Äänitasoista ja max. ilmanpuhallus

HarVen

Jäsen
Paljon keskustelua tuntuu eri ILPien sisäyksikön äänitasoeroista olevan.

Yritin kerätä näiden yleisimpien merkkien/mallien ilmoitettuja dB-äänitasoja
ja max. puhallusmäärät m3/h

Mitsubishi MSZ-FA25 21/21 - 29/29 - 36/36 - 42/42, 594/612

Sanyo SAP-KRV93 23/23 - 28 - 31 - 34/34, 480/530

Fujitsu AWYZ 14LB 25/23 - 35 - 43 - 46, ?/850

Toshiba RAS-B10GKVP 25/25 - 27/27 - 33/34 - 42/43, 565/632

IVT Nordic 5kW 26/33 - 37/38 - 42/43, 738/642

Panasonic CS-E 9EKEB 26/27 - 39/40, 549/648

Sinisellä viilennyksen äänitasot ja puhallusmäärä
Punaisella lämmityksen äänitasot ja puhallusmäärä
Vihreällä ilmeisesti matalimmat (viilennyksen?) äänitasot

Jos ei kiinnitetä noihin pienimmän nopeuden äänitasoihin huomiota,
vaan katsotaan noita todellisia käyttönopeuksia, niin asetelmat muuttuvat aikas paljon!
Eli onko joillain merkeillä tarkoituksena ollut saada vain mainos/markkinakikka aikaan?

Ilmoitelkaa korjauksia/täydennyksiä ko. lukemiin, niin muuttelen.
 
V

vmaksi

Vieras
Vs: Äänitasoista

HarVen sanoi:
Paljon keskustelua tuntuu eri ILPien sisäyksikön äänitasoeroista olevan.

Yritin kerätä näiden yleisimpien merkkien/mallien ilmoitettuja dB-äänitasoja.

Mitsubishi MSZ-FA25 21 - 29 - 36 -42

Sanyo SAP-KRV93 23 - 28 - 31 - 34

Fujitsu AWYZ 14LB 23
AWYZ 18LB 24 - 29 - 35 - 43 - 46

Toshiba RAS-B10GKVP 25/25 - 27/27 - 33/34 - 42/43

IVT Nordic 5kW 26/33 - 37/38 - 42/43

Panasonic CS-E 9EKEB 26/27 - 39/40

Sinisellä viilennyksen äänitasot
Punaisella lämmityksen äänitasot
Vihreällä ilmeisesti matalimmat (viilennyksen?) äänitasot

Jos ei kiinnitetä noihin pienimmän nopeuden äänitasoihin huomiota,
vaan katsotaan noita todellisia käyttönopeuksia, niin asetelmat muuttuvat aikas paljon!
Eli onko joillain merkeillä tarkoituksena ollut saada vain mainos/markkinakikka aikaan?

Ilmoitelkaa korjauksia/täydennyksiä ko. lukemiin, niin muuttelen.

Lukemat varmaan ihan oikeita, jos/kun ne on manuaaleista/testeistä koottuja. Se mitä taas puhtaasti noista lukemista voi päätellä, on ihan toinen juttu. Toisella merkillä voi lämmön leviämiseen riittää pykälää hiljaisempi puhalluksen taso kun toisella. Pyörimisnopeudet tuskin ovat eri merkkien puhallustasojen välillä vakioita. Pyörimisnopeuksia tuskin vaihdellaan lämmityksen/viilennyksen välillä, joten johtuisivatko nuo erilaiset mittaustulokset vanen asennosta eri käyttömoodeissa?

Tuossa 2-3 tason puhallustasoissa laitteet ovat varsin samalla tasolla. Korvalla tuollaista muutaman desibelin eroa on jo aika vaikea havaita. Puhtaasti lukuja katsomalla Sanyo näyttäisi saavan pidettyä äänenpaineen matalimmalla tasolla myös maksimipuhalluksilla.

Markkinamiehet toki hakvat näistäkin luvuista mainosvaltteja, mutta tuskin valmistajat sitä niin ovat ajatelleet :cool:
Ainakin itsellä tuo pieninkin puhalluksen taso riittää varsin mainiosti lämmitykseen yli nollan olevilla keleillä. Eikä ääntä tahdo silloin kuulla hiljaisessakaan huoneessa. -12 asteen keleissä piti käyttää ajoittain jo manuaalisen puhalluksen voimakkutta 3. Sen jo kuulee, mutta ei se esim. yöunia haittaa. Tämä näin subjektiivisena mielipiteenä, joku muu voi olla herkkäunisempi.

Sanoisin, että näillä merkkilaitteilla äänitasokysymyksestä on tehty kärpäsestä härkänen. Halpapumpuissa taitaa löytyä niitä möykkääviä yksilöitä huomattavasti enemmän :p
 
I

i-see

Vieras
Vs: Äänitasoista

vmaksi sanoi:
Sanoisin, että näillä merkkilaitteilla äänitasokysymyksestä on tehty kärpäsestä härkänen. Halpapumpuissa taitaa löytyä niitä möykkääviä yksilöitä huomattavasti enemmän :p

Ihmetyttää tuo IVT:n äänekkyys, jos alimmalla puhalusnopeudella äänenvoimakkuus on sama, kuin esim. Sanyon suurimmalla puhalluksella. Taitaa IVT jyrätä paitsi COP:lla myös äänellään pahimmat kilpailijansa :)
 

HarVen

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Äänitasoista

i-see sanoi:
vmaksi sanoi:
Sanoisin, että näillä merkkilaitteilla äänitasokysymyksestä on tehty kärpäsestä härkänen. Halpapumpuissa taitaa löytyä niitä möykkääviä yksilöitä huomattavasti enemmän :p

Ihmetyttää tuo IVT:n äänekkyys, jos alimmalla puhalusnopeudella äänenvoimakkuus on sama, kuin esim. Sanyon suurimmalla puhalluksella. Taitaa IVT jyrätä paitsi COP:lla myös äänellään pahimmat kilpailijansa :)

Vähän näitä eroja yritinkin kartoittaa - tosin erinomaisen vaikeata kun kaikki eivät ilmoita kaikkia nopeuksia.
Esim. Toshibassani on viisi manuaalinopeutta, mutta löysin vain neljä arvoa niille ???

Noita harvinaisempia ja halvempia pumppuja (on/off) on tosiaan turha ottaa tähän vertailuun,
mutta käsittääkseni nuo listatut ovat kyllä jotenkin vertailukelpoisia. Ainoa josta en löytänyt
kuin maininnan matalimmasta tasosta oli tuo Fujitsu AWYZ 14LB - eli jos jollain osuu silmiin niin lisätään.

Tuosta IVT:n äänekkyydestä on kyllä saanut lukea tältäkin foorumilta.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Äänitasoista

HarVen sanoi:
Sanyo SAP-KRV93 23 - 28 - 31 - 34

Vihreällä ilmeisesti matalimmat (viilennyksen?) äänitasot

Sanyon esitteessä ilmoitetaan vain 23-34 dB(A) sekä lämmitykselle että jäähdytykselle. Eli 23 minimi-, 34 maksimipuhallus.
 

HotZone

Vakionaama
Vs: Äänitasoista

Kannattaa huomata, että puhallin nopeuden pienentäminen heikentää hyötysuhdettä dramaattisesti. Tällöinhän sisäyksikön puhaltama ilma pitää lämmittää kuumemmaksi jotta sama lämmitysteho saadaan aikaan. Hyötysuhde on sitä parempi mitä pienempi on kennojen välinen lämpötila. Jos puhallin nopeutta pitää ykkösellä vaikka automatiikka ajaisi jotain nopeutta 3-4 vastaavaa, on lopullinen COP varmasti lähellä 1:tä.
 
R

reput

Vieras
Vs: Äänitasoista

Lisäksi kannattanee huomioida että ilmamäärän virtaama (puhallusmäärä) vaihtelee
eri merkkien välillä. On luonnollista että paljon ilmaa liikutellessa paljon tulee ääntäkin!
 

HarVen

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Äänitasoista

tet sanoi:
HarVen sanoi:
Sanyo SAP-KRV93 23 - 28 - 31 - 34

Vihreällä ilmeisesti matalimmat (viilennyksen?) äänitasot

Sanyon esitteessä ilmoitetaan vain 23-34 dB(A) sekä lämmitykselle että jäähdytykselle. Eli 23 minimi-, 34 maksimipuhallus.

Tuolta esim. löytyy nuo väliäänitasot: http://www.actek.fi/materiaalit/SanyoInvertteriesite.pdf

"Äänitaso, H/M/L/Qt dBA 34/31/28/23", eikä siinä eritellä ovatko viilennys vai lämmitysarvoja.
 
D

Drummer

Vieras
Vs: Äänitasoista

Fujitsun AWYZ18-LB alimmaksi tasoksi ilmoitetaan 23 dB. Taulukossa sekä 14 että 18 malleilta puuttuu yksi nopeus, koska noita nopeuksia pitäisi olla yhteensä 6 kpl: SuperQuiet, 1, 2, 3, 4, Hi-Power. Luultavasti tuo 23 dB on silloin tuo puuttuva 23 dB, jolloin muut menee loogisesti oikein. Todella mukavaa HarVen että olet taulukoinut nämä asiat! Varmasti auttaa monia pumpun valinnassa.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Äänitasoista

HarVen sanoi:
Tuolta esim. löytyy nuo väliäänitasot: http://www.actek.fi/materiaalit/SanyoInvertteriesite.pdf

"Äänitaso, H/M/L/Qt dBA 34/31/28/23", eikä siinä eritellä ovatko viilennys vai lämmitysarvoja.

Täältä taas löytyy tieto että lämmitys ja jäähdytysmoodissa on sama äänitaso, ainakin alin ja ylin nopeus: http://www.scanoffice.fi/pdf/esite_sanyo_sap-kcrv93-12eh.pdf

Ulkoyksiköllä on sitten lämmitysmoodissa desibelin verran enemmän maksimi (58/59 dBA) minkä selittää inun maksimitaajuus (jäähdytys 80 Hz, lämmitys 110 Hz).
 

Kari

Aktiivinen jäsen
Vs: Äänitasoista

HotZone sanoi:
Kannattaa huomata, että puhallin nopeuden pienentäminen heikentää hyötysuhdettä dramaattisesti. Tällöinhän sisäyksikön puhaltama ilma pitää lämmittää kuumemmaksi jotta sama lämmitysteho saadaan aikaan. Hyötysuhde on sitä parempi mitä pienempi on kennojen välinen lämpötila. Jos puhallin nopeutta pitää ykkösellä vaikka automatiikka ajaisi jotain nopeutta 3-4 vastaavaa, on lopullinen COP varmasti lähellä 1:tä.

Sekin kannattaa huomata että yleensä noilla ILP:peillä ei voi ajaa sillä haluamallaan nopeudella
muuten kun kovilla pakkasilla lämpimimmillä keleillähän ne puhisee hissukseen oli asetukset mitä vaan ;)
 

HarVen

Jäsen
Vs: Äänitasoista

tet sanoi:
...
Täältä taas löytyy tieto että lämmitys ja jäähdytysmoodissa on sama äänitaso, ainakin alin ja ylin nopeus: http://www.scanoffice.fi/pdf/esite_sanyo_sap-kcrv93-12eh.pdf
...

Kiitos "tet"!
Lisäsin tuon tiedon Sanyon alin/ylin tietoihin - jätin vielä nuo väliarvot vihreäksi (tosin tuon mukaan nekin olisivat samat).

Taitaa tuon vertailun mukaan itse asiassa olla käytössä se hiljaisin pumppu!
 

HarVen

Jäsen
Vs: Äänitasoista

Drummer sanoi:
Fujitsun AWYZ18-LB alimmaksi tasoksi ilmoitetaan 23 dB. Taulukossa sekä 14 että 18 malleilta puuttuu yksi nopeus, koska noita nopeuksia pitäisi olla yhteensä 6 kpl: SuperQuiet, 1, 2, 3, 4, Hi-Power. Luultavasti tuo 23 dB on silloin tuo puuttuva 23 dB, jolloin muut menee loogisesti oikein. Todella mukavaa HarVen että olet taulukoinut nämä asiat! Varmasti auttaa monia pumpun valinnassa.

Löytyykö noihin tietoihin Fujitsuista linkkiä tai manuaalitietoa?
Fujitsu 14 mallista en löytänyt kuin tuon alimman tason.
 

HarVen

Jäsen
Vs: Äänitasoista ja max. ilmanpuhallus

Lisäsin max. puhallusmäärät m3/h ja poistin tuon Fujitsun AWYZ 18LB mallin,
kun ei ollut vertailukelpoinen noiden muiden kanssa (isompi malli).

Edelleen tuosta Fujitsusta on erinomaisen vaikeaa löytää teknistä tietoa ???

Noista puhallusmääristä kyllä selvisi ainakin se miksi Sanyo on noin hiljainen yläpäässä -
no kun puhallusmäärä tunnissa on yli 100 m3 pienempi kuin muilla!!!
 
J

Jihala

Vieras
Vs: Äänitasoista ja max. ilmanpuhallus

Eiköhän tämä ääni ja puhallus ole aika pitkään tottumiskysymys. Itsellä suoraan "isännäntuolin" yläpuolella sisäyksikkö ja alkuun pikkasen häiritsi. Nyt ainoa murhe, sanomalehteä lukiessa sivut vähän lepattaa.

HarVen: Missä tarvitsee näitä isoja puhalluksia? Meillä riittää pieni ja quiet, joskus ollut keski. Suurella lähtee jo vaimoltakin housut jalasta.
 
K

kauko

Vieras
Vs: Äänitasoista ja max. ilmanpuhallus

Jihala sanoi:
HarVen: Missä tarvitsee näitä isoja puhalluksia?

Sinähän vastaat siihen itse ;D
Jihala sanoi:
Suurella lähtee jo vaimoltakin housut jalasta.

Jos toi mitsu ei pitä kovenpaa mekkalaa kun jääkaappi, tallentava difgiboxi ja tietokone niin tokopa tuo häiritsee. Mistään ei onneks kuulu vielä nalkutusta ;)
 
J

Jihala

Vieras
Vs: Äänitasoista ja max. ilmanpuhallus

Enpäs hokannu, nappulat kaakkoon ja öitä!
 
R

reput

Vieras
Vs: Äänitasoista ja max. ilmanpuhallus

HarVen sanoi:
Lisäsin max. puhallusmäärät m3/h ja poistin tuon Fujitsun AWYZ 18LB mallin,
kun ei ollut vertailukelpoinen noiden muiden kanssa (isompi malli).

Edelleen tuosta Fujitsusta on erinomaisen vaikeaa löytää teknistä tietoa ???

Noista puhallusmääristä kyllä selvisi ainakin se miksi Sanyo on noin hiljainen yläpäässä -
no kun puhallusmäärä tunnissa on yli 100 m3 pienempi kuin muilla!!!

Totta, Fujitsun 18LB kyky puhallella on ~tuplasti sen verran kuin nuo ns. merkkipumput, joita täällä
kehutaan erityisen hyvän COP arvon takia!
 
R

reput

Vieras
Vs: Äänitasoista ja max. ilmanpuhallus

Jihala sanoi:
Eiköhän tämä ääni ja puhallus ole aika pitkään tottumiskysymys. Itsellä suoraan "isännäntuolin" yläpuolella sisäyksikkö ja alkuun pikkasen häiritsi. Nyt ainoa murhe, sanomalehteä lukiessa sivut vähän lepattaa.

HarVen: Missä tarvitsee näitä isoja puhalluksia? Meillä riittää pieni ja quiet, joskus ollut keski. Suurella lähtee jo vaimoltakin housut jalasta.

Kysyit HarVenilta, mutta lykkään soppaan lusikkani minäkin: Siis missäkö tarvitaan puhallusvoimaa?
Vaikka kodissa jossa halutaan ilman kiertävän! Tai vaikka nopeaan lämmitykseen! Tai vaikka lämmön tasaisuuteen!
Kun ilmalämpöpumpun avulla lämmitetään taloa niin ilman kierto on olennainen osa pumpun lämmityskykyä.
Eihän se talo itsekseen lämpiä, vai mitä?
 

HarVen

Jäsen
Vs: Äänitasoista ja max. ilmanpuhallus

Jihala sanoi:
....HarVen: Missä tarvitsee näitä isoja puhalluksia? Meillä riittää pieni ja quiet, joskus ollut keski. Suurella lähtee jo vaimoltakin housut jalasta.

Tuohon "reput" taisi jo vastata. Ja itsekin taisit löytää niille käyttöä :D

Tein ensin eri laitteiden välillä vertailua pelkistä äänitasoista, mutta lisäsin sitten nuo
max. puhallusarvot ja kyllä noista ääni/puhallusarvoista nähdään, että nuo dB -arvot ovat
myös suhteessa siihen kuinka paljon per aikayksikkö sisäilmaa kierrätetään sisäyksikön läpi.

Mielestäni myös nuo kaikki merkit todennäköisesti ovat yhtä "hyviä" äänen suhteen
niillä todellisilla tehokkailla puhallusnopeuksilla (1-3) mitä tarvitaan ilman
kierrättämiseksi perimmäisetkin asuintilat mukaanlukien.
 

HarVen

Jäsen
Vs: Äänitasoista ja max. ilmanpuhallus

Mitsubishistä löytyi tieto dB -arvojen olevan samat viilennys ja läämitys -moodeilla.
Lisäsin tuon tiedon taulukkoon.

Vielä edittiä. Löytyihän tuolle Fujitsullekin joitain tietoja!
Piti tosin kahlata puolalaisia sivuja läpi :cool:

Panasonic edittiä Service Manuaalista puhallusmäärät.
 
J

Jihala

Vieras
Vs: Äänitasoista ja max. ilmanpuhallus

reput

Tälläisessä olohuonesijoituksessa, kuten minulla, tuo suuri puhallinnopeus on huono yhtälö. Äänestä ei tule valituksia, mutta tuo ilmavirta haittaa.
Tietenkin tilanne, jos tarvii nopeasti muuttaa lämpötilaa, silloin OK. Tuo olohuone kumminkin paikka, missä aikaa vietetään paljon.
 