5500E ja 500l varaaja on autotallissa odottamassa asennusta.

Sähkötarjous pyydetty Suus-Savon Sähköstä ja nykyiseen sähkönmyyjään hinnanpudotusta tarjottiin 0,74 snt/kWh. Hinta voimassa 2010 loppuun, sopimus toistaiseksi voimassa oleva.

Asennus tapahtuu jouluun mennessä.
 

Maki

Jäsen
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Moi, Ihan vain rohkaistakseni sinua että oikealla tiellä olet valintojesi suhteen.

Tässä minun lukemat Marraskuulta 08 lämmityksen osalta. Talo on rintsikka purueristyksillä eli ei mikään matalaenergia talo ;D Ei taida öljy tippua niin paljoa että kannattaa sitä poltella. minulla vuosikulutus oli n 3500 l ja nyt oon haaveillut että lämmityskulutus jää jonnekin 15000 kW tietämille. Aika näyttää mihin asettuu.

1383 kW
46,1 kW/vrk
122,1189 €
4,07063 €/vrk
Sähkön hinta 0,0883 €/kWh Vaasan sähkö ilman sulakemaksua
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Suorittelin tänään laskelmia pannuhuoneessa, kera sekunttikellon, vanhan öljykattilan vieressä, jossa siis vastukset lämmittävät pirttiä vielä toistaiseksi.

Ulkolämpötila: +1°C
Sisälämpötila: +22,5°C
= vrk lämmitystarveluku 21,5 = kk lämmitystarveluku 645

Näillä lämpötiloilla:
- Talon lämmittämiseen tarvitaan
2,62 kWh sähköä tunnissa =
62,9 kWh vuorokaudessa =
1887 kWh kuukaudessa.

- Kattilassani on nyt (ja tulee myös 500 litran varaajaan) 6 ja 3 kilowatin vastukset. Nämä vastukset riittävät siis aina siihen asti, kunnes vuorokautinen lämmitystarveluku kasvaa yli 74:n eli ulkolämpötila olisi -51,5°C. Vastusten riittävyydestä ei siis pitäisi olla huolta.

- Jos pudottaisin huonelämpötilaa yhden asteen, niin lämmitystarveluku putoaisi 4,7%, jolloin myös sähkönkulutus putoaisi saman määrän prosenteissa. Mitä kylmemmäksi ulkolämpötila tulee, sitä pienempi merkitys sisälämpötilan yhden asteen pudotuksella on. Eikö joku ole väittänyt, että 1°C pudottaa energiankulutusta 10%?

Jos joku pystyisi piirtämään käyrän 5500E:n lämmitystuotosta tai sen laskusta pakkasten kiristyessä, niin pystyisin määrittelemään aika tarkkaan lämpötilan, jossa 5500E ei yksin riitä. Tekeekö 5500E enää +1°C:n lämpötilassa tuon 2,62 kWh tunnissa edes? Tähän tuskin kukaan pystyy vielä vastaamaan?


Tekstissäni voi olla aivan puuta heinää, joten en ota sen sisällöstä vastuuta missään muodossa. Toivon kuitenkin, että pohdintojani kommentoidaan tai ne ammutaan alas suurinta tykkiä käyttäen, jos niissä huomataan selkeitä virheitä.
 
T

Tilator

Vieras
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Sammypiru sanoi:
Jos joku pystyisi piirtämään käyrän 5500E:n lämmitystuotosta tai sen laskusta pakkasten kiristyessä, niin pystyisin määrittelemään aika tarkkaan lämpötilan, jossa 5500E ei yksin riitä.

Ei taida olla ihan helppo homma, kun tuohon vaikuttaa jo pelkästään tuulen suunta sekä nopeus todennäköisesti varsin oleellisesti.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Itse ihmettelin samaa tuolla toisessa ketjussa:

- päädyin siihen ettei 5500 riitä teholtaan edes nollakeleille. Se on pääasiassa kesälämmitin ja siinä varmasti todella hyvä.

- 9kW pumppu ehtii sitten lämmittämään nollakeleillä mutta nopeasti putoava COP heikentää sen käytettävyyttä ehkä - 5 astetta asti. Tuskin -10 asti.


Olen myös kerran kokeillut miten pelkästään tuo öljypannussa oleva 6kW varavastus jaksaa pitää -15 keleillä taloa lämpimänä:

- yksinkertaisesti ei jaksa.
- kattila jäähtyy tasaisesti ja lämmintä käyttövettä ei tuolla kunnolla saa.

...on oma talo myäs aika nälkäinen:
öljyä menee liki 4000 litraa vuodessa
jos on kunnon talvi. Huh huh...

.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

6 kW:n vastus pitäisi mulla riittää -26,7°C:een eli jos sulla ei riittänyt edes -15 pakkasasteeseen, niin lämmitykseen käyttämäsi energia lienee reilusti yli 1,5 kertainen meikäläiseen nähden.

Ennenvanhaan mulla meni öljyä noin 2500 litraa ja se kertaa 1,5 = 3750 litraa.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Sammypiru sanoi:
Ulkona noin -4°C ja 3kW:n vastus ei riitä lämmitykseen.

Vastaan tähän itselleni, nyt kun oon hieman koittanut tajuta asioita...

-4°C:ssa olisi tarvittu 3,22 kilowatin vastusteho, senkin pönttö.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Tänään aloitettiin laitteiston asennus varaajan ja putkitusten osalta, pumpum asennuksesta ei vielä ole tietoa.

Samalla sain hieman lisätietoa talon lämmitystehon tarpeesta, joka on -15°C:ssa 4,41 kW. Kukaan ei vielä taida osata kertoa, paljonko E5500:sta saa tehoja pihalle näillä lämpötiloilla?
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Aamulla -18 pakkasta, 6kW:n vastus ei ole pitänyt kattilaveden lämpötilaa tarpeeksi ylhäällä. Olisko yön auki ollleet avotakan pellit tehneet vaikuttaneet kulutukseen.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Sammypiru sanoi:
Aamulla -18 pakkasta, 6kW:n vastus ei ole pitänyt kattilaveden lämpötilaa tarpeeksi ylhäällä. Olisko yön auki ollleet avotakan pellit tehneet vaikuttaneet kulutukseen.

Tuskin. Aika mopo se 6kW vastus meilläkin on.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Täällä oli 9000E ja 9 kw vastus yhdessä yön päällä ja Oumani kaipaili kiertoon lämpöisempää vettä mitä varaajassa oli. Kyllä se alkaa näemmä voimaa vaatimaan, että kylmä pyssyy loitolla.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Ultin 500L varaaja asennettiin eilen ja ja on nyt käynnissä sähkövastusten kanssa. Ylempi vastus (6kW) taitaa pitää säätää asentoon +70°C, jolloin varaajan ylälämmöt seilaavat +60°C - 70°C. Kiertoon tarvitaan noin +58°C. Alavastuksen säätö lienee aikalailla arpapeliä.

Lämpimän käyttöveden lämpötila nousee +42°C:een, joka varmasti johtuu sekoittajasta. Kerran olen sen huoltanut,mutta nyt kun sekoittaja otettiin irti vanhasta järjestelmästä ja pääsin sitä tutkimaan ihan käsissä, niin totesin, että termostaattiosan "kuppi" oli niin syöpynyt reunoistaan, että ei voi toimia niinkuin pitäisi. Pitää hakea sekin sitten uusi, pelkkä huoltosarja ei auta.

Seuraava pohdinta on sitten 5500E:n kanssa. Asentaako se paikallensa ja kohta todeta, että ei vastaa speksejä vai ottaako heti yhteys Ultiin ja neuvotella vaihtoa 9000E:hen. Mitä mieltä?
 

Maki

Jäsen
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Kun oon lukenut noita 5500 ongelmista täällä niin vakavasti tuota isompaa harkitsisin
 
T

tnurmine

Vieras
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Sammypiru sanoi:
Seuraava pohdinta on sitten 5500E:n kanssa. Asentaako se paikallensa ja kohta todeta, että ei vastaa speksejä ...

Ei taida se 9000E:kään vastata speksejä(än) yhtään sen enempää, vaikka tehokkaampi onkin ;)
 

VesA

In Memoriam
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

tnurmine sanoi:
Sammypiru sanoi:
Seuraava pohdinta on sitten 5500E:n kanssa. Asentaako se paikallensa ja kohta todeta, että ei vastaa speksejä ...

Ei taida se 9000E:kään vastata speksejä(än) yhtään sen enempää, vaikka tehokkaampi onkin ;)

9000E:n pitäisi olla suunnilleen sama kone kuin tuo toisaalla kehuttu GREE, ero on siinä että Ultissa on kierukka, jonka ominaisuudet riippuvat veden kerrostumisesta ja GREEssä lämmönvaihdin jolla kuumennetaan virtaavaa vettä.. Ulkoyksiköt tulevat samasta tehtaasta, niissä on ilmeisesti sama Copelandin kompura...
 
T

Timotopi

Vieras
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Laitoin tänään tilaukseen 9000E ei tullut mitään sen 5500E pumpunkanssa.
Eli Nyt odotetaan kuinka pitkään kestää sen tulo.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Varaaja ollut tulilla nyt sunnuntaista alkaen ja ensimmäinen vaikeus on saada kiertoon tarpeeksi kuumaa vettä.

Ylävastus (6kW) säädetty nyt 70 asteeseen ja alavastus (3 kW) 60 asteeseen. Alavastus oli 50 asteessa, mutta se ei lähtenyt juuri milloinkaan päälle ja pelkkä ylimmäinen ei yksin riitä näillä pakkasilla.

Lämmönjakoni asuintiloihin lienee puutteellinen.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Sammypiru sanoi:
Varaaja ollut tulilla nyt sunnuntaista alkaen ja ensimmäinen vaikeus on saada kiertoon tarpeeksi kuumaa vettä.

Ylävastus (6kW) säädetty nyt 70 asteeseen ja alavastus (3 kW) 60 asteeseen. Alavastus oli 50 asteessa, mutta se ei lähtenyt juuri milloinkaan päälle ja pelkkä ylimmäinen ei yksin riitä näillä pakkasilla.

Lämmönjakoni asuintiloihin lienee puutteellinen.

Paljonko lähtee patterikiertoon?

Tuo 3kW vastus on myös todella "pieni".

Itsellä menee 53 astetta patterikiertoon kun pakkasta on 13 astetta ja kiertovesipumppu laulaa iloisesti. On vaikea uskoa noin perstuntumalta että tuo 6+3kW riittäisi kun jokainen patteri hohkaa talossa kuin 2kW lämmitin....
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Joo, Imfmiksen kannalla ollaan 3 kw vaikuttaa pieneltä. Ootko saanut noita ylä/alavastusta toimimaan samaan aikaan? Luulis auttavan.

Meillä menee kans yli 50 vettä pattereille tuossa -10 jälkeen ja siinä vaiheessa alkaa jo pumppu + 9kw vastuskin olemaan kovilla. Eilen piti taas napsauttaa öljy päälle kun ei pysynyt pikasulakkeet päällä kun oli liikaa kuormaa (pumppu+9kw vastus). Vastus päällä melkein kokoajan, niin "lämmitti" sulakkeet pois päältä.

Onkos muuten vinkkiä kumpi parempi:
alhaisempi lähtölämpö ja nopeampi kierto kun pattereista on termarit kokoajan melkein täysin auki vai
kovempi lähtölämpö ja pienempi kierto, jolloin pumppu vois itellään nostaa/pitää lämpöä paremmin? ???
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Zeque sanoi:
Onkos muuten vinkkiä kumpi parempi:
alhaisempi lähtölämpö ja nopeampi kierto kun pattereista on termarit kokoajan melkein täysin auki vai
kovempi lähtölämpö ja pienempi kierto, jolloin pumppu vois itellään nostaa/pitää lämpöä paremmin? ???

Jaa.

Mä olen suorinut ensimmäistä koska kuvittelisin sen olevan tehokkaampi koska ei lämpö karkaa vääriin paikkoihin(välipohjat jne..) ja koko verkosto reagoi periaatteissa nopeammin shuntin liikeisiin mutta ilman kylmetessä nopeasti - se on hitaampi reagoimaan koska kiertovedessä ei ole silloin "lämpöpuskuria". Shunttihan säätää kiertovettä tasapainotilannetta varten...


Kierron pitää olla ainakin niin kovalla että kierron päässä olevat patterit saa vettä tarpeeksi..
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Zeque sanoi:
Onkos muuten vinkkiä kumpi parempi:
alhaisempi lähtölämpö ja nopeampi kierto kun pattereista on termarit kokoajan melkein täysin auki vai
kovempi lähtölämpö ja pienempi kierto, jolloin pumppu vois itellään nostaa/pitää lämpöä paremmin? ???

COP on sitä parempi mitä alhaisempi pyynti on, samoin lämpöhäviöt pienenevät -> kierron lämpö niin alas kuin mahdollista.

Itse asiassa tasapainotetussa patteriverkostossa kaikki termostaatit ovat täysin auki jos asunnossa ei ole mitään ylimääräistä sisäistä lämpökuormaa ja kiertovesi sekä kunkin patterin virtaus on juuri sopivaksi säädetty.
 
T

tuuma

Vieras
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Toni sanoi:
COP on sitä parempi mitä alhaisempi pyynti on, samoin lämpöhäviöt pienenevät -> kierron lämpö niin alas kuin mahdollista.

Itse asiassa tasapainotetussa patteriverkostossa kaikki termostaatit ovat täysin auki jos asunnossa ei ole mitään ylimääräistä sisäistä lämpökuormaa ja kiertovesi sekä kunkin patterin virtaus on juuri sopivaksi säädetty.

Jep juuri noin.

Patterit ovat kaksiputkijärjestelmissä useimmiten rinnankytkettyjä, joten kun verkosto on otettu aikoinaan käyttöön on putkimies säätänyt vesivirrat suunnittelijoiden määräämiin arvoihin ja siten että kaikille pattereille riittää virtausta. Tuo tapahtuu venttiilissä itsessään sijaitsevasta namiskuukelista. Se että paha tuota ei tietty tekisi välillä tarkistuttaa, mutta kuka on tehnyt... :)

Optmitilanne VILP:ille tietty olisi että paluuvesi saavuttaisi huonelämpötilan eli luovuttaisi kaiken lämmön ennen paluutaan takaisin lämmitettäväksi.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

tuuma sanoi:
Jep juuri noin.

Patterit ovat kaksiputkijärjestelmissä useimmiten rinnankytkettyjä, joten kun verkosto on otettu aikoinaan käyttöön on putkimies säätänyt vesivirrat suunnittelijoiden määräämiin arvoihin ja siten että kaikille pattereille riittää virtausta. Tuo tapahtuu venttiilissä itsessään sijaitsevasta namiskuukelista. Se että paha tuota ei tietty tekisi välillä tarkistuttaa, mutta kuka on tehnyt... :)

Optmitilanne VILP:ille tietty olisi että paluuvesi saavuttaisi huonelämpötilan eli luovuttaisi kaiken lämmön ennen paluutaan takaisin lämmitettäväksi.

Heh, joo "suunnitelma ja suunnittelija"... Haastavan tästä tekee se, että itte oon putket vetäny ja patterit asennellu ja niiden virtauksista/lämpötehoista ei oo mitn hajua. ;) Vanhoista pattereista otin mallia, minkä kokoista pitäis olla.

Mutta asiaan! Miltä kuulostaa kun kaikkiin pattereihin riittää kiertoa ja melkein joka patteri on ylhäältä alas "kuumana" Eli onko kiertoa liikaa? Pitäskö kuristaa termariventtiilin namikasta patterikohtaista kiertoa? Paluuvesikin on aika lämmintä, toki sitä viilentää alakerran lattiapiirien paluu, mutta veikkaisin silti että paluun lämpötila on jotain 35 pintaan kun lähtö on 50.

T: nimim. www.säätäjät.net/hienosäätö
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Ulkolämpötila -6,5°C, lämmitystarve 3,38 kW:

3 kW:n alavastus on nyt säädetty siis 60°C, jolloin alempi lämpömittari näyttää 50°C, 60°C ei saavuteta. Ylempi vastus (6kW) säädetty +70°C ja se napsahtelee silloin tällöin hetkeksi päälle, jolloin ylemmässä lämpömittarissa seilataan +70 - +75°C:ssa.

Taidan säätää alemman vastuksen 50°C:een ja katsoa mitä tapahtuu.


EDIT: Just 6kW vastus lähti päälle kun ylälämpömittari näytti 70°C ja sammui muutaman minuutin päästä ja mittari ei tainnut juuri edes nousta. Ylävastuksen pitäisi käydä näillä keleillä vajaa 4 minuuttia tunnissa.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Testataan pelkällä ylävastuksella (6kW), joka säädetty 65°C, tällöin ylempi mittari nousee +74°C:een, jolloin vastus sammuu. Tällä säädöllä päästäisiin noin -15°C ulkolämpötiloihin, jonka jälkeen tarvittaisiin avuksi alempaa 3kW:n vastusta.

Alemman vastuksen säätäminen onkin sitten vaikeampaa, kun paluuvesi pitää varaajan alaosankin noin 40°C:ssa näillä lämpötiloilla. Kun ylävastus hyytyy eikä varaajan yläosassa ole enää tarpeeksi lämmintä vettä kiertoon, niin silti alaosassa on vielä sen verran lämmintä vettä, että alavastus ei kytkeydy päälle, jos se on säädetty esim. +40°C.

Jos säädänkin alavastuksen +50°C, niin se on päällä koko ajan ja ylävastus vain silloin tällöin ja silloin käytetään turhaan varaajan alaosaa.

Miten te olette säätäneet vastusten pyynnit?

Jos halutaan tilanteeseen, että varaajan alaosassa on vain juuri sen verran lämmintä vettä kuin on tarve taitaa paras keino siihen olla se, että alavastustakin ohjattaisiin varaajan ylälämmön mukaan? Ylävastus säädetty vaikka +65°C ja alavastus +55°C, mutta molemmat mittaukset ylhäältä. Tällöin alavastus tulisi mukaan vain, jos ylävastus kytkeytyessään ei alkaisi nostamaan lämpöä vaan se edelleen laskisi pari astetta. Voiko ylävastuksen lämpötila-anturin haaroittaa myös alavastukselle?
 

Maki

Jäsen
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

en kyllä usko että voit haaroittaa. Tuo kyllä tuntuis vaativan jonkun älykkäämmän termostaattiohjauksen jos haluaa samaa lämpötila anturia käyttää josei samaan paikkaan saa myös toista anturia ja tuossa varaajassa ei kyllä mahdu. Jollain pinta-anturilla esim siitä pannulle menevästä yläyhteestä vois saada säädön onnistumaan kahdelle vastukselle. mutta se vaatii kyllä pikku värkkäilyä.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Mun mielestä toi on kyllä aivan turha toi alavastuspaikka. Mestarin kanssa soittelin ja mietittiin ulkolämpötilan mukaan ohjautuvaa alavastusta eli annetaan sitten lupa lämmittää, kun ulkona on -15°C. Mutta sitten kun nainen käy puolen tunnin suihkussa ja ulkona on -10°C, niin silloinkin se saisi hetkeksi pärähtää päälle.


Ylös sen kokonen, että riittää myös huippupakkasille ja alas vaikka minikierukka, joka tuo lämpöä tietokoneen nestejäähdytyksestä 24/7.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Sähkömies käväisi ja suunnitelma alavastuksen osalta on sellainen, että ylävastuksen kapilaariaukkoon laitetaan erillinen kapilaariputkella varustettu termostaatti (jos mahtuu), joka ohjaa alavastukselle menevää virtaa.

Säädöt voisivat olla:

Ylävastus: +65, jolloin vastus kytkeytyy kun vastuksen kohdalla on +59. Lämmöt ylemmällä mittarilla seilaavat 68 - 72 asteessa.
Alavastus: +60, ja ulkoinen termostaatti +64, jolloin se antaa virtaa alavastukselle kun ylävastuksen kohdalla on +58. eli heti jos ylävastuksesa ei riitä teho lämmitykseen.

Onko arvioita, että kuinka kauan aikaa kuluu siihen, että alavastuksen lämmityksestä on hyötyä? Minuutteja vai kymmeniäminuutteja?

Kommentteja?
 

VesA

In Memoriam
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Sammypiru sanoi:
Sähkömies käväisi ja suunnitelma alavastuksen osalta on sellainen, että ylävastuksen kapilaariaukkoon laitetaan erillinen kapilaariputkella varustettu termostaatti (jos mahtuu), joka ohjaa alavastukselle menevää virtaa.

Säädöt voisivat olla:

Ylävastus: +65, jolloin vastus kytkeytyy kun vastuksen kohdalla on +59. Lämmöt ylemmällä mittarilla seilaavat 68 - 72 asteessa.
Alavastus: +60, ja ulkoinen termostaatti +64, jolloin se antaa virtaa alavastukselle kun ylävastuksen kohdalla on +58. eli heti jos ylävastuksesa ei riitä teho lämmitykseen.

Onko arvioita, että kuinka kauan aikaa kuluu siihen, että alavastuksen lämmityksestä on hyötyä? Minuutteja vai kymmeniäminuutteja?

Kommentteja?

Riippuu veden liikkeistä. Veikkaisin että alle 10min. Alavastuksen kohdalta alkaa nousta kuumaa vettä ylös, ja riippuen siitä miten se kerrostuu ja osuu termostaatin kohdille alavastus menee päälle ja pois johonkin tahtiin. Jos vesi kiertää niin että kylmä menee termostaatin kohdalta niin sitten vastus lämmittää koko pönikän.
 
T

tnurmine

Vieras
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

No onpas se vaikeeta ;D

Mulla on 114m2 (patterisydeemi) ja 6kW vastus yläosassa varaajaa (320l). Toistaiseksi maksimitehontarve
vastukselta on ollut -15C pakkasella alle 3,5kW. Lopun lämmön on tuottanut 5500e.

Jossain vaiheessa tullee pakkanen (<-20C) , jolloin VILP menee kiinni ja tehontarve pompsahtaneen
lähelle tai ehkä ylikin 6kW:n. Uskoisin kuitenkin tuon 6kW riittävän vielä nippa nappa -25C. Noh
se nähdään... (tai sitten ei) jonkinlainen takka löytyy talosta kuiteskin varalle.

Mulla on 3kW vastus laatikossa odottamassa ja sen laittanen tuonne varaajan alaosaan jossain vaiheessa.
Mutta helpoin tapa on vetää sille sähköt tuolta 6kW vastukselta, jolloin yläosan termostaatti siis ohjaa
koko 9kW kuormaa. Termostaattihan on speksattu 9kW kuormalle. Samoin mulla tulee keskukselta valmiiksi jo tarpeeksi iso "letku" (1kpl).
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Finnparttialla taisi olla 9kW:N vastus 65 euroa (alv0), jonka ostaminen voisi olla myös yksi vaihtoehto. Nykyisestä paronista voisi ottaa ohjauslaitteet.

Alempaan voisi tosiaan sitten kehittää jotain...
 
J

Japp78

Vieras
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

tnurmine sanoi:
No onpas se vaikeeta ;D

Mulla on 114m2 (patterisydeemi) ja 6kW vastus yläosassa varaajaa (320l). Toistaiseksi maksimitehontarve
vastukselta on ollut -15C pakkasella alle 3,5kW. Lopun lämmön on tuottanut 5500e.

Jossain vaiheessa tullee pakkanen (<-20C) , jolloin VILP menee kiinni ja tehontarve pompsahtaneen
lähelle tai ehkä ylikin 6kW:n. Uskoisin kuitenkin tuon 6kW riittävän vielä nippa nappa -25C. Noh
se nähdään... (tai sitten ei) jonkinlainen takka löytyy talosta kuiteskin varalle.

Mulla on 3kW vastus laatikossa odottamassa ja sen laittanen tuonne varaajan alaosaan jossain vaiheessa.
Mutta helpoin tapa on vetää sille sähköt tuolta 6kW vastukselta, jolloin yläosan termostaatti siis ohjaa
koko 9kW kuormaa. Termostaattihan on speksattu 9kW kuormalle. Samoin mulla tulee keskukselta valmiiksi jo tarpeeksi iso "letku" (1kpl).
kyllä 6kw lämmittää 114 neliötä kun omanikin lämpiää...
 
D

Dippa

Vieras
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

kyllä 6kw lämmittää 114 neliötä kun omanikin lämpiää...

näillä asioilla ei ole mitään tekemistä keskenään. Rakennuksen toteutus, kuutiot sijain yms. vaikuttaa. Pinta-alan korrelaatio ilma lisätietoja on olematon
 

riku

Aktiivinen jäsen
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Moi,
joku kyseli vastusasetuksista:
Mulla on ultimaten 500l varaaja 9kW ylävastus ja 6kW alavastus. vesi-ilpo on asentamatta viellä.
systeemi on ollu toiminassa joulusta asti, olen säätänyt alavastuksen sillai et se on kokoaja päällä lauhoissa keleissä ja kovilla pakkasilla shuntti tietysti aukee -> menovesi suurenee niin paluvesiki on lämpimämpää niin alavastus sammuu sillo ja ylävastus menee päälle (silloin shuntti ottaa jo ylhäältä vettä) 3-tie shuntti.

kämppä + autotalli yhteensä lämmitettävää 215m2(sisälämpötila: 22 astetta). normaali -vm70 patteriverkosto. hyvin toi alavastus 6kW riittää 24/7 tällä lauhoilla keleillä. en tie saisko sitä mitenkään säädettyä paremmin?.

Olen nyt tosin laittanut 7 tietokoneohjattua lämpötila-anturia. on netissä käyrät/viivat asteet millai on menovedet/paluuvedet ulkolämpötila/sisälämpötila mukaan vähä seuraillut. ei tarvi enää mennä lämmönjakohuoneeseen miettii ja kattelee, voi katella suoraa tietsikalta :)
voin jakaa url jos on kiinostuneita kattelijoita.(vähän vaiheessa viel toi systeemi)

p-s. vastuksen säädöistä, se on ihan sama missä ne napit on, kun se vesi pyörii siellä varaajassa/käyttäytyy erilailla niin se ei todellakaan pidä sitä tiettyä lämpötilaa mittarin mukaan, koska mittari on inasen ylempänä ku vastuksen se termari, niin lämpötilat heittelee ihan miten sattuu.
edit: kuva lisätty(anturi ylävastuksen yläpuolella mittarin rinnalla, näyttää samaa mitä mittariki näyttää):
 

riku

Aktiivinen jäsen
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Sammypiru sanoi:
Finnparttialla taisi olla 9kW:N vastus 65 euroa (alv0), jonka ostaminen voisi olla myös yksi vaihtoehto. Nykyisestä paronista voisi ottaa ohjauslaitteet.

Alempaan voisi tosiaan sitten kehittää jotain...

Oliko toi kolmioon kytketty vastus? itse ajattelin vaihtaa 9kW tähteen kytketty -> 9kW kolmioon, sulakkeen maksimikuorma pienenee tällöin.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Eiks tommosen vastuksen voi kytkeä kolmioon tai ristiin ihan miten ite tykkää?
 

riku

Aktiivinen jäsen
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

Sammypiru sanoi:
Eiks tommosen vastuksen voi kytkeä kolmioon tai ristiin ihan miten ite tykkää?

ei ainakaan noi ultimaten vakiovastukset EI VOI KYTKEÄ alle 12kW kolmioon.
ohjeissakin lukee. vastus sihahtaa jos menee sillai kytkee ;-)
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Öljystä -> sähkö -> VILP

http://emea.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownloadPkb?file=00P20000002hJDW&orgId=00D200000006Q3q&pPid=50120000000HLM9

Tuolla lopussa on kyllä molemmat kytkennät.
 