11kW Waterstage. Vastukset lähtee liian hanakasti päälle

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Axe
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Axe

Jäsen
Meillä Fujitsu Waterstage 11kW. Viime vuonna asennettiin 100L puskurivaraaja patteriverkkoon, että sulatuksien ja käyttöveden teossa ei patterit kylmene ja naksu enää niin paljoa.

Nyt kuitenkin kun pumppu alkaa lämmittämään "kylmää" +20c vesimassaa, niin se aika herkästi ottaa vastukset avuksi. Lämmitys kun tapahtuu hitaasti johtuen isosta vesimäärästä. Mistä tätä säädetään, että vastukset lähtisi myöhemmin päälle?

Heat pump kohdassa on asetus:
2882 Release itegr electric flow: 100Cmin

Onko se mahdollisesti tuo? Ja jos on niin mihin arvoon sen säätäisi?
 
Heat pump kohdassa on asetus:
2882 Release itegr electric flow: 100Cmin

Onko se mahdollisesti tuo? Ja jos on niin mihin arvoon sen säätäisi?
Sepä se on. Voisi kokeilla 200 Cmin.

"Release integr electric flow

After the release of the 1st stage (heater 1: on, heater 2: off ), the controller compares the temperature measured with the point of engagement and forms an integral and includes a possible deficit of heat. Once the value of the integral reaches the maximum value (2882), the 2nd stage is engaged (heater 1: off, heater 2:control). The controller continuously compares the temperature measured at the point of engagement and new features to the deficit of heat in the full release.

When the full release reaches the value set (2882), the 3rd stage of the heater is triggered (heater 1:fixed on, heater 2:control)."

 
Viimeksi muokattu:
  • Tykkää
Reaktiot: Axe
Kiitos vastauksesta. Kokeillaan tuota 200cmin.

Ja tuo manuaali, niin se onkin huomattavasti kattavampi kuin oma painettu versioni.
Thänks!
 
Nibe Splitissä (MHI) tuo arvo on default 400 Cmin (Niben merkintänä se on siis -400 asteminuuttia)
Ok, eli mahdollisesti tuosta 200Cmin arvostakin voi joutua vielä nostamaan sitä.

Tuolla 100Cmin arvolla kone on ollut nyt 6 vuotta (1v. lisäpuskurivaraajalla), niin vastukset on lähtenyt päälle tässä ajassa 189 kertaa (697h).

Ehkä muutos näkyy myös sähkölaskussa...
 
Nyt kuitenkin kun pumppu alkaa lämmittämään "kylmää" +20c vesimassaa, niin se aika herkästi ottaa vastukset avuksi. Lämmitys kun tapahtuu hitaasti johtuen isosta vesimäärästä.
Saako tiedustella, että missä olosuhteissa puskurivaraajan vesi pääsee noin viileäksi? Koneen tehoon nähden 100 litran puskurisäiliö + patteriverkoston tilavuus ei missään nimessä ole iso vesimäärä, vaan todella pieni. Jopa 10-20 kertaa suurempia varaajia on ihan kohtuudella onnistuttu pitämään lämpöisenä pienemmilläkin lämpöpumpuilla. Kysyn tätä siksi, ettei taustalla ole nyt jotain muuta syytä, johon kannattaisi myös kiinnittää huomiota.
 
Saako tiedustella, että missä olosuhteissa puskurivaraajan vesi pääsee noin viileäksi? Koneen tehoon nähden 100 litran puskurisäiliö + patteriverkoston tilavuus ei missään nimessä ole iso vesimäärä, vaan todella pieni. Jopa 10-20 kertaa suurempia varaajia on ihan kohtuudella onnistuttu pitämään lämpöisenä pienemmilläkin lämpöpumpuilla. Kysyn tätä siksi, ettei taustalla ole nyt jotain muuta syytä, johon kannattaisi myös kiinnittää huomiota.
Hyvä kysymys. Meillä vesi pääsee noin viileäksi, sillä talon lämmityksen hoitaa keveillä pakkasilla normaali ILP. Sen sähkönkulutus on noin 1/3 VILP:sta. Nuuka kun olen, niin siksi näin

VILP kuluttaa ehkä jotain 2,5kW ylöspäin käydessään, kun ILP ottaa vain 800W. Jos näihin mun mittareihin siis on uskomista.

edit: sähkön kulutusta aloin optimoimaan sen jälkeen vähän enemmän, kun joulukuussa tuli 710e sähkölaskua... (pörssisähkö, 150m2 OKT)
 
Viimeksi muokattu:
Hyvä kysymys. Meillä vesi pääsee noin viileäksi, sillä talon lämmityksen hoitaa keveillä pakkasilla normaali ILP. Sen sähkönkulutus on noin 1/3 VILP:sta. Nuuka kun olen, niin siksi näin
No tuohan ei ole muuten sitten ole mitenkään mahdollista :-)
 
No tuohan ei ole muuten sitten ole mitenkään mahdollista :)
Nuo siis oli omia arvioitani, ja perustuu omiin "ei niin tarkkoihin" empiirisiin tutkimuksiini

Tuo VILP:n kulutus on katsottu realiaikaista talon kokonaiskulutusta seuraamalla Frient:n energiamittarilla. Siksi se on enempi arvio kun fakta, sillä siihen tulee aina mukaan talon muukin kulutus. ILP:n kulutuksen antaa laitteen oma kulutusmittari.

Alla teholukemat joita tuo Frientin mittari antaa koko talolle nyt, -1C kelillä eri "lämmitysmoodeissa":

VILP 100%, ILP 0% teholla: 6,15kW
VILP 0%, ILP 0% teholla:1,68kW
ILP 100% VILP 0% teholla: 2,48kW

Nuohan on siis lämpökoneiden huippulukemat. Kummankin lukemat luonnollisesti putoaa, kun käyttö putoaa tuosta 100% tehosta. Myös sähkölaskussa tuon eron näkee, onko pidetty VILP näillä keleillä päällä vai ei.

Koneet on Fujitsu waterstage 11kW, ja Midea Mission Pro 9.
 
No antaahan se VILP pikkuisen enemmän energiaakin määrällisesti. Jonnekkin se menee.
Ei tuota hetkellisestä kulutuksesta voi katsoa kun onhan Fujitsussa rajusti suurempi antoteho.
 
No antaahan se VILP pikkuisen enemmän energiaakin määrällisesti. Jonnekkin se menee.
Ei tuota hetkellisestä kulutuksesta voi katsoa kun onhan Fujitsussa rajusti suurempi antoteho.
Antaa tietenkin. Teräsputket betonilaatassa ja 40v vanhat patterit voi olla osasyy siihen miksi nollakeleillä VILP ei meillä ole energiatehokasta.

Mutta en ala kulutuksista sen enempää väittämään. Mulle riittää se, että itse käytän sitä lämmitysmuotoa kullakin kelillä, jolla sähkölaitoksen ilmoittama päiväkulutus pysyy minimissään. Se on kuitenkin se josta lopulta maksetaan.
 
Joo kyllä lämmönjaon tehokkuus voi olla parempi ILP lämmityksessä. Ero tuskin kolminkertainen on, mutta uskon että voi olla kyllä jonkinlainen kun ILP on oikein hyvällä COP:lla nollakeleillä.
 
Joo kyllä lämmönjaon tehokkuus voi olla parempi ILP lämmityksessä. Ero tuskin kolminkertainen on, mutta uskon että voi olla kyllä jonkinlainen kun ILP on oikein hyvällä COP:lla nollakeleillä.
Tuo Fujitsu on siitä huono, etten ole löytänyt mistään sisään tulleen sähköenergian laskentaa. Melkeen se nykyaikaisissa pumpuissa muissa on. Harkitsin jo pihtivirtamittareiden asentamista vaiheisiin, mutta osat+sähkömies maksaa sen verran, että jätin asian toistaiseksi.
 
Tuo Fujitsu on siitä huono, etten ole löytänyt mistään sisään tulleen sähköenergian laskentaa. Melkeen se nykyaikaisissa pumpuissa muissa on. Harkitsin jo pihtivirtamittareiden asentamista vaiheisiin, mutta osat+sähkömies maksaa sen verran, että jätin asian toistaiseksi.
Ei sitä kyllä Nibenkään vehkeistä löydy. Syytä en osaa sanoa. Säästetty joku euro.
 