Meillä Fujitsu Waterstage 11kW. Viime vuonna asennettiin 100L puskurivaraaja patteriverkkoon, että sulatuksien ja käyttöveden teossa ei patterit kylmene ja naksu enää niin paljoa.
Nyt kuitenkin kun pumppu alkaa lämmittämään "kylmää" +20c vesimassaa, niin se aika herkästi ottaa vastukset avuksi. Lämmitys kun tapahtuu hitaasti johtuen isosta vesimäärästä. Mistä tätä säädetään, että vastukset lähtisi myöhemmin päälle?
Heat pump kohdassa on asetus:
2882 Release itegr electric flow: 100Cmin
Onko se mahdollisesti tuo? Ja jos on niin mihin arvoon sen säätäisi?