2-piiri kitin kytkentä

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Creator
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Creator

Jäsen
Kone on Atlantic excellia ja yksi vastaava on jo ennestään käytössä. Uudessa koneessa ei tule virtaa kakkospiirin kiertovesipumpulle ja valikossa lämpötilojen kohdalla viivat. Asetuksissa kakkospiiri on kuitenkin päällä.

Onko kellään tietoa onko vielä joku paikka mistä 2nd piiri pitää kytkeä päälle? Putkissa vedet ja lattian lämpö alimmillaan 1,5 astetta ja kylmempää keliä tulossa ...
 
Vs: 2-piiri kitin kytkentä

Eli eikö tuossa 11 liittimessä ole virtaa? (sivu 6) Mihin olet sen nyt kytkenyt?
http://atlanticbaltic.ee/public/files/kood%20074011.pdf

Tässä lisäkortin kytkentäohje http://atlanticbaltic.ee/public/files/kood%20075311.pdf

http://www.atlantic-eesti.com/files/doc/Soojuspump/ExcelliaDuo/1572_3_EN__HP_alfea_excellia_duo_installation.pdf

Asetuksista "Configure the parameter 5700 on a configuration 2 or 4." Lisäksi 5715 pitää olla ON. Oliko CC1 anturit jo kiinni?

"5700 I Pre-setting
This control enables you to choose one of the 4 pre-selected installation configurations. The hydraulic layouts for the
various configurations are detailed in the section: "Installation Configurations".
- Pre-setting 1: 1 heating circuit with or without electrical back-up, with DHW tank.
- Pre-setting 2: 2 heating circuits with or without electrical back-up, with DHW tank.
- Pre-setting 3: Boiler connection and 1 heating circuit and DHW tank.
- Pre-setting 4: Boiler connection and 2 heating circuits and DHW tank.
- Pre-setting 5 and more: Not used."

Tuossa on nyt mielestäni ristiriita tähän Fujitsun SM nähden?? Tämän mukaan pitäisi olla valittuna joko 3 tai 4!
http://www.klimakeszulek.z9.hu/user/ywebeu1_334/web/Fujitsu_Waterstage_service_manual.pdf

" Parameter 5700
Configuration 1 : 1 heating circuit (See Figure page 48)
Configuration 2 : 1 heating circuit and DHW tank. (See Figure page 49)
Configuration 3 : 2 heating circuits (See Figure page 50)
Configuration 4 : 2 heating circuits and DHW tank. (See Figure page 51)"

Oliko kytkentä nyt 2-3 mukainen (sivu 15)?
https://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/attachments/vrf_atw_multi/DTW_OPT001E_12--optional_parts.pdf
 
Vs: 2-piiri kitin kytkentä

Nonii..

Lisäkortilla ekana tarkistat että jumpperi on asennossa M eli yhdistää kaksi oikeanpuoleista nastaa. Virrat kytkettynä kyseiseen korttiin myös eli X10 liittimeen syöttö. X110 liitin syöttää sekä sunttia että pumppu niistä haittakolon alimmaiset nastat on kiertopumpun L ja N eli 4 ja 5 nasta. X153 pitäisi olla sunttiventtiilin jälkeen asennettu lämpöanturi (ntc10kOhm). Ja tietysti väyläkaapeli X100 pää ja lisäkortin välille.

Sitten softa puolen asetukset kuntoo. 5700 valikosta pre setting 2 päälle. Jos sulla on öljy tai kaasupolttimella varustettu duo malli niin 4 asetus. Sen jälkeen mennään 5710 ja tarkistetaan että asetus ON myös piiri 2 eli 5715 ON tilassa. Sen jälkeen valikkoon 700 ja sieltä Mukavuus käyttöön. Samaisesta valikosta eli lämmityspiiri 1 laitat asetukset kohdalle 720 vaikka 0.25-0.30 välille alkuun ja 721 antaa olla 0. Myös menoveden Min ja Max arvot kohdalle. Itsellä on 20 ja 50 jos sulla on sisäyksikkö niin vaikka huonevaikutus sen 55% valikko 750. Valikossa 760 on huonelämpötilan rajoitus esim 1 aste jos sulla on sisätermostaatti niin esim mukavuuslämpö on 22 astetta ja sulla termari haistaa 22.5 kiertovesipumppu ei lähde päälle vaan lämpötilan on tiputtava eka 21.5 ja vasta sitten lähtee päälle tai nostat pyynnin 23 eka ja hetken kuluttua tiputat takas. 760 jos laittaa enempi asteita nii pumppu pysyy päällä mutta voi alkaa sisälämmöt seilaamaa yläkanttiin.
 
Takaisin
Ylös Bottom