-20 asteessa pysähtyville pumpuille käyttövinkki..

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja oswald
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

oswald

Aktiivinen jäsen
Nyt kun on näitä himpun alle -20 kelejä ja välillä käy ylikin ja pumppu pysähttyy jatkaakseen taas jostain -16 asteesta, niin saat pysähtyneen pumpu käyntiin kun teet IVO-buutin kun lämpö on noussu yli -20 asteeseen. Ainakin Sanyo 93 EHN toipui tuolla konstilla :D
Tälläkin on ollut jo monta päivää lämpötila juuri siinä välimaastossa jossa pumppu ei itse lähtisi käyntiin kun on yöllä pysähtynyt.
 
Vs: -20 asteessa pysähtyville pumpuille käyttövinkki..

Kai siinä joku laitteistoa säästävä syy on, ettei käynnisty kovin kylmällä ::)
 
Vs: -20 asteessa pysähtyville pumpuille käyttövinkki..

Miten muuten pumppujen pitäisi topata?

Omat jäivät hiljakseen puhaltelemaan, onko normaalia?
 
Vs: -20 asteessa pysähtyville pumpuille käyttövinkki..

Dippa sanoi:
Miten muuten pumppujen pitäisi topata?

Omat jäivät hiljakseen puhaltelemaan, onko normaalia?

Jos meinaat sisäyksikköä niin inverter mallin kuuluukin pyöriiä koko ajan.
 
Vs: -20 asteessa pysähtyville pumpuille käyttövinkki..

Mille nopeudelle kuuluu puhalluksen jäädä punpun kyykättyä pakkasen takia ?
Sille mille se on asetettu vai pienelle henkäykselle...
 
Vs: -20 asteessa pysähtyville pumpuille käyttövinkki..

oswald sanoi:
Nyt kun on näitä himpun alle -20 kelejä ja välillä käy ylikin ja pumppu pysähttyy jatkaakseen taas jostain -16 asteesta, niin saat pysähtyneen pumpu käyntiin kun teet IVO-buutin kun lämpö on noussu yli -20 asteeseen. Ainakin Sanyo 93 EHN toipui tuolla konstilla :D
Tälläkin on ollut jo monta päivää lämpötila juuri siinä välimaastossa jossa pumppu ei itse lähtisi käyntiin kun on yöllä pysähtynyt.
Onko järkevää vahtiä ympärivuorokauden käykö pumppu vai ei ja jos ei käy niin revitään johtoa seinästä hulluna jotta lähtisi käyntiin?
 
Takaisin
Ylös Bottom