-20 pakkasraja ja testit

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja glocker
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

glocker

Aktiivinen jäsen
Miten Scanofficen sivuilta löytyvät VTT:n suorittamat testit Argo AWI24-35AH/AHB -laitteille on tehty, kun niissä on saatu lämpökertoimen mittaustulos -20 ja kylmemmille keleille?

Esitteiden ja täällä olevien tietojen perusteella Argo/Sanyo sammuu -20 ja palaa käyttökuntoon vasta ilmojen lämmetessä -16 asteeseen.

Saako rajan poistettua tarvittaessa kotikonstein tai laitteen asentajan toimesta?

Mikäli ohjelmistoa on pysyväisluonteisesti muutettu, ei VTT:n mittaustulos ole mielestäni enää validi.
 
Vs: -20 pakkasraja ja testit

Taitaa nuo VTT:n testit olla tehty vm. 2006 laitteella, jossa ei tuota -20 asteen katkaisua vielä ollut. Se tuli Argoissa vasta 2007 malleihin.
 
Vs: -20 pakkasraja ja testit

VTT:n testiä hyödyntäen siis ratsastetaan malleilla, joita ei ole testattu ja jotka lakkavat toimimasta pohjoismaisissa olosuhteissa.

Pahin tilanne odotettavissa mikäli yöllä -21 ja jälleen päivisin palaa -17 asteeseen. Tätä seilausta saattaa olla normaali talviarki - viikkoja.
 
Vs: -20 pakkasraja ja testit

glocker sanoi:
Pahin tilanne odotettavissa mikäli yöllä -21 ja jälleen päivisin palaa -17 asteeseen. Tätä seilausta saattaa olla normaali talviarki - viikkoja.

Riippuu ihan paikkakunnasta, esim. täällä ei olisi juurikaan ongelmaa moisesta ainakaan viimetalven datojen perusteella. Kaksi vuorokautta, jolloin lämpö kävi alle -20 ja jäi alle -16. Lisäksi 9 vuorokautta jolloin kävi alle -20 mutta nousi käynnistysrajan yli.
 
Vs: -20 pakkasraja ja testit

glocker sanoi:
Pahin tilanne odotettavissa mikäli yöllä -21 ja jälleen päivisin palaa -17 asteeseen. Tätä seilausta saattaa olla normaali talviarki - viikkoja.
Eikös tuommoista tapausta varten voi rakentaa "jouluvalot" ulkoyksikön anturin viereen. Lampulla voi lämmittää tuota anturia muutaman minuutin, jolloin pumppu taas käynnistyy. Samaa huijausta voineen käyttää myös tuon -20 asteen rajan ohittamiseen..
 
Vs: -20 pakkasraja ja testit

Testit on tehty aikasemmalla mallilla, muutoksiahan ei tapahtunut muuta kuin tämä katkaisu kylmällä. Sääli kun kone testattiin -30C asteeseen asti. Laitehan oli Scanofficen hankintaturvatuote, jolle taataan toiminta -25 asteeseen asti. Toistaiseksi ei ole mitään tietoja onko joku kylmämies tai "ropellihatun" omistaja ratkaissut tämän ongelman millä tavalla. Jos on mielenkiinnolla kuuntelisin...
 
Vs: -20 pakkasraja ja testit

Ilmoittaudun myös itse "modaamaan" jos joku vaan keksii että miten... No eipä näillä keleillä ole paljon huolta pakkasrajasta, on meinaan ollut tänä talvena copit kohdallaan.
 
Vs: -20 pakkasraja ja testit

Itse olen rankannut Sanyon näkymättömiin tulevassa laitevalinnassani, koska tuotteisiin on ohjelmallisesti lisätty pakkasraja joka testeistä ei ilmene.

Tiedoksi laitteen maahantuoja- ja myyntiorganisaatiolle, joka esitteissään myy konetta pohjolan oloihin -termeillä tai että taataan toiminta -20 asteeseen = minimi toimintalämpötila -> out of question nämä "nordic" versiot.

Pahoittelen jos meni ohi aiheen. Voitte poistaa viestin ;)
 
Vs: -20 pakkasraja ja testit

glocker sanoi:
Itse olen rankannut Sanyon näkymättömiin tulevassa laitevalinnassani, koska tuotteisiin on ohjelmallisesti lisätty pakkasraja joka testeistä ei ilmene.

Tiedoksi laitteen maahantuoja- ja myyntiorganisaatiolle, joka esitteissään myy konetta pohjolan oloihin -termeillä tai että taataan toiminta -20 asteeseen = minimi toimintalämpötila -> out of question nämä "nordic" versiot.

Pahoittelen jos meni ohi aiheen. Voitte poistaa viestin ;)

Sinullahan näyttää jo olevan paras merkki, miksi edes kyseletkään muita merkkejä? Vai onko mieli kääntynyt.
 
Vs: -20 pakkasraja ja testit

Tällähetkellä asuinosoitteessa ei ole kuin suorasähkö, edelliseen jäi laite joka on vuosia tehtävänsä hoitanut moitteettomasti ilman pakkasrajaa. Aika kokeilla muutakin, olenhan automerkkiäkin vaihtanut tähän mennessä joka kerta :)
 
Vs: -20 pakkasraja ja testit

Tohon väittämääsi pakkasrajaan laitteen sammutus on ohjelmassa -20,2 astetta ja näin se tekeekin. Myös mainos on aivan oikein, taattu -20. tuostahan moni voi väitelläkin että se sammuu aikaisemmin, lämpötila mitataan ulkoyksiköstä eikä vieressä olevasta omasta lämpömittarista.
 
Takaisin
Ylös Bottom