-20 pakkasraja ja testit

glocker

Aktiivinen jäsen
Miten Scanofficen sivuilta löytyvät VTT:n suorittamat testit Argo AWI24-35AH/AHB -laitteille on tehty, kun niissä on saatu lämpökertoimen mittaustulos -20 ja kylmemmille keleille?

Esitteiden ja täällä olevien tietojen perusteella Argo/Sanyo sammuu -20 ja palaa käyttökuntoon vasta ilmojen lämmetessä -16 asteeseen.

Saako rajan poistettua tarvittaessa kotikonstein tai laitteen asentajan toimesta?

Mikäli ohjelmistoa on pysyväisluonteisesti muutettu, ei VTT:n mittaustulos ole mielestäni enää validi.
 

Utelias

Aktiivinen jäsen
Vs: -20 pakkasraja ja testit

Taitaa nuo VTT:n testit olla tehty vm. 2006 laitteella, jossa ei tuota -20 asteen katkaisua vielä ollut. Se tuli Argoissa vasta 2007 malleihin.
 

glocker

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: -20 pakkasraja ja testit

VTT:n testiä hyödyntäen siis ratsastetaan malleilla, joita ei ole testattu ja jotka lakkavat toimimasta pohjoismaisissa olosuhteissa.

Pahin tilanne odotettavissa mikäli yöllä -21 ja jälleen päivisin palaa -17 asteeseen. Tätä seilausta saattaa olla normaali talviarki - viikkoja.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: -20 pakkasraja ja testit

glocker sanoi:
Pahin tilanne odotettavissa mikäli yöllä -21 ja jälleen päivisin palaa -17 asteeseen. Tätä seilausta saattaa olla normaali talviarki - viikkoja.

Riippuu ihan paikkakunnasta, esim. täällä ei olisi juurikaan ongelmaa moisesta ainakaan viimetalven datojen perusteella. Kaksi vuorokautta, jolloin lämpö kävi alle -20 ja jäi alle -16. Lisäksi 9 vuorokautta jolloin kävi alle -20 mutta nousi käynnistysrajan yli.
 

Hauki

Aktiivinen jäsen
Vs: -20 pakkasraja ja testit

glocker sanoi:
Pahin tilanne odotettavissa mikäli yöllä -21 ja jälleen päivisin palaa -17 asteeseen. Tätä seilausta saattaa olla normaali talviarki - viikkoja.
Eikös tuommoista tapausta varten voi rakentaa "jouluvalot" ulkoyksikön anturin viereen. Lampulla voi lämmittää tuota anturia muutaman minuutin, jolloin pumppu taas käynnistyy. Samaa huijausta voineen käyttää myös tuon -20 asteen rajan ohittamiseen..
 
K

K-rauta Kotka

Vieras
Vs: -20 pakkasraja ja testit

Testit on tehty aikasemmalla mallilla, muutoksiahan ei tapahtunut muuta kuin tämä katkaisu kylmällä. Sääli kun kone testattiin -30C asteeseen asti. Laitehan oli Scanofficen hankintaturvatuote, jolle taataan toiminta -25 asteeseen asti. Toistaiseksi ei ole mitään tietoja onko joku kylmämies tai "ropellihatun" omistaja ratkaissut tämän ongelman millä tavalla. Jos on mielenkiinnolla kuuntelisin...
 
M

Mävaan

Vieras
Vs: -20 pakkasraja ja testit

Ilmoittaudun myös itse "modaamaan" jos joku vaan keksii että miten... No eipä näillä keleillä ole paljon huolta pakkasrajasta, on meinaan ollut tänä talvena copit kohdallaan.
 

glocker

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: -20 pakkasraja ja testit

Itse olen rankannut Sanyon näkymättömiin tulevassa laitevalinnassani, koska tuotteisiin on ohjelmallisesti lisätty pakkasraja joka testeistä ei ilmene.

Tiedoksi laitteen maahantuoja- ja myyntiorganisaatiolle, joka esitteissään myy konetta pohjolan oloihin -termeillä tai että taataan toiminta -20 asteeseen = minimi toimintalämpötila -> out of question nämä "nordic" versiot.

Pahoittelen jos meni ohi aiheen. Voitte poistaa viestin ;)
 
S

SolarShop

Vieras
Vs: -20 pakkasraja ja testit

glocker sanoi:
Itse olen rankannut Sanyon näkymättömiin tulevassa laitevalinnassani, koska tuotteisiin on ohjelmallisesti lisätty pakkasraja joka testeistä ei ilmene.

Tiedoksi laitteen maahantuoja- ja myyntiorganisaatiolle, joka esitteissään myy konetta pohjolan oloihin -termeillä tai että taataan toiminta -20 asteeseen = minimi toimintalämpötila -> out of question nämä "nordic" versiot.

Pahoittelen jos meni ohi aiheen. Voitte poistaa viestin ;)

Sinullahan näyttää jo olevan paras merkki, miksi edes kyseletkään muita merkkejä? Vai onko mieli kääntynyt.
 

glocker

Aktiivinen jäsen
Vs: -20 pakkasraja ja testit

Tällähetkellä asuinosoitteessa ei ole kuin suorasähkö, edelliseen jäi laite joka on vuosia tehtävänsä hoitanut moitteettomasti ilman pakkasrajaa. Aika kokeilla muutakin, olenhan automerkkiäkin vaihtanut tähän mennessä joka kerta :)
 
S

SolarShop

Vieras
Vs: -20 pakkasraja ja testit

Tohon väittämääsi pakkasrajaan laitteen sammutus on ohjelmassa -20,2 astetta ja näin se tekeekin. Myös mainos on aivan oikein, taattu -20. tuostahan moni voi väitelläkin että se sammuu aikaisemmin, lämpötila mitataan ulkoyksiköstä eikä vieressä olevasta omasta lämpömittarista.
 
Back