410p: mikä pistää nyt sulattamaan, kun ei viime talvena?

repe

Jäsen
Nyt tuli outo tilanne, mielestäni: ilmamäärällä alle 40 dm3/s kompura sammuu, kun kattilan lämpötila on noussut 19>20 asteeseen ja sulatus päälle. Sähkövastus ei ole käytössä. Tuo tapahtuu nopeassa syklissä, alle tunnin.
Viime talvena ilmamäärä oli sama ja kovimmilla pakkasilla sulatus meni päälle puolen toista tunnin välein. Käsittääkseni näin nollakeleillä sulatuksen ei pitäisi mennä päälle monta kertaa vuorokaudessa, jos olleenkaan. Verrattuna siis viimeisen kahden vuoden käyttöön. Onko kompuran hyötysuhde jostain kumman syystä parantunut vai mistä on kyse?
Jäi mainitsematta (lisätty), että nyt B-asennolla, vähän alle 70 dm3/s, sulatus ei tunnu menevän päälle ollenkaan. Viitosarvo on molemmissatapauksissa vähän yli 0 astetta.

nm Nibe 410p:n ostanut = vajaaälyinen
 

sh1

Aktiivinen jäsen
Vs: 410p: mikä pistää nyt sulattamaan, kun ei viime talvena?

Onko filtterit putsattu, tai mielummin vaihdettu?
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: 410p: mikä pistää nyt sulattamaan, kun ei viime talvena?

Meillä tuo sulattelu oli yleensä varma merkki suodattimien "tukkeutumisesta" eli samaa kuin sh1 ehdottaisin eli suodattimien tarkastus / vaihto. Milloinka olet viimeksi suodattimia vilkuillut?
 

repe

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: 410p: mikä pistää nyt sulattamaan, kun ei viime talvena?

Puhdistettu on, viimeksi edellispäivänä. Vaihtanutkin olen, kesällä muistaakseni.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: 410p: mikä pistää nyt sulattamaan, kun ei viime talvena?

Mitään mistään ymmärtämättä, veikkaan että kone toimii aika eri teholla jos lauhdutusta tehdään 19-20 asteiseen veteen. Voi myös jäätyä helpommin. Eli vetäise kattila lämpimäksi kertaalleen vastuksella ja katso auttoiko.. ei maksa paljon, ja saat ainakin lämmintä vettä hetkeksi.
 
A

apophis

Vieras
Vs: 410p: mikä pistää nyt sulattamaan, kun ei viime talvena?

Ei mikään ihme, jos vilkaiset jäteilman ja höyrystimen lämpötilat, niin varmasti löytyy selitys. Kompura nykäisee heti jäteilman pakkaselle ja höyrystin jäässä alta tunnin. varsinkin noin viileään veteen lauhdutettaessa.
 

Äimänkäki

Aktiivinen jäsen
Vs: 410p: mikä pistää nyt sulattamaan, kun ei viime talvena?

repe sanoi:
Käsittääkseni näin nollakeleillä sulatuksen ei pitäisi mennä päälle monta kertaa vuorokaudessa, jos olleenkaan. Verrattuna siis viimeisen kahden vuoden käyttöön. Onko kompuran hyötysuhde jostain kumman syystä parantunut vai mistä on kyse?
Jäi mainitsematta (lisätty), että nyt B-asennolla, vähän alle 70 dm3/s, sulatus ei tunnu menevän päälle ollenkaan. Viitosarvo on molemmissatapauksissa vähän yli 0 astetta.

Minulla sulattelee nollan tienoilla monta kertaa vuorokaudessa, kun ilmanvaihto on pienellä, A-asennossa. Kun kääntää B:lle, ei sulattele. Näyttää korreloivan kovasti ilmamäärään.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: 410p: mikä pistää nyt sulattamaan, kun ei viime talvena?

Meillä ei sulattele 0 tienolla vaikka ilman vaihon laittaa A:lle. Suodattimen VAIHDETAAN kolmen kk-välein.
 
A

apophis

Vieras
Vs: 410p: mikä pistää nyt sulattamaan, kun ei viime talvena?

Kuristakaa ihmeessä ilmamääriänne että *saatte* sen koneen sulattamaan nollan tietämissä ;) Vaikka sulatuksen aikana meneekin ilmaa harakoille, niin sitä menee keskimäärin vähemmän kuin isommalla ilmamäärällä kokoajan puhaltaessa.

Kun eräässä ketjussa mainittu 'tipping point' on saavutettu, niin säästöjä saa aikaiseksi vain pienellä ilmamäärällä.

Lisäksi jos ilmamäärä riittää tällä kelillä ilman sulatuksia kattilan lämmittämiseen, niin sitten teillä on tilanne, että kattilalämmöt saavutetaan ja kompura sammuu, kun ei ole mitään tekemistä -> ilmaa menee harakoille taas. Eli kannattaa valita ne sulatukset!
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: 410p: mikä pistää nyt sulattamaan, kun ei viime talvena?

apophis sanoi:
Lisäksi jos ilmamäärä riittää tällä kelillä ilman sulatuksia kattilan lämmittämiseen, niin sitten teillä on tilanne, että kattilalämmöt saavutetaan ja kompura sammuu, kun ei ole mitään tekemistä -> ilmaa menee harakoille taas. Eli kannattaa valita ne sulatukset!

... tai että ilmassa on energiaa kosteuden tai ylilämmön (esim takka & pumppu) ansiosta.

Sulatusten kannattavuuteen yksittäisenä tapahtuman en ota kantaa... siihen kun vaikuttaa niin moni asia.

***

apophis: nois sinun loggauksissa mainitut energiamäärät, onko Niben kuluttama osuus... entäs teho (ei ole mainittu onko kyseessä W vai mitä)?
 
A

apophis

Vieras
Vs: 410p: mikä pistää nyt sulattamaan, kun ei viime talvena?

Energiamäärät suoraan mittarilta, eli kaikki sähkö mitä kuluu. Teho on watteina viimeisen 5 min keskiarvo (tosin graafi päivittyy serverille vain 10 min välein).

Olen huomannut, että jos polttelen vähän takkaa näillä keleillä, niin pääsen alle 1kwh kulutuksiin tunnissa parhaimmillaan. Sitten kun tullaan töistä ja on ruuanlaittoa, suihkua, saunaa sun muuta, niin tietysti pompsahtaa.

Ja tuon perusteella olen päätellyt, että kuristamalla ilmanvaihtoa päästään aina vain pienempiin lukemiin ;)
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: 410p: mikä pistää nyt sulattamaan, kun ei viime talvena?

apophis sanoi:
Ja tuon perusteella olen päätellyt, että kuristamalla ilmanvaihtoa päästään aina vain pienempiin lukemiin ;)

Joo, tuon tieodossa... tosin en ole vielä keksinyt mitä virkaa on LTO:lla jos ilmaa ei vaihdeta. Toki voihan Nibeä käyttää normi lämpöpumpun tapaa.
Ja tuo ilmanvaihdon tarpeellinen taso on ihan tutkimisen arvoinen asia.

apophis sanoi:
Energiamäärät suoraan mittarilta, eli kaikki sähkö mitä kuluu. Teho on watteina viimeisen 5 min keskiarvo.

Eli Niben perässä ei ole kWh-mittaria?

***

Mikälainen kulutus sinulla on nyt... joskus 2010 sanoit mittarin juoksenvan 20.000 kWh/a tahtiin.
 
A

apophis

Vieras
Vs: 410p: mikä pistää nyt sulattamaan, kun ei viime talvena?

Espejot sanoi:
Eli Niben perässä ei ole kWh-mittaria?

Mikälainen kulutus sinulla on... joskus 2010 sanoit mittarin juoksenva 20.000 kWh tahtiin.

Ei ole niben perässä mittaria, pihtiantureilla pitäisi laittaa jos sen haluaisi erikseen. Tai laittaa sulakkeiden jälkeen sähkökaappiin kwh mittarit.

Tosiaan -08, -09 ja -10 on ollu siinä 20MWh tahtia, mutta nyt on säädöt (ehkä?) saatu kohdilleen ja tämä vuosi lämpimän syksyn takia näyttää aika hyvältä. Tosin vuoden alussa helmikuu teki aika miehekkäät lukemat... Tallin sähköissä olisi vielä säästämistä, nosto-ovi fuskaa huonojen tiivisteiden takia.

Mitsun ilppiä olen miettinyt rinnalle, uskon että sillä saisi vielä leikattua ehkä 1500-2000 kwh pois? Takaisinmaksuaika siis aika pitkä. Tai sitten kotikutoinen vilppi.
 

repe

Jäsen
Lämpimänäkin menee sulatus päälle, alkuperäiseen viitaten

Pistin siis ilmamäärän b-asentoon, noin 60 astetta. Kompura kävi, kunnes lämpötila oli noussut 20>55 asteeseen. Kokeilinpa sitten seuraavana päivänä tiputtaa ilmamäärän alle 40 ja niin pukkas sulatuksen päälle puolessa tunnissa. Nyt Vaihdan kyllä suodattimet.
On muuten mennyt sähköä tammikuun 20. päivän jälkeen 6719 kWh, juuri tarkastin mittarilta.
 

sh1

Aktiivinen jäsen
Vs: 410p: mikä pistää nyt sulattamaan, kun ei viime talvena?

Tässä jäi ihmetyttämään että miksi pidtä kattilan noin kylmänä? Tavoitteletko maksimaalita lämmöntalteenottoa ja taloudessa ei tarvita lämmintä vettä ollenkaan, vai?
 

repe

Jäsen
Vs: 410p: mikä pistää nyt sulattamaan, kun ei viime talvena?

Tuo kattilan lämpötila laski itsestään tuohon 20 asteeseen. Varmaan sen takia, että löi sulatusta taajaan päälle pienen ilmamäärän tms takia.
 

Äimänkäki

Aktiivinen jäsen
Vs: 410p: mikä pistää nyt sulattamaan, kun ei viime talvena?

apophis sanoi:
Kuristakaa ihmeessä ilmamääriänne että *saatte* sen koneen sulattamaan nollan tietämissä ;) Vaikka sulatuksen aikana meneekin ilmaa harakoille, niin sitä menee keskimäärin vähemmän kuin isommalla ilmamäärällä kokoajan puhaltaessa.

Kun eräässä ketjussa mainittu 'tipping point' on saavutettu, niin säästöjä saa aikaiseksi vain pienellä ilmamäärällä.

Lisäksi jos ilmamäärä riittää tällä kelillä ilman sulatuksia kattilan lämmittämiseen, niin sitten teillä on tilanne, että kattilalämmöt saavutetaan ja kompura sammuu, kun ei ole mitään tekemistä -> ilmaa menee harakoille taas. Eli kannattaa valita ne sulatukset!
Hyvä tietää, että sulatukset eivät ole vaarallisia. Jonkin verran on kyllä vastus päällä, mutta vain minuutin tai pari eli ei vie vielä näillä ulkolämpötiloilla mahdottomasti sähköä. Noita alhaisia höyrystimen ja jäteilman lämpötiloja (-6...-:cool: vähän ihmettelen, mutta ei kai niistäkään haittaa ole. Kertoisiko se, että pumppu toimii tehokkaasti?
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: 410p: mikä pistää nyt sulattamaan, kun ei viime talvena?

Äimänkäki sanoi:
Hyvä tietää, että sulatukset eivät ole vaarallisia. Jonkin verran on kyllä vastus päällä, mutta vain minuutin tai pari eli ei vie vielä näillä ulkolämpötiloilla mahdottomasti sähköä. Noita alhaisia höyrystimen ja jäteilman lämpötiloja (-6...-:cool: vähän ihmettelen, mutta ei kai niistäkään haittaa ole. Kertoisiko se, että pumppu toimii tehokkaasti?

Meillä ei ainakaan koskaan mennyt jäteilma tai höyrystimen lämpötila pakkaselle, muutoin kuin suodattimien ollessa tukossa. Tämä siis vanhan mallin nibessä.
 
A

apophis

Vieras
Vs: 410p: mikä pistää nyt sulattamaan, kun ei viime talvena?

Ja sulatuksen aikana aivan kaikki lämpöhän ei mene harakoille, koska osa jää lämmenneeseen höyrystimeen. Lisäksi myös kylmäaine lämpeää jonkin verran. Ja ainakin minulla näkee graafeista, että edes sulatuksen loppuessa jäteilman lämpötila ei ole 15 astetta suurempi, niin ei se harakoille mennyt lämpö ole kovin suuri. Sulatus kestää 15-20 min ainakin meillä. Nythän tuo nappaa sulatusta 1.5 tunnin välein, mutta koko talon sähkönkulutus on silti kohtuu maltillinen.

Meillä ei kuitenkaan ihan -8 asteeseen päästä, sulatus tulee kun dippaa jonnekin -5 asteeseen.
 
Back