410p mykkänä

luu5

Jäsen
Viikko sitten vaihdettiin Nibeen kompura ja kuivain jne. Vanha kompura oli 500W ja uusi 650W. Ajattelin maailman olevan mallillaan. Viikon se siis puski innoissaan lämpöä, kunnes tänä yönä hiljeni kokonaan. Eli näyttö pimeäksi, tuulettimet seis, pumppu seis. Mittasin kaikki vaiheet ja molemmat sulakkeet piirikortilta. Ehjiä olivat ja sähköä tuli. R asennossa alkaa kiertovesipumppu pyörimään, taitaa olla suoraan kytketty kytkimeen...

Mistäs tätä vikaa lähtisi etsimään, vai käskenkö kompuranvaihtajat takaisin?
 
P

pikkukallio

Vieras
Vs: 410p mykkänä

Oikea arvio, soita kompuran vaihtajat paikalle jo nyt heti päivän valjettua, pakkanen kiristyy. Kannattaa varmistaa oliko kompuran koon kasvattaminen oikea ratkaisu. Kuormittuiko joku komponentti liikaa piirikortilla, siis lämpeni. Saattaa olla että jonkun "satiaisen jalan " tinaus on auennut joka nyt aiheuttaa häiriön. Tuskin uusi kompura on vioittunut.
 

luu5

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: 410p mykkänä

Otan yhteyttä kyllä.

Mutta tarina jatkuu. Yöllä tuli tutkittua Niben kytkentöjä paperilta ja ainut minkä voisin olettaa vaikuttavan koko elektroniikan toimimiseen on "3 Käyttötermostaatti, varalämpö", onkohan suomennos oikea. Tänään aamulla menin sitten innoissani mittaamaan kyseisen kapineen ja se pirulauta antoi 230V ulos niinkuin pitääkin. Tästä masentuneena käänsin katkaisija asentoon 1 ja laite heräsi henkiin... ::)

Kompuran tehonsyöttö menee täysin releen kautta, joten sen koon muuttuminen ei tätä nyt syntynyttä oiretta ole voinut aiheuttaa.

Sen verran vielä lisää havaintoja yöltä, että kun koneen ääreen menin ja se oli mykkänä, niin paineet olivat 2,5 bar. Koskaan en muista nähneeni yli 1,5 barin paineita. Johtuiko paineiden nousu siitä, että kiertovesipumpun pysähdyttyä lämpöä vielä siirtyy käyttövesikattilasta lämpöpatteripiiriin nostaen sen painetta, vaikka vastukset ovat pois päältä?

Tätä edelsi useamman hengen saunominen jolloin sähkövastukset menevät pois päältä. Mutta tämäkin on ollut käytössä 10 vuotta ilman ongelmia.

Jos termostaatti 3 on tähän syyllinen niin mistähän se mahtaa mitata?Sen verran seurasin putkea, että se päätyy tuonne reikään "88 Lämpötila-anturi, sähkövastuksen käynti".

Nyt tuntuu siltä, että kaikki vastukset eivät olisi pelissä, vai onko se normaalia Nibelle, että niitä ei ajeta kaikkia aina? Kattilanlämpötila on nyt 27 astetta ja koko talon hetkellinen sähkönlulutus 3.3 - 5.7 kW. Testasin mittarinkin kytkemällä sähkökiukaan päälle ja mittari hyppäsi 10,8kW:iin, eli toiminee.

edit:
Tuon 6kW 2kW vastuksen toimimattomuuden aiheutti lauennut lämpötilarajoitin joka jostain syystä vaikutti vain tuohon ryhmään, vaikka kaikki kolme vaihetta molemmille vastuksille sen kautta meneekin? Mistähän syystä tuo sitten on lauennut? Ja vaikka onkin, niin miksi se katkaisee syötön elektroniikalle, koska ainakin kytkentäkaavion mukaan sähkö niille tulee suoraan rimasta 0/1/R kytkimelle.

edit2:
Hmm, ei se 2kW vastus tunnu silti menevän päälle. Rele ei vedä, eli kontaktori 67 ei saa ohjausta. Mikähän tähän mahtaa vaikuttaa? Kontaktori itse toimii, sillä R asennossa se vetää kyllä. On muuten tuo kontaktori 10 (ja varsinkin liitin 1) aika kuumana. Pitää vaikka vaihtaa alkuun nuo kaksi päittäin ja hommata jostain uusi.

edit3:
Huoltomiehen kanssa vaihdettiin viestiä. 2kW vastus tulee lisälämmöllä päälle. Kontaktorit palavat joskus jumiin, hyvä tietää. Tod näk lämpörajoitin oli alkuperäisessä tapauksessa lauennut (se automaattinen joka mittaa kattilasta), palautuu itsestään ja näin tapahtuikin. Voipi olla viallinen, seurataan.

Seurantaa jatketaan. :)
 
P

pikkukallio

Vieras
Vs: 410p mykkänä

Mielenkiintoisia havaintoja. Tulipa edelleen mieleen se kompressorin muutos tilanne. Jospa sittenkin uuden enemmän virtaa tarvitseman kompressorin virrat kulkevatkin sen nyt lämpenevän kontaktorin kautta. Eihän muuta muutosta ole tapahtunut edelliseen aikaan kun kompressorin vaihto. Vastusten vuorottelu on normaalia ja ohjautuu eri tilanteissa "tietokoneen" harkinnan mukaan. Sitten vielä kysymys mietittäväksi. Onko tosiaan "saman syötön" takana myös saunan kiuas. Meillä "tipahtaa" jopa pesuhuoneen sähköinen lattialämmitys pois "päältä" kun kytkee kiukaan lämmitykselle. Sähkötyöt tehnyttä asentajaa varmaan kannattaisi jututtaa.
 

luu5

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: 410p mykkänä

pikkukallio sanoi:
Tulipa edelleen mieleen se kompressorin muutos tilanne. Jospa sittenkin uuden enemmän virtaa tarvitseman kompressorin virrat kulkevatkin sen nyt lämpenevän kontaktorin kautta.

Kompuran syöttö ei mene ollenkaan kontaktoreiden kautta ja nehän ovat aina olleet lämpimiä, eiköhän ne ole kaikilla Nibeilijöillä kun asentajakin siitä mainitsi. Kompuran ja elektroniikan syöttö menee kattilan lämpötilaa mittaavan termostaatin (3) kautta, ja tämä siis oli tod näk syyllinen. Mutta syy miksi lämmöt nousi on vielä hukassa.

Onko tosiaan "saman syötön" takana myös saunan kiuas. Meillä "tipahtaa" jopa pesuhuoneen sähköinen lattialämmitys pois "päältä" kun kytkee kiukaan lämmitykselle. Sähkötyöt tehnyttä asentajaa varmaan kannattaisi jututtaa.

Mitä tarkoitat "saman syötön"? Kyseessä kuitenkin on kolmevaihevekotin eikä meidän taloon enempää vaiheita tule ::)

Eli kiuas ohjaa Niben oman tehonvuorottelun kautta sähkövastukset pois päältä. Enkä kysy asentajalta, koska hän oli alkujaan tehnyt tuon kytkennän väärin ;D Muuta sähkönkulutusta ei meillä kiuas ohjaa.
 
P

pikkukallio

Vieras
Vs: 410p mykkänä

Tarkoitin että jos kontaktori 10 kautta kulkeekin nyt enemmän "virtaskaa" sille tehokkaammalle kompressorille, saattaa lämmetä siitä syystä. Eli onkohan kontaktori liian suurella kuormalla, mitoitettu alkuperäiselle pienemmälle virrankululle.Tai toinen mahdollisuus kontaktorin liitin liian löyhällä. Entäs kaapeleiden poikkipinta neliöt,onko sopivan "järeää" kuparijohdinta tähän uuteen tilanteeseen.
 

luu5

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: 410p mykkänä

pikkukallio sanoi:
Tarkoitin että jos kontaktori 10 kautta kulkeekin nyt enemmän "virtaskaa" sille tehokkaammalle kompressorille, saattaa lämmetä siitä syystä. Eli onkohan kontaktori liian suurella kuormalla, mitoitettu alkuperäiselle pienemmälle virrankululle.Tai toinen mahdollisuus kontaktorin liitin liian löyhällä. Entäs kaapeleiden poikkipinta neliöt,onko sopivan "järeää" kuparijohdinta tähän uuteen tilanteeseen.

Kontaktoreiden kautta menee pelkästään vastusten sähköt, ei kompuran.

Ja vaikka menisikin, mitä se ei siis teen, tuo 150W (0,6A) ei kontaktoria rikki lämmitä jos 6kW (26A) ei sitä jo tee. Ja kun se ei sitä kautta siis mene.

Siis ongelmahan oli kattilan termostaatin laukeaminen. Mikään muu ei selitä elektroniikan pimenemistä.
 
S

strix

Vieras
Vs: 410p mykkänä

Meillä pysähtyi Nibe 10 vuoden ja 8 kk lähes ongelmattoman uurastuksen jälkeen. Virrat on siis kokonaan poissa. Kuittasin tuon Lämpötilarajoittimen (6) painonapista. Tiedättekö onko siinä joku aika- tai lämpötilaraja-arvo, jonka jälkeen virrat mahdollisesti "palaavat". Nyt kuuluu R asennossa vain pientä hurinaa. En ole mittaillut vielä mitään, mutta painemittari näytti 1,8 bar ja lämmönjakohuoneen lämpötila oli 30 astetta, kun avasin oven. Joten kattila on ilmeisesti kuuma.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: 410p mykkänä

Sähköt ei vaikuta paineeseen muuten kuin että paineet hieman alenee sitten kun kattila on kokonaisuudessaan huoneenlämpöinen.

Jos kattilassa olisi sähköt niin kontaktoreita pitäisi ohjata jollain. Sekin ohjaus taitaa olla 12v releiden kautta eli vehkeen oma elektroniikka->rele->kontaktori->vastus. Jos tietää mitä tekee niin sähköjä voi selvitellä ensin 3V-syötöt, sitten muuntajalle tuleva, 12V tulee piirilevylle muuntajan kautta muistaakseni, on siellä sulakekin piirilevyllä, jne.

Jos niben pääkytkimen kääntää siihen käsisäätötilaan niin vastuksille tulee sitten sähköt puoliväkisin, elektroniikka on pimeänä. Shuntti pitää säätää käsin jne.
 
S

strix

Vieras
Vs: 410p mykkänä

Käyhän tämä näinkin, kun ei ole enempää pakkasta (-0,3 astetta). R asennolla toimii niin kuin pitääkin - paitsi 2 kW:n vastuksista C on pimeänä. Niidenhän pitäisi kaikkien olla jännitteelisiä, koska kontaktori 10 vetää ja B sekä M ovat jänniitteellisiä. Siis 4 kW riittää hyvin näillä keleillä hätätapauksessa. Kontaktori 67 ei vedä - D-,E-,F-vastukset virrattomia. Samoin elektroniikka on virraton edelleen - ei palautunut kuten LUU5:lla oli käynyt. Olisiko hyviä ehdotuksia mistä lähtisin etsimään vikaa?
 
P

pikkukallio

Vieras
Vs: 410p mykkänä

Monta mahdollisuutta, soita aamulla merkkihuolto paikalle ja pyydä laittamaan kuntoon ennen kuin säät uudestaan kunnolla viilentyvät. Turha on itse lähteä kokeilemaan ja kyselemään "kyliltä" sitä sun tätä. Veikkaisin että kiertovesipumpun laakerit ovat eläkeiässä. Eli pumpun vaihto ensiksi harkintaan. Jotain kummallista on siinäkin ettei vastukset "mene pois päältä"vaikka lämpöä on ollut yllin kyllin , melkein höyrykattilan tarpeiksi. Vaarallinen tilanne.
 
S

strix

Vieras
Vs: 410p mykkänä

Kiitti neuvoista. Siinä se ongelma onkin - pitää selvitä perjantaihin. Maalla elämä on tälläistä. Lämmöt on kattilassa OK - 55-57 astetta (pintalämpötila eristeen alla) ja vesi kiertää - pumput OK. Joten eiköhän tämä toimi näin korjausmiehen tuloon asti.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: 410p mykkänä

pikkukallio sanoi:
Veikkaisin että kiertovesipumpun laakerit ovat eläkeiässä.
Ei pitäisi vielä tuon ikäisessä (11 v) olla pyörimisongelmia, ei liukupinnat vielä sökönä ole jos ei ole joskus kuivana pyörähdellyt.
 
S

strix

Vieras
Vs: 410p mykkänä

Nibe heräsi henkiin klo 23 eilen illalla. Perheen naiset päättivät käydä illalla suikuissa ja kattilaveden lämpötila laski alle 40 asteen sen seurauksena. Eli tämä case meni suurinpiirtein samoin kuin LUU5:lla, kun kattialveden lämpötila laski riittävän alas virrat palasivat. Paikallistin omasta mielestäni ongelman lauenneeseen lämpötilanrajoittimineen (6). 2 kW vastuksista yksi on siis rikki (C). 1 kW vastukset eivät ole käyneet päällä kertaakaan, joten kontaktori (67) toiminta on edelleen kysymysmerkki.
Ainoastaan tuloilmapuhaltimen laakeri ääntää aavistuksen. Kiertovesipumput ok. Tosin tuntui siltä, että kompura piti tänä aamuna paljon kovempaa ääntä kuin aikaisemmin.
Huollon kommentteja odotellessa.
 

luu5

Jäsen
Vs: 410p mykkänä

Meillä napsahti toisen kerran nyt viikonloppuna ja asiaa pähkäiltyäni taidan tietää syyn ylilämpöön. Ja kun uudestaan luin huoltomiehen arvailuja niin hänkin oli tuota epäillyt.

Eli ainut tapa miten koko elektroniikka voi mennä pimeäksi: vaihe pimeänä, lämpösuoja lauennut tai sulake piirilevyltä pimeänä. Minulla ensimmäinen ja kolmas on poissuljettu. Eli lämpösuoja 3 on omassa tapauksessani syyllinen.

Miksi tuo sitten laukeaa eli miksi kattilan lämmöt nousevat liian koviksi? Viikonloppuna laitteen mennessä päälle mittari näytti 66 astetta. Varmistin tuon vielä tökkäämällä kinkkumittarin kattilan reikään. Sattui sopivasti, että vaimo meni suihkuun kun laitteen luona ähräsin ja laite pärähti päälle ja pääsin sitä todistamaan paikan päällä.

Syy on 99% varmuudella 6kW kontaktori numero 10 juuttuminen kiinni asentoon. Eli vaikka elektroniikka ei enää pyydäkään sähköä, niin kontaktori vetää edelleen. Tätä aavisteli siis huoltomieskin. Ja tämän takia lämmöt nousevat liikaa. Ensikorjauksena vaihdan kontaktoreiden 67 ja 10 paikkaa, koska 67 on aivan ehjän oloinen. Pitää jostain tilata uusi kontaktori.

Laitteen toipuminen tästä tilasta kestää aika kauan, jos talossa ei lämmintä vettä kuluteta, sillä kiertovesipumppu on myös seis. Tietysti voi käyttää R asennossa jos on paikalla. Mutta kuumaa vettä kuluttamalla kattilan lämpö laskee nopeammin (näillä melkein suojakeleillä).

Sen verran tuosta lämpötilarajoitin 6:sta, että sillä ei tod näk ole mitään tekemistä omassa tapauksessani. Oli tod näk lauennut jostain muusta syystä tässä yhteydessä. Ja se vaatii oikeasti painamisen.

pikkukallio sanoi:
Jotain kummallista on siinäkin ettei vastukset "mene pois päältä"vaikka lämpöä on ollut yllin kyllin , melkein höyrykattilan tarpeiksi. Vaarallinen tilanne.

Olihan strix:illä vastukset menneet pois päältä eikä kattila ollut keittänyt.

strix sanoi:
Käyhän tämä näinkin, kun ei ole enempää pakkasta (-0,3 astetta). R asennolla toimii niin kuin pitääkin - paitsi 2 kW:n vastuksista C on pimeänä. Niidenhän pitäisi kaikkien olla jännitteelisiä, koska kontaktori 10 vetää ja B sekä M ovat jänniitteellisiä. Siis 4 kW riittää hyvin näillä keleillä hätätapauksessa. Kontaktori 67 ei vedä - D-,E-,F-vastukset virrattomia. Samoin elektroniikka on virraton edelleen - ei palautunut kuten LUU5:lla oli käynyt. Olisiko hyviä ehdotuksia mistä lähtisin etsimään vikaa?

Siellähän on 3 x 2 kW ja 3 x 1 kW. Näistä voi sitten olla 6, 8 tai 9 kW kombinaatioita. R asennossa vetää molemmat kontaktorit eli myös molemmat ryhmät ovat käytössä joten käsittääkseni sinullakin pitäisi olla enemmän kuin 4kW vaikka yksi 2kW vastus olisi pois käytöstä. Kaukaa haettu ajatus, mutta tuleehan sinulle kaikki vaiheet koneelle? Tosin silloin ei taida edes kiertovesipumppu pyöriä.

Ehdotan kokeilemaan laittaa laite I asentoon ja valuttaa kuumaa vettä kunnes kattilan lämpö laskee. Menisiköhän vekotin sitten päälle?
 

luu5

Jäsen
Vs: 410p mykkänä

strix sanoi:
Nibe heräsi henkiin klo 23 eilen illalla. Perheen naiset päättivät käydä illalla suikuissa ja kattilaveden lämpötila laski alle 40 asteen sen seurauksena. Eli tämä case meni suurinpiirtein samoin kuin LUU5:lla, kun kattialveden lämpötila laski riittävän alas virrat palasivat. Paikallistin omasta mielestäni ongelman lauenneeseen lämpötilanrajoittimineen (6). 2 kW vastuksista yksi on siis rikki (C). 1 kW vastukset eivät ole käyneet päällä kertaakaan, joten kontaktori (67) toiminta on edelleen kysymysmerkki.

Juurikin kirjoittelin tästä...

Hyvä että heräsi. Mutta epäilen että lämpötilanrajoittimella 6 ei ole tämän kanssa tekemistä. Minulla sammui siis toisen kerran, ja tällä kertaa 6 ei ollut lauennut. Ja toisekseen sen kautta ei mene elektroniikan sähköt.

#67 pitäisi vetää R asennossa samalla lailla kuin #10.
 
P

pikkukallio

Vieras
Vs: 410p mykkänä

Nyt näyttää siltä, kun lukee nämä kaksi häiriö kertomusta, että noin kymmenen vuotta vanhat Nibe 410:pit pitäisi laittaa tarkastuslistalle, kuten eri merkkiset henkilö autotkin kutsutaan. Kuvatut häiriöt, kuten ylikuumenemis-suojan toimimattomuus on jopa turvallisuusriski. Jotenkin olen ymmärtänyt että varaajan varoventtiilitkään eivät ole toimineet kuten niiden pitäisi. Siispä ehdotankin, kun nämä kaksi ongelmaista Nibeä saadaan kuntoon, niin jospa kertoisitte missä oli häiriön alkulähde ja kuinka se korjattiin. Tarkennettuna mitä osia täytyi vaihtaa. Niistä tiedoista on hyötyä vielä kunnossa olevien Nibe 410 ennakkohuoltoon.
 

luu5

Jäsen
Vs: 410p mykkänä

pikkukallio sanoi:
Nyt näyttää siltä, kun lukee nämä kaksi häiriö kertomusta, että noin kymmenen vuotta vanhat Nibe 410:pit pitäisi laittaa tarkastuslistalle, kuten eri merkkiset henkilö autotkin kutsutaan. Kuvatut häiriöt, kuten ylikuumenemis-suojan toimimattomuus on jopa turvallisuusriski.

Tässä ei kyseessä ole ylikuumenemissuojan toimimattomuus, koska sehän toimii kun kerran laite pysähtyy!

Kyseessä on tod näk kontaktorin jumiutuminen ja tästä seuraa kuumeneminen. Muuten olen samaa mieltä.
 
P

pikkukallio

Vieras
Vs: 410p mykkänä

Sehän näissä vioissa onkin kummallista kun häiriö pysäyttää kiertopumpun. Siinä se vaaranpaikka juuri onkin. Jos kontaktori "jää kiinni" eli vastuksiin tulee virtaa. Ei silloin saisi kiertovesipumppu pysähtyä. Siitä se alkaa höyrykattila pian valmistumaan. Jos tilanne menee niin pitkälle että varaajan vesisäiliö halkeaa höyrynpaineesta, siis varoventtiilikään ei toiminut. Seurauksena on melkoinen paine poksahdus, hyvä tuuri jos ei ole ihmisiä siinä tilassa silloin, terveyskeskukseen tulisi heti asiaa, pahimmassa tapauksessa myös pappilaan. Jatkona seuraa vesivuoto lattialle jne.
 
S

strix

Vieras
Vs: 410p mykkänä

Komppaan täysin LUU5 päättelyketjua. Tarkistan itseltäni tuon kontaktori (67) asennon R -toiminnolla illalla.
Jos kontaktori (10) jää jumiin päästäen virran vastuksille (C, B, M), niin kattilan lämpötila nousee niin kauan kuin lämpötilarajoitin (6) pysäyttää kaiken (=katastrofisäätö). Ei siitä hyörykattilaa tule, jos lämpötilarajoitin (6) toimii, mutta lämpötila käy kyllä aika korkealla kattilassa. Mutta odotellaan huoltoa ja kommentteja.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: 410p mykkänä

pikkukallio sanoi:
Sehän näissä vioissa onkin kummallista kun häiriö pysäyttää kiertopumpun. Siinä se vaaranpaikka juuri onkin. Jos kontaktori "jää kiinni" eli vastuksiin tulee virtaa. Ei silloin saisi kiertovesipumppu pysähtyä. Siitä se alkaa höyrykattila pian valmistumaan. Jos tilanne menee niin pitkälle että varaajan vesisäiliö halkeaa höyrynpaineesta, siis varoventtiilikään ei toiminut. Seurauksena on melkoinen paine poksahdus, hyvä tuuri jos ei ole ihmisiä siinä tilassa silloin, terveyskeskukseen tulisi heti asiaa, pahimmassa tapauksessa myös pappilaan. Jatkona seuraa vesivuoto lattialle jne.
Jospa kiertopumppu pysäytetään siksi ettei ylilämmin vesi tee haittaa kiertäessään? Ei tuosta räjähtävää höyrykattilaa tule mitenkään, täynnä vettä ja paineenalaisena ei höyryä helposti muodostu.
 

luu5

Jäsen
Vs: 410p mykkänä

strix sanoi:
Komppaan täysin LUU5 päättelyketjua. Tarkistan itseltäni tuon kontaktori (67) asennon R -toiminnolla illalla.
Jos kontaktori (10) jää jumiin päästäen virran vastuksille (C, B, M), niin kattilan lämpötila nousee niin kauan kuin lämpötilarajoitin (6) pysäyttää kaiken (=katastrofisäätö). Ei siitä hyörykattilaa tule, jos lämpötilarajoitin (6) toimii, mutta lämpötila käy kyllä aika korkealla kattilassa. Mutta odotellaan huoltoa ja kommentteja.

Se 6 on mielestäni vain joku ylivirtasuoja (tai sitten kotelon sisäinen ylilämpösuoja). Siitähän ei mielestäni lähde esmes kapillaaria mihinkään. Eikä se siis sammuta elektroniikalta virtoja vaikka laukeaisikin. Ainoastaan kattilaa mittaava anturi 3 (itsestään palautuva) katkaisee myös elektroniikalta virran.

pökö sanoi:
Jospa kiertopumppu pysäytetään siksi ettei ylilämmin vesi tee haittaa kiertäessään?

Jos shuntti sattuisi olemaan auki niin 66 asteinen vesi lattiassa ei kovin miellyttävää olisi... Tosin vaatii aika paljon huonoa tuuria ja sattumaa.

edit. olinkin näköjään tuonne ketjun alkuun jo kommentoinut kontaktoreiden jumiutumisen, mutta en silloin vielä ymmärtänyt tätä tapahtumaketjua.
 
S

strix

Vieras
Vs: 410p mykkänä

Sähkäri vaihtoi perjantaina kontaktorin (10) uuteen. Vanha päästi virran vastukselle C jatkuvasti, kytki vastuksen B päälle tarvittaessa ja ei kytkenyt vastusta M ollenkaan päälle. Nyt on toiminut 2 vrk näillä ulkolämpötiloilla ja normaalilla kuormalla ihan OK.
Toisin kun aikaisemmin kirjoitin, kaikki vastukset olivat siis kunnossa. Oletus siis on, että tuo jatkuvasti päällä ollut 2 kW vastus nosti kattilan lämpötilan niin korkeaksi, että anturi 3 katkaisi ekektroniikalta virrat, kun kattilan veden lämpötila ylitti sen raja-arvon. Sekä lämpötilarajoitin (6) katkaisi vastuksille menevän virran, kun kuoren sisäpuolen lämpötila ylitti sen raja-arvon.
 
P

pikkukallio

Vieras
Vs: 410p mykkänä

No niin, hyvä juttu että ongelma selvisi,eikä onneksi mitään suurempaa harmia ehtinyt tapahtumaan. Ketjuseuraus ja varolaitteiden toiminto oli siis OK. Nyt sanoisin tähän tilanteeseen seuraavaa. Voisiko tämä olla kyseisen mallin ns. sukuvika, siis alunperin asennettu halvempilaatuinen kontaktori vai oliko vain sattuman kauppa että juuri tässä koneessa oli "maanantai malli". Kuitenkin hiipii mieleen ajatus että jos kukin kohdallaan miettisi,siis ne joilla on 10 vuotta vanha Nibe 410p käytössä kontaktori 10 vaihtoa varmuuden vuoksi. Kukin tehköön päätöksensä itse, mutta nyt on kuultu häiriö joka voi sattua toisiinkin kohteisiin. Vielä kysy. Laittoiko huoltomies samanlaisen kontaktorin vai kenties toisen valmistajan tuotteen. Viallisen kontaktorin nimi ja malli varmaan useampia kiinnostaa jos omansa haluavat tarkastaa tai vaihtaa varmuuden vuoksi. Ja vielä tämä. Kannattaa keskustella maahantuojan edustajien kanssa häiriöstä ja korjauksesta. On parempi tulevaisuutta ajatellen että tieto menee tehtaalle saakka, jospa sielläkin alkaisi "hälytyskellot soimaan".
 
Back
Ylös Bottom