Vs: 410p mykkänä
Otan yhteyttä kyllä.
Mutta tarina jatkuu. Yöllä tuli tutkittua Niben kytkentöjä paperilta ja ainut minkä voisin olettaa vaikuttavan koko elektroniikan toimimiseen on "3 Käyttötermostaatti, varalämpö", onkohan suomennos oikea. Tänään aamulla menin sitten innoissani mittaamaan kyseisen kapineen ja se pirulauta antoi 230V ulos niinkuin pitääkin. Tästä masentuneena käänsin katkaisija asentoon 1 ja laite heräsi henkiin... :
Kompuran tehonsyöttö menee täysin releen kautta, joten sen koon muuttuminen ei tätä nyt syntynyttä oiretta ole voinut aiheuttaa.
Sen verran vielä lisää havaintoja yöltä, että kun koneen ääreen menin ja se oli mykkänä, niin paineet olivat 2,5 bar. Koskaan en muista nähneeni yli 1,5 barin paineita. Johtuiko paineiden nousu siitä, että kiertovesipumpun pysähdyttyä lämpöä vielä siirtyy käyttövesikattilasta lämpöpatteripiiriin nostaen sen painetta, vaikka vastukset ovat pois päältä?
Tätä edelsi useamman hengen saunominen jolloin sähkövastukset menevät pois päältä. Mutta tämäkin on ollut käytössä 10 vuotta ilman ongelmia.
Jos termostaatti 3 on tähän syyllinen niin mistähän se mahtaa mitata?Sen verran seurasin putkea, että se päätyy tuonne reikään "88 Lämpötila-anturi, sähkövastuksen käynti".
Nyt tuntuu siltä, että kaikki vastukset eivät olisi pelissä, vai onko se normaalia Nibelle, että niitä ei ajeta kaikkia aina? Kattilanlämpötila on nyt 27 astetta ja koko talon hetkellinen sähkönlulutus 3.3 - 5.7 kW. Testasin mittarinkin kytkemällä sähkökiukaan päälle ja mittari hyppäsi 10,8kW:iin, eli toiminee.
edit:
Tuon
6kW 2kW vastuksen toimimattomuuden aiheutti lauennut lämpötilarajoitin joka jostain syystä vaikutti vain tuohon ryhmään, vaikka kaikki kolme vaihetta molemmille vastuksille sen kautta meneekin? Mistähän syystä tuo sitten on lauennut? Ja vaikka onkin, niin miksi se katkaisee syötön elektroniikalle, koska ainakin kytkentäkaavion mukaan sähkö niille tulee suoraan rimasta 0/1/R kytkimelle.
edit2:
Hmm, ei se 2kW vastus tunnu silti menevän päälle. Rele ei vedä, eli kontaktori 67 ei saa ohjausta. Mikähän tähän mahtaa vaikuttaa? Kontaktori itse toimii, sillä R asennossa se vetää kyllä. On muuten tuo kontaktori 10 (ja varsinkin liitin 1) aika kuumana. Pitää vaikka vaihtaa alkuun nuo kaksi päittäin ja hommata jostain uusi.
edit3:
Huoltomiehen kanssa vaihdettiin viestiä. 2kW vastus tulee lisälämmöllä päälle. Kontaktorit palavat joskus jumiin, hyvä tietää. Tod näk lämpörajoitin oli alkuperäisessä tapauksessa lauennut (se automaattinen joka mittaa kattilasta), palautuu itsestään ja näin tapahtuikin. Voipi olla viallinen, seurataan.
Seurantaa jatketaan.