Vs: 50-luvun taloon uusi lämmitysjärjestelmä, hulluako?
Zeque sanoi:
Jotain muutakin tulet tarvitsemaan vilpin lisäksi, että saat torpan lämpöseks myös kovilla pakkasilla, meillä näyttää siltä, että pyöreesti -10 asteessa pitää viim. laittaa joko vastus päälle tai öljy palamaan
No niin, nyt on sitten ollut kovempia pakkasia muutaman päivän ja yön aikana. Päivällä on ollut -12C - -15C ja yöllä parhaimmillaan/pahimmillaan on käväisty Ilmatieteen laitoksen Härmälän mittauspisteen mukaan -19C.
Ilmanvaihto ei vieläkään ole ollut kuosissaan. Putkimiehiä kun oli hiukan vaikea saada ja lopun lämmitysjärjestelmän rakentaminen on sitten viivästynyt ja viivästynyt, enkä viitsinyt rakentaa sitä putkihässäkkää loppuun asti, kun se olisi ollut putkarien tiellä. No tänään saan sen valmiiksi.
Eilen sitten saatiin vesikierto kuntoon autotalliin, IV-koneelle ja portaikon levypatterille. Sähkömittarin mukaan ne näkyivät heti kulutuksessa, tasaantuuko sitten lämmetessään, sen näkee sitten. Samoin kohta alkaa näkyä ilmanvaihdon osuuskin.
Pumpun pyyntiä olen joutunut laskemaan 42C:een. Tällä asetuksella ei pumppu pysähdy pressostaatin tai kuumakaasun rajan katkaisemiseen. Se taas tarkoittaa, että ajan varaajaa jo vastuksilla.
No, tässä on tullut huomattua, että tämä Airpron ohjausboksi ei oikein haltsaa meikäläisen kombinaattia, aika paljon olen joutunut käsin ja antureiden paikkaa säätämään. Tällä hetkellä pattereille menee yli 40C:sta ja paluu on siellä 35C - 39C korvilla. Lattialämmityspiiriin menee se 35C, ja ilmeisesti sitäkin pitää nostaa kylppärin lattialämmityksen pitkän vedon takia. Tästä sitten seuraa se, että pumppu käydessään hinkkaa pitkään, mutta kun patterilta tulo lähestyy 39C, joka on sitten pumpun käynnistysraja, ko. patterikierto lämmittää varaajan alaosaa tuolla yläosasta lähtevällä vedellä. Eli meikäläisen systeemi alkaa olla automaattisesti pelkillä vastuksilla.
Kun pienemmillä pakkasilla pystyi ajamaan vielä sinne 45C:een, niin sähkö koko talossa kului 80-90 kwh per päivä. Viime vuorokausi (autotalli ja portaikko tulivat mukaan) otti sitten jo 166 kWh, pumppu on käynyt sen 14 tuntia, 25 käynnistystä (joku tuossa mättää ...).
Sisälämpö on 18C .. 20C.
Vielä on säätämistä, ehkä ensi kesänä täytyy noita varaajan lähtöjä ja tulojakin muuttamaan paremman säädettävyyden yms. vuoksi.