5000 eev lämmitys loppuu sulatuksen jälkeen?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pjr
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

pjr

Aktiivinen jäsen
Laite tekee lämpöä mallikkaasti, mutta nyt veden pyyntilämpötilan tiputtamisen jälkeen on tullut sellainen ongelma että kone pysähtyy lämmitysjakson päätteeksi(en tiedä tekeekö sulatusta) ja ei lähde lämmittämään ennen kun käy nostamassa pyyntiä paneelista tai tekee IVO-resetin. Ongelma alkoi alunperin kun tiputin pyynnin 26 asteeseen. Onko muille tullut vastaava tilannetta? Missä vika? Anturisarjan ostoon? Shuntin ostoon?

Ongelmaa koetin ratkaista laittamalla 30k vastuksen pytyn lämpötila-anturin rinnalle jolla kontrolleri luulee pytyn lämmön olevan ~3 astetta todellista korkeampi ja nostamalla pyyntiä saman verran, mutta ei tuntunut ratkasevan tilannetta. Esim. tänä aamuna kontollerissa luki pyyntinä 27, pytyn lämpötilana 25 ja pumppu oli seis.

Asentelin Tonyltä tulleet uusimmat(modbussilla varustetut) chipit paikalleen jonkin verran ennen ongelman alkua. Pitänee kokeilla vielä tuleeko sama vastaan vanhalla ohjelmalla vai onko kyse jostain uuden softan suojauksista.

Tuon modbus-ohjauksen avulla vois tietty kiertää ongelman ja ohjailla pumppua toista kautta mikäli tuo vanhempi softakaan ei ala toimia.. tai sitten rakentelen scriptin ivo-buuttia varten domoticziin.

Liitteenä logia käyttäytymisestä. Varaajan alalämpö on mitattu alemmasta anturitaskusta joka on alemman kierukan keskellä ja siitä syystä reagoi pumppuun melkoisesti. Ultin anturi on ylemmässä taskussa eikä reagoi läheskään noin paljon. Pitää koettaa saada jossain välissä mahtumaan molemmat anturit tuonne ylempään taskuun.
 

Liitetiedostot

  • problem_after_defrosting.png
    problem_after_defrosting.png
    225,8 KB · Lukukerrat: 394
  • problem_after_defrosting2.png
    problem_after_defrosting2.png
    110,1 KB · Lukukerrat: 368
Vs: 5000 eev lämmitys loppuu sulatuksen jälkeen?

5000EEV mallissa taisi ollakin min. pyynti jotain 27 astetta.
 