5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mitza
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
M

Mitza

Vieras
Mulla on tällä hetkellä 300l hybridivaraaja tuon 5000eev:n kanssa asennettu.
Jotenkin tuo ohjaus vaikuttaa todella kömpelöltä, ja se pyörittelee sitä vettä sisäyksikössä muutaman minuutin välein. Tilattu siis 42 astetta ja hyvin pitää.
Parhaiten olen saanut järjestelmäni toimimaan, kun säädän laitetta käsin. Ensin lämmitän varaajan 42 asteeseen ja sitten sammutan tuon ultin ja laitan taas päälle, kun tipahtaa jonnekkin 30 asteen hujakoille.

Mulla on oumani (EH-800) hommattuna ja ajattelin, että se saisi hoitaa tuon koko ohjauksen. Kerran ohjeet läpi lukeneena muistin löytäteeni jonkin releohjauksen jolla saisi tehtyä tuon ylläolevan täysin automaattisesti.

Eli jos tuo ouman ohjailisi relettä, joka pätkisi ultin virtaa tarvittaessa niin onko siitä haittaa laitteelle? Tietty olisi hyvä jos tuohon eev:n elektroniikkaan saisi jonkun signaalin, joka vastaisi täysin sitä manuaalista napin painalusta?

Hieman vaikeesti selitetty, mutta yritän täsmentää jos jäi epäselväksi.
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

Mitza sanoi:
Mulla on tällä hetkellä 300l hybridivaraaja tuon 5000eev:n kanssa asennettu.
Jotenkin tuo ohjaus vaikuttaa todella kömpelöltä, ja se pyörittelee sitä vettä sisäyksikössä muutaman minuutin välein. Tilattu siis 42 astetta ja hyvin pitää.
Parhaiten olen saanut järjestelmäni toimimaan, kun säädän laitetta käsin. Ensin lämmitän varaajan 42 asteeseen ja sitten sammutan tuon ultin ja laitan taas päälle, kun tipahtaa jonnekkin 30 asteen hujakoille.

Mulla on oumani (EH-800) hommattuna ja ajattelin, että se saisi hoitaa tuon koko ohjauksen. Kerran ohjeet läpi lukeneena muistin löytäteeni jonkin releohjauksen jolla saisi tehtyä tuon ylläolevan täysin automaattisesti.

Eli jos tuo ouman ohjailisi relettä, joka pätkisi ultin virtaa tarvittaessa niin onko siitä haittaa laitteelle? Tietty olisi hyvä jos tuohon eev:n elektroniikkaan saisi jonkun signaalin, joka vastaisi täysin sitä manuaalista napin painalusta?

Hieman vaikeesti selitetty, mutta yritän täsmentää jos jäi epäselväksi.

Joku kertoi ajavansa pikku-EEViä kellokytkimellä. Iso varaaja lämpimäksi päivän lämpöisimpään aikaan. Pikkuisen rankalta kuulostaa, mutta ilmeisesti toimii.
Omassa virityksessä kiinalainen akvaariotermari kytkee EEVin NTC:n rinnalle vastusta, jolloin EEV luulee varaajassa olevan 52 astetta ja lopettaa lämmittämisen. Tuosta kiinalaisesta saa hyvin säädettyä halutun hystereesin. Maksoi noin 20 €.

Varmaankin Oumanin EXUlla saa toimivan ohjauksen. Virtoja katkomalla tai vastusta kytkemällä.
Mulla EXU antaa käyntiluvan lämmitysvastuksille (sitten talvella).
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

Minulla on myös Ulti 5000 ja 2000 litran varaaja. Laitoin normaalin viikkoajastuskellon seinäpistokkeen ja Ultin väliin. Olen ajanut toukokuusta lähtien tällä ja hyvin pelaa. Tällä hetkellä Ulti käynnistyy klo 10.00 ja sammuu 18.00. Pyynti on 50 astetta. Koko pönttö kuumenee lähelle 50 astetta tällä tavalla. Käyttöveden esilämmitys pelaa hyvin ja tulistusvaraajan ei tarvitse paljoa lämmittää lisää. Olen myös kuristanut varaajaan menevää venttiiliä niin, että virtaus on 350 litraa tunnissa. Vesi lämpenee tällöin noin 8-9 astetta. COP on yli 3 jatkuvasti. Pollucom mittaa tehot, lämpötilat ja virtauksen.

Kellokytkin toimii ihan hyvin. Ultin ohjaukseen en ole koskenut muuta kuin jos haluaa muuttaa pyyntiä. Kun kellokytkin kytkee sähköt päälle, kestää muutaman minuutin ja Ulti käynnistyy sammutushetken arvoilla uudelleen.

Ihmettelin myös keväällä asennuksen jälkeen tuota Ultin kömpelöä ohjausta, jolla ei tee mitään. Kunnes joku täällä heitti vinkin ajastuskellosta.
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

voisin veikata että on pumppu tuolla tavalla aika lyhyt ikäinen kun kompura on ainakin aamupäivällä se järjestelmän kylmin paikka kun kenno on pienemmän massansa takia jo lämmennyt ja höyrystänyt kylmä-aineen joka on sitten kertynyt kompuraan kun sitä ei ole lämmitetty lainkaan ja kun pumppu lykätään känytiin niin kylmä-aine huuhtoo sieltä öljyt ja kompura käy kuivana....

tietysti voi olla että toimii vuosiakin tuolla ja kun en enään muista kuinka kauan pumppu lämmitteli kompuraansa ajamalla sinne 0Hz tasavirtaa joka on pantaa paljon tehokkaampi lämmitys uskoakseni..
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

mikkoimp sanoi:
voisin veikata että on pumppu tuolla tavalla aika lyhyt ikäinen kun kompura on ainakin aamupäivällä se järjestelmän kylmin paikka kun kenno on pienemmän massansa takia jo lämmennyt ja höyrystänyt kylmä-aineen joka on sitten kertynyt kompuraan kun sitä ei ole lämmitetty lainkaan ja kun pumppu lykätään känytiin niin kylmä-aine huuhtoo sieltä öljyt ja kompura käy kuivana....

tietysti voi olla että toimii vuosiakin tuolla ja kun en enään muista kuinka kauan pumppu lämmitteli kompuraansa ajamalla sinne 0Hz tasavirtaa joka on pantaa paljon tehokkaampi lämmitys uskoakseni..
Juuri näin. Pumpuissa on kyllä eroja, mutta yleensä ottaen tuo ns. köyhän miehen ohjaus on pahinta mitä pumpulle voi tehdä !!!
Kyseessä on vähän eri juttu ja prosessi kuin lämmitysvastuksen ohjaus kellokytkimellä !!!
Kyllä pumppu pitää ja kannattaa omalla ohjauksella ajaa alas...
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

Laitan mielelläni siihen oikean ohjauksen, mutta miten? Ultissa ei ole vuorokausiajastinta.
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

kaihakki sanoi:
Laitan mielelläni siihen oikean ohjauksen, mutta miten? Ultissa ei ole vuorokausiajastinta.
Ultiko ei pysähdy/vähennä tehoja kun 50 astetta on saavutettu ? Vai mikä se tarve/toimimattomuus on ?
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

Jumary sanoi:
Ultiko ei pysähdy/vähennä tehoja kun 50 astetta on saavutettu ? Vai mikä se tarve/toimimattomuus on ?

Ilmeisesti kaihakki haluaisi lämmittää pumpulla varaajaansa joko päivällä lämpimän kelin aikaan tai sitten yöllä yösähköllä.
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

Tuommoinen ajastin kyllä särkee ajanmittaan.

Ulteissa ei ulkoisella ohjauksella juhlita, mutta kätevä teeseitsemies ohjaa mieluummin sitä ON/OFF nappia ohjauspaneelissa ajastimella niin ei tipu kompressorilämmittmet kyydistä.
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

Jumarulle sen verran, että viime maaliskuussa asensin Ulti 5000 systeemin. Se oli jatkuvasti päällä seurauksena, että keväämmällä, kun ulkolämpötila nousi, Ulti pysähteli ja käynnistyi jatkuvasti. Eli kun pyyntilämpötila saavutettiin ja tulolämpötila oli myös korkealla, sammutti Ulti itsensä. Kun hetken päästä sisäyksikön lähtövesilämpötila laski, käynnistyi systeemi uudelleen.
Syntyi tilanne, että Ulti tuotti enemmän lämpöä, kuin kulutettiin. Ulti käynnistyi ja sammui jatkuvasti. Ajattelin, että johan tuollaisesta seuraa systeemin hajoaminen. Tuntui fiksummalle, että systeemi käy tietyn tuntimäärän vuorokaudessa ja varaa 2000 litran varaajan lämpöiseksi ja seisoo muun ajan. Näin on nyt ollut keväästä lähtien. Kesällä käytin Ultia n. 4 tuntia per vrk. Tällä hetkellä käytän sitä n. 10-11 tuntia per vrk päivällä, kun ulkolämpötila on korkeimmillaan ja COP samoin. Tällä hetkellä ei ole muuta keinoa, kuin käyttää halpaa viikkoajastinta, joka pätkii sähköä Ultille. Jää nähtäväksi, kestääkö Ulti tällaista väkivaltaista pätkimistä.
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

kaihakki sanoi:
Tällä hetkellä ei ole muuta keinoa, kuin käyttää halpaa viikkoajastinta, joka pätkii sähköä Ultille. Jää nähtäväksi, kestääkö Ulti tällaista väkivaltaista pätkimistä.

Kokeile siirtää veden lämpöanturi sisäyksiköstä varaajan kylkeen, rauhoittaa kummasti katkokäyntiä... Kiertovesipumppua ulti luultavasti silti pyöräyttelee aina välillä, mutta lähtee lämmittämään vasta kun varaajassa on lämpö laskenut...

edit...
jos edellämainittu ei riitä niin kytkee ajastimella ja/tai varaajan termostaatilla sopivaa vastusta lämpöanturin tilalle tai kaveriksi, että ulti "näkee" lämpötilan pyyntiä suurempana eikä lähde lämmittämään.
Näillä keleillä kyllä pitäis jo riittää tuo anturin siirto, kesällä ehkä vois olla tarvetta enemmällekin ohjailulle. Mä siirsin pari vuotta sitten oman 5500n anturin vastaavalla tavalla kattilan kylkeen. Sain silloin vinkin asiasta täältä foorumilta :)
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

kaihakki sanoi:
Jumarulle sen verran, että viime maaliskuussa asensin Ulti 5000 systeemin. Se oli jatkuvasti päällä seurauksena, että keväämmällä, kun ulkolämpötila nousi, Ulti pysähteli ja käynnistyi jatkuvasti. Eli kun pyyntilämpötila saavutettiin ja tulolämpötila oli myös korkealla, sammutti Ulti itsensä. Kun hetken päästä sisäyksikön lähtövesilämpötila laski, käynnistyi systeemi uudelleen.
Syntyi tilanne, että Ulti tuotti enemmän lämpöä, kuin kulutettiin. Ulti käynnistyi ja sammui jatkuvasti. Ajattelin, että johan tuollaisesta seuraa systeemin hajoaminen. Tuntui fiksummalle, että systeemi käy tietyn tuntimäärän vuorokaudessa ja varaa 2000 litran varaajan lämpöiseksi ja seisoo muun ajan. Näin on nyt ollut keväästä lähtien. Kesällä käytin Ultia n. 4 tuntia per vrk. Tällä hetkellä käytän sitä n. 10-11 tuntia per vrk päivällä, kun ulkolämpötila on korkeimmillaan ja COP samoin. Tällä hetkellä ei ole muuta keinoa, kuin käyttää halpaa viikkoajastinta, joka pätkii sähköä Ultille. Jää nähtäväksi, kestääkö Ulti tällaista väkivaltaista pätkimistä.
OK. Jos parametreja ei pysty muuttamaan niin antureiden paikkoja "säätämällä" tuohon pystyy vaikuttamaan (niinkuin pete73 jo kertoikin...)
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

n. 10-11 tuntia per vrk riittää tällä hetkellä pyörittämiseen. Mieluiten ajan sen päivällä paremmalla COPilla. Anturin siirto ei tähän käyntiaikaan vaikuta. Annan mennä tuolla kellokytkimellä jatkossakin. raportoin sitten tänne, kun Ulti hajoaa.
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

lmfmis sanoi:
Paljonkos tuosta tulee eroa?

Kesällä 2011 oli Ulti päällä tarvittaessa ympäri vuorokauden ja kolmen kesäkuukauden keskiarvo COP 2.5
Kesällä 2012 sama ajanjakso, mutta päällä tarvittaessa klo 10-18 ja keskiarvo COP 4.1.
Päälle ja poiskytkentä vuorokausiajastimella.
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

5500 sanoi:
Kesällä 2011 oli Ulti päällä tarvittaessa ympäri vuorokauden ja kolmen kesäkuukauden keskiarvo COP 2.5
Kesällä 2012 sama ajanjakso, mutta päällä tarvittaessa klo 10-18 ja keskiarvo COP 4.1.
Päälle ja poiskytkentä vuorokausiajastimella.

Ok. Luulet siis että tuo on se säästö.....No, tuo kertoo lähinnä kompuralämmittimen osuuden, jonka siis säästät kun virrat on pois. (ja samalla se rikkotumisriski...)

Mutta kuinka paljon tehokkaammin pumppu pumppaa päivälämpötilassa kuin yölämpötilassa on ehkä kiinnostavampaa.

Eli: pumppaa päivällä vaikka tunti ja katso mitä sait pollusta ja sama tunti yöllä.
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

Jos VILP:eissäkin harrastetaan saman kaltaista COP +7C optimointia mainoshakuisesti kuin ILP:eissä, niin saattaa yöllä olla jopa parempi COP kuin päivällä.
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

Samat on kokemukset kuin 5500:lla. COP paranee kun lämpötila nousee. Minulla on myös kuukausitilastot käsikirjanpidolla. Minulla on pyyntilämpötila ollut 50 astetta, joka hekentää puolestaan jonkin verran COPpia, mutta esilämmittää paremmin käyttövettä. Kokonaisoptimointi on erittäin hankala matemaattinen tehtävä. Kun lämmitys alkaa, on pöntön alaosassa n. 32 astetta, jolloin COP on korkealla, lämpöisillä keleillä mennään reilusti yli 4:n. Päivän mittaan COP laskee. Eli yö- ja päiväkokeilut ovat melko hankalia testata. Vuorokausitasolla seuranta on ok.
Esimerkiksi Abatronicin manuaalissa on hyvä kuva COP arvosta ulkolämpötilan funktiona. Löytyy sivulta
http://www.abatronic.com/heat_pump_airtowater.html
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

Juu, teoria on teoriaa ja käytännön suorituskyky yleensä jotain muuta.

..veikkaisin ilman mittauksia että säästöstäsi tulee suurin osa laitteen sammuttamisesta ja että tehdään lämpöä kylmempään veteen (tämä on tärkein ehkä) ja vain pieni osa ulkolämpötilan parantamasta hyötysuhteesta.
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

kaihakki sanoi:
Samat on kokemukset kuin 5500:lla. COP paranee kun lämpötila nousee. Minulla on myös kuukausitilastot käsikirjanpidolla. Minulla on pyyntilämpötila ollut 50 astetta, joka hekentää puolestaan jonkin verran COPpia, mutta esilämmittää paremmin käyttövettä. Kokonaisoptimointi on erittäin hankala matemaattinen tehtävä. Kun lämmitys alkaa, on pöntön alaosassa n. 32 astetta, jolloin COP on korkealla, lämpöisillä keleillä mennään reilusti yli 4:n. Päivän mittaan COP laskee. Eli yö- ja päiväkokeilut ovat melko hankalia testata. Vuorokausitasolla seuranta on ok.
Esimerkiksi Abatronicin manuaalissa on hyvä kuva COP arvosta ulkolämpötilan funktiona. Löytyy sivulta
http://www.abatronic.com/heat_pump_airtowater.html
Juu, hankalaa on tuo laskeminen kun muuttujia on (ja ne muuttuu ;).
MUTTA se täytyy muistaa ettei pelkkä COP lämmitä yhtään vaan tehoa pitää myös löytyä.
Näyttää käyrät laskevan tuonkin koneen manuaalissa tosi rajusti.
Miltäs tämä kuulostaa kun nimellisteho 11kW säilyy n. -15 asti yli 2 COPilla (vesi 45 astetta). -20 asteessa ei pudotusta paljoa tule, mutta jos halutaan 60 asteista vettä niin sitten jo vähän notkahtaa 7,6/1,52....
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

5500 sanoi:
Kesällä 2011 oli Ulti päällä tarvittaessa ympäri vuorokauden ja kolmen kesäkuukauden keskiarvo COP 2.5
Kesällä 2012 sama ajanjakso, mutta päällä tarvittaessa klo 10-18 ja keskiarvo COP 4.1.
Päälle ja poiskytkentä vuorokausiajastimella.

Epäileville tuomaille voin kertoa että mun tee-se-itse VILPillä on täsmälleen samanlaiset oireet, ja siitä syystä ajan sitä pakotetuilla käyntijaksoilla silloin kun muuten mentäisiin alle noin 500W ottotehon. Oireena on siis se, että kylmäaine ei kovin pienillä tehoilla lauhdu kunnolla vaihtimessa ja COP on tosiaan luokkaa 2.5. Tehoja vähän nostamalla päästään yli nelosen COP-arvoon, mutta sitten taas saadaan liikaa lämpöä -> pakko pitää huilitaukoja.
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

lmfmis sanoi:
Ok. Luulet siis että tuo on se säästö.....No, tuo kertoo lähinnä kompuralämmittimen osuuden, jonka siis säästät kun virrat on pois. (ja samalla se rikkotumisriski...)

Mutta kuinka paljon tehokkaammin pumppu pumppaa päivälämpötilassa kuin yölämpötilassa on ehkä kiinnostavampaa.

Eli: pumppaa päivällä vaikka tunti ja katso mitä sait pollusta ja sama tunti yöllä.

Kompressorin lämmitin ei havaintojeni mukaan ole käytössä, jos ulkolämpötila on plussan puolella.

Lähtötilanne olisi siten kesällä täysin sama sähkökatkon tai ohjaimesta tehdyn pysäytyksen jälkeen käynnistettäessä.

Ohjaimesta pysäytettynä tai laitteen oman logiikan pysäyttämänä laite kuluttaa sähköä vajaan 20 W teholla, jos ei olla pakkasen puolella.

Kompressorin lämmittimen toiminta on talvella korvin kuultavissa, sillä lämmitysvirran syöttäminen kompressorin käämeihin aiheuttaa selvän jaksottaisen surinan.

Vanhassa 5500 inverter mallissa kompuraa lämmitellään pakkasella, vaikka laite on ohjaimesta pysäytetty (kannattaa muistaa, jos pumppu on pitkään pois käytöstä).
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

kaihakki sanoi:
Minulla on myös Ulti 5000 ja 2000 litran varaaja. Laitoin normaalin viikkoajastuskellon seinäpistokkeen ja Ultin väliin. Olen ajanut toukokuusta lähtien tällä ja hyvin pelaa. Tällä hetkellä Ulti käynnistyy klo 10.00 ja sammuu 18.00. Pyynti on 50 astetta. Koko pönttö kuumenee lähelle 50 astetta tällä tavalla. Käyttöveden esilämmitys pelaa hyvin ja tulistusvaraajan ei tarvitse paljoa lämmittää lisää. Olen myös kuristanut varaajaan menevää venttiiliä niin, että virtaus on 350 litraa tunnissa. Vesi lämpenee tällöin noin 8-9 astetta. COP on yli 3 jatkuvasti. Pollucom mittaa tehot, lämpötilat ja virtauksen.

Kellokytkin toimii ihan hyvin. Ultin ohjaukseen en ole koskenut muuta kuin jos haluaa muuttaa pyyntiä. Kun kellokytkin kytkee sähköt päälle, kestää muutaman minuutin ja Ulti käynnistyy sammutushetken arvoilla uudelleen.

Ihmettelin myös keväällä asennuksen jälkeen tuota Ultin kömpelöä ohjausta, jolla ei tee mitään. Kunnes joku täällä heitti vinkin ajastuskellosta.

Nyt ulkolämpötilojen lähestyessä nollaa kannattaa huomioida se, että Ulti ajaa täydellä teholla ulkoyksikön kennon jopa 10 "C ulkoilman lämpötilaa kylmemmäksi.

Jaksottainen käyttö johtaa tällöin ulkoyksikön kennon kuuraantumiseen ja "sulatusrumpaan" paljon aikaisemmin, kuin laitteen jatkuva käyttötapa.

Olen saanut oman 5500 vispilän ulkoyksikön täysteholla umpikuuraan +7 "C ulkolämpötilassa, kun ilmankosteus oli 100 %. Tuntui aika hölmöltä katsella, kun vekotin sulatteli itseään sisältä varastetulta lämmöllä, vaikka ulkona oltiin reilusti plussalla.
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

Olen myös tämän huomannut. Siksi ostin kaksi lämpömittaria kesällä ja asensin niiden anturit Ultin ulkoyksikön höyrystimen tulo- ja lähtöputkiin. Mittarit ovat autotallin seinällä, josta joka päivä seuraan höyrystimen lämpötiloja. Näistä mittareista oppii taas lisää systeemin sielunelämää.
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

SLJK sanoi:
Kompressorin lämmitin ei havaintojeni mukaan ole käytössä, jos ulkolämpötila on plussan puolella.

Lähtötilanne olisi siten kesällä täysin sama sähkökatkon tai ohjaimesta tehdyn pysäytyksen jälkeen käynnistettäessä.

Ohjaimesta pysäytettynä tai laitteen oman logiikan pysäyttämänä laite kuluttaa sähköä vajaan 20 W teholla, jos ei olla pakkasen puolella.

Kompressorin lämmittimen toiminta on talvella korvin kuultavissa, sillä lämmitysvirran syöttäminen kompressorin käämeihin aiheuttaa selvän jaksottaisen surinan.

Vanhassa 5500 inverter mallissa kompuraa lämmitellään pakkasella, vaikka laite on ohjaimesta pysäytetty (kannattaa muistaa, jos pumppu on pitkään pois käytöstä).

5000EEVi:ssä on lisäksi kompressorin "pantalämmitin" joka kytkeytyy jos ulkoyksikön ympäröivä ilma laskee alle +10°C ja määrätyt asiat täyttyvät.
Kompressorilämmitin alkaa toiminnan -5°C / -3°C ja lopettaa 0°C kun määrätyt asiat täyttyvät.
Olikohan se niin ettei 5500E:ssä ollut kompressorin pantalämmitintä...? Smiley211006
5000EEVi:ssä on sama kompressori kuin tuossa 5000E:ssä, se kuinka nuo 5RS 102ZAA01 ovat kehittyneet sitten vuoden 2008 on toinen juttu..?

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5569.msg71774#msg71774

Kuinka mahtaa Ultimatemarket suhtautua tuohon 3v. takuuseen (jos) kun noita "pakko-katkottuja" kompressoreita aletaan vaatia vaihtoon ?
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

Tota. Sammutus vauhdista virrat katkasemalla ei tee mitään haittaa. Jos kello palauttaa sähköt vehkeeseen, niin eihän se siitä samalla
ryntää täysille. Sehän tekee ihan samat käynnistysrituaalit kun muutenkin päälle laitettaessa.
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

Olen samaa mieltä. Mikä voisi olla hajoava juttu näissä kellokytkinsammutuksissa ja käynnistyksissä?
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

kaihakki sanoi:
Olen samaa mieltä. Mikä voisi olla hajoava juttu näissä kellokytkinsammutuksissa ja käynnistyksissä?
Kyllä siinä varmaan pieni riski on silloin kun kompuraa ajetaan kovaa kuormaa vastaan ja sähköt vedetään raa'asti poikki. Tehoa ei riitä hallittuun sammutukseen tasoituskonkilta ja kompuran ajon takaisinkytkentä sekoaa kun kaikki tapahtuu nopeasti. Jos joku hajoaa niin "veikkauksessa" ääni menisi ulkoyksikön kortin IGBT modulille josta toisaalta selviää vain kortin vaihdolla. Kompressori tuskin hajoaa. Varmastikin merkkikohtaisia eroja on ja hajoaako vai ei on vähän "herran hallussa" todennäköisyys hajoamiselle on kuitenkin varmaan aika pieni ;D
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

Kompura itsessään ei ole moksiskaan sähkön katkaisusta sehän toimii kuin mikä tahansa sähkömoottori.
Yleisesti missään vehkeessä ei ole ohjeena että nypitään johtoa seinästä pitkin päivää.
 
Vs: 5000EEV ja ulkoinen ohjaus.

pökö sanoi:
Kompura itsessään ei ole moksiskaan sähkön katkaisusta sehän toimii kuin mikä tahansa sähkömoottori.
Yleisesti missään vehkeessä ei ole ohjeena että nypitään johtoa seinästä pitkin päivää.
Ei niin. Ehkä fiksumpaa olisi tehdä sammutus (tavoitelämpötilan) oloarvon anturia huijaamalla.
 