5000eev kompura ei käynnisty

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kallek
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

kallek

Aktiivinen jäsen
Mulla siis 2kpl kyseisiä laitteita ja kesän oli toinen vain päällä kun tarve vain pitää pientä kellarin huoneen lattialämmön kiertoa lämpimänä. Nyt kun kelit kylmeni niin laitoin toisenkin koneen päälle niin siinä ei lähdekään kompura lainkaan pyörimään. Luulin ensin että paisari on jumissa mutta ei lähde aineet lainkaan kiertoon. Virtaa näyttää tulevan kompuralle ja mittasin ainakin napojen väliset vastukset ja näytti 1ohm kaikissa, onko normaalia vai rikki? Jos normaalia niin onko tuo nyt vaan jumiutunut ja onki jotain kikkaa saada pelaamaan. Koitin vähän kumivasaralla koputella ja lämmitin puhaltimella mutta eipä herää henkiin.
 
Antaako tuo minkäänlaista vikakoodia vai onko yksinkertaisesti kokonaan mykkä?

Jos kompura olisi jumissa tai oikosessa niin luulisi vikakoodia pukkaavan.

En uskalla sanoa tuosta käämien välisestä vastuksesta mitään sen enempää tuon osalta. Yleisesti luotettava eristysvastusmittaus vaatii vehje joka osaa antaa enemmän jännitettä mitä yleismittarin 9V:n patteri. Jos yleismittarilla käämien eristysvastus on heikko niin tilanne on yleensä huono mutta kohtuullinenkaan lukema ei välttämättä takaa ehjiä käämiä.

Mutta luulisi tosiaan vikakoodia antavan jos invertteri koittaa käynnistää kompuraa mutta se joko ei lähde tai virrat ovat liian suuria.
 
Onko vikailmoitusta taulussa ?
Onko vikailmoitusta ulkoyksikön led valoissa?

Laitteessa on virran mittaus. Jos kompressorin vrta on liian iso sitten virtarelee keskeyttää homman.
Rikki voi olla muuntajan piirikortti, ei kompressori.
 
Onko vikailmoitusta taulussa ?
Onko vikailmoitusta ulkoyksikön led valoissa?

Laitteessa on virran mittaus. Jos kompressorin vrta on liian iso sitten virtarelee keskeyttää homman.
Rikki voi olla muuntajan piirikortti, ei kompressori.

Juu se antaa hetken päästä F3 joka siis viittaisi anturivikaan mutta johtuu varmaan siitä että lämpötila ei muutu ja luulee anturin antavan väärää tietoa. Itsekin rupesin miettimään tuota ulkoyksikön korttia, voisin vielä pihtimittarilla mitata jos saisin amppeeritietoa näkyviin.
 
Juu se antaa hetken päästä F3 joka siis viittaisi anturivikaan mutta johtuu varmaan siitä että lämpötila ei muutu ja luulee anturin antavan väärää tietoa. Itsekin rupesin miettimään tuota ulkoyksikön korttia, voisin vielä pihtimittarilla mitata jos saisin amppeeritietoa näkyviin.

Tuon ulkoyksikön ledin voisin vielä tarkistaa
 
F3 -Fault in current or voltage sensing - Replease printed circuit board in the outdoor unit.

Onko DC+ että DC- välillä tasajännite noin 300 V?
 
F3 -Fault in current or voltage sensing - Replease printed circuit board in the outdoor unit.

Onko DC+ että DC- välillä tasajännite noin 300 V?

Ennen kuin kompura käynnistyy niin näytti 50V, itseasiassa kompura lähtee tekemään jotain mutta jännite heittelee mutta ei näytä nousevan kuin 10V:iin. Mikäs noista kypsyy, konkat tms?
 
Tyhmä kysymys mut kysytään kuitenkin. Onko nuo pumput @kallek pistotulpalla liitettyjä jä olisko tuo tulppa voinut kääntyä 180 astetta uudelleen liitettäessä? Ainakin jonkin verran on raportoitu et nuo kloonit olisivat olleet herkkiä tuolle tuleeko vaihe ja nolla oikein päin sisään.

Jollei muu auta niin ulkoiset kuormat niin kun sulatuskaapeli ym. kannattaa ainakin koittaa kytkeä irti.

Mutta kyllä tuo kuullostaa hiukan siltä et invertterikortti on kypsynyt. Nuohan eivät olleet kovin monimutkaisia ja monesti vahingoittuneet komponentit näki ihan paljaalla silmälläkin. Osaava elektroniikkakorjaaja kunnostaa kyllä tuollaisen kortin, ovat vaan katoavaa lajia.
 
En nyt muista ulkoyksikön piirikorttia tarkemmin, mutta olikohan siellä sulake. Voisi tarkistaa. Samoin ulkoyksikköön tulevan piuhan jännitteet. Jos piirikortilla jokin komponentti on kärähtänyt, voisi mahdollisesti silmin erottaa. Onko miten vanha laite?
 
En nyt muista ulkoyksikön piirikorttia tarkemmin, mutta olikohan siellä sulake. Voisi tarkistaa. Samoin ulkoyksikköön tulevan piuhan jännitteet. Jos piirikortilla jokin komponentti on kärähtänyt, voisi mahdollisesti silmin erottaa. Onko miten vanha laite?
On toi useamman vuoden, voisi tuolla joku komponentti kyllä olla kypsä. Pitääkin kaivaa kortti pois ja tutkia vähän paremmin. Tuskin tuollaista varaosana helposti löytää
 
Onko ulkoyksikkössä 3 piirikorttia?
Jos kortti on kunnossa sitten vilkkuu joka piirikortissa led.

PFC PCB piirikortti tekee 230V jännitestä 300 V tasajänniten.
Tämä tasajännite 300V on menossa invertterin piirikortille MODULE PCB.
Jos kompressorin virta on liian iso sitten rikkoutuu PFC piirikortti sekä kone on pimeä (ei led valoja).

Minulla on 9 kW koneen PFC piirikortteja mutta ei poistohinnalla.
Mittaa piirikortissa olevat transistorit sekä vaihtaa jos tarvetta on.
Voit laittaa piirikorttien numerot tai kuvat numeroiten kanssa jos haluat satsata koneeseen.

Kuitenkin pitää saata selville miksi kompressorin virta oli liian iso. Jos vaikka oli kylmäainevuoto tai jotain roskia kylmäputkistossa ....
 
Piirikortteja ihmetelty eikä äkkiseltään löytynyt mitään, laitoin takaisin ja ainakin nyt uusilla mittauksilla saan sen 300V lukemia. Kompura käynnistyy mutta koko laitteen ottoteho jää 200W tienoille, kylmäainemäärä tarkistettiin eli ainetta on. Nelitieventtiili naksahtaa kun kääntää viilennyksellä tai takaisin. Voiko nyt vaan olla että aiemminkin oireillut paisuntaventtiili oli jäänyt täysin auki? On siis ollut aiemmin ehkä liikaa syöttävä ja nestelinjaa kuristamalla sai käytöstä muutettua. Vai nelitieventtiili jäänyt puoliväliin? Koitin nestelinjaa laittaa kiinni niin mitään ei tapahdu, paine ei muutu missään vaiheessa oli sitten kompura käynnissä tai ei. Vai kompura hajonnut?
 
Piirikortteja ihmetelty eikä äkkiseltään löytynyt mitään, laitoin takaisin ja ainakin nyt uusilla mittauksilla saan sen 300V lukemia. Kompura käynnistyy mutta koko laitteen ottoteho jää 200W tienoille, kylmäainemäärä tarkistettiin eli ainetta on. Nelitieventtiili naksahtaa kun kääntää viilennyksellä tai takaisin. Voiko nyt vaan olla että aiemminkin oireillut paisuntaventtiili oli jäänyt täysin auki? On siis ollut aiemmin ehkä liikaa syöttävä ja nestelinjaa kuristamalla sai käytöstä muutettua. Vai nelitieventtiili jäänyt puoliväliin? Koitin nestelinjaa laittaa kiinni niin mitään ei tapahdu, paine ei muutu missään vaiheessa oli sitten kompura käynnissä tai ei. Vai kompura hajonnut?

Niin sen verran vielä että paisariin koitin toista käämiä ja mielestäni ei missään vaiheessa kuuluu mitään naksuntaa sieltä suunnalta
 
Kokeiles huvikseen tyrkätä käyttövesimoodiin ja reilusti pyyntiä.
 
Kokeiles huvikseen tyrkätä käyttövesimoodiin ja reilusti pyyntiä.
Koitin ja nosti ottotehoa 100W mutta ei edelleenkään kierrä. Postissa tulossa uudet paisuntaventtiilit kun yhdessä projektissakin huono, luulen että tulee sen vaihto eteen ainakin kun toiminut aikaisemminkin vajaalla
 
Piirikortteja ihmetelty eikä äkkiseltään löytynyt mitään, laitoin takaisin ja ainakin nyt uusilla mittauksilla saan sen 300V lukemia. Kompura käynnistyy mutta koko laitteen ottoteho jää 200W tienoille, kylmäainemäärä tarkistettiin eli ainetta on. Nelitieventtiili naksahtaa kun kääntää viilennyksellä tai takaisin. Voiko nyt vaan olla että aiemminkin oireillut paisuntaventtiili oli jäänyt täysin auki? On siis ollut aiemmin ehkä liikaa syöttävä ja nestelinjaa kuristamalla sai käytöstä muutettua. Vai nelitieventtiili jäänyt puoliväliin? Koitin nestelinjaa laittaa kiinni niin mitään ei tapahdu, paine ei muutu missään vaiheessa oli sitten kompura käynnissä tai ei. Vai kompura hajonnut?
Onko kuumakaasu lämmin tai ei?
Jos ei sitten kompressori on hajonnut. Sähkömoottori on toiminnassa mutta akseli tai jotain hajonnut. Siksi pieni sähköteho.
 
Kyllä on Panasonicin kompressori.
Tässä oliki tyyppitieto 5RS102XAB

Voisi olla sama H16 vika kuin noissa Panasonic ILPeissä on. Isovanhemmilla yksi E9DKEW ulkoyksikkö käyttäytyi juurikin näin ja ei tuottanut painetta. Taisi olla siinä jousi useammasta kohdasta poikki.

=> Kyllä tuo ulkoyksikkö on nyt romua.
 
Tässä oliki tyyppitieto 5RS102XAB

Voisi olla sama H16 vika kuin noissa Panasonic ILPeissä on. Isovanhemmilla yksi E9DKEW ulkoyksikkö käyttäytyi juurikin näin ja ei tuottanut painetta. Taisi olla siinä jousi useammasta kohdasta poikki.

=> Kyllä tuo ulkoyksikkö on nyt romua.

Vois tuon vaikka mielenkiinnosta purkaa jos ei muutakaan arvoa ole kuin varaosiksi, mites tuon jousen saa helpoiten esille kompurasta?
 
Vois tuon vaikka mielenkiinnosta purkaa jos ei muutakaan arvoa ole kuin varaosiksi, mites tuon jousen saa helpoiten esille kompurasta?
Ohjehan löytyi, vaikka muuten olisi ehjää niin vastaavaa kestävää jousta vaikea löytää
Kaipa noita ulkoyksiköitäkin vois löytää joltain ylimääräisenä tai vaikka pelkän kompuran, olis taas harrastettavaa
 
Ollaanko muuten tässä mallissa kartalla jos +7C ulkolämpötilalla päästään 4kW tehoihin +30C sisäänmenevän veden lämpötilalla? Kun noita Amitimen lukuja kattellut niin eikö tuon pitäis antaa lähemmäs 5kW tehot? Ottoteho pyörii 1350W tietämillä ja muistaakseni noin 1100g kylmäainetta
 
Ohjehan löytyi, vaikka muuten olisi ehjää niin vastaavaa kestävää jousta vaikea löytää
Kaipa noita ulkoyksiköitäkin vois löytää joltain ylimääräisenä tai vaikka pelkän kompuran, olis taas harrastettavaa
Sain tämänkin toimimaan, vaihdettiin jo aiemmin varaosaksi hankittu paisuntaventtiili kun tuntui jättävän liikaa auki heti alusta alkaen. Ei auttanut ja kaivoin kompuran esille. Tässä jousi onkin vastakkaisella puolella eli vaati enemmän purkamista mutta osottautui jousi ehjäksi. Pähkäilun hetken ja tulin siihen tulokseen että oliskos nelitieventtiili jäänyt välitilaan ja päästi paineet suoraan imupuolella. Sähköllä naksuttelin venttiiliä hetken ja nyt toimii taas hyvin. Paisari siis joka tapauksessa oli suunnitelmissa vaihtaa et meni ihan hyvin lopulta.
 
Päivitystä että alkoi uudestaan heittämään F3 herjaa, käynnistyy ja nostaa kierrokset mutta lämpö ei nouse tarpeeksi ja jonkun ajan päästä heittää pelin poikki. Tauon jälkeen yrittää uudestaan. Toimi kyllä jonkun aikaa ja nyt tuli tännekin kylmää niin ei viitsi sitä tuolla ulkona paljon ihmetellä. Täytyy varmaan kelin salliessa koittaa vielä ulkoyksikön piirikortin vaihtoa viereisestä koneesta, jos siellä olisi ohjaus/anturivika
 
Tervehdys
Oletko huomannut, että minulla on myynnissä palstalla 5000EEV:n ulkoyksikön koko elektroniikka paketti antureineen.
Ei pitäs olla kallis kokeilu.
t Jaakko H
 
Takaisin
Ylös Bottom