5500 sisäyksikön liittäminen 500l:n varaajaan

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tylcx
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
T

tylcx

Vieras
Nykyinen järjestelmä on 5500E + 500l varaaja, jotka toimineet yli 5 vuotta hyvin. Nyt on asennettu 5500 (kylmäaine laitettu) + sisäyksikkö (lämmönvaihtimella). Vesikierto oli aluksi kytketty "aurinkokierukkaan, ei hyvä! Muutin kytkentää siten, että sisäyksikön tulovesi >> lämpöpannu/alhaalla"-yhteestä ja paluuvesi>> lämpöpannu/ylhäällä"-yhteeseen. Koeajossa kiertopumppu tasaa säiliön lt:n ja lämmönvaihdin ei lauhduta kuumakaasua kunnolla (nesteputki lämmin), josta seuraa kompressorin lt:n nousu, kierrosluvun lasku ja viimein kaasunpurkauksen lämpötilasuojaus-pysäytys (D3/vilkku& D4/On &D5/vilkku).
Toimisiko seuraava kytkentä?
Patteriverkoston paluuvesi >> vaihdin/tulovesi ja vaihdin/paluuvesi >> säilion paluuputkeen ? Eli patteripiirin paluuvesi kiertäisi lämmönvaihtimen läpi, jolloin vaihdin toimisi alhaisella lämpötilalla. Laitetta käytettäisiin vain kylminä vuodenaikoina.
Muita vinkkejä! Kiitos!
 
Vs: 5500 sisäyksikön liittäminen 500l:n varaajaan

Lämpöpumpun hyötysuhde on kääntäen verrannollinen tehtyyn lämpötilaeroon ja lähestyy ääretöntä lämpötilaeron lähestyessä nollaa. Käytännössä ihan näin ei käy, mutta suunta on sama.

Patterikierron paluu on tyypillisesti sitä kylmintä lämmitettävää ja se kannattaa johtaa suoraan VILPille. Kovin kuumaa vettä ei VILPillä ei kannata tehdä.

Itse olen päätynyt ratkaisuun, jossa VILP puskee lattiaan ja pattererihin 35 asteista ja loppu huonelämpö tehdään ILPillä.
 