tylcx
Vieras
Nykyinen järjestelmä on 5500E + 500l varaaja, jotka toimineet yli 5 vuotta hyvin. Nyt on asennettu 5500 (kylmäaine laitettu) + sisäyksikkö (lämmönvaihtimella). Vesikierto oli aluksi kytketty "aurinkokierukkaan, ei hyvä! Muutin kytkentää siten, että sisäyksikön tulovesi >> lämpöpannu/alhaalla"-yhteestä ja paluuvesi>> lämpöpannu/ylhäällä"-yhteeseen. Koeajossa kiertopumppu tasaa säiliön lt:n ja lämmönvaihdin ei lauhduta kuumakaasua kunnolla (nesteputki lämmin), josta seuraa kompressorin lt:n nousu, kierrosluvun lasku ja viimein kaasunpurkauksen lämpötilasuojaus-pysäytys (D3/vilkku& D4/On &D5/vilkku).
Toimisiko seuraava kytkentä?
Patteriverkoston paluuvesi >> vaihdin/tulovesi ja vaihdin/paluuvesi >> säilion paluuputkeen ? Eli patteripiirin paluuvesi kiertäisi lämmönvaihtimen läpi, jolloin vaihdin toimisi alhaisella lämpötilalla. Laitetta käytettäisiin vain kylminä vuodenaikoina.
Muita vinkkejä! Kiitos!