5500DC, Voiko anturin vaihtaa tinaamalla?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JukkaS
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
J

JukkaS

Vieras
Moronääs pitkästä aikaa!
Syksy saapuu. Sen huomaa siitä, että pitää aloitaa lämmityskausi antureiden vaihdolla...

Ilmeisesti nyt ulkolämpötila-anturi ei hoksaa, että olisi aika ryhtyä sulattelemaan. Kennossa tuuma kuuraa, mutta eikun täysillä kierroksilla vaan mennään tunnista toiseen. Noita anturisettejä alkaa olla pannuhuoneessa jo useampia, mutta ulkolämpötila-anturi ei ole vielä aiemmin poksahtanut. Siispä ajattelin vaihtaa vain sen koko setin sijasta.

Voiko anturin parikaapelin näpätä poikki ja tinata ehyen anturin tilalle? Muuttuuko vastusarvo tinaushomman seurauksena? Ohuet piuhat ovat keskenään samanlaisia, joten onko merkitystä kummin päin johtimet tinaa? Vastuksenhan pitäisi olla 5 kOhm 25 asteessa...

Terveisin,
Jukka S.
 
Vs: 5500DC, Voiko anturin vaihtaa tinaamalla?

JukkaS sanoi:
Moronääs pitkästä aikaa!
Syksy saapuu. Sen huomaa siitä, että pitää aloitaa lämmityskausi antureiden vaihdolla...

Ilmeisesti nyt ulkolämpötila-anturi ei hoksaa, että olisi aika ryhtyä sulattelemaan. Kennossa tuuma kuuraa, mutta eikun täysillä kierroksilla vaan mennään tunnista toiseen. Noita anturisettejä alkaa olla pannuhuoneessa jo useampia, mutta ulkolämpötila-anturi ei ole vielä aiemmin poksahtanut. Siispä ajattelin vaihtaa vain sen koko setin sijasta.

Voiko anturin parikaapelin näpätä poikki ja tinata ehyen anturin tilalle? Muuttuuko vastusarvo tinaushomman seurauksena? Ohuet piuhat ovat keskenään samanlaisia, joten onko merkitystä kummin päin johtimet tinaa? Vastuksenhan pitäisi olla 5 kOhm 25 asteessa...

Terveisin,
Jukka S.

Hyvin onnistuu juottamalla kunhan vain laittaa esim kutistesukan johtimien päälle ettei tule oikosulkua tai osu muuhun johtavaan joka aiheuttaisi häiriötä. Ei ole merkitystä kumminpäin johdot ovat!
 
Vs: 5500DC, Voiko anturin vaihtaa tinaamalla?

Thanks!
Näin kuvittelinkin, mutta luulo ei ole tiedon väärti.
Pitää kuitenkin mitata tuon nykyisen anturin vastusarvo ennekuin annan sivuleikkurin soida. Jos se onkin 5 kOhm seutuvilla niin siten pitääkin istatahtaa tuumaamaan niitä hankalampia vaihtoehtoja...

Terveisin,
Jukka S.
 
Vs: 5500DC, Voiko anturin vaihtaa tinaamalla?

pipe temp muistaakseni aikoinaan teki täällä samaa että ei sulatellut..
 
Vs: 5500DC, Voiko anturin vaihtaa tinaamalla?

ilmaantui samat oireet ja itsekin aloin miettiä ulkolämpötila anturia kun ei kytkenyt sulatuskaapeliakaan päälle. VKL oli sen verra lauhempaa, että otin lodjun päädyn auki, ja kerrankin helppo vika. oli se pipe anturi pullahtanut ulos siitä kuparisesta suojahylsystään. en keksi muuta syytä, kuin että vesi siellä välissä jäätynyt ja pullauttanut. en viitsinyt alkaa johtoa reitittään yydelleen että olisi saanut ylösalaisin , niin laitoin kutistesukkaa siihen johdonsuojan-anturihylsyn liitoksen päälle. No pointti oli se, että alkoi sulattaa+ lämmittää kompuraa+ kytki sulatuskaapelin. Eli pipetemp ohjaa aikaa montaa asiaa tässä mallissa
 
Takaisin