Päivää Foorumille!
Liityin nyt sitten Ultimate kerhoon ja asensin syksyllä autotalliin basic 9 ja nyt taloon 5500e+ kuumakaasukierukan.
Kuumakaasukierukkalaite herättää pari kysymystä.
1) Oletteko saaneet laitteen toimimaan alkuperäisellä piirikortilla vai onko niissä kaikissa ollut vikaa.
2) Näillä keleillä +18 astetta kosteutta kerääntyy vain viiteen alimmaiseen putkeen ulkoyksikössä. Eikös ulkoyksikön pitäisi huurtua tasaisesti. Kylmällä kelillä alareuna huurtui 5 cm korkeudelta.
3) Lisäsin kylmäainetta 150 grammaa niinkuin oli ohjeistettu. Sitä ennen pumppu kävi katkokäyntiä, josta foorumilta löytyi tietoa. Pitäisikö sitä laittaa lisää?
4) nyt laite ottaa lisäyksen jälkeen tehoja 1100w täysillä. Olen ymmärtänyt, että kylmemmällä laite ottaa suuremmat tehot? Suuremmat tehot tulevat sen mukaan mitä korkeammaksi paluukierron lämpö tulee, niinkuin pitääkin. Silloin kun vesi oli 8 asteista niin, tehot olivat luokkaa 800W täysillä. Onko ultimaten 40 astetta optimi paluun lämpötilalle?
Suuret kiitokset jo etukäteen. Foorumista oli tosi paljon hyötyä jo ennen asennuksia.
Kerron mielelläni omista kokemuksista. Talo 170 m^2 kuutioita 550 eli aika paljon. 2000 litran varaaja ja vesikiertoinen lattialämmitys. Käyttövesi erillään omassa varaajassa. Autotalli 56 neliötä 3m korkeus. Pelkästään pumpun varassa.
EDIT
Löysinpä sitten jälkeenpäin Jaskun ketjun, josta aika moni asia selvisi. Tällä hetkellä pumppu toimii. Ulkoyksikkö tosin hikoilee vain 5 alimmasta putkesta, mutta pitää odottaa kylmempiä kelejä. Näin jälkeenpäin, niin näissä vehkeissä taitaa olla ainoa järkeva tapa on laittaa kylmäaineet tyhjentää ensin koko laitos ja sitten laittaa oikea määrä vaakan kanssa.
Lämmitin 2000 litraa 40-->50 asteeseen 9.5 kWh:lla. Eli hyötysuhde on sentään plussan puolella.
Liityin nyt sitten Ultimate kerhoon ja asensin syksyllä autotalliin basic 9 ja nyt taloon 5500e+ kuumakaasukierukan.
Kuumakaasukierukkalaite herättää pari kysymystä.
1) Oletteko saaneet laitteen toimimaan alkuperäisellä piirikortilla vai onko niissä kaikissa ollut vikaa.
2) Näillä keleillä +18 astetta kosteutta kerääntyy vain viiteen alimmaiseen putkeen ulkoyksikössä. Eikös ulkoyksikön pitäisi huurtua tasaisesti. Kylmällä kelillä alareuna huurtui 5 cm korkeudelta.
3) Lisäsin kylmäainetta 150 grammaa niinkuin oli ohjeistettu. Sitä ennen pumppu kävi katkokäyntiä, josta foorumilta löytyi tietoa. Pitäisikö sitä laittaa lisää?
4) nyt laite ottaa lisäyksen jälkeen tehoja 1100w täysillä. Olen ymmärtänyt, että kylmemmällä laite ottaa suuremmat tehot? Suuremmat tehot tulevat sen mukaan mitä korkeammaksi paluukierron lämpö tulee, niinkuin pitääkin. Silloin kun vesi oli 8 asteista niin, tehot olivat luokkaa 800W täysillä. Onko ultimaten 40 astetta optimi paluun lämpötilalle?
Suuret kiitokset jo etukäteen. Foorumista oli tosi paljon hyötyä jo ennen asennuksia.
Kerron mielelläni omista kokemuksista. Talo 170 m^2 kuutioita 550 eli aika paljon. 2000 litran varaaja ja vesikiertoinen lattialämmitys. Käyttövesi erillään omassa varaajassa. Autotalli 56 neliötä 3m korkeus. Pelkästään pumpun varassa.
EDIT
Löysinpä sitten jälkeenpäin Jaskun ketjun, josta aika moni asia selvisi. Tällä hetkellä pumppu toimii. Ulkoyksikkö tosin hikoilee vain 5 alimmasta putkesta, mutta pitää odottaa kylmempiä kelejä. Näin jälkeenpäin, niin näissä vehkeissä taitaa olla ainoa järkeva tapa on laittaa kylmäaineet tyhjentää ensin koko laitos ja sitten laittaa oikea määrä vaakan kanssa.
Lämmitin 2000 litraa 40-->50 asteeseen 9.5 kWh:lla. Eli hyötysuhde on sentään plussan puolella.