5500E temppuilee, missähän vika?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Huimatepi
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
H

Huimatepi

Vieras
Ostin pumpun ja 500l energiavaraajan tammikuussa 2009. Pumppu odotti asennusta tallissa 1,5 vuotta, jonka jälkeen saatiin paikalleen. Pumppu toimi puoli vuotta niin hyvin kuin odotinkin sen toimivan, mutta sitten eräänä aamuna sainkin käydä tavallista virkistävämmässä suihkussa. Marssin pannuhuoneeseen ja varaajassa lämpöä 24c. Pumppu vain pyöriä hurisi, mutta kaasuputki aivan haalea. Siitä sitten ultin valtuutetulle korjaajalle soittelemaan, joka kävikin pumppua vilkaisemassa. "Ehkjä khjompura mjennyt ehkjä pjiirikjortti, paine ei njouse yli vjiiden kilon" (Murteesta päätellen taisi olla jostain edempää idästä). Takuuaika tietysti umpeutunut juuri. Onko kellään muulla ollut vastaavaa kyseisen masiinan kanssa. Mitään vikakoodia ei polta. Ultin edustaja kyllä lupasi jo uuden pumpun hintaan 480€, mutta sanoin etten enää senttiäkään aio kyseiseen firmaan sijoittaa. Sellaista taistelua oli lattialämmitys tarvikkeiden ja pumpun, sekä varaajan tilaus.

Mitäpä ehdotatte jatkoa ajatellen

Kysyy nimim. "Joko lähden pumpun kokoista monttua pihalle kaivamaan :)?"
 
Vs: 5500E temppuilee, missähän vika?

Huimatepi sanoi:
...Takuuaika tietysti umpeutunut juuri. Onko kellään muulla ollut vastaavaa kyseisen masiinan kanssa. Mitään vikakoodia ei polta. Ultin edustaja kyllä lupasi jo uuden pumpun hintaan 480€, mutta sanoin etten enää senttiäkään aio kyseiseen firmaan sijoittaa. Sellaista taistelua oli lattialämmitys tarvikkeiden ja pumpun, sekä varaajan tilaus.

Mitäpä ehdotatte jatkoa ajatellen

Kysyy nimim. "Joko lähden pumpun kokoista monttua pihalle kaivamaan :)?"

Sinä olet tiesi valinnut. Edullisinta olisi jatkaa taivalta vielä tovi vanhan suunnitelman mukaan. Eli osta uusi pumppu ultilta ja yritä saada vaakutukseen. Jo sekään ei toimi niin sitten palaat pisteeseen A viisastuneena ja mietit roadmappi uudestaan.
 
Vs: 5500E temppuilee, missähän vika?

Mutta periaatteen mies on periaatteen mies. Ennen itken ja posotan 9kw vastuksella ja hakkaan halkoja ;D
 
Vs: 5500E temppuilee, missähän vika?

Kylmäaineet vuotaneet...asentaja paikalle tutkimaan...jos liitoksesta niin asennusvirhe...
 
Vs: 5500E temppuilee, missähän vika?

Millaisessa hintaluokassa mahtaa ulti täyttö olla? siis työ + aineet... ilman mitään korjaus yms toimia, jotka on kumminkin tapauskohtaisia...

Mulla näkyi olevan kans aineet hukkateillä kesäseisokin jälkeen... hurisee vaan tasaisesti, ottotehonormaalia huomattavasti pienempi, ei nosta lämpöjä ja nestelasissa on hiljaista.
Ilmeisesti vuotopaikkakin on siinä nestelasin kierreliitoksessa, ainakin siitä näytti jotain hieman tihkuvan....
 
Vs: 5500E temppuilee, missähän vika?

Näitä on kaikennäköisiä....

Kävin ihmettelemässä naapurin asennusta kun ei oikein lämmittänyt. No eihän se lämmittänyt eikä jäähdyttänytkään...muutakuin mitä tuulettimesta tuli ilmavirtaa. Ajattelin että hieno hitachin pumppu, laatupeli. Miten se noin....

Oli ulkoyksikön hanat kiinni. Ja asennusfirmana seuduin suurin toimia.
 
Vs: 5500E temppuilee, missähän vika?

Eikö muka kellään ole mitään käsitystä kylmäainetäytön kustannuksista? ::)

Jos joku kylmäkalle haluaa tarjota palvelua, niin YV toki tavoittaa ;)
Kohde on Ähtärissä.. (n. 20min matka Tuurista, jos samalla kauppareissua suunnittelee...)
 
Vs: 5500E temppuilee, missähän vika?

pete73 sanoi:
Eikö muka kellään ole mitään käsitystä kylmäainetäytön kustannuksista? ::)

Jos joku kylmäkalle haluaa tarjota palvelua, niin YV toki tavoittaa ;)
Kohde on Ähtärissä.. (n. 20min matka Tuurista, jos samalla kauppareissua suunnittelee...)

Valitettavasti on liian pitkä matka, mutta kantsii ne kylmäaineet tarkistuttaa. Jos vajaa niin ei kannata täyttää ennenkuin vuodot on löydetty (ei kaikille itsestään selvää).
Vuodon löytäminen ja sen korjaaminen on se aikaa vievin osuus jollei vuoda laipoista.

Kovin paljoa en tuota pumppua lähtisi korjaamaan, koska sen tehot alkaa olla +-0 kun sulatukset astuvat peliin. (Toki riippuu vähän mitä siltä vaaditaan...)
Uudistuneesta mallista ei ole talvi kokemuksia...
 
Vs: 5500E temppuilee, missähän vika?

pete73 sanoi:
Eikö muka kellään ole mitään käsitystä kylmäainetäytön kustannuksista? ::)

Jos joku kylmäkalle haluaa tarjota palvelua, niin YV toki tavoittaa ;)
Kohde on Ähtärissä.. (n. 20min matka Tuurista, jos samalla kauppareissua suunnittelee...)

n. 250e lasku, sis. kyseisen laitteen kylmäputkien juotto, tyhjiöinti ja kylmäaineen lisäys ja matkakulut 2x38km. Kai tuosta saa pyytää mitä haluaa, mutta tämä mielestäni edullinen. Asentaja teki mitä pyydettiin, tosin ei hän enkä minäkään huomannut että kylmäputkessä ei ollut paineanturin paikkaa ollenkaan...
Saa toimia mun puolesta ilman paineanturia oikosuljettuna. Tuskin sitä räjähtämään saa tuolla kompressorilla.
 
Vs: 5500E temppuilee, missähän vika?

Jumary sanoi:
Valitettavasti on liian pitkä matka, mutta kantsii ne kylmäaineet tarkistuttaa. Jos vajaa niin ei kannata täyttää ennenkuin vuodot on löydetty (ei kaikille itsestään selvää).
Vuodon löytäminen ja sen korjaaminen on se aikaa vievin osuus jollei vuoda laipoista.

Kovin paljoa en tuota pumppua lähtisi korjaamaan, koska sen tehot alkaa olla +-0 kun sulatukset astuvat peliin. (Toki riippuu vähän mitä siltä vaaditaan...)
Uudistuneesta mallista ei ole talvi kokemuksia...

Tietty vuotopaikka varmistetaan ensin, tässätapauksessa se on aikavarmasti nestelasin laippaliitos.

Tuo tehopuoli/täytön kannattavuus onkin sitten se enemmän päänvaivaa aiheuttava osa...
Viimetalven kone toimi ilman kumempia ongelmia, teho riitti noin -10 asteeseen asti ilman vastuksien apuja. Kuormaa ei ole mahdottomia, yläkerran makuuhuoneet lähinnä. Jatkossa myös kellarin lattia pesutilojen osalta. Keskimmäinen kerros lämpenee panasonicilla ja takalla aika koville pakkaslukemille. Puuta lyödään kattilaan kun aletaan lähestymään -20 lukemia.

Tuon ultin osalta on nyt kolmen laisia ajatuksia:
1. Laitetaan uudet aineet sisään ja annetaan pyöriä (ehkä samalla laittettaisiin termostaattinen tai elektroninen paisuntaventtiili kapilaarin tilalle, jos siitä nyt mitään hyötyä on..)
2. Hankitaan parempi (isompi?) ulkoyksikkö ja sovelletaan siitä uusi vilp
3. Otetaan ulkoyksikkö sisälle ja tehdään ultista MLP. Tämä olisi tällähetkellä aika houkutteleva vaihtoehto.. Tonttikin on ihanteellinen keruuputkistolle (tilaa on ja kostea savimaa)
Tehon pitäisi tällä ratkaisulla riittää hyvin pitkälle kun ei sulatella. Puulla huippupakkasilla apuja...
 
Vs: 5500E temppuilee, missähän vika?

pete73 sanoi:
3. Otetaan ulkoyksikkö sisälle ja tehdään ultista MLP. Tämä olisi tällähetkellä aika houkutteleva vaihtoehto.. Tonttikin on ihanteellinen keruuputkistolle (tilaa on ja kostea savimaa)
Tehon pitäisi tällä ratkaisulla riittää hyvin pitkälle kun ei sulatella. Puulla huippupakkasilla apuja...

Kuinka tuo käytännössä toteutetaan?
 
Vs: 5500E temppuilee, missähän vika?

5500 sanoi:
Kuinka tuo käytännössä toteutetaan?

Vaihdetaan ulkoyksikön kenno levylämmönvaihtimeen (tai sopivaaan kierukkaan joka on putkessa lämmönkeruunesteessä). Nelitieventtiilin luultavasti voi poistaa kokonaan, ainakin kylmäainekierrosta.
Kapilaarin tilalle "älykkäämpi" paisuntaventtiili. Tarpeen mukaan huijataan (tai vaihdetaan kiinteään vastukseen) pipetemp anturia, ettei kone yritä sulatella... Pitäisi kaiken järjen mukaan toimia...
Lämmönkeruun kiertovesipumpun voi luultavasti laittaa suoraan puhaltimen tilalle...
Tuo sähköpuolen tarkka toteutus vaatii vielä hieman tarkempaa perehtymistä :)

Onhan noita vastaavia muutoksia jo pari esitelty tuolla omien modifikaatioiden puolella, ILPpeihin tosin, mutta eipä noissa taida isommin eroa käytännössä olla..
 
Takaisin
Ylös Bottom