8 kW monoblock Waterstage varaajaan

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pmj
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: 8 kW monoblock Waterstage varaajaan

h.hartikainen sanoi:
Niin laitoitko sen tariffi ohjauksen vai mitenkä on vastukset pois pelistä?

Joo, tariffiohjauksella.

Eli piuhalla jatkuva 230 V EX4:een. Sitten pumpun valikosta pitää pistää 2920 "electrical utility lock" -> released. Ja DHW-valikosta 1620 "Release" -> Low tariff.
 
Vs: 8 kW monoblock Waterstage varaajaan

jou-ni sanoi:
Missä sähkökaaviossa näkyy lähtö lämmittimelle? Itsellä on myöskin tälläinen Fujitsun monobloc ja sulatusvedet pitäisi ohjata sadevesikaivoon sulatuskaapelin saattelemana. Saattokaapelin ohjaus on vielä päättämättä ja kaikki ideat kiinnostaa.

DTW_1MO004E_02

Ja sieltä sivu 13
 
Vs: 8 kW monoblock Waterstage varaajaan

DHW asetettu 28 lämpöön 4 asteen hystereesillä. Lämmitys ei ollut alkanut vaikka DHW-anturi näytti 22,3. Noin 21 asteen tienoilla laukesi. Yleensä toiminut hyvin. Huomiona, että DHW state oli "off", kun yleensä taitaa lukea "charged".

Edit: Onko Ristom tutkinut lämmityksen lähtöä?
 
Vs: 8 kW monoblock Waterstage varaajaan

täälläkin meni välillä pumppu kiinni kun oli virrat siinä ex4:sssa..
Nyt se näkyy olevan tuo 2915 "KV-latausajan rajoitus" mikä pätkii jos pumppu käy sen 3 tuntia. Muutin tuonne maksimi ajaksi 175min ja nostelin varaajan lämpöjä reilummin niin aina 175min välein tuli katkos.
 
Vs: 8 kW monoblock Waterstage varaajaan

En ole laitetta aukonut vielä kun motivaatio ollut hukassa tuon ohjauksen puutteen vuoksi. Kerron kyllä kun kaapeli asennettu et miten pelaa.
 
Vs: 8 kW monoblock Waterstage varaajaan

Joo.

Itse katselen nyt reissun päältä kameran kautta varaajan lämpöä ja ei toimi niin kuin pitäisi. En ole säätänyt muistaakseni kuin kelien mukaan dhw:n lämpöä ja sen hystereesiä, mutta liian alas päästää lämmöt nyt. Ei pitäisi näköjään koskea lämpötila-asetuksiin kun kerran on saanut toimimaan, ei tuo kyllä kaikkia säätöarvoja heti omaksu niin kuin täälläkin on jo aiemminkin arveltu.
 
Vs: 8 kW monoblock Waterstage varaajaan

Vaikuttaakin siltä, että tuo varaajamoodi ei toimi 10 asteen pakkasilla. Ei kerkeä lämmittää kolmessa tunnissa pyydettyyn ja hystereesi ei alakkaan nominaalipyyntilämmöstä vaan siitä mihin kerkesi lämmittää kolmessa tunnissa? Eli joka kerta laukeaa lämmittämään vähän alhaisemmasta varaajan lämmöstä. Pitäisi tutkia tarkemmin, että olisko noin.

Vaikuttaa kuitenkin paremmalta idealta vaihtaa DHW -> HC1 -moodiin noin -7 asteen pakkasista alkaen. Alkaa loppujen lopuksi toimimaan 16 % modulaatiolla ja menee pois päältäkin, mutta kuitenkin kv-pumppua kierrättäen. En tiedä onko tuo copin kannalta hyvä, mutta eronneeko siitä jos lämmittäisi suoraan talon kiertoa ilman varaajaa?
 
Vs: 8 kW monoblock Waterstage varaajaan

Mielenkiitoinen ilmiö. En ole itse huomannut samaa ilmiötä
omassa HP:ssä. Mutta alkuun meinasin että olisi parempi käyttää
pumppua DHW moodissa kunnes tullaan kymempään ilman alaan
eli tuonne noin -8 asti jolloin pumppu alkaa toimimaan katkotta.

Mutta siinä tuli vastaan sellainen piirre että DHW moodissa pumpun modulaattio
oli 100 % heti lähdössä ja piti tapissaan kunnes saavutettu varaajan haluttu lämpötila.

Verkkoa lämmitettäessä mennään sukkasillaan ja modulaattio nousee tarpeen mukaan
jos ei tavoitelämpötilaa saavuteta.
 
Vs: 8 kW monoblock Waterstage varaajaan

Mikä se olisi optimaalisin modulaatio? Aika paljon tuntuu menevän 16%:lla kun varaajamoodi ei ole käytössä, mutta en ole kyllä varma onko sekään hyvä. Olen niin paljon puljannut tämän pumpun kanssa vissiin, että akka lähti kävelemään, eli kaikkia coppeloita ei ole kerinnyt laskemaan eri tilanteissa vielä.

Alla vähän päiväkohtaista kulutustilastointia verrattuna viime vuoteen kun mentiin täyssähköllä. Puita käytettiin viime talvena takassa noin 1,5 kuutiota. Tänä talvena on mennyt tähän asti jo reilu kuutio, takan poltto alkoi jostain marraskuun alusta.

Kuvaajassa:
Sininen vaakaviiva = kesän perusteella heitin lonkalta tämän vuorokauden peruskeskikulutukseksi ilman talon tai tallin lämmitystä, 19 kwh (talli edelleen täyssähköllä 10 asteessa). Eli vain ilmanvaihto, käyttövesi, pakastimet ja muut. (Huom! Toissakesän kohdalla siniset piikit korkeita kesälläkin, pidin edellisen omistajan pyynnöstä varaajassa lämpöjä päällä kesälläkin, enää en pidä)
Harmaa sahalaita = vuoden takainen lämpötila
Keltainen sahalaita = tämän talven lämpötila
Siniset palkit = vuoden takainen kwh kulutus päivässä
Oranssit palkit = tämän talven kwh kulutus päivässä
Keltainen piikki = pumppu käynnistyi Smiley211008
Joulun vihreät piikit = ei puulämmitystä ollenkaan
 

Liitetiedostot

  • kulutusVuosiVertailu.JPG
    kulutusVuosiVertailu.JPG
    78,9 KB · Lukukerrat: 498
Vs: 8 kW monoblock Waterstage varaajaan

pmj sanoi:
Mikä se olisi optimaalisin modulaatio? Aika paljon tuntuu menevän 16%:lla kun varaajamoodi ei ole käytössä, mutta en ole kyllä varma onko sekään hyvä.
Minuakin kiinnostaisi tietää kuinka hyvällä hyötysuhteella Waterstage toimii tällä 16% modulaatiolla. Itselläni ei ole varaajaa vaan lämmitän suoraan betonilattiaa. VILP on asennettu marraskuun alussa ja enpä muista että alkulämmityksen jälkeen olisin kertaakaan nähnyt yli 16% käyttöastetta kun ei ole vielä kunnon pakkasia ollut. Olisi kiva jos jostain löytyisi tietoa eri modulaatioiden hyötysuhteista niin että osaisi arvioida onko nykyinen ohjaustapa järkevä.
 
Vs: 8 kW monoblock Waterstage varaajaan

jou-ni sanoi:
Minuakin kiinnostaisi tietää kuinka hyvällä hyötysuhteella Waterstage toimii tällä 16% modulaatiolla. Itselläni ei ole varaajaa vaan lämmitän suoraan betonilattiaa. VILP on asennettu marraskuun alussa ja enpä muista että alkulämmityksen jälkeen olisin kertaakaan nähnyt yli 16% käyttöastetta kun ei ole vielä kunnon pakkasia ollut. Olisi kiva jos jostain löytyisi tietoa eri modulaatioiden hyötysuhteista niin että osaisi arvioida onko nykyinen ohjaustapa järkevä.

Pollucomi ja kWh -mittari tuonne on laiteltava. Ei näistä muuten selvää saa. Valmistajien antamat lukemat ovat vähän sellaisia 'jopa' -arvoja joihin kyllä päästään joskus, mutta keskimäärin ei päästä.

Sitten kun asiasta on jotain omia mittauksia eri oloissa yleensä voi löytää jotain optimoimisen varaakin.
 
Vs: 8 kW monoblock Waterstage varaajaan

VesA sanoi:
Pollucomi ja kWh -mittari tuonne on laiteltava. Ei näistä muuten selvää saa. Valmistajien antamat lukemat ovat vähän sellaisia 'jopa' -arvoja joihin kyllä päästään joskus, mutta keskimäärin ei päästä.
COP-arvot ovat varmastikin 'jopa'-arvoja, mutta kuvittelisin että eri modulaatioiden välinen hyötysuhde on suunnilleen sama muista muuttujista riippumatta. Tai ainakin niiden keskinäinen järjestys on sama. Tarkoitan esim. että 100% modulaatio on aina paras COPiltaan ja pienin 16% aina huonoin COPiltaan. Ja ehkäpä vielä voitaisiin sanoa että 16% modulaatiolla saatava COP on n. x % huonompi 100% modulaatioon verrattuna kun muut parametrit pysyvät samana?

Saako tästä monoblockista jostain ulos käynnistysten määrää tai kompressorin käyttötunteja? Minulla ei ole mitään ulkoista seurantaa, ja ainakaan tällä comfort-moodilla (ilman ajastuksia ja DHWta) en ole löytänyt mitään paikkaa josta saisi näitä perustietoja näkyviin. 7073 "Cur starts compressor 1/hrs run" luulisi liittyvän asiaan mutta se näyttää tasaista nollaa.
 
Vs: 8 kW monoblock Waterstage varaajaan

jou-ni sanoi:
COP-arvot ovat varmastikin 'jopa'-arvoja, mutta kuvittelisin että eri modulaatioiden välinen hyötysuhde on suunnilleen sama muista muuttujista riippumatta. Tai ainakin niiden keskinäinen järjestys on sama. Tarkoitan esim. että 100% modulaatio on aina paras COPiltaan ja pienin 16% aina huonoin COPiltaan. Ja ehkäpä vielä voitaisiin sanoa että 16% modulaatiolla saatava COP on n. x % huonompi 100% modulaatioon verrattuna kun muut parametrit pysyvät samana?

Saako tästä monoblockista jostain ulos käynnistysten määrää tai kompressorin käyttötunteja? Minulla ei ole mitään ulkoista seurantaa, ja ainakaan tällä comfort-moodilla (ilman ajastuksia ja DHWta) en ole löytänyt mitään paikkaa josta saisi näitä perustietoja näkyviin. 7073 "Cur starts compressor 1/hrs run" luulisi liittyvän asiaan mutta se näyttää tasaista nollaa.

No ei - riippuen siitä miten softan teossa on hutiloitu COPpi voi erityisesti tehoalueen alapäässä romahtaa dramaattisesti. Lisäksi pikkutehojen COPpia syö se, että laitteissa on enemmän tai vähemmän sellaisia osia, joiden ottama teho ei riipu kompuran tehoista. Niinpä systemin COP - olkoon vaikka SCOP, voi olla kovastikin muuta kuin mainoksissa.
 
Vs: 8 kW monoblock Waterstage varaajaan

Tällä hetkellä ulkona -16 ja pumppu tekee pollun mukaan 8kw. Sähkötehomittaria ei tällä hetkellä kiinni mutta nollakeleilläkin voi ottaa vähän reilu 3000 wattia ja se on maksimi ja ottaa varmasti sen nytkin. Pumppu saa 24 asteista nyt ja tekee 30 asteista.

Lauhoilla keleillä pollun mukaan tekee 100 % modulaatiolla 11kw teholla lämpöä.

Onko mulla pollu rikki kun eihän tätä tunnista tuon liitteen laitteeksi?
 

Liitetiedostot

  • Capture.JPG
    Capture.JPG
    98 KB · Lukukerrat: 536
Vs: 8 kW monoblock Waterstage varaajaan

pmj sanoi:
Tällä hetkellä ulkona -16 ja pumppu tekee pollun mukaan 8kw. Sähkötehomittaria ei tällä hetkellä kiinni mutta nollakeleilläkin voi ottaa vähän reilu 3000 wattia ja se on maksimi ja ottaa varmasti sen nytkin. Pumppu saa 24 asteista nyt ja tekee 30 asteista.

Lauhoilla keleillä pollun mukaan tekee 100 % modulaatiolla 11kw teholla lämpöä.

Onko mulla pollu rikki kun eihän tätä tunnista tuon liitteen laitteeksi?

Tuo taulukko lienee joku excel-harjoitus.. siinä on yhtä sun toista kummallista.
 
Vs: 8 kW monoblock Waterstage varaajaan

Mulla lähtee lauhoilla keleillä 16-18kw tehoa jos vain pakottaa täydelle teholle, tuosta 11kw koneesta. Itse ainakin olen ollut tyytyväinen toimintaan.
 
Vs: 8 kW monoblock Waterstage varaajaan

Mullahan on tuollainen 8 kW mono ajamassa pienen varaajan kautta suoraan taloa käyrällä. Nyt mitä 0-kelejä pitkään oli, niin tuolloin COP oli hyvittäin 2,4 ja melko lailla jatkuvasti ajoi tuota 16%. Kiertovesi jotain 33..35 C tienoilla. Itsellä tuo 0-keli on kokolailla se piste missä pumppu alkaa käydä jatkuvaa.

Kun menee pakkaselle (~ -5..-10 C), niin COP laskee johon 2,2..2,3. Tuntuisi siltä, että kun modulaatio nousee, niin COP paranee suhteellisesti. Kylmemmässähän pumppu tekee kuumempaa vettä kylmemmässä kelissä ja silti COP laskee hyvin vähän. En kyllä osaa sanoa mikä se optimikohta olisi.
 
Vs: 8 kW monoblock Waterstage varaajaan

Mittasin kompuran lämpöjä viimein. Käyttövesimoodilla kun lämmitysvaraajaa lämmittelee, niin kolme tuntia lämmittää ja kolme-neljä tuntia lepäilee. Huolena että jähtyykö kompuran öljyt liikaa lepoaikana. Työnsin lämpömittarin piuhan sinne kehnosti vuorattuun lieriöpoteron yläosastoon, jossa kompura taitaa olla. Edeltävän vuorokauden minimilämpö 4 astetta ja maksimi 50 mittarin mukaan. Ulkona ollut alimmillaan -12.

Jotkut pumput lämmittelee kuulemma kompuran käämejä lepotauoilla. Ite en ole sattunut paikalle että sellainen olisi ollut käynnissä, ei ole vinkunut. Tekeeköhän tämä niin? Ja millähän anturilla lämmitystarpeen mittaa? Eikai se se control boksin ulkolämpötila-anturi ole? Mullahan se on levarilla lämpötilavahtina, jos laskee lähelle nollaa niin kiertovesipumpun pitäisi käynnistyä.
 
Vs: 8 kW monoblock Waterstage varaajaan

24 astetta pakkasta ja 4,6 kw näytti tuottavan sillä hetkellä kun satuin tarkastamaan. Pitäiskö se nyt ite ymmärtää sammuttaa?
 
Vs: 8 kW monoblock Waterstage varaajaan

Mulla on 8 kW monoblock kytkettynä 2 kuution varaajan rinnalle. Miten tuo ohjausboxin aikaohjelma oikein toimii? Olen yrittänyt saadan pumpun päälle lataamaan varaajaa tiettyyn kellonaikaan ja samumuttaa taas tiettymä aikana ,mutta en ole onnistunut muutakuin manuaalisesti etäohjauksen avulla. Etenkin kun vuorokauden lämpötilavaihtelut ovat suuret (kevät/syksy) lataan varaajaa päivän lämpimimpään aikaan n. 3-4 tuntia 100% teholla ja sitten puran varaajaa muina aikoina. Olisi kiva saada homma hoidettua automaattisesti aikaohjelman avulla.
 