N
niko99
Vieras
lämminvesivaraaja 2000l, vaakakierukalla pituus 15m. uusi laitos.
e4 hälytystä jatkuvasti.
ultimaten korjaajat lisäävät lisää kylmäainetta jotta vika korjaantuisi ja ovat ihmeissään kun hälyttää
kuumakaasu e4 hälytystä.
syy e4 hälytykseen on vaakakierukan rakenteessa, joka kierukan kieroksessa öljy lätäköityy ja kertaantuu
ennen viimeistä kierrosta. öljy lähtee kuumakaasukierukasta pulsseissa n (1dl) kerralla ja törmää
paisuntaventtiiliin aiheuttaen hetkellisen tulpan, paine nousee (e4).
ultimaten ohje lisätään kylmä-ainetta ja täytetään kuumakaasukierrukka 1/3 nesteellä.
saataa toimia mutta lämmönluovutus pinta-ala pienenee 1/3 osalla, heikentäen hyötysyhdetta merkittävästi.
öljyn kuuluu sekottua nestemäiseen kulmäaineeseen ennen paisaria.
Öljyn kierto on yksi tärkeimmistä asioista kylmälaitoksissa, sen pitäisi olla kaikilla kylmäasentajilla tiedossa.
Vilkasta keskustelua Kiitos.
e4 hälytystä jatkuvasti.
ultimaten korjaajat lisäävät lisää kylmäainetta jotta vika korjaantuisi ja ovat ihmeissään kun hälyttää
kuumakaasu e4 hälytystä.
syy e4 hälytykseen on vaakakierukan rakenteessa, joka kierukan kieroksessa öljy lätäköityy ja kertaantuu
ennen viimeistä kierrosta. öljy lähtee kuumakaasukierukasta pulsseissa n (1dl) kerralla ja törmää
paisuntaventtiiliin aiheuttaen hetkellisen tulpan, paine nousee (e4).
ultimaten ohje lisätään kylmä-ainetta ja täytetään kuumakaasukierrukka 1/3 nesteellä.
saataa toimia mutta lämmönluovutus pinta-ala pienenee 1/3 osalla, heikentäen hyötysyhdetta merkittävästi.
öljyn kuuluu sekottua nestemäiseen kulmäaineeseen ennen paisaria.
Öljyn kierto on yksi tärkeimmistä asioista kylmälaitoksissa, sen pitäisi olla kaikilla kylmäasentajilla tiedossa.
Vilkasta keskustelua Kiitos.