9000E + 500l varaaja anturin asennus?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Leipuri
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
L

Leipuri

Vieras
Onko anturi pumpun anturi pytyssä keskellä oikein sillon kun se työnnetään kynän verran putkeen sisään niin että pohjaa vaiko niin että anturi on putken alkupään sisällä? tällä asetuksella on >10asteen ero veden lämmössä pytyn sisällä. Jos anturi on vain "huulilla" ja kompura sammuu niin jos siinä vaiheessa laitan anturin pohjaan asti nousee ohjauspanelin mittarin lämpö yli 55astetta.

Eli kumpi on oikea asennus? molemmilla toimii.

Viisaammat kertokaa :)
 
Vs: 9000E + 500l varaaja anturin asennus?

Kyllä oikea asento on pohjassa. Vähän huulilla ollessaan luulee pyttyä kylmemmäksi kuin on, tuolla saa tietysti ylälämmön korkeammaksi, mutta hyötysuhde laskee hieman. Ellei tule E4-hälytyksiä niin voi käyttää noinkin.
 
Vs: 9000E + 500l varaaja anturin asennus?

OK. Huulilla ollessa ylälämpö 60-62 ja alalämpö siinä 50. jos laittaa pohjaan ni pytyn mittareiden mukaan ylälämpö 50-55 ja alalämpö jossain 38-42. Ei oo ainakaan kummassakaan tullu e4 hälyytystä. kuumakaasu pyörii siinä 70-92välissä. Oon miettinyt et mahtaako noi pytyn mittarit pitää ees oikeen paikkaansa. Millasii lämpöjä muilla näyttää?? lämmintä vettä kyll hyvin on riittäny useammalle suihkussa kävijälle. Ulkoyksikkö kayn noin kerran päivässä suihkun aikaan n.20-30min.
 
Vs: 9000E + 500l varaaja anturin asennus?

Mutta pidetään piuha siis pohjassa ni ei tuu hässäköitä.
 
Vs: 9000E + 500l varaaja anturin asennus?

Ilmojen viilettyä on anturia joutunut nykii ulos päin ku ei muuten pytyn ylä lämpö oo korkeempi ku 45 mittarin mukaan ku pyynti 45.... ala lämpö jossain 25-30.... ku anturi "huulilla eli pikkurillin verran putkessa sisällä niin silloin ylä lämpö 60-62 ja ala siinä 35-45.... käynti jaksot väikuttais ihan samoilta molemmilla tavoilla et ainut ero on veden lämmöt sitten.... kuumakaasu noussu max. 86astetta ja pyörii siinä 69-86 välissä eli ei ainakaan pelkoo e4:sesta nyt :)
 
Vs: 9000E + 500l varaaja anturin asennus?

Leipuri sanoi:
... käynti jaksot väikuttais ihan samoilta molemmilla tavoilla et ainut ero on veden lämmöt sitten....

No eihän se voi olla (tietenkään) niin vaan ne käyntiajat on pakosta kasvaneet sulla. Ei se lämpö sinne tyhjästä...
 
Vs: 9000E + 500l varaaja anturin asennus?

no kuitenkin jos anturi sisällä niin vesi kylmepää ja laskee kylmemmäksi ennekuin konet käynnistyy... jos taas anturi ulompana niin tietty eka kynti on pidempi mutta sitten vesi lämpimämpää ja koneet käynistyy vielä kun ollaan lämmöissä korkeammalla... eli anturi sisällä niin esim ylälämpö vaikk 40 ku lähtee tulille ja sammuu 50kohalla... huulilla niin ylä vaikk 50 lähtee tulille ja sammuu ku 60 kohalla. alalämpö sama homma n. 10ero lämmössä. suihkussa käydessä eron huomaa selvästi kun ei tartte kahvaa kääntää kuin vähän lämpimän puolelle jolloin kylmää saadaan enemmän sekaan.... tästä johtuen pumppu 2suihkuttelijan jälkeen ei välttämättä edes vielä käynnistynty.... no itselle tärkein asia että härvelit pelittääja lämmintä riittää ja kuumaa vettä myös :)
 
Takaisin
Ylös Bottom