9000E asetusten muutto

mikkoimp

Aktiivinen jäsen
yritin hakuun keksiä sanoja mutta oikeita en keksinyt...
muistelen että jossain topikissa oli joku lukitus millä pääsee säätämään esim sulatuksen aloitus ym lämpöjä.
miten niihin pääsee käsiksi?
nyt siis se alkaa sulattelemaan jo 4 asteessa ja silloin ei vielä ole tarvetta ja nyt hankkii vetää levarin jäähän kun ei vielä ole hirveän iso lämmitystarve eikä suntti paljonkaan auki niin levarissa kiertää vesi hyvin hitaasti. levari on siis lämmityksen paluuputkessa alijäähynä...
 
Vs: 9000E asetusten muutto

On greelle ohje mutta 9000E ssä on eri salasana ja asetuksia ei pysty muuttamaan.

Tuossa: www.lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7376.0

Tuota joskus pohdinkin että noin tuossa voi käydä..
 
Vs: 9000E asetusten muutto

lmfmis sanoi:
On greelle ohje mutta 9000E ssä on eri salasana ja asetuksia ei pysty muuttamaan.

Tuossa: www.lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7376.0

Tuota joskus pohdinkin että noin tuossa voi käydä..

no voi piru jos asia tosiaan noin ettei ultissa säätö onnistu..
tuota jäätymistä itsekkin pelkäsin ja niinhän se näytti pelko toteutuvan..
 
Vs: 9000E asetusten muutto

onko tuo kennon takana oleva anturi ulkolämmön anturi? ilmeisesti siis sitä huijaamalla on ainut järkevä tapa saada tiputettua tuota sulatuksen alkulämpöä..?
 
Vs: 9000E asetusten muutto

Siis kyllä 9000E:lläkin on takuulla se salasana, mutta se pitäisi häkätä...

Eli istumaan virtakykimen viereen ja näpyttelemään 00, 01, 02....
 
Vs: 9000E asetusten muutto

lmfmis sanoi:
Siis kyllä 9000E:lläkin on takuulla se salasana, mutta se pitäisi häkätä...

Eli istumaan virtakykimen viereen ja näpyttelemään 00, 01, 02....

niin, eihän siinä ole kuin 10 000 vaihto-ehtoa jos ne molemmat, iso ja pieni, numero pitää saada oikein :P
 
Vs: 9000E asetusten muutto

mikkoimp sanoi:
onko tuo kennon takana oleva anturi ulkolämmön anturi? ilmeisesti siis sitä huijaamalla on ainut järkevä tapa saada tiputettua tuota sulatuksen alkulämpöä..?
Mulle muistaakseni joku viime talvena täällä inffos et se olis vaan pohjapellin sulakaapelin lämpöanturi??? et se ohjais sen pellin sulatuksen mut pitääköhän tuo paikkansa??? itse kanss olettanu et olis se ulkolämpöanturi olevinaan.... tiiä tuota sit...
 
Vs: 9000E asetusten muutto

lmfmis sanoi:
....se on laitteen sisalla. Ulkopuolella on ulkolampotilamittari.
juu juuri äsken kävin sen testaamassa :) laitoin lämmintä vettä pussiin ja pidin hetken anturin päällä jollooin sisällä 02näytön lämpö muutuui :) eli ulkolämpöanturi on se. Nyt itse ruuvvarilla pikkasen pellin reunaa raotin ja vedin johtoa senverran esiin että sain anturin siihen jäätymisrajan alareunaan et jos alkais jo +1 ymmärtämään sulattaa koska esim viime yö -0,8 ei kertaakaan sulateltu ja kenno jäissä kovasti... mielummin mulla saa sulatellaa liikaa ku sit leikitään jääleikkejä..
 
Vs: 9000E asetusten muutto

Leipuri sanoi:
Nyt itse ruuvvarilla pikkasen pellin reunaa raotin ja vedin johtoa senverran esiin että sain anturin siihen jäätymisrajan alareunaan et jos alkais jo +1 ymmärtämään sulattaa koska esim viime yö -0,8 ei kertaakaan sulateltu ja kenno jäissä kovasti... mielummin mulla saa sulatellaa liikaa ku sit leikitään jääleikkejä..

Sen ulkoilma-anturin voi tunkea kokeeksi myös sinne kennon lamellien väliin, jos se auttaisi näihin välikelien sulatuksiin. ;)
 
Vs: 9000E asetusten muutto

janti sanoi:
Sen ulkoilma-anturin voi tunkea kokeeksi myös sinne kennon lamellien väliin, jos se auttaisi näihin välikelien sulatuksiin. ;)
Täytyy nyt kaikki kokeilla et pääsis tosta välikelien sulatus kadosta eroon juu :) testaillaan ja vaihdellaan paikkaa anturilla ni eiköhän joku kohta sovi tänne paremmin :)
 
Vs: 9000E asetusten muutto

nyt se painajainen sitten tapahtui, ja tietysti sopivasti ristiäistä edeltävänä iltana niinkun ei olisi jo muutenkin ollut tarpeeksi ohjelmaa, eli levari veti jäähän ja sanoi poks, kylmä-aineet lämpöverkostoon ja verkostosta noin 40litraa vettä ulos, sentään varoventtiilissä vissiin virtaus riitti kun ei päässyyt mitään enempiä tuhoja tuo jysähdys tekemään, ei edes paisarin kalvo puihjennut, ainoastaan varaajan laipan välistä oli muutama pisara tullut ja ilmaamista sitten riitti mukavasti kun tuntui ettei tuo kaasu tule yhtä hyvin ulos kuin ilma...
 
Vs: 9000E asetusten muutto

Voi :o

Sama pelko on itselläkin, noin käy jos kiertopumppu hajoaa pakkasella. Tarttis hommata virtausvahti jostakin. Tai sitten voisi ottaa Oumanista yhden releen tähän käyttöön, VILP seis jos levylämmönvaihtimen pintalämpötila menee tietyn rajan alle.
 
Vs: 9000E asetusten muutto

huomena jos ehtisi sitten aloittamaan pumpun vaurioiden kartoittamisen, itse olin juuri kaupassa kun soitettiin että alkoi joku piipittää ja tossa lukee E3 vai oliko nyt F3 mutta kumminkin..
saas nähdä onko alipaine katkaissut pumpun käynnin ennen kuin on ehtinyt imaisemaan vettä kitusiin...

jotain tuohon myös suunnittelin, mutta sille asteelle se sitten vain näköjään jäikin tuo jäätymisen esto.. tuo sulatusrajan lasku olisi saattanut tilanteen pelastaa, mutta kun ultissa on eri salasana..
jos joku ultin omistaja viitsisi kokeilla niinkin yksinkertaista kuin 9000 salasanaksi..?
 
Vs: 9000E asetusten muutto

Kerro sitten oliko häiriötä veden kierrossa vai jumittiko nelitie väärään asentoon, jos selviää mistä tuo johtui. Osanottoni pumpun puolesta.

Miten muuten, jos noin käy niin miten paljon on aikaa käydä ruuvaamassa pumpulta venttiilit kiinni? Onko tuo toimenpide yksinkertaisesti sellainen että venttiilien hatut pois ja sitten ruuvataan sieltä hatun alta niin kiinni kun menee (ja töpseli irti tietysti)?
 
Vs: 9000E asetusten muutto

kovasti oli tänäänkin vielä muuta ohjelmaa mutta ehdein edes ohittamaan levarin ja imaisemaan alipaineelle ja päästämään ne vähät paineet putkistoon mitä siellä enään oli, mutta pientä toivoa vielä on kun ei tullut yhtään vettä putkista eikä nestelasin silmä mennyt märäksi aineiden putkistoon päästön jälkeen edes :)

lisää infoa kun saan "tankattua" ultin..
 
Vs: 9000E asetusten muutto

repomies sanoi:
Kerro sitten oliko häiriötä veden kierrossa vai jumittiko nelitie väärään asentoon, jos selviää mistä tuo johtui. Osanottoni pumpun puolesta.

Miten muuten, jos noin käy niin miten paljon on aikaa käydä ruuvaamassa pumpulta venttiilit kiinni? Onko tuo toimenpide yksinkertaisesti sellainen että venttiilien hatut pois ja sitten ruuvataan sieltä hatun alta niin kiinni kun menee (ja töpseli irti tietysti)?

kyllä tuossa meni vartti ainakin ennen kuin ehdin kotiin ja sain pumpun hanat kiinni, yritin aluksi puhelimessa selvittää mutta totesin mahdottomaksi...
jep, juurikin noin yksinkertainen on toimenpide..
 