9000e /eev ei sulata / ei käy täysillä

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tondee
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
T

Tondee

Vieras
Moi, tällänen ongelma pukkasi yhtäkkiä. Kolme vuotta täydellisesti hönkinyt 9000e on pari päivää pitänyt taloa aika viileänä. Nyt kun koitin tutustua tähän vähän tarkemmin, niin veden lämpötila on kokoaja n. 28 asteessa, vaikka pyynti on 44-46 välillä. Pumppu käy myös koko ajan ykkösellä. Pari kertaa olen kytkenyt säätötaulusta kiinni ja päälle ja kerran kokonaan virrat pois koko laitteesta. Sen jälkeen alkaa käymään täysillä esim. 10-15min jonka jälkeen pudottaa taas ykkösteholle. Samaan aikaan ulkoyksikön alaosa on kokonaan jäässä ja sellainen tuntuma on, ettei se ole sulattanut sitä kokonaan pitkään aikaan. Onko tälle omin konstein tehtävissä jotain, vai onko huoltomiehen paikka? Onko Tampereen suunnassa kellään tiedossa huoltomiehiä?

jos joku ihmettelee otsikkoa, niin alunperin n. 8v sitten ostin 9000e:n, joka kolme vuotta sitten vaihdettiin eev-malliin. Ulkoyksikön kyljessä lukee kuitenkin edelleen 9000e ::)
 
Vs: 9000e /eev ei sulata / ei käy täysillä

Villejä veikkauksia:
Olisko kylmäaineen hidas vuoto ylittänyt kriittisen pisteen. 9000:ssa on kuitenkin tuota täytöstä sen verran ettei sitä eev:n kanssa ihan hetkessä huomaa. Itsellä oli 5000:n kanssa vuotopaikkana huoltoventtiili.
 
Vs: 9000e /eev ei sulata / ei käy täysillä

Terve, ultin 9000eev pumpussa ilmennyt semmoinen oire, ettei ota täyttä tehoa ollenkaan. Maksimissa n:1800-2200w ottoteholla pyörii ja näytössä 2 palkkia. Mistä kannattaa lähtä haarukoimaan syytä?

Lähetetty minun F8131 laitteesta Tapatalkilla
 
Vs: 9000e /eev ei sulata / ei käy täysillä

jarzi sanoi:
Terve, ultin 9000eev pumpussa ilmennyt semmoinen oire, ettei ota täyttä tehoa ollenkaan. Maksimissa n:1800-2200w ottoteholla pyörii ja näytössä 2 palkkia. Mistä kannattaa lähtä haarukoimaan syytä?

Lähetetty minun F8131 laitteesta Tapatalkilla

Eine välttämäti lämpöisillä ota kun lämmöt ja paineet kohoilee vähemmilläkin tehoilla, siellä voi olla ihan vaan suojarajoja.
 
Vs: 9000e /eev ei sulata / ei käy täysillä

Ainakin kompuran perässä on anturi(exhaust gas) jonka perusteella ajoa rajoitetaan. Eli tämä iskee varmaan peliin jos on lämmin keli tai vajaa täytös.

Selviskös Todee:lla tuo ongelma koskaan?

edit: tais selvitä:
Tondee sanoi:
3 vuotta hienosti toiminut laite, kupariputki kennon sisältä hajonnut, eli kaipaisi kennon vaihdon. Mukaan Ultimaten ohjaus/näyttöpaneeli ja sisäyksikön ohjainkortti. Hp. 200 / tarjous.

Laitteet Tampereella
 
Vs: 9000e /eev ei sulata / ei käy täysillä

jarzi sanoi:
Terve, ultin 9000eev pumpussa ilmennyt semmoinen oire, ettei ota täyttä tehoa ollenkaan. Maksimissa n:1800-2200w ottoteholla pyörii ja näytössä 2 palkkia. Mistä kannattaa lähtä haarukoimaan syytä?

Lähetetty minun F8131 laitteesta Tapatalkilla

Jokaisella kompressorilla tai kylmälaitteela on toiminnassa myös korkein luvattu lämpötila.
Prosessori rajoittaa teho koska ulkoilma on huomattavasti lämmimpi kuin talvella että korkealla ulkolämpötilalla on koneen teho isompi sekä paineet korkeammat.

(Aikaisempi-Tondee tapaus: pieni vuodo).
4.6.6 System Pressure Protection
In compressor’s operation, when system pressure rise too high and pressure switch turns off, (in system’s normal operation, pressure switch keeps on), the controller will lower compressor’s running speed by 1Hz/s until pressure switch reconnects. Meanwhile, it records the compressor’s current running speed, and takes the value one level lower as the maximum speed. This limit will be released automatically after compressor keeps on running for 2 hours. However, if during this process, similar pressure protection happens again, the controller will records the new running frequency and takes 1 level lower than this new frequency as the maximum speed. And it will release this protection in 2 hours since the time when this new protection happens. If compressor is off, but pressure switch is disconnected for 5 seconds, the controller will judge it as “Pressure Switch Failure” and relevant error code will be shown in wired controller
 
Takaisin
Ylös Bottom