9000E ja F5 vika

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mckela
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Mckela

Jäsen
Oli tullut tuollainen F5 virheilmoitus, mikä viittaa ilmeisesti painepuolen anturiin.
Nollasin ilmoituksen ja seurailen tuleeko uudestaan. Mikäköhän vika tuon ilmoituksen tekee? Luulen että koneessa on lievä ylitäyttö, liekkö sillä vaikutusta.
 
Vs: 9000E ja F5 vika

Olisko sulla tietoa kun meilla tuli Ulti 5500:een vikakoodi f3, mitähän tuo meinaa?
Ei kai aineet karannut putkista? :'(
 
Vs: 9000E ja F5 vika

Ulkoyksikön muistipiirin vika. Irrota piiri (U5) ja kiinnitä uudelleen (jännite katkaistuna!). Mikäli ei poistu niin piirilevy vaihtoon...
 
Vs: 9000E ja F5 vika

Jäähöyry sanoi:
Ulkoyksikön muistipiirin vika. Irrota piiri (U5) ja kiinnitä uudelleen (jännite katkaistuna!). Mikäli ei poistu niin piirilevy vaihtoon...
Onko tuo "suomennettuna"; Kaasunpurkauksen lämpötila-anturin vika (Ulkoyksikön piirikortissa: CompT)

Toimenpide:
Tarkista ensin anturin liitäntä. Irrota ja kiinnitä anturi uudelleen. Jos ei toimi, vaihda anturi. Vika voi olla myös: piirikortti.
 
Vs: 9000E ja F5 vika

9000e: F3= Defrost temp sensor failure, F5= Discharge temp sensor failure(kompressorin jälkeinen kuumakaasu, CompT)
5500: F3= CompT, F5= Ulkoyksikön muistipiirivika
 
Takaisin
Ylös Bottom