Sain viime viikolla toimintaan ultin 9000E + 500 litran varaaja yhdistelmän. Vähäsen kummastutti tuo käyntiäänen johdattuminen putkia pitkin varaajaan. Onneksi se ei kantaudu pattereita pitkin asuinkerrokseen häiritsevästi
Miten muilla kyseisen yhdistelmän omistajilla? Onko kukaan viritellyt mitenkään vaimennusta lisää ulkoyksikköön tai varaajaan?
Entä oletteko laittaneet lisäeristettä putkien mukana tulleen solukumin päälle ja onko ollut vaikutusta?
 
Vs: 9000E käyntiääni

Kyllä ne käyntiäänet taitaa olla ihan yleisiä tämän kokoluokan kompressoreilla. Äänethän ovat kompressorin "pakoääniä" eli paineiskuja jotka etenevät putkessa aiheuttaen murisevaa ääntä. En usko että niitä pystyy vaimentamaan kotikonstein millään. Jos joku tietää keinon niin olen itsekin halukas kuulemaan.

Kaikki muut äänet kuten metallinen räminä ovat merkki viasta. Olen kuullut että varaajia ja jopa levylämmönvaihtimia on uusittu takuuseen metallisen räminän vuoksi (merkeistä ei tietoa).

Kyllä tuo minunkin samanlainen varaaja ja kylmäaineputkisto murisee tuolla kellarikerroksessa olevassa pannuhuoneessa. Betonibunkkerissa jurina vielä oikein korostuu. mutta hyvin ne äänet ovat sinne jääneet ja jos pyrkivät lämmitysverkostoon niin pistetään muoviputkea väliin.
 
Vs: 9000E käyntiääni

8)
Kyllä tuohon ongelmaan on olemassa ihan yksinkertainen ratkaisu.
Se olisi tosin pitänyt tehdä asennusvaiheessa.
Kuumakaasulinjaan äänenvaimennin.
Äänenvaimennin on sellainen yksinkertainen laajennusosa kuumakaasulinjassa.
Kaasunvärähtely vähenee samoin putkistossa etenevä ääni.
 
Vs: 9000E käyntiääni

Joo, tuo on kyllä tiedossa mutta kuten kirjoitin niin kotikonstein ei asialle voi mitään. Hyvä kuitenkin että tuli tuo vaimennin tuli puheeksi ;). Jos joku vaikka ymmärtäisi suosiolla jo asennusvaiheessa pyytää asentamaan tuollaisen. Itse kun en ymmärtänyt.
 
Vs: 9000E käyntiääni

Jostain joustavista putkista äänen vaimentamiseksi muistelisin lukeneeni jostain, mutta tarkempaa tietoa ei ole.
Mistäköhän tuommoisen äänenvaimentimen voisi löytää?
Naapurille asennetaan ensi viikolla sama systeemi ja vois vihjaista tuollaisen asentamisesta. Sais sitten vertailla omaan systeemiin onko siinä vaimennustehoa. ;D
Mitenkäs jos tuollaisen jälkiasennuttaa, niin miten työläs homma se on/mitä kaikkea se vaatii? :-\
 
Vs: 9000E käyntiääni

Gree 9 kw pakettiin kuuluu 65cm pituiset vaimennputket meno ja paluupuolelle . putket ovat taipusaa "lötkömäistä" ja semmoista spiralin muotoista ulkoasultaan.
 
Vs: 9000E käyntiääni

Ultimaten mukana tuli 2 kpl kuvassa olevia putkia. Tarkoitatko miksula vaimenninputkilla tällaisia?
 
Vs: 9000E käyntiääni

Hallituksen suunnalta on tullut hieman hellasäröä ulkoyksikön äänestä, meillä kun se on heti ulko-oven vieressä. Tänään katselin sinne sisään ja mietinkin voisiko kompuran pintaan liimata ohutta bitumimattoa.
Kuinkahan kovasti tuo kompura lämpenee?
 
Vs: 9000E käyntiääni

8)
Äänenvaimentimia saa kyllä kaikista hyvin varustetuista kylmätukkuliikkeistä.
Ei pitäisi olla mikään mailmanihme kokeneelle asennusliikkeelle.
Nuo kierreputket kuvissa eivät ole muuta kuin asennustyötä helpottamaan tehdyt käsintaivuteltavat putkenosat.
Äänenvaimennin on sellainen selvästi putkea paksumpi komponentti. esimerkikisi "hernekeittopurkin" kokoinen mokkula. ;)

On siis olemassa äänenvaimentimia kuumakaasulinjaan, värinänvaimentimia putkilinjoille sekä näitä "joustavia" putkenosia.
Näillä kaikilla on oma tarkoituksensa, eikä esim. tällainen joustava putkenpätkä kyllä pääse samalle tasolle värinänvaimentimen kanssa.
Tosin onhan sekin parempi kuin kovaputki.
Ääni vähenee kyllä huomattavasti oikein mitoitetulla äänenvaimentimella.

Alkaako tässä tulla raja vastaan pikku ilp asennusliikkeille, joilla ei ole vielä kokemusta kylmälaiteasennuksista vielä kovinkaan paljoa.
Osataan asentaa kaksi laatikkoa ja putket, mutta normaaleista putkikomponenteista ja putkiston varustelusta ei sitten paljoa ymmäretäkään.
 
Vs: 9000E käyntiääni

Joo, tuota kyseistä putkenpätkää tuli käytettyä juuri ylkoyksiköltä lähdettäessä sen taipuisuuden takia. Mitään vaimennin ominaisuuksia sillä ei kyllä ole... miksulalta olisinkin halunnut kuulla tarkoittiko hän vaimenninputkella juuri tuollaista ???.

Ainakin 9000E mallin ja varaajan kanssa suosittelen kyllä kaikille oikein kunnon vaimenninta. Yllättävän kova pörinä tuolla pannuhuoneessa on. onneksi kiviseinät ympärillä pitävät äänen hyvin sisällä. Joissain tilanteissa olen joskus kuullut pattereista hiljaista pörinää. Sulatuksen aikana ei pannuhuoneessa edes kuule että kompressori käy :D ihanan hiljaista... pelkkää sihinää vaan putkissa.
 
Vs: 9000E käyntiääni

Freeze sanoi:
8)
Alkaako tässä tulla raja vastaan pikku ilp asennusliikkeille, joilla ei ole vielä kokemusta kylmälaiteasennuksista vielä kovinkaan paljoa.
Osataan asentaa kaksi laatikkoa ja putket, mutta normaaleista putkikomponenteista ja putkiston varustelusta ei sitten paljoa ymmäretäkään.

Samaa keskustelua käydään myös toisaalla, jos tuotteistus on jäänyt puolitiehen niin minkäs teet? Toisena se että kun jätetään riittävästi tarpeellisiakin asennustarvikkeita pois, tuotteesta tulee paljon edullisempi, eli houkuttelevampi, asiakas sitten loppupelissä maksaa muutostyöt ja toisaalla kierre vain jatkuu..eli,myydään vajaata asennuspakettia vaikka tiedetään ongelmat
 
Vs: 9000E käyntiääni

Niin .... kyllähän se varaaja pörisee kun pumppu päällä mutta ei se nyt häiritse milläänlailla eikä minulla kuulu ainakaan ulos sitä . ulkona ainoastaan kuuluu puhallusäänet kun ilma liikkuu. Kyllä paketti on ihan kelpolailla tuotteistettu ja kun mieleen palaa se hinta minkä maksoin tuosta puolitiehen tuotteistetusta paketista niin jo hymykin lämmittää lisää. kyllähän se on näissäkin niin että vaikka minkälaisen hernetölkki vaimentimen sinne laittaa niin silti hintaero noihin ns. laatumerkkeihin on niin huomattava että ihan huvikseen vois asentaa vaikka 2 vaimenninta ja vieläkin hymyilyttää. ;D ;D Ja vielä pitää sanoa että tarvinnut ostaa yhtään ns asennustarviketta ostaa ja vaikka olis pitänytkin niin kun itse ostaa erikseen niin säästyy hemmetin monta euroa verrattuna noihin viimesenpäälle ylihinnoiteltuihin ns laatumerkkeihin mihinkä myös luultavasti pitää samat pari kupariputken pätkää hommata. Itse oon ainakin Hemmetin tyytyväinen tuohon pumppukauppiaiden kateuden kohteeseen. toimii loistavasti ja on ehdottomasti hintansa arvoinen.
 
Vs: 9000E käyntiääni

joo... ihan sillä vaan tuota vaimenninta suosittelen kun se on huomattavan helppo laittaa juuri asennuksen yhteydessä. Ei varmaan kallis purkki ole ja näin ei laitteen edullisuutta pysty pilaamaan. Myöhemmin saattaa mennä vaikeamman kautta. Esim. itsellä on kylmäainetta lisätty niin paljon että se ei enään mahdu ulkoyksikköön...

Tuleva ilpisti sanoi:
Samaa keskustelua käydään myös toisaalla, jos tuotteistus on jäänyt puolitiehen niin minkäs teet? Toisena se että kun jätetään riittävästi tarpeellisiakin asennustarvikkeita pois, tuotteesta tulee paljon edullisempi, eli houkuttelevampi, asiakas sitten loppupelissä maksaa muutostyöt ja toisaalla kierre vain jatkuu..eli,myydään vajaata asennuspakettia vaikka tiedetään ongelmat

Ei tässä mikään tuotteistus vaikuta normaaleihin käyntiääniin :D Mitä "asennustarvikkeita" Ultimate on jättänyt pois? Ainoa asia jossa mielestäni olet oikeassa on että asiasta käydään keskustelua myös muualla, Sanyon hiilidioksidi pumppu pitää myös ääntä käydessään :D. Onko sielläkin mielestäsi jätetty jotakin pois vai olisikohan sittenkin vain ihan normaalia että kompressori tuottaa käydessään ääntä ;D
 
Vs: 9000E käyntiääni

Lisäyksenä vielä että tuo "mielestäni yllättävän kova pörinä" vastaa voimakkuudeltaan vieressä olevaa öljypoltinta... Siitä voi sitten jokainen päätellä tarvitseeko äänenvaimenninta vai ei. Itse olisin kyllä sellaiseen ollut valmis sijoittamaan :D. Mutta kukin tyylillään, saahan sitä hifistellä jos haluaa. ;D
 
Vs: 9000E käyntiääni

Amigo sanoi:
joo... ihan sillä vaan tuota vaimenninta suosittelen kun se on huomattavan helppo laittaa juuri asennuksen yhteydessä. Ei varmaan kallis purkki ole ja näin ei laitteen edullisuutta pysty pilaamaan. Myöhemmin saattaa mennä vaikeamman kautta. Esim. itsellä on kylmäainetta lisätty niin paljon että se ei enään mahdu ulkoyksikköön...

Tuleva ilpisti sanoi:
Samaa keskustelua käydään myös toisaalla, jos tuotteistus on jäänyt puolitiehen niin minkäs teet? Toisena se että kun jätetään riittävästi tarpeellisiakin asennustarvikkeita pois, tuotteesta tulee paljon edullisempi, eli houkuttelevampi, asiakas sitten loppupelissä maksaa muutostyöt ja toisaalla kierre vain jatkuu..eli,myydään vajaata asennuspakettia vaikka tiedetään ongelmat


Ei tässä mikään tuotteistus vaikuta normaaleihin käyntiääniin :D Mitä "asennustarvikkeita" Ultimate on jättänyt pois? Ainoa asia jossa mielestäni olet oikeassa on että asiasta käydään keskustelua myös muualla, Sanyon hiilidioksidi pumppu pitää myös ääntä käydessään :D. Onko sielläkin mielestäsi jätetty jotakin pois vai olisikohan sittenkin vain ihan normaalia että kompressori tuottaa käydessään ääntä ;D

Lue ajatuksella tuo mitä Freeze tuossa ylempänä toteaa, äänenvaimentajat ovat peruskamaa ja sellaisen liittäminen toimitussisältöön olisi ollut muutaman kympin juttu ,nyt kun lähdet sitä jälkeenpäin toteuttamaan niin puhutaan satasista, sama on tuon Sanyon kohdalla, ääniongelmat eivät voi heille olla enää mikään uusi ihmeellisyys, kysyä voisikin miksi asiaan ei ole reagoitu?

Muutamalla kympillä on iso merkitys, jos tuote pitää saada myytyä hintaan 99,95€, niin muutamakin euro nostaa hinnan yli sataseksi ja se ei ole enää niin seksikästä!
 
Vs: 9000E käyntiääni

Näin tein, Freeze puhuu taas asiaa. Lue sinäkin sama viesti ajatuksella.

Nyt kun ihmiset ostavat näitä IVLP koneita, niin monelle on varmasti ensimmäinen kerta/ asennus. Ei ole aikaisempaa kokemusta laitteista. Tässä kohtaa astuu ns. ammattimiesten ammattitaito ja tietämys mukaan. Kysyisinkin että miten ne ääniongelmat ovat asentajille uusi ihmeellisyys? Miksi asentajat eivät reagoi asiaan ehdottamalla tuollaisen vaimentimen laittamista jo asennuksessa? Olettehan noita varmasti satoja tai tuhansia asentaneet ;D. Ultimate ostoksilla ei muutaman kympin vaimennin ole mikään este koska laitteen hinta on edullinen!

SE ON seksikästä ;D
 
Vs: 9000E käyntiääni

Amigo sanoi:
Ultimaten mukana tuli 2 kpl kuvassa olevia putkia. Tarkoitatko miksula vaimenninputkilla tällaisia?

Juuri samanlaiset
niiden vaimennustehosta en tiedä mutta mahd. tehokkaat pitäis munkin saada kun jouduin vetämään putkia takkahuoneen katossa 3m niin kyllähän sieltä vähän pörinää kuuluu. multakin jäi laittamatta onko kellään kokemuksia niiden vaimennus tehosta.
Ens viikolla oli kylmäukon tarkoitus tulla ne laittamaa ja samalla korjaa pienen haaverin jäljet, eli kaasupuoen kun joutuu tyhjäämään niin samalla pitäis vaimentimetkin saada käyttöön
 
Vs: 9000E käyntiääni

Amigo sanoi:
Lisäyksenä vielä että tuo "mielestäni yllättävän kova pörinä" vastaa voimakkuudeltaan vieressä olevaa öljypoltinta... Siitä voi sitten jokainen päätellä tarvitseeko äänenvaimenninta vai ei. Itse olisin kyllä sellaiseen ollut valmis sijoittamaan :D. Mutta kukin tyylillään, saahan sitä hifistellä jos haluaa. ;D

Mulle laitettiin n. 20cm pituiset verkkoputket asentajan toimesta. ääni on kyllä öljypoltinta huomattavasti hiljaisempi.
Ainoa häiritsevä on tuo takkahuoneen katonrajassa oleva jurina vaikkakin putket on koteloitu villan sekaan.
 
Vs: 9000E käyntiääni

Olin ulkoyksikkö asiasta Ultimateen yhteydessä ja heidän/valmistajan kanta on että kompressoria ei saa peittää mitenkään.
Putkien resonointiin liittyen on ilmeisesti jotain tutkimustyötä tekeillä.
 
Vs: 9000E käyntiääni

8)
Ottakaa vaan ihan tosissaan tämä äänenvaimennin. Se on juuri se komponentti, mikä vähentää sitä painesykähtelyä siellä kuumakaasulinjassa.
70-80 - luvuilla kun oli vielä noita talouskellareita kerrostaloissa, niin niitä laitettiin aina kuumakaasulinjaan kun muutettiin vesilauhdutteinen kone ilmalauhdutteiseksi.
Äänessä on huomattava ero, kun sen oikein mitoittaa. ;)
 
Vs: 9000E käyntiääni

Ihmettelen jos se ääni tulee sisään vaikkakin toimintaperiaate on eri kuin omassa. Mun suurin huolenaihe on tuo pihalla kuuluva suhina ja pötsähtely. Se kun on semmoinen että ei tarvitse mitään "varokaa koiraa" -kylttiä tms. vaan öiseen aikaan kuulostaa hyvinkin pelottavalta. Sisään ei kuulu yhtään mitään. Onko tuo ongelma siinä että vedetään tuo kaasukierukka varaajaan vai mikä?
 
Vs: 9000E käyntiääni

Freeze sanoi:
8)
Ottakaa vaan ihan tosissaan tämä äänenvaimennin. Se on juuri se komponentti, mikä vähentää sitä painesykähtelyä siellä kuumakaasulinjassa.
70-80 - luvuilla kun oli vielä noita talouskellareita kerrostaloissa, niin niitä laitettiin aina kuumakaasulinjaan kun muutettiin vesilauhdutteinen kone ilmalauhdutteiseksi.
Äänessä on huomattava ero, kun sen oikein mitoittaa. ;)

kävin kysymässä tuota äänenvaimenninta onniselta kylmäpuolen myyjältä. ei ollut kuulutkaan mistään äänen vaimentimista.
Niillä ei ollu ku noita värinänvaimennus putkia verkkopunoksella
 
Vs: 9000E käyntiääni

tuuma sanoi:
Ihmettelen jos se ääni tulee sisään vaikkakin toimintaperiaate on eri kuin omassa. Mun suurin huolenaihe on tuo pihalla kuuluva suhina ja pötsähtely. Se kun on semmoinen että ei tarvitse mitään "varokaa koiraa" -kylttiä tms. vaan öiseen aikaan kuulostaa hyvinkin pelottavalta. Sisään ei kuulu yhtään mitään. Onko tuo ongelma siinä että vedetään tuo kaasukierukka varaajaan vai mikä?

Niin äänet tulee siis kaasuputkista jotka kulkevat 3.5 m matkan takkahuonnen katossa koneen ja lämmön vaihtimen välissä.
Ääni on mielestäni kompressorin pörinää. ihme kyl ulkona ei kuulu mitään muuta kun ropellin puhina. jotenkin ne kompuran äänet vaan etenee
putkissa. mutta ei kauan, nimittäin ens viikolla ne lähtee talon ulkopuolelle ni eipä enään häiritse. ulkoyksikön äänet ei muuten kyllä kuulu yhtään sisään. ehkä aavistus silloin kun sulatus on päällä mutta ei missääntapauksessa häiritsevästi.
 
Vs: 9000E käyntiääni

8)
Missäs päin niin tyhmiä Onnisen kylmäpuolen myyjiä on?
Kyllä siellä Onnisella on ihan fiksujakin myyjiä.
 
Vs: 9000E käyntiääni

No Lahdessa. kerrotko tuotteen merkin ja mallin niin käyn opastamassa Lahden onnisen porukkaa ;D
 
Vs: 9000E käyntiääni

Nyt löyty vaimentimia. Myyjä Ahlsell ja koko vaihtoehtoja oli useita. Otin tuohon 3/4 tuuman kaasuputkelle lähimmäksi osunneen 7/8 tuumaa kokoisen. paluupiiriin en ottanut ollenkaan kun ajattelin ettei se ääneen vaikuta niinkuin menopuoli.
Huomenna asennetaan paikalle niin kerron sitten miten ääni muuttui. ei muuten ollu mitään kalliitakaan.
 
Vs: 9000E käyntiääni

Tänään asennettiin nuo vaimentimet. kyllä hiljeni valtavasti . pannuhuoneessa lämmönvaihtimen ääni hävisi lähes kokonaan.
 
Vs: 9000E käyntiääni

Minkälainen vaimennin sulle asennettii? Saatko laitettua siitä vaikkaa kuvaa tänne? Täytyis itsekin ryhtyä samaan touhuun.

Lisäys: Mihin kohtaan kuumakaasuputkea olis paras mahdollinen asennuspaikka... onkohan tuossa jotain asennusteknisiä juttuja esim kuinka lähelle kompuraa sen saa laittaa ettei häiritse toimintaa tai jotain. Ulkona sen luulisi olevan parempi jos ne äänetkin jäisi sinne ???
 
Vs: 9000E käyntiääni

Kiva kuulla että löytyy ratkaisuja tuohon ääniongelmaan. ;D

Onko tuolle vaimentimelle jotain tuote/materiaalinumeroa? Montako vaimenninta laitettiin?
 
Vs: 9000E käyntiääni

8)
Kyllä noita äänenvaimentimia löytyy jokaisesta kylmätukkuliikkeestä, samoin myös ihan normaaleista kylmäasennusliikkeistä.
Ei tämänyt noin tavaton juttu ole, kai nyt lähes kaikki ovat koittaneet mopolla ajoa ilman pakoputkea.
Äänenvaimennin kannattaa asentaa heti ulkoyksiköltä lähtevään kuumakaasulinjaan.
Suosittelen eristämään hyvin, ettei tule turhia lämpöhäviöitä kovilla pakkasilla.
 
Vs: 9000E käyntiääni

Tuossa ahlsell:in linkissä sivulla 7 löytyy VÄRINÄNVAIMENTIMET,ÄÄNENVAIMENTIMET. Tuollaista äänenvaimennintako ihan väliin vaan? Paineen puolesta viittaisi johonkin toiseen kylmäaineeseen? Kyllähän se siellä kestää jos vaan vähänkin on laadukas... eli tosta vaan sopiva putkikoko ja menoksi vai?

http://www.ahlsell.fi/upload/Kylm%C3%A4n%20hinnastot/%C3%96ljynerottimet%206.pdf

Myydäänköhän näihinkin tehoputkia :D
 
Vs: 9000E käyntiääni

8)
34 barin käyttöpaine on siinä huulilla. ;D
Kyllähän nämä komponentit on alunperin suunniteltu R-407C, R-404A, R-22 kylmäaineille.
 
Vs: 9000E käyntiääni

Kyllä tuota asiaa pähkäiltiin, ahlsell eikä onninen löytänyt kumpikaan 410 vaimenninta. tuo kestää jatkuvana työpaineena
tuon ilmoitetun mutta erikoista oli se että kun asensimme noita heti suoraan 2 kpl loppu äänet lähes kokonaan ja mittarin mukaan
paine laski 27 bar MUTTA kaasun lämpö pysyi täsmälleen samana kun ennen vaimentimia. lieeneekö tuo laajenemis tila sen
aiheuttanut mutta aika näyttää miten nuo tulee kestämään. Onhan ne sentään made in usa ;D
 
Vs: 9000E käyntiääni

Mitä maksoi osat ja asennus? Onko vielä toimineet hyvin? Itteäni ärsyttää melkoisesti tuo pörinä, eihän se lapsiperheessä kovin usein kuulu, mutta varsinkin iltaisin melko voimakkaana. Ne vaimentimet tuli siis ulkoyksikön ja sisäpömpelin väliin? Ilmeisesti asentajien täytyy olla melko ammattilaisia? :)
 
Vs: 9000E käyntiääni

Asennus on kuumakaasulinjaan.
Eli putki poikki ja vaimennin väliin ja uudet kaasut koneeseen ja käyntiin.
Muutaman tunnin juttu ja tarvii kylmämiehen.
Vaimennin makso mulle ison putkiliikkeen alennuksilla 35€ + alv. Ahlselilta.
Ovh hinnasta en tiedä mutta joku sanoi onnisella olevan vastaava härveli yli 100€.
Halvan hinnan vuoksi laitoin 2 vaimenninta varmuudenvuoksi. Ekan koneesta 50cm ja toisen 50cm ennen
lämmönvaihdinta. Lämmönvaihimen ääni eli sisääänet väheni about 90 %. eli ei kuulu juuri
mitään enään. Suosittelen. 8)
 