9000E kylmäaine vuodot

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mckela
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Mckela

Jäsen
Olisi kiinnostavaa tietää löytyykö täältä ketään kenen ei ole tarvinnut lisätä kylmäainetta 9000E:hen?
Täällä kyseinen toimenpide tehty 4 vuoden aikana 2 kertaa vajauksen takia. Nyt näyttäisi pakkasilla taas kuumakaasu lämmöt olevan sitä luokkaa että tulee taas piakkoin E4 ja on lisättävä ainetta koneeseen.
Jotenkin vääristävää mainostaa laitetta sanoin että "ainoa merkittävä huoltotoimenpide on kompressorin vaihto" ja silti joutuu vuosittain tehdä n. 300€ täyttötoimenpiteen. Tuohon ne säästöt sitten menee...
Mitään vuotokohtaa ei ole silti löytynyt. Pitäisköhän sitä jaksaa alkaa vääntämään Ultin kanssa, koska ensimmäinen reklamaatio ja täyttö on tehty aikoinaan "takuuaikana". Olisko kellään kokemusta samasta asiasta?
 
Vs: 9000E kylmäaine vuodot

Yksi ulkoyksikkö on vaihdettu takuuna ..vuoto jossain kennossa...ei löytynyt tarkkaa paikkaa kun oli siellä kompuran puoleisessa päässä näkymättömissä...
 
Vs: 9000E kylmäaine vuodot

Mckela sanoi:
Olisi kiinnostavaa tietää löytyykö täältä ketään kenen ei ole tarvinnut lisätä kylmäainetta 9000E:hen?
Täällä kyseinen toimenpide tehty 4 vuoden aikana 2 kertaa vajauksen takia ja kerran laitteen siirron takia. Nyt näyttäisi pakkasilla taas kuumakaasu lämmöt olevan sitä luokkaa että tulee taas piakkoin E4 ja on lisättävä ainetta koneeseen.
Jotenkin vääristävää mainostaa laitetta sanoin että "ainoa merkittävä huoltotoimenpide on kompressorin vaihto" ja silti joutuu vuosittain tehdä n. 300€ täyttötoimenpiteen. Tuohon ne säästöt sitten menee...
Mitään vuotokohtaa ei ole silti löytynyt. Pitäisköhän sitä jaksaa alkaa vääntämään Ultin kanssa, koska ensimmäinen reklamaatio ja täyttö on tehty aikoinaan "takuuaikana". Olisko kellään kokemusta samasta asiasta?
Käynnin aikana saippuavedellä liitosten tarkastelu saattaa joskus paljastaa vuodon....
 
Vs: 9000E kylmäaine vuodot

Jos vuotoja ei löydy....

vika voi olla tuollainen:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15786.msg197503#msg197503

http://www.youtube.com/watch?v=GVXlbO6kfjA&feature=colike
 
Vs: 9000E kylmäaine vuodot

8)
Kävin juuri tänään korjaamassa yhden Ultin 9000 kojeen.
Se perinteinen kuumakaasukurkkutorvi oli jälleen haljennut.

Niitä ei pitäisi ikinä laittaa näihin vehkeisiin, kun eivät kestä.
Tässä tapauksessa oli kestänyt kolme vuotta.

Heitin torven pois ja laiton ihan kovalla putkella, nyt pitäisi kestää. :D
Asensin samalla nestelasin nestepaluulinjaan.
Täytös 3,3 kg oli aika passeli.
Höyrystinpatterin kennot ja putket oli aika kärsineen näköiset jäätymisistä johtuen. ::)
 
Takaisin
Ylös Bottom