9000E oikea kylmäaine määrä?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja petro40
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
P

petro40

Vieras
Noni, nyt kun se asentaja ei ole vielä tullut lisäämään sitä kylmäainetta tähän mun laitteeseen, niin ajattelin aikani kuluksi kysyä jos joku nyt sitten tietäisi sen ihan oikean kylmäaineen määrän? Konekyltissä muistaakseni lukee se 3.3kg ja täällä foorumilla oli jonkun jutun yhteydessä 2.9kg... niin että mikä se oikea mahtaakaan olla? Minun laitteen kylmäaineputket on just ne vakiomittaiset, jotka tuli laitten mukana eli 5m.
 
Vs: 9000E oikea kylmäaine määrä?

Kyllä siellä se >3 kg on. Eli 3,3 kg.

Toivottavasti asentaja ottaa aineet vaa'alle, ja tekee määrätäytön, vaikka mieli tekisikin paineiden kanssa pelata.

Tällä oikeasti suljetaan mahdolliset ainemäärästä johtuvat ongelmat pois.

On helpompi jatkaa, mikäli vika ei poistu.
 
Vs: 9000E oikea kylmäaine määrä?

Linkin prosyrissä on kylmäaineen määrä 2.9 kg ja on ilmeisesti rajattu tuon keinotekoisen 3 kg luparajan perusteella hieman alle 3 kg.

http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/vilpo_evaraaja.pdf

Lisäys
Pääperiaatteena lienee se että myytävä laite ja käyttö- tai asennusohje esite tms hyväksytään yhtenä kokonaisuutena josta kokonaisuudesta vastaa maahantuoja tai myyjä.

Jos nyt kylmäainetta menee muutama 10 grammaa yli 3 kg ja laitteen asennustyön suorittaisi alle 3 kg luvan omaava yritys, ei sillä seikalla taida meidän universumissa olla suurtakaan merkitystä. Mutta se onkin toinen juttu. ;)
 
Vs: 9000E oikea kylmäaine määrä?

Kiitoksia vastauksista. Tuo punnitus täytyy kyllä muistaa. Ne paineethan vaihtelee koko ajan lämpötilan mukana, niin siitä ei kyllä voi päätellä laitteen kunnosta paljon mitään. Ja kukas sen oikean paineen muuten edes tietää? Mulla on sellanen käsitys, että sen pitäis olla 30-40bar.
 
Vs: 9000E oikea kylmäaine määrä?

Vajaatäyttösenä ei nosta paineita, tiineenä nostaa liikaa...
 
Vs: 9000E oikea kylmäaine määrä?

Noni, nyt toimii laitteet niinkuin pitääkin. Kylmäainetta lisättiin 1.1 kg ja nyt kaasun lämpötila siiinä 7 kohdassa pyörii 95-105 asteessa, joka kuulema on tosi hyvä. Vesi ainakin lämpenee nopeammin kuin ennen...
 
Vs: 9000E oikea kylmäaine määrä?

Miten muuten tähän vaikuttaa asennusputkien pituus?

Vai onko pitkistä putkista huolimatta 3,3 kg?
 
Vs: 9000E oikea kylmäaine määrä?

mulla ei lisätty (viellä) kylmäainetta ja putket on 8m. hyvin toimii ainakin toistaiseksi.
 
Vs: 9000E oikea kylmäaine määrä?

Löytyi tämmöinen vanha aihe oikealla otsikolla, niin käytetään tätä.
Omasta laitteistosta löytyi vuoto...edellinen asentaja oli laittanut paluuputkeen jatkoliitoksen jota ei ollut juotettu...siinä pieni vuoto.
Uusi täyttö n.3.6kg, mutta silti lämmöt nousee liikaa. Eilen -1 pakkasta ja kk-lämmöt nousi 102 asteeseen käynnin loppuvaiheessa.
Mietin onko vielä aine vajausta vai jo liikatäyttöä.
 
Vs: 9000E oikea kylmäaine määrä?

Noin pajavasaralla....
mietittynä saattaa 3,6 kg olla yläkantissa, mutta toisaalta tuottaa kovilla pakkasilla paremmin lämminta. VuosiCOPpi voi silloin jäädä pilkunverran heikommaksi?
Vajaa täyttö lienee huonompi, huurruttaa höyristintä eikä tuota lämpöä.

Jos ns. kolmenkilon kone joudutaan täyttämään vaikkapa liki neljällä kilolla sentakia että kone saadaan toimimaan kunnolla ei ole mielestäni ympäristörikos, vaan se että noudatetaan"lakia" ja täyttö on 3,000 kg, eikä laite ei toimi optimmaalisesti.
 