9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesällä) ja laitteen toiminta +28c asti

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja riku
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

riku

Aktiivinen jäsen
Miten olette toteuttamassa / olette toteuttanut 9000E + 500L varaajan lämpimän veden teko?

Itse olen joutunut virittämään varaaja-anturin vähän irti reijästä ja pyynti täysille (+45c) varaajaan tulee yläosaan näin 55c ja alaosaan 50c, joka riittää 2 suihkukäynnille kerralla.

kysymys kuuluuki onko se pumpun "yliajaminen" järkevää ja kannattavaa C.O.P:n kannalta (en ole viellä testannut)?
pumppu käy 1-3 kertaa päivässä n.30min-1t, suihkussa itse käyn joka päivä, ja välillä suihkussa käy 2 henkiöä / päivä heti peräjälkeen(saunapäivänä)
käyttövettä käytetään myös hanoista, pitkien putkien takia jodutaan päästää KAUAN vettä ennenkuin lämmintä tulee, ja se verottaa sitä lämmintä vettä ainakin 5-10 litraa.(ei mitattu, voi olla et enemmänkin)
Lämmitys omalla mittarilla mitattuna on n. 7kwh/päivä. (sisältää, vilp pumppu + antennivahvistin + shunttimoottori(pois päältä) + kiertovesipumppu(pois päältä) + ulko sulatusvastus(pois päältä) + vastukset(pois päältä))

tarkoitus olisi testata vastuksella, mutta vastus on ihan täysin eri asia, se ei kerrostu. alavastus 6kw säätää johonkin 50-55c on ehkä järkevin vaihtoehto testata??

sekin on käynyt mielessä, että pumpulla ajetaan esilämmitys(varaaja alaosa) ja tulistetaan ylävastuksella +55-60asteiseksi (varajan yläosa). se voisi olla myös järkevää. tähän voi lisäillä yösähköohjauksia ym jos haluaa.. silloin yläosa on kannattavaa lämmittää ainakin +70 - 80c


onko ketään testaillu näitä virityksiä.?


edit:
kyllä se paras keino on vain pitää sitä anturia vähän irti, sillai että ylhäällä on vähän alle 60astetta ja alhaalla 50-55 astetta. se riittää lähes koko päiväksi talon vesitarvelle.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

Mulla on 5500E:llä pyynti +48°C, jolla varaajan yläosassa mennään jo yli +65°C:n. Lämmin vesi riittää hyvin ja kyllähän 500 litran varaajan pitäisi antaa lämmintä suihkuvettä vielä, vaikka ylälämmöt olisivat tipahtaneet +45°C:een.

Tähän tarvitaan kyllä kokemuksia myös muilta ison pumpun omistajilta.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

Meillä on anturi pohjassa asti ja pyynti muistaakseni 42 ja ainakin vielä on varaajan ylälämmöt pysyneet n. 60 asteessa. Ilmeisesti on riittävän pitkiä käyntijaksoja jotta yläosa lämpiää tarpeeksi. Tuossa kun oli lämpösiä päiviä, niin piti nostaa pyynti 45 että yläosa lämpesi tuohon 60 asteeseen. Katotaan nyt sitten kun nuo kesäkelit oikeasti alkavat, että tarviiko säätää enempiä.

Näillä lämpötiloilla siis ei meillä ole vielä tarvinnut tehdä ihmeempiä virityksiä.


-Z
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

Zeque sanoi:
Meillä on anturi pohjassa asti ja pyynti muistaakseni 42 ja ainakin vielä on varaajan ylälämmöt pysyneet n. 60 asteessa. Ilmeisesti on riittävän pitkiä käyntijaksoja jotta yläosa lämpiää tarpeeksi. Tuossa kun oli lämpösiä päiviä, niin piti nostaa pyynti 45 että yläosa lämpesi tuohon 60 asteeseen. Katotaan nyt sitten kun nuo kesäkelit oikeasti alkavat, että tarviiko säätää enempiä.

Näillä lämpötiloilla siis ei meillä ole vielä tarvinnut tehdä ihmeempiä virityksiä.


-Z

Onkos teillä se pöntön alaosan käyttövesikierukka käytössä ? Senhän luulisi laskevan alaosankin lämpöjä..
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

mulla on alaosa esilämmityksenä.

Unohdin mainita, että mulla on jo lämmitykset pois päältä(kiertovesipumppu pois), joten ei tule jaksottaista käyntiä että varaajaan voisi kerrostua lämmintä vettä ylös.
jos laitan anturin pohjaan ja pyynti 45, niin ylhäällä on 45 ja alhaalla hyvässä lykyssä 20-30, noi lämmöt riittää yhteen tosi nopeaseen suihkuun(pika pika) sit alkaa vesi jo haalentua.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

VesA sanoi:
Onkos teillä se pöntön alaosan käyttövesikierukka käytössä ? Senhän luulisi laskevan alaosankin lämpöjä..

Juu, molemmat kierukat on käytössä.
Alalämpö heiluu jossain 35 ja 40 välillä. Tämäkin siis vahvaa mutua kun ei enää ole niin kauheasti jaksanut rampata pannuhuoneessa. ;D

Saas nähä juu mitä tapahtuu kun patterikierron lämmitystarve loppuu ja lämmitellään pelkkää käyttövettä.

-Z
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

taitaa ainakin 6kW vastus olla pikkuisen tehottomampi...
vertaa eka lämmitys siinä 00.00 aikaan (lämpöpumppu vs lopussa olevaan 6kW vastus)
huom alavastus ja alalämpö

jos nyt pyörittäis vähän aikaa päivän pari kattois kwh lukemat kui paljon vei
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

Kyllä ton mukaan pumppu on tehokkaampi kun 6kW vastus näillä kevätilmoilla. olettaen että vastus on putkeen lämmittänyt huippuun asti.
tänään otan kwh lukeman ja huomenna, eiköhän siitä nähdä. vastus on vaan 100kertaa tarkeempi, kun pumppu vastus pitää lämmöt kokoaja tasasena.

kello 20.00 suihkussa. nyt liitän ylä ja alalämmöt: (huomaa kun välillä hanaa availlaan kun alalämpö laskee, esim 6 jälkeen alalämpö lasku kun pesin naaman ja jouduin sen takia päästää vettä niin kauan kun tuli kuumaa (putkiston lämmittäminen)
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

erittäin huonolta näyttää, yli 20kwh/päivä vastuksella. pumpulla on se iso plussa et siinä on se 5 asteen "toleranssi"
katsotaan tänään, tänä pitäis saada oikee isoja lukemia 2 suihkua tiedossa.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

joh taas tuli 20kwh/päivä.
nyt tuli ainakin todistettua, ettei suoralla sähköllä vettä kannata lämmittää. vaihdoin äkkiä takas pumpulle (jossa on anturi vähän irti) ajakoon "ylitehoilla" sitten

viellä tätyy koitta "tulistaa" ylävastuksella, mut tuskin se halvemmaksi tulee kun se on suoraa sähköä.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

Huokeesti tekee kv-vettä. Jos laskee, että energiaa tarvitaan 500 l lämmittämiseen 500 x 4,2 x 60 = 126 000 kJ ja siitä sitten 6 kW:n vastuksella lämmitysaika 126 000 / 6 = 5,8 h ja verkosta otettu energia 34,8 kWh. Jos karkeesti yhdellä suihkutuksella menee vettä se kolmannes, niin se tekisi 11,6 kWh eli veikkaisin, että tekee kv-vettä noin 2 copilla.

Pidä vaan pumppu tulilla ;D
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

Onkos teistä kukaan mittaillut, mihin lukemiin ottoteho menee varaajan lämpötilan ollessa korkeimmillaan?
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

aika jännä ilmiö pumppu ei toimi +25 asteessa, piti laittaa jääpaloja anturiin ennenku lähti päälle. aika löl.
koitin kaikki kikkoja sähköt pois jna asetuksia. ihmettelin vaa ku varaajan lämmöt oli 40 eikä pumppu ollut lähtenyt päälle missään vaiheessa.

hyvä bugi. muutkin alkaa huomaamaan varmaa sama ongelma kun ilmat lämpee..
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

kävin ottaas jäät pois ni pumppu sammui hetiku anturi lämpes, kyllä se nyt näyttää softa ominaisuudelta(pikemmin esto).
eli laitoin jääpussin siihen roikkumaan anturiin, jäät kyllä sulaa aika äkkiä tällä kelillä +29 astetta varjossa.. pumpun anturi näytti +25, mutta se ei varmaa näytä enempää :D
edes puol tuntia ku pumppu kävis ni sais varaajan 50-60 asteeseen, ei tarvis vastuksella alkaa leikkii.

tarvinee ultimatella käydä huomenna varmaan ulisemassa asiasta kun pumppu ei voi toimia kesällä.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

kaveril lähti käymään, taitaa olla omassa pumpus bugi. :D
oliko muilla samaa ongelmaa????
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

Tilator sanoi:
Onkos teistä kukaan mittaillut, mihin lukemiin ottoteho menee varaajan lämpötilan ollessa korkeimmillaan?

Onhan noita tullut kytättyä ihan kyllästymiseen asti ;D. On varmaan jokaisella hiukan eri ottotehot olosuhteista johtuen. itsellä on pyörinyt tuolla 3500W kieppeillä korkeimmillaan. Riippuu tosiaan paljon ulkolämpötilasta, varaajan lämpötilasta, käyntiajasta, täytöksestä ja ties mistä... Testimielessä olen vetäissyt 4500w nyppäämällä anturin pois säiliöstä :D. Toki seurasin kuumakaasun lämpötilaa ja ettei virta pääse nousemaan yli copelandin ilmoittaman suurimman virran.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

riku sanoi:
kaveril lähti käymään, taitaa olla omassa pumpus bugi. :D
oliko muilla samaa ongelmaa????

Jooooh, täällä loppui kans pumppaaminen iltapäivällä. Ei millään tempullä käymään... Kuoret auki ja asentaja tuli paikalle kattelemaan tilannetta. Huomattiin siinä, että kompuran lämmitysvastus on aina päällä sillon kun kompura ei käy. Lienee aika turhaa näillä helteillä lämmitellä kompuraa, ettei jäädy?!?

Noh, enisei lähti se siitä sitten käymään kun hetki ihmeteltiin, mutta kas, nyt ei sitten tuuletin pyöri kunnolla... Pyörii hetken ja ja on hetken hiljaa ennekun taas aloittaa. Tämä taas heiluttaa lähtevän kaasun lämpötilaa 95-100, 100-105 jne.. Loppupeleissä pumppu sammuu ennen pyynnin saavuttamista kun lähtevä k-kaasu on liian kuumaa. >:(


Huomenna lähtee uutta kyselyä Ulitlle, että missä vikaaaaaaa.

Kerrohan sitten Riku, mitä Ulti sulle sanoo, josko siitä olis apua mullekin.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

Zeque sanoi:
riku sanoi:
kaveril lähti käymään, taitaa olla omassa pumpus bugi. :D
oliko muilla samaa ongelmaa????

Jooooh, täällä loppui kans pumppaaminen iltapäivällä. Ei millään tempullä käymään... Kuoret auki ja asentaja tuli paikalle kattelemaan tilannetta. Huomattiin siinä, että kompuran lämmitysvastus on aina päällä sillon kun kompura ei käy. Lienee aika turhaa näillä helteillä lämmitellä kompuraa, ettei jäädy?!?

Noh, enisei lähti se siitä sitten käymään kun hetki ihmeteltiin, mutta kas, nyt ei sitten tuuletin pyöri kunnolla... Pyörii hetken ja ja on hetken hiljaa ennekun taas aloittaa. Tämä taas heiluttaa lähtevän kaasun lämpötilaa 95-100, 100-105 jne.. Loppupeleissä pumppu sammuu ennen pyynnin saavuttamista kun lähtevä k-kaasu on liian kuumaa. >:(


Huomenna lähtee uutta kyselyä Ulitlle, että missä vikaaaaaaa.

Kerrohan sitten Riku, mitä Ulti sulle sanoo, josko siitä olis apua mullekin.

Kuulostaa siltä, ettei ole vikaa missään, vaan laite toimii suunnitellulla tavalla.

Eli kiinan pojat taitavat tietää, että ulkolämpötilan mennessä 25 asteeseen tulee ongelmia liian kuumaksi menevän kuumakaasun kanssa. Samasta syystä höyrystimen puhaltimeltakin katkaistaan virta, eli sillä saa höyrystimen tehoa laskettua ja kaasun lämmöt alas. Sitten kun sekään ei riitä, pysäytetään kompura.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

niinku tossa sanoin kaverilla toimii yli 25 asteen,
sitten itelläkin toimii jos laittaa jäitä muovipussiin ja se pussi roikkuu anturin päälle, ei kaasu tuu liian kuumaksi.
et sä zeque koittanu jäätä?
ei erroria eikä mitään.
mikä hei 3 valikos teil oli numero? mulla 25c


tänään töitten jälkeen voin käydä ultilla.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

riku sanoi:
Miten olette toteuttamassa / olette toteuttanut 9000E + 500L varaajan lämpimän veden teko?

Itse olen joutunut virittämään varaaja-anturin vähän irti reijästä ja pyynti täysille (+45c) varaajaan tulee yläosaan näin 55c ja alaosaan 50c, joka riittää 2 suihkukäynnille kerralla.

kysymys kuuluuki onko se pumpun "yliajaminen" järkevää ja kannattavaa C.O.P:n kannalta (en ole viellä testannut)?
pumppu käy 1-3 kertaa päivässä n.30min-1t, suihkussa itse käyn joka päivä, ja välillä suihkussa käy 2 henkiöä / päivä heti peräjälkeen(saunapäivänä)
käyttövettä käytetään myös hanoista, pitkien putkien takia jodutaan päästää KAUAN vettä ennenkuin lämmintä tulee, ja se verottaa sitä lämmintä vettä ainakin 5-10 litraa.(ei mitattu, voi olla et enemmänkin)
Lämmitys omalla mittarilla mitattuna on n. 7kwh/päivä. (sisältää, vilp pumppu + antennivahvistin + shunttimoottori(pois päältä) + kiertovesipumppu(pois päältä) + ulko sulatusvastus(pois päältä) + vastukset(pois päältä))

tarkoitus olisi testata vastuksella, mutta vastus on ihan täysin eri asia, se ei kerrostu. alavastus 6kw säätää johonkin 50-55c on ehkä järkevin vaihtoehto testata??

sekin on käynyt mielessä, että pumpulla ajetaan esilämmitys(varaaja alaosa) ja tulistetaan ylävastuksella +55-60asteiseksi (varajan yläosa). se voisi olla myös järkevää. tähän voi lisäillä yösähköohjauksia ym jos haluaa.. silloin yläosa on kannattavaa lämmittää ainakin +70 - 80c


onko ketään testaillu näitä virityksiä.?


edit:
kyllä se paras keino on vain pitää sitä anturia vähän irti, sillai että ylhäällä on vähän alle 60astetta ja alhaalla 50-55 astetta. se riittää lähes koko päiväksi talon vesitarvelle.

Jotta vältyt veden hukkaan laskulta, suosittelen rakennettavaksi pienellä lisävaraajalla käyttöveden kierron,lisättynä pienellä sähkövastuksella niin saat heti lämmintä vettä, eikä tarvitse viritellä myöskään vesi-ilpoa, sillä lämminvesi riittää muutenkin.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

Tilator sanoi:
Kuulostaa siltä, ettei ole vikaa missään, vaan laite toimii suunnitellulla tavalla.

Eli kiinan pojat taitavat tietää, että ulkolämpötilan mennessä 25 asteeseen tulee ongelmia liian kuumaksi menevän kuumakaasun kanssa. Samasta syystä höyrystimen puhaltimeltakin katkaistaan virta, eli sillä saa höyrystimen tehoa laskettua ja kaasun lämmöt alas. Sitten kun sekään ei riitä, pysäytetään kompura.

Ei 25 asteessa mitään ongelmia pidä tulla! Eilen oli 27 astetta lämmintä (ultin mielestä) ja pumppu toimi normaalisti. Kaasun lämpötilat kuullostavat olevan teillä kesät talvet kauhean korkeita ??? ? Ei taida auttaa enään ulkoyksikön hiljaisempi puhalluskaan vaan puhaltimen jatkuva pysähtely saattaa aiheuttaa jonkin häiriön ::)

Oma veikkaus vaivan ratkaisuksi. "Lisää syöttöä, ei saa ruokaa..." eli lisää ainetta ;D. Auttaa muuten noihin vanhoihin dieseleihinkin :D

Edit: Niin olen siis Tilatorin kanssa samoilla aavistuksilla liikenteessä. Mutta ei laitteen toiminta voi maagiseen 25 ulkolämpötilaan loppua... Täytyy seurailla tilannetta itsekin kun tuntuu pitävän lämpimiä ilmoja.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

Lämmöntarjoaja sanoi:
Jotta vältyt veden hukkaan laskulta, suosittelen rakennettavaksi pienellä lisävaraajalla käyttöveden kierron,lisättynä pienellä sähkövastuksella niin saat heti lämmintä vettä, eikä tarvitse viritellä myöskään vesi-ilpoa, sillä lämminvesi riittää muutenkin.

Kyllä hetikun lisää putkihommia tehdään, niin yksi putki lisää pääputkiin. kuitenki ne täytyy uusia noi pääputket lämmönjakohuoneesta -> toiselle puolelle taloa, jossa on vessa, sauna ja keittiö. nyt siellä ei ole sitä paluuputkea, ja ei ihan viittis lisätä yhtäkkiä, kun se veto ei ihan paria metriä ole, veikkaan 10-20metriä. todenäköisesti uusitaan muoviputkella varmaan välikatolta (sillain että jonkun ison putken sisällä siellä, siltä varalta jos alkaa hikoo tai vuotaa. 5-7 putkea tulee menemään. käyttövesi 3 + lämmitys 4 (lattia / patteri). :D
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

riku sanoi:
et sä zeque koittanu jäätä?
ei erroria eikä mitään.
mikä hei 3 valikos teil oli numero? mulla 25c
tänään töitten jälkeen voin käydä ultilla.

Ei tullu jäitä testattua, mutta kun se lauhdutinritilä jäähtyi tarpeeksi, niin tuuletin pyörähti käymään ja kun se lämpes nopeasti niin tuuletinkin lopetti pyörimisen. Eli kaipa tuossa "tavallaan" oli jäätä anturissa kun tuuletin pyörähti päälle kun lämpöanturi oli tarpeeksi viileä.
Ei herjannu mitään erroria, näyttö oli ihan normaalitilassa.
Kolmoskohdassa on tuo 25c, tosin manuska sanoo, että kolmoskohta olisi "ei käytössä".

Jos viitsit kysellä meidän muidenkin puolesta, niin KIITOS jo etukäteen!
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

Amigo sanoi:
Tilator sanoi:
Kuulostaa siltä, ettei ole vikaa missään, vaan laite toimii suunnitellulla tavalla.

Eli kiinan pojat taitavat tietää, että ulkolämpötilan mennessä 25 asteeseen tulee ongelmia liian kuumaksi menevän kuumakaasun kanssa. Samasta syystä höyrystimen puhaltimeltakin katkaistaan virta, eli sillä saa höyrystimen tehoa laskettua ja kaasun lämmöt alas. Sitten kun sekään ei riitä, pysäytetään kompura.

Ei 25 asteessa mitään ongelmia pidä tulla! Eilen oli 27 astetta lämmintä (ultin mielestä) ja pumppu toimi normaalisti. Kaasun lämpötilat kuullostavat olevan teillä kesät talvet kauhean korkeita ??? ? Ei taida auttaa enään ulkoyksikön hiljaisempi puhalluskaan vaan puhaltimen jatkuva pysähtely saattaa aiheuttaa jonkin häiriön ::)

Oma veikkaus vaivan ratkaisuksi. "Lisää syöttöä, ei saa ruokaa..." eli lisää ainetta ;D. Auttaa muuten noihin vanhoihin dieseleihinkin :D

Edit: Niin olen siis Tilatorin kanssa samoilla aavistuksilla liikenteessä. Mutta ei laitteen toiminta voi maagiseen 25 ulkolämpötilaan loppua... Täytyy seurailla tilannetta itsekin kun tuntuu pitävän lämpimiä ilmoja.

Viestistäni taisi tosiaan saada siinä mielessä väärän käsityksen, että en tarkoittanut arvioida, onko kaikki kunnossa, vaan ainoastaan sitä, että laitteen reagointi kuumakaasun liialliseen nousuun kuulosti asianmukaiselta ja todennäköisesti ihan kiinalaisen ingenjöörin toteutuksen mukaiselta.

Liian vähäinen kylmäaineen määrä höyrystimessä (syystä taikka toisesta) on meikäläisenkin veikkaus. Mitä lienee lämpötila höyrystimen alkupäässä heti paisuntaelimen jälkeen? Jos on kovasti matala, se vahvistaa epäilyksen oikeaksi. Hihasta heitän, että lämpötilaero höyrystimen alku- ja loppupään välillä ei saisi ainakaan olla yli 10 astetta. Saattaa oikea arvo olla jopa lähempänä viittä astetta.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

kävin siellä pääkonttorilla

Ultimatelta sanottiin, että ne ei ole tavannut kyseistä asiaa viellä keltään.

Lupasivat kiinaan lähettää sähköpostilla ja kysyä ensi alkuun onko jossain softaversioissa tollasta ominaisuutta.
Ottavat sitten yhteyttä minuun maililla, kun selviää!

ei ne epäillyt kylmäaineen vähyyttä, koska laitehan ei ilmoita mitään erroria, ei minkäälaista.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

riku sanoi:
kävin siellä pääkonttorilla
Ultimatelta sanottiin, että ne ei ole tavannut kyseistä asiaa viellä keltään.
Lupasivat kiinaan lähettää sähköpostilla ja kysyä ensi alkuun onko jossain softaversioissa tollasta ominaisuutta.
Ottavat sitten yhteyttä minuun maililla, kun selviää!
ei ne epäillyt kylmäaineen vähyyttä, koska laitehan ei ilmoita mitään erroria, ei minkäälaista.

Nooh, ootellaan mitä poijaat saa selville!

Meille nyt kuitenkin on tulossa lisää kylmäainetta tänään. Katotaan sitten illalla mitä tapahtuu, laskeeko k-kaasun lämmöt vai ei.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

pakko viellä kysyä oliko sulla pidemmät putket kun alkuperäiset?

itsellä on sama juttu, että täytyis lisätä 350gr(8M putket). kiitos siitä kun asentajat ei sillo suostunut laittaa. nyt joudun tilaa uusiksi jonku laittaa ja se maksaa lisää rahaa.. :D mut mun käsittääkseni ei toi vika johdu kylmäaineen puutteesta.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

riku sanoi:
pakko viellä kysyä oliko sulla pidemmät putket kun alkuperäiset?

Normiputkilla mennään, tuloputkestä lyhennettiin metri ja paluuputkeen lisättiin metri.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

Zeque sanoi:
Meille nyt kuitenkin on tulossa lisää kylmäainetta tänään. Katotaan sitten illalla mitä tapahtuu, laskeeko k-kaasun lämmöt vai ei.

Kaasun lämpötila laskee aivan varmasti, vaakakupissa varaajan ylälämpötila tuppaa myös laskemaan mutta COP paranee. Ultimatella ei ole antaa asentajille minkäänlaista ohjeistusta minkälaisilla arvoilla koneen pitäisi käydä... Omassa asennuksessa syksyllä päädyttiin sellaiseen ratkaisuun että seurailen koneen toimintaa ja soittelen asentajalle jos toiminnassa olisi parantamisen varaa. Ei ollut vielä lämmitystarvetta ja kone kävi todella harvoin. Tulihan sitä soiteltua ;D. Mittasin ottotehoa, kilovattitunteja per käyntijakso, tehokerrointa, käyntijakson pituutta, seurasin kuumakaasun ja varaajan lämpötilaa, raavein päätäni niin että tuli tikkuja kynsien alle... Lopputuloksena sain itse päättää millainen täytös laitettiin. Tämänhetkinen mututuntuma on että hiukan saattaa olla ainetta liikaa mutta ei ole uniin tullut niin olkoon :D. Hyötysuhde tuntuu kuitenkin olevan parempi mitä koneelta odotin ja konekin toimii toistaiseksi hyvin joten olen erittäin tyytyväinen.

Vähän meni taas vaihteeksi ohi aiheen...
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

Amigo sanoi:
Zeque sanoi:
Meille nyt kuitenkin on tulossa lisää kylmäainetta tänään. Katotaan sitten illalla mitä tapahtuu, laskeeko k-kaasun lämmöt vai ei.

Kaasun lämpötila laskee aivan varmasti, vaakakupissa varaajan ylälämpötila tuppaa myös laskemaan mutta COP paranee.

Lisättiin 500g ainetta ja tuntuis taas pelaavan ihan ok. Kaasun lämmöt laski niin, että juuri ennen käyntijakson loppua kävi 102 asteessa.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesä-asento)

Hyviä uutisia kaikille 9000E omistajille!:
asiaan tuli varmistus, mutta käyttöalue olikin +28 asteeseen asti eikä +25 niinku minä luulin!!!

mailia sain 2x tämä seuraava: sanoi:
Kävit tässä Porin toimipisteessä ja kysyit vesi-ilpon toiminnasta helteillä.

Kiinasta tuli vastaus:

"After further checking with our engineer, they told us that the normal operation
range of this water heater is -15 ~ +28°C, and will be stop running when the
temperature reach or over 28°C, therefor, below situation you mentioned is normal,
do not worry about that.
"

Eli on ihan normaalia. laite kyllä toimii, vaikka ulkolämpötila on alle -15 astetta,
mutta ei siis yli +28 asteessa.

Ultimatemarket / Turpeinen
----------------
Hei,

Sellainen lisäys vielä, että tämä tullaan lisäämään seuraavan ohjeverioon.
Voit tiedottaa asiasta myös ystävääsi, joka oli ihmetellyt samaa asiaa.

Ultiamtemarket / Turpeinen

Suomentaen viellä tummennettu kohta: Laite toimii - 15 ~ +28 asteen välillä ja PYSÄHTYY kun lämpötila saavuttaa +28. Tästä ei tarvistse huolestua, sillä tämä on normaalia.


että silleen, hyvä palvelua täydet 10 pistettä, kun seuraavana päivänä jo asia selvis.
p.s: sitä en tiedä onko kaikilla tämä ongelma, mutta sen saa simoloitua kuumailmapuhaltimella(varovasti) tai hiustenkuivaajalla anturiin joka on siellä ulkoyksikössä.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesällä) ja laitteen toiminta +28c asti

Vai tuli hyviä uutisia ;D että pumppu lopettaa toimintansa vasta +28 Co.....

No, mitä tuohon lämpimään käyttöveteen tulee niin minulla ei käyttöveden lämpötila tänään ollut kuin < +50 Co, ulkolämpötila +10 Co.

Jouduin laittamaan vastuksen (9 kW) päälle, jotta saadaan käyttövesi lämmitettyä tuonne +58 Co. Talvikeleillä ei ollut moista ongelmaa. Ja silloin ei ollut edes vastukset päällä....
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesällä) ja laitteen toiminta +28c asti

popposim sanoi:
No, mitä tuohon lämpimään käyttöveteen tulee niin minulla ei käyttöveden lämpötila tänään ollut kuin < +50 Co, ulkolämpötila +10 Co.
Jouduin laittamaan vastuksen (9 kW) päälle, jotta saadaan käyttövesi lämmitettyä tuonne +58 Co. Talvikeleillä ei ollut moista ongelmaa. Ja silloin ei ollut edes vastukset päällä....

Meillä piti laittaa kierto takaisin päälle kun tuli näin pirun kylmää -> varaajan ylälämpö nousi 60 asteeseen.
Tuossa kun oli jo tovi kierto pois päältä, niin ylälämpö pyöri 50 molemmin puolin. Taitaapi ainakin meilä olla niin, että kun varaajan vesi ei sekoitu ollenkaan ja ulkona on tarpeeksi lämmintä varaajan lämpö laskee. Käyntijaksot on niin lyhyitä lämpöisellä kelillä, että varaajan ylälämpö ei ehdi nousemaan 60 huiskeille ennenkuin pyynti 45 on saavutettu.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesällä) ja laitteen toiminta +28c asti

Mielenkiintoista.

Meillä 5500E on tarvinnut sähkövastusta avuksi viimeksi 18.4, jolloin ulkolämpötilan 24h keskiarvo on ollut n. +0,7°C.

- Ei käyttöveden priimausta
- Pyynti +48°C

5500E:ssä ei tunnu olevan tuota +28°C rajoitusta.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesällä) ja laitteen toiminta +28c asti

Sammypiru sanoi:
5500E:ssä ei tunnu olevan tuota +28°C rajoitusta.
Englanninkielisessä 5500 ohjeessa sivu 14 on seuraavanlaista tekstiä joka kyllä kertoo rajoituksesta
Do not run HEAT operation at ambient temperature of above +26C, or the conditioner will be damaged. When it runs HEAT operation at too high ambient temperatures, the air conditioner may stop for self-protection, and the user should avoid it.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesällä) ja laitteen toiminta +28c asti

No sitten ei ole ollut vielä +26°C lämmintä täällä.

edit: LogTempin mukaan olla käyty +31,1°C:ssa ja en ole huomannut ongelmia. Ehkä lämpöpiikki on ollut silloin kun pumppu on ollut huilimassa.
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesällä) ja laitteen toiminta +28c ast

Sammypiru sanoi:
No sitten ei ole ollut vielä +26°C lämmintä täällä.

edit: LogTempin mukaan olla käyty +31,1°C:ssa ja en ole huomannut ongelmia. Ehkä lämpöpiikki on ollut silloin kun pumppu on ollut huilimassa.
outoa, että se on vain +26 eikä +28 niinku 9000e:ssä. Jos joku jaksaa jossai vaiheessa hiustenkuivaaja tai lämppärin kans mennä testaa.. muutkin on varmasti kiinostuneita.


popposim sanoi:
Vai tuli hyviä uutisia ;D että pumppu lopettaa toimintansa vasta +28 Co.....

No, mitä tuohon lämpimään käyttöveteen tulee niin minulla ei käyttöveden lämpötila tänään ollut kuin < +50 Co, ulkolämpötila +10 Co.

Jouduin laittamaan vastuksen (9 kW) päälle, jotta saadaan käyttövesi lämmitettyä tuonne +58 Co. Talvikeleillä ei ollut moista ongelmaa. Ja silloin ei ollut edes vastukset päällä....
hyvä uutinen = "vika" löytyi -> tiedetään ensi kerralla mitä tehdä, ja ominaisuus on tiedossa.
lues eka viesti, siellä ohjeet miten saa lähes 60c asteista vettä ilman kiertoa.


Zeque sanoi:
Meillä piti laittaa kierto takaisin päälle kun tuli näin pirun kylmää
joh ja tääl ollu kokopäivä +6 astetta ulkona ja sisällä talo alkaa jäätyä, takkaa poltettii, mutta en ymmärrä ei se tahdo riittää, odotellaa huomiseen, ja katotaa kun lämpenee, tuleeko aurinkoa sisälle.


p.s pistin ultimatelle viesti et mitä tehää, vaihetaanko kortti vai mitä, niin sieltä sit sanottii et kun noita helteit
on niin vähän, niin kannattaa sillo jollai mulla lämmittää. niillä ei ole niitä kortteja viellä missä on uusi versio.
Itseasiassa totta puhuu, mulla vaan sattui kohdalle just silloku olis tarvinnut pumppua. tollasta +28 lämpöä tuskin paljon tulee olemaan ja jos tulee niin se ei montaa tuntia kestä, kuitenkin toi 500l varaaja pitää varauksen iha hyvin yli puolen päivää, voiha aina rakentaa termariohjaus vastukselle, mut viritys seki.
Milestäni aurinkokeräin olis kova sana :)
 
Vs: 9000E tekemässä lämmintä käyttövettä (kesällä) ja laitteen toiminta +28c asti

no ni tämä viikko on helleviikko, saas nähdä ylettyykö sillai ettei pumppu toimi.

tämä sais varmaan modattua, sillain kun tekis siihen lämpöanturiin vaihtokytkimen "huijaa" sitä vastuksella kesäasennolla, muutaman astetta. kytkimestä vois olla hyötyä myös talvella kun laite sulattaa turhaan.
 