9000e, ulkolämpötila 0... +2 = kenno umpijäässä

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja remonttireiska77
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
R

remonttireiska77

Vieras
Nyt kun on päästy tähän vilp laitteiden maailmaan niin ei kovin vakuuttavasti lähde käyntiin. Eli onko ominaisuus vai vika kun ulkona lämpötilat -1...+2 ja ilmankosteus 90% niin ulkoyksikkö umpijäässä! Ainoastaan Alareunasta noin 5cm korkeudelta läpeensä sula. Eli ei ny mylly ymmärrä sulattaa. Käy ja käy vaan. ???

Tuli tutkittua tuota engl-kielistä ohjetta. Parametri nro 17 arvoa voi muuttaa 02/03. 02 means auxiliary heating is off and auto antifreeze is on. 03 means auxiliary heating is on and auto antifreeze is off. Tuo laite oli tuossa 03 asetuksessa. Vaihdoin 02:seen. Saa nähä vaikuttaako mihkään. Voisko joku kertoo mikä on tuo auxiliary heating ja mitä eroo on antifreeze ja defrost hommilla?
 
Vs: 9000e, ulkolämpötila 0... +2 = kenno umpijäässä

Itse itselleni vastaten, näyttäisi että tuon asetuksen vaihto ratkaisi ongelman. Nyt täss illan aikana jäät hävinny ulkoyksiköstä ja sellane "sulatus käry" haisi lievästi nokkaan. Vertailin tuota suomalaista ohjetta englannin kieliseen ja sanallakaan ei ollut mainintaa suomi versiossa tuosta asiasta. Luokattoman huonot käyttöohjeet tuli tuon ultin mukana. :(
 
Vs: 9000e, ulkolämpötila 0... +2 = kenno umpijäässä

Ei tarttenu salasanoja. Eli koneessa virrat päällä. Paina ensin check ja näpyttele nuolilla parametri 17 esiin. Sen jälkeen paina ja pidä check pohjassa ja samalla kun rämpytät nuoliylöspäin nappia niin voit vaihtaa asetusta. Kun mieleinen asetus on niin pidä edelleen sitä check nappia pohjassa ainakii 5 sek että se tallentuu, muuten vaihtaa takaisin edelliseen. Tämä ohje löytyy pumpun mukana tulleesta englannin kielisestä vihkosesta ja toimii ainakin omassa koneessa 100% varmuudella.
 
Vs: 9000e, ulkolämpötila 0... +2 = kenno umpijäässä

remonttireiska77 sanoi:
Tuli tutkittua tuota engl-kielistä ohjetta. Parametri nro 17 arvoa voi muuttaa 02/03. 02 means auxiliary heating is off and auto antifreeze is on. 03 means auxiliary heating is on and auto antifreeze is off. Tuo laite oli tuossa 03 asetuksessa. Vaihdoin 02:seen. Saa nähä vaikuttaako mihkään. Voisko joku kertoo mikä on tuo auxiliary heating ja mitä eroo on antifreeze ja defrost hommilla?

omassa 9000E pystyy myös muuttamaan tota arvoa (parametri 17) ja 03 ollut oletuksena ja sulatukset toimineet hyvin.. kiinnostaisi tietää itseäkin, mihin toi arvo oikeasti vaikuttaa (sulanapidon kaapeli?, automaattinen sulatus?)

asetuksia kun taas yrittänyt räplätä, niin huomasin, että tässä nykyisessä 9000E laitteessa 58/58 salasanalla
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7376.msg95695#msg95695
sai muutettua sulatuksen aloituslämpötilaa (parametri 3, on oletuksena omassa koneessa -04, pysty muuttamaan suuntaan tai toiseen, kaikki muut arvot pysyivät lukittuna)
 
Vs: 9000e, ulkolämpötila 0... +2 = kenno umpijäässä

mitäs ku pistää virrat poikki (10-30sek) ja sit päälle ja painaa off ja päästää sen ja sit exit ja sen jälkeen nuoli ylös ni nmäytön alas tulee TEST teskti?? :) mikäs tämä on?
 
Vs: 9000e, ulkolämpötila 0... +2 = kenno umpijäässä

En tiiä, mä en saa tuota käyttöpaneelia millään kysymään mitään passwordeja. Jos sammutan, pistän päälle, pidän off:ia pohjassa ja samalla painasen exit nappii niin se vaan katkasee virrat. Eikä homma parane mihinkään vaikka kaupan tekijäiseks painan vielä sitä nuoli ylöspäin nappia. ??? Mitä teen väärin?
 
Vs: 9000e, ulkolämpötila 0... +2 = kenno umpijäässä

remonttireiska77 sanoi:
En tiiä, mä en saa tuota käyttöpaneelia millään kysymään mitään passwordeja. Jos sammutan, pistän päälle, pidän off:ia pohjassa ja samalla painasen exit nappii niin se vaan katkasee virrat. Eikä homma parane mihinkään vaikka kaupan tekijäiseks painan vielä sitä nuoli ylöspäin nappia. ??? Mitä teen väärin?
eläpidä sitä offi pohjassa eka.... vaan ensin vain näpäytys offia.... sitten painat exit ja sitten nuoli ylös ja kun nämä pohjassa yhtäaikaa niin sitten vasta off lisäksi ja vapautus kaikki napit. eli offin jälkeen----> exit - nuoli ylös - off
 
Vs: 9000e, ulkolämpötila 0... +2 = kenno umpijäässä

ultinohjessa vähän sekava kertomus nappi järjestyksestä jonka johdosta itse en aikasemmin toimintoa saanu onnistumaan... jos virtoja ei koneesta katkase vaan näppäilee suoraan esim. off tilassa exit - nuoli ylös - off niin pääsee parametrejä selailee ilman säätö mahdollisuutta(tässä tilassa esim. hyvä tarkastaa että sulatus säätö on tallentunut muistiin).
 
Vs: 9000e, ulkolämpötila 0... +2 = kenno umpijäässä

remonttireiska77 sanoi:
En tiiä, mä en saa tuota käyttöpaneelia millään kysymään mitään passwordeja. Jos sammutan, pistän päälle, pidän off:ia pohjassa ja samalla painasen exit nappii niin se vaan katkasee virrat. Eikä homma parane mihinkään vaikka kaupan tekijäiseks painan vielä sitä nuoli ylöspäin nappia. ??? Mitä teen väärin?

Itsekin välillä tuskailin, kun ei tahdo password tilaan mennä, mutta tärkeintä oli pitää koneesta tarpeeksi pitkään virrat pois (näyttö siis pimeenä)ja virtojen kytkemisen jälkeen mieluummin 15 sekan sisään piti painaa exit nappi pohjaan ja samantien perään myös nuoli ylös nappi ja pitää niitä muutaman sekunnin pohjassa niin kysyy salasanaa... testasin juuri...

tein näin:
laitteen käyttöpaneelista off (laite sammuu, jos käynnissä)
kaikki virrat pois laitteesta minuutiksi (päävirtakytkin tai laitteen sulakkeet yms)
virrat päälle ja vauhdilla käyttöpaneelin luo, jos eri tilassa.
käyttöpaneelista EXIT nappi pohjaan (pidä pohjassa) ja heti seuraavaksi sen perään nuoli ylös nappi ja pidät muutaman sekunnin sitäkin samaan aikaan pohjassa, kunnes piippaa ja pyytää salasanaa..
 
Vs: 9000e, ulkolämpötila 0... +2 = kenno umpijäässä

peltorane sanoi:
Itsekin välillä tuskailin, kun ei tahdo password tilaan mennä, mutta tärkeintä oli pitää koneesta tarpeeksi pitkään virrat pois (näyttö siis pimeenä)ja virtojen kytkemisen jälkeen mieluummin 15 sekan sisään piti painaa exit nappi pohjaan ja samantien perään myös nuoli ylös nappi ja pitää niitä muutaman sekunnin pohjassa niin kysyy salasanaa... testasin juuri...

tein näin:
laitteen käyttöpaneelista off (laite sammuu, jos käynnissä)
kaikki virrat pois laitteesta minuutiksi (päävirtakytkin tai laitteen sulakkeet yms)
virrat päälle ja vauhdilla käyttöpaneelin luo, jos eri tilassa.
käyttöpaneelista EXIT nappi pohjaan (pidä pohjassa) ja heti seuraavaksi sen perään nuoli ylös nappi ja pidät muutaman sekunnin sitäkin samaan aikaan pohjassa, kunnes piippaa ja pyytää salasanaa..
aha eli offia ei tarttee sit pahemmin painella.... Täytys melkeen kerätä 9000E ohjeistus osio missä kaikki oikeaksi todetut toimminnot olis kaikille saatavilla :)
 
Vs: 9000e, ulkolämpötila 0... +2 = kenno umpijäässä

Leipuri sanoi:
aha eli offia ei tarttee sit pahemmin painella.... Täytys melkeen kerätä 9000E ohjeistus osio missä kaikki oikeaksi todetut toimminnot olis kaikille saatavilla :)

Tätä kannatetaan lämpimästi, hajallaan eri paikoissa olevia ohjeita on paha löytää hetken päästä.
 
Vs: 9000e, ulkolämpötila 0... +2 = kenno umpijäässä

peltorane sanoi:
Itsekin välillä tuskailin, kun ei tahdo password tilaan mennä, mutta tärkeintä oli pitää koneesta tarpeeksi pitkään virrat pois (näyttö siis pimeenä)ja virtojen kytkemisen jälkeen mieluummin 15 sekan sisään piti painaa exit nappi pohjaan ja samantien perään myös nuoli ylös nappi ja pitää niitä muutaman sekunnin pohjassa niin kysyy salasanaa... testasin juuri...

tein näin:
laitteen käyttöpaneelista off (laite sammuu, jos käynnissä)
kaikki virrat pois laitteesta minuutiksi (päävirtakytkin tai laitteen sulakkeet yms)
virrat päälle ja vauhdilla käyttöpaneelin luo, jos eri tilassa.
käyttöpaneelista EXIT nappi pohjaan (pidä pohjassa) ja heti seuraavaksi sen perään nuoli ylös nappi ja pidät muutaman sekunnin sitäkin samaan aikaan pohjassa, kunnes piippaa ja pyytää salasanaa..

Kiitosta! Nyt selkis ja pääsin tohon password tilaan. En vaan saanut vaihettua kuin tuota parametri nro3:n asetusta. Laiteessa merkintä 2010/10 .Oli taas ulkoyksikkö aika jäässä aamusta( ulkona-4) eikä tuo kone suostunu sulattaa vaikka kolmatta tuntia pörisi putkeen. Vaihdoin siis tuo para3:sen asetuksen -4:tä -1:een. Samoin vaihdoin tuon para17 arvon takaisin 03:seen. No, sit se pirulainen kävi sen 45min ja sulatus lähti päälle. Ota tuosta nyt selvää johtuiko parametreistä, virran katkaisusta vai kuun asennosta et lähti sulattaa. Ei kannata etelään lähtee ja ultille jättää lämmitystä :P alkaa epäilys hiipua mieleen et onkohan tuo ny ehjä...
 
Vs: 9000e, ulkolämpötila 0... +2 = kenno umpijäässä

remonttireiska77 sanoi:
Kiitosta! Nyt selkis ja pääsin tohon password tilaan. En vaan saanut vaihettua kuin tuota parametri nro3:n asetusta. Laiteessa merkintä 2010/10 .Oli taas ulkoyksikkö aika jäässä aamusta( ulkona-4) eikä tuo kone suostunu sulattaa vaikka kolmatta tuntia pörisi putkeen. Vaihdoin siis tuo para3:sen asetuksen -4:tä -1:een. Samoin vaihdoin tuon para17 arvon takaisin 03:seen. No, sit se pirulainen kävi sen 45min ja sulatus lähti päälle. Ota tuosta nyt selvää johtuiko parametreistä, virran katkaisusta vai kuun asennosta et lähti sulattaa. Ei kannata etelään lähtee ja ultille jättää lämmitystä :P alkaa epäilys hiipua mieleen et onkohan tuo ny ehjä...
joo vain 03 voi muuttaa mut hyvä et ees sitä
 
Vs: 9000e, ulkolämpötila 0... +2 = kenno umpijäässä

No niintäälläsaatu nyt sulatukset toimimaan fiksummin.. säätö laitettu +02asteeseen -04asteen sijasta. kenno jäätää mytta pysyy aivan puhtaana nolla kelissäkin :)
 
Takaisin
Ylös Bottom