9000EEV ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja RN
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
R

RN

Vieras
Moro,

Ensiksi pitää varmaan varoittaa, että olen tämän vilpin kanssa vielä todellinen aloittelija. Järjestelmä on asennettu taloon muutama vuosi sitten, ja viimeiset 9kk on sujunut täysin ongelmitta.

Noin puolitoista kuukautta sitten alkoivat minun ongelmani. Kelien mitenkään yllättäen muuttumatta muuttui laitteen toiminta. Huomasin ensin, että vaikka pyynti olisi ollut reippaasti veden lämpöä korkeampi, ei systeemi käynyt kuin ykkösteholla kokoajan. Samoihin aikoihin alkoi toiminta katkeilla jatkuvasti virheeseen F6, joka käsittääkseni tarkoittaa, että kaasun lämpötila on kierukassa liian korkea. Vaikka kelit ovat nyt lämmenneet päivisin kymmenenkin asteeseen, niin samat oireet toistuvat vieläkin. Kaasusta ei tunnu juuri lämpöä veteen siirtyvän (pakko pitää vastuksia päällä jatkuvasti), ja toiminta pätkii F6:llä.

Osaako kukaan veikkailla mistä tämä voisi johtua?

Avasin eilen ulkoyksikkö kuoren ja katsoin ettei siellä ollut mitään päälle näkyvään vikaa esim. Liittimissä. Samalla huomasin paisuntaventtiilissä olevan neliportaisen kiertämällä toimivan säädön. Osaako joku kertoa mitä em. Säätö vaikuttaa?

Kiitos avusta jo etukäteen.
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F9

Huurtuuko kenno tasaisesti? Ollenkaan? Toki kuivalla kelillä ei välttämättä pitäisikään huurtua..

Kuumakaasu on liian kuuma yleensä koska kompura ei saa kaasua tarpeeksi (se kaasu jäähdyttää). Kylmäaineen vajaa liikkuminen aiheutta myös tehottomuuden.

Usein nämä ongelmat johtuvat siitä, että kylmäaineet ovat päässeet karkaamaan. Toinen vaihtoehto voisi olla, että paisuntaventtiili on jotenkin jumissa/kuristaa liikaa. Tai putkissa on joku tukos jossain..

Onkohan putkissa, kennossa tai jossain muualla merkkejä öljystä? Paljastaisi vuotokohdan.

En tiedä mikä tuo säätö on, mutta ongelma paisuntaventtiilissä voisi tehdä tällaista
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F9

Kiitos nopeasta vastauksesta!

Kennossa ei nyt ollut huurretta lainkaan. Kovemmilla pakkisilla huurretta oli tasainen ohut kerros.

Kävin kaikki pinnat läpi kun purin suojakuoret ulkoyksiköstä, enkä nähnyt missään öljyä.

Voiko tuosta kaasulinjan "tarkastussilmästä" päätellä jotain kaasun määrästä? Väristään päätellen se näyttäisi, että kaikki on kunnossa.
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F9

Onko siinä siis nestelasi? Käsittääkseni siinä pitäisi näkyä nestettä normaalin toiminnan aikana. Jos ei ole kuohuntaa tai nestettä ollenkaan, voisi tämä olla vinkki ongelmasta..

Se vuotohan voi olla myös siellä sisäyksiköllä tms. Jossain lienee putkiliitoksia joista voi vuotaa.
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F9

Jos lasissa ei kuohu, niin ulos palaa nestettä, joka kielii hyvästä lauhtumisesta, eli kaikki silloin ok. Jos kuplia vilistää, palaa ulos kaasua, joka kielii huonosta lauhtumisesta...

Miten lämmintä varaajassa vesi nyt on? Jos on kovin lämmin varaajavesi, niin kunnollista lauhtumista- eikä jäähtymistä pääse tapahtumaan ja liian lämpimänä palaava kuumakaasu voisi laittaa tuollaisen hälytyksen. Pumppuhan pystyy mittaamaan vain koneelle tulevan kaasun, ei varaajassa olevia lämpötiloja. Missä varaajatermostaatti on?

Mitä lämpötilaa check07 näyttää kun kone pumppaa?

Paisuntaventtiilille on esisäätö, mutta se on aika varmasti oikeassa paikassa...
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F9

Juu, nestelasi löytyy (tuleepa termitkin nyt tutuiksi...). Siinä ei ole näkynyt missään vaiheessa kuplia tai kuohuntaa.

Varaajassa on nyt sillä korkeudella josta mittaus tulee kontrollipaneelille 41C vettä. Ennen kuin homma alkoi pätkimään, niin pidin 47C:ssa. Varaajan alapäässä vesi on 23C ja yläpäässä 57C.

En tiedä miten tuo check07 -lämpötila tarkastetaan. Onko siihen olemassa ohjeet jossain?

Se paisuntaventtiilin säätö oli reunimmaisessa kolossa. Ylhäältä päin katsoen käännettynä niin vastapäivään kuin menee.
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F9

RN sanoi:
En tiedä miten tuo check07 -lämpötila tarkastetaan. Onko siihen olemassa ohjeet jossain?

Paina <check> ja sitten nuolta kunnes olet paikassa 07. Kuumakaasun lämpötila.
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F9

RN sanoi:
Juu, nestelasi löytyy (tuleepa termitkin nyt tutuiksi...). Siinä ei ole näkynyt missään vaiheessa kuplia tai kuohuntaa.

Näkyykös siinä nestettäkään? Käynnistyksen aikana ainakin pitäisi jotain havaittavaa olla näkyvissä.
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F9

Nesteen liikettä siinä näkyy kyllä.

Pitää tarkastaaa tuo lämpötila jahka pääsen paikanpäälle.
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F9

ja tämä on ilmeisesti 9000eev kun puhut tehojen palkeista?
9000e on pelkkä on/off kone...
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F9

9000e lukee ulkoyksikön kyljessä. Kontrollipaneelissa on kuitenkin kolme palkkia teholle.

Muokattu: kuten sanoin, en tiedä tästä systeemistä kovinkaan paljoa. Edellinen isäntä ei osannut kertoa juuri mitään, eikä itsellä tuolloin ollut paljonkaan vaihtoehtoja - joten tässä sitä ollaan...
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F9

RN sanoi:
9000e lukee ulkoyksikön kyljessä. Kontrollipaneelissa on kuitenkin kolme palkkia teholle.

Ei se sitten ole 9000e, vaan varmaan tuo eev. Laita kuva niin selviää.

Ihan kovat ylälämmöt muuten...
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F9

Meillä Ulti 5000 EEV:ssä samantapaiset oireet. Olen päätellyt, että paisuntaventtiili jää lähes kiinni asentoon, eikä meinaa aueta. Saan sen toimimaan sillä tavalla, että kesken käynnin piuha seinästä irti. Eli resetointi. Sitten vähän ajan päästä uudelleen piuha seinään, niin laite jatkaa samoilla asetuksilla, josta sammutettiin. Ja tätä kun jatkaa aikansa, niin kohta laite taas lähtee toimimaan. Välillä menee pidempään ja annan seistä muutaman tunnin. Oireena on kuumakaasun normaalia korkeampi lämpötila ja samaan aikaan pieni tehon otto.
Ajattelen nyt päästä tällä koneella tuonne loppusyksyyn ja täytyy sitten katsoa, että mitä tehdä.
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F9

Liitteenä kuvia ulkoyksiköstä ja paneelista. En voinut tarkastaa tuota check07 -lämpöä, koska paneelissani ei ole check -nappia...Kotiin tullessani ehdin juuri kuulla kun ulkoyksikkö pysähtyi, vaikka lämmöt ovat paneelikuvan mukaiset.

F6-virhettä ei näkynyt, joten pysähtymiseen on varmaan sitten jokin muu syy.
 

Liitetiedostot

  • paneeli.JPG
    paneeli.JPG
    66,6 KB · Lukukerrat: 605
  • ulkoyksikko.JPG
    ulkoyksikko.JPG
    113,9 KB · Lukukerrat: 528
  • ulkoyksikon_laatta.JPG
    ulkoyksikon_laatta.JPG
    90,6 KB · Lukukerrat: 514
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F9

Manuaali kertoo: F9 = Outdoor EEPROM failure...mistä päättelitte kuumakaasun olevan liian kuumaa?
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

Näin siinä käy kunkiiressä kirjoittaa. On siis kokoajan pitynyt sanoa, että F6 ei F9. Kiitos korjauksesta.
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

RN sanoi:
Näin siinä käy kunkiiressä kirjoittaa. On siis kokoajan pitynyt sanoa, että F6 ei F9. Kiitos korjauksesta.

Väitetään että F6 kuittaantuu itsestään, sivu 19. Tuo ohjain näyttäisi teillä hieman vanhemmalta kuin tässä ohjeessa
https://emea.salesforce.com/sfc/p/#200000006Q3qhH8njVXjY1hVUt4NVlhBcjKRLTE=

Tässä split mallin ohjeesta löytyy tuo F6 sivulta 8
"F6 Pakokaasulämpötilan 2.sensorin virhe Palautuu automaattisesti"
http://emea.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownloadPkb?file=00P20000001mWsJ&orgId=00D200000006Q3q&pPid=50120000000GfFo

Mitenköhän tuolla vanhalla ohjaimella pääsee tarkistamaan noita parametrejä?
Meneekö näin tässäkin "kapulassa" http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15265.msg185694#msg185694
Parametri 13 pitäisi tarkistaa "Pakokaasujen ylikuumenemissuojan lämpötila". Defaulttina pitäisi olla tuo 120 C.

Ilmeisesti se nyt resetoi tuon automaattisesti pysäyttämällä kompressorin
"Automaattinen resetointi: Kun virhe on selvitetty ja kompressorin suoja-aika on ylitetty. Yksikkö käynnistyy automaattisesti."

Tässä vanhemman 9000 mallin (KFRS-9/Na-M) Service Manuaali http://www.kusterstho.nl/docs/268.pdf
http://www.klimaprofis.com/files/downloads/usage_and_installation_manual_kfrs_9na_m-10946696.pdf
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

Kyllähän se on sinäänsä itsestään kuittaantunutkin, että käyntiin on lähtenyt taas hetken päästä. Ilmeisen pienellä teholla ja taas pian sammuakseen joko samaan virheeseen tai ilman sitä (vaikkei pyyntilämpöä ole saavutettu).
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

Katkoin virrat vartiksi. Sen jälkeen kone lähti käymään kolmosteholla, jolla kävi vartin. Sen jälkeen teho putosi yhteen palkkiin, jolla kävi 20 minuuttia ennenkuin F6 katkoi toiminnan.
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

RN sanoi:
Katkoin virrat vartiksi. Sen jälkeen kone lähti käymään kolmosteholla, jolla kävi vartin. Sen jälkeen teho putosi yhteen palkkiin, jolla kävi 20 minuuttia ennenkuin F6 katkoi toiminnan.

niin katkaisitko nyt siis lennosta sähköt niin kuin tuossa neuvottiin mikä voisi jonkun jumin jopa aukaista?
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

Ilmeisesti kysymyksessä 9000EEVi (Iso-EEVi) -varaajamalli.

F6= (liite)
Tarkasta tuo INLET WATER SENSOR (onko kytketty oikein)

"PIPE TEMP SENSOR (putken lämpötila-anturi) asennetaan kiinni pienempään kylmäaineputkeen, putken
varaajan puoleiseen päähän. OUTLET WATER SENSOR (ulosmenevän veden lämpötila-anturi) asennetaan
varaajan keskiosan anturitaskuun ja INLET WATER SENSOR (sisäänmenevän veden lämpötila-anturi) asennetaan
samaan anturitaskuun ulommaiseksi."
 

Liitetiedostot

  • 9000EEVi.PNG
    9000EEVi.PNG
    34,7 KB · Lukukerrat: 485
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

RN sanoi:
Katkoin virrat vartiksi. Sen jälkeen kone lähti käymään kolmosteholla, jolla kävi vartin. Sen jälkeen teho putosi yhteen palkkiin, jolla kävi 20 minuuttia ennenkuin F6 katkoi toiminnan.
No niin. Ihan on sama kuin minulla. Eli nyt lähti hieman aukeamaan. Katko vaan useita kertoja peräkkäin kärsivällisesti, niin paisari luultavasti aukeaa ja peli taas toimii niin pitkään kuin taas toimii.
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

..olisko sittenkin Fb-"virhe" kyseessä? (b näyttää paneelissa erehdyttävästi 6:lta)
lisätietoa ultin-sivuilla kohdasta: -tuotetuki

RN:lle vinkkinä... Iso-EEViä voi "ajaa" myös <A HREF=http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21689.msg278463#msg278463> "Lämminvesimoodilla" </A>
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

Katkoin virrat nimenomaan kesken käynnin.

Tarkastin nuo inlet- ja outlet-sensorit, ja mielestäni ne ovat oikeassa paikassa.

Mikä tuo Fb-virhe olisi? Itse en löytäny tätä virhekoodia mistään käsiini saamasta ohjekirjasta.

...ilmeisesti minulla on sitten juurikin Iso-EEVi, koska sain tuon lämminvesimoodin käyntiin kokeilemalla.

ja nyt sitten kokeilemaan tuota resetointi-sarjaa.
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

Fb

Outdoor ambient temp. sensor failure
Outdoor pipe temp. sensor failure
Compressor discharge temp. sensor failure

1 、 Check whether the sensor connection gets loose. Fasten it.
2、 Wire connection between wired controller and indoor PCB open or short-circuited.
3、 Temp sensor resistance drifting.

https://emea.salesforce.com/sfc/p/#200000006Q3qf3dHyho_QSMWDeH.P46VayxbPCE=
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

Kuusi resetointia tehtyäni tilanne on sama. Muutamalla ensimmäisellä pidin laitteen virrattomana 15 minuuttia, sitten pari kertaa 30 minuuttia ja viimeisellä kerralla 2 tuntia. Joka kerta virran palauttamisen jälkeen sama juttu: noin vartti käyntiä kolmosteholla ja sitten ykköselle - eikä varaajan lämpö tietenkään nouse mihinkään.
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

Ei näytä resetointi auttavan. Kirjoitit aiemmin, että sait käyntiin lämminvesimoodin. Toppaako myös sillä moodilla?
Alkaa neuvot olla vähissä.
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

Laitoin juuri lämminvesimoodin päälle. Toistaiseksi näyttää vain ykköstehoa, mutta ei ainakaan vielä ole katkaissut.
 
Vs: 9000e ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

Ja samalla linjalla jatkuu. Käy, mutta niin heikosti ettei lämpöä siirry, vaikka pyyntöön on kymmenen astetta.

Katsoin tänään tarkemmin sen F6:n, ja olen kyllä varma ettei se Fb
 
Vs: 9000EEV ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

Lämminvesimoodi ollut päällä koko tämän päivän. Pumpun toiminnassa ei huomattavaa muutosta. Hetkeksi käynnistyi tänään käymään kolmosteholla, mutta kävi sillä vain vartin ennenkuin putosi takaisin ykköselle (anturin mukaan lämpö 35C ja pyynti 40C).

Jos tämä oireilu nyt johtuu liian korkeasta varaajasta poistuvan kaasun lämpötilasta, niin eikös tuon poistoputken pitäisi eristeen alla tuntua kuumalta käteen? Äsken kun kokeilin, niin pikemminkin kylmältä se tuntui.

Harmi kun täällä vanhemmalla ohjaimella ei ilmeisimmin pääse katsomaan lämpötiloja tai muutakaan diagnostiikkaa.
 
Vs: 9000EEV ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

Seuraavaksi pitää tarkastella kylmäaineen määrää...
 
Vs: 9000EEV ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

Sitä ei vrmaankaan itse voi mitenkään tarkastaa, vaan vaatii ammattimiehen paikalle?
 
Vs: 9000EEV ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

voiko kylmäkemäärä olla kovin väärä jos kerran nestelasi ei lainkaan kuohu vaan pelkkä neste virtaa?
 
Vs: 9000EEV ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

Mikä on paisuntaventtiilin (kompressioventtiili) asento (kuusiokoloruuvi) voi kokeilla eri asentoja, että saa kuumakaasun lämpötilan nousemaan 90-105 asteeseen. Esim. 1/4 osa kierros kerrallaan.
 
Vs: 9000EEV ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

mikkoimp sanoi:
voiko kylmäkemäärä olla kovin väärä jos kerran nestelasi ei lainkaan kuohu vaan pelkkä neste virtaa?

rema sanoi:
Mikä on paisuntaventtiilin (kompressioventtiili) asento (kuusiokoloruuvi) voi kokeilla eri asentoja, että saa kuumakaasun lämpötilan nousemaan 90-105 asteeseen. Esim. 1/4 osa kierros kerrallaan.

Jos nestelasissa tosiaankin on pelkkää nestettä (vai olisiko sittenkin pelkkää kaasua?) eikä kuumakaasun lämpötila tunnu nousevan normaaliksi, ei kannata ryhtyä säätelemään paisuntaventtiiliä ennen kuin oikea kylmäainemäärä (ja mainittu pelkän nesteen näkyminen nestelasissa) on varmistettu ja mahdolliset muut ilmeiset vikamahdollisuudet suljettu pois (säätö, anturit, puhaltimen ohjaus, höyrystimen likaisuus, kompressori jne.).

Yhtälössä oikea kylmäainemäärä, pelkkää nestettä lasissa, alhainen kuumakaasun lämpötila samalla, kun höyrystin, säätö ja kompressori kunnossa, on jotakin pahasti pielessä, eikä sitä saa pelkällä paisuntaventtiilin säädöllä korjatuksi (vaan tilanne luultavasti menee entistä enemmän poskelleen). Vai pyöriikö edes ulkoyksikön puhallin tai onko höyrystin paikoin umpihuurussa?
 
Vs: 9000EEV ei lämmitä, ja antaa virhettä F6

Tuossa on sähöinen paisentaventtiili (EEV)...ei siinä ole säätöruuvia...
 
Takaisin
Ylös Bottom