9000EEV:n pyynti vs COP

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja harald
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

harald

Aktiivinen jäsen
Olen jonkun verran testaillut miten se 9000EEV pelittää osakuormalla, ja näyttää ilmeiseltä että kesäkelejä lukuunottamatta osakuormalla kone toimii merkittävästi paremmin. Tällä hetkellä kone takoo -18C pakkasessa melkein kahden COP:ia. (tuottaa 3800W lämpöä 1900W ottoteholla). Jos pyynnin vääntää pari astetta ylös, niin tuottaa samaiset 3800W 2400W ottoteholla...

Ja mielenkiintoista on että tuotto pysyy lähes samana koko jakson yli, vaikka sulatusväli on 2h. Eipä taida paljoa kosteutta olla ilmassa näillä säillä.
 
Vs: 9000EEV:n pyynti vs COP

Ei ole säädetty mitään. Olen kuullut tuosta kuristamisesta mutta en ole kokeillut.
 
Vs: 9000EEV:n pyynti vs COP

Kokeilin itse tuota osateho hommaa nestelinjan ruuvi kokonaan auki. Tulos oli yhtä surkea kuin täysillä mennessä, ulkona -19 kk varaajan päästä 33,6c max. Coppi miinuksella...pitänee käyä kuristamaan takasi...
 
Takaisin