9000eev+ultitherm320, idea+pari teknistä kysymystä

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Sahami85
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
S

Sahami85

Vieras
Tervehdys kaikille!

Olen uusi jäsen täällä, ja heti kaipaamassa neuvoja viisaammiltaan.
Parikin asiaa.
Olen ollut kohtuullisen tyytyväinen järjestelmääni, järjestelmä lämmittää noin 150m2 alaa, 2kerrosta alakerta kauttaaltaan lattialämmitetty, yläkerrassa, eli nk. pääkerroksessa sekä lattia, että patterilämpöä + vuolukiviuuni. Sähkönkulutus n. 15 000kw vuosi.

Asiaan. Kertokaahan, olen alkanut epäilemään, ehtiikö varaajassani kiertävä kuumakaasu lauhtua riittävästi, sillä ultithermin varaaja, jossa kuumakaasu tulee puolesta välistä sisään, (toisin kuin yleensä energiavaraajissa tuloyhde on ymmärtääkseni yleensä ylhäällä) poistuu alhaalta.

En ole vielä, kun lämpömittari on vasta tulossa, mitannut varaajaan tulevan kuumakaasun lämpötilaa, mutta takaisin ulkoyksikölle lähtevä kylmäaine on aina noin pari astetta korkeampi, kuin varaajan keskellä oleva lämpötila, joka näkyy ultimaten paneelissa. Sähkövastus on kuitenkin varaajan alaosassa, ja se napsahtaa päälle jo noin 20'c kohdalla, kun termostaattia kääntelee. Samalla korkeudella kylmäaineen poistumisyhde siis on. Pyynti ja varaajan keskiosan lämpötila siis tuolloin 35'c. Miksi, tai onko normaalia että kylmäaine palaa siis ulkoyksikölle takaisin noin 37'c lämpöisenä, vaikka poistumisyhteen kohdalla veden lämpötila on vain 20'c. Eikö siis kylmäaine ehdi viilentyä tarpeeksi? Olisiko parempi, jos se palaisi viileämpänä u.yksikölle.

Sitten jos k.ainetta pitäisi saada lauhtumaan enemmän, kannattaisiko minun johtaa se tekemään varaajassa lisävarusteena tulleen aurinkokierukan kautta uudet kiepit varaajassa, jotta se lauhtuisi enemmän, ja palaisi ulos kylmempänä? En usko siirtyväni kuitenkaan vielä tämän varaajan aikana aurinkoenergiaan, niin kierukka on varaajassa kuitenkin jouten.

Entä kuinka paljon kylmäainetta täytyisi lisätä jottei järjestelmä jäisi vajaaksi. Aurinkokierukan verran, mutta osaisiko joku sanoa paljonko se voisi olla?

Toinen on, että patteriverkostoon lähtevä yhde on myös puolessa välissä varaajaa, olisiko fiksumpaa viedä pattereille ennemmin ylhäällä olevasta yhteestä, jolloin kerrostumisen takia ylhäällä on tietysti lämpimämpää, ja esilämmitetty vesi sitten sieltä puolesta välistä, joka on tarkoitettu pattereille. Ikään kuin vaihtaisi vain paikkaa?

Kiitoksia vaan kovasti jo valmiiksi tuleville vastauksille!
 
Vs: 9000eev+ultitherm320, idea+pari teknistä kysymystä

Ok, pienenä lisätäsmennyksenä, että enhän voi patteriverkostoa kytkeä käyttöverkostoksi varaajassa, kun silloinhan varaajassa seisonut vesi, eli vesi joka ei kierrä kierukkojen kautta, tulisi käyttövedeksi kaikkine bakteereineen, eli unohdetaan se ratkaisu.
 
Vs: 9000eev+ultitherm320, idea+pari teknistä kysymystä

Aurinko kierukan käytöstä on ollut täällä juttua mutta tuloksista ei ole kukaan raportoinut. Kannattaa putsata ensin hapolla tms koska ei ole kylmä aineell tehty.
 
Vs: 9000eev+ultitherm320, idea+pari teknistä kysymystä

Tässä oli ohjeet patteriverkostoon kytkennästä
https://emea.salesforce.com/sfc/p/200000006Q3qAwbqg3ycjlmo7m7x_ebFJELSvfQ=

Oliko sulla tuollainen kolmitieshuntti vaiko kaksitieshuntti?
 
Vs: 9000eev+ultitherm320, idea+pari teknistä kysymystä

...jq otan myös patteriverkon lähdön ihan yläyhteestä. On ok.
 
Vs: 9000eev+ultitherm320, idea+pari teknistä kysymystä

lmfmis sanoi:
...jq otan myös patteriverkon lähdön ihan yläyhteestä. On ok.

Miten ihmeessä? Se joka on varaajan päällä, siinä keskellä, siitäkö? minulla siitä lähtee ainakin paisuntasäiliölle putket, ja varoventtiilille. Varastatko siitä putkesta jotenkin?

Toinen yhde ylhäällä taas on käyttövesi, joka menee jäspin 220 varaajaan, en oikein tiedä, miten siitäkään voi patteriverkostolle ottaa, sittenhän menisi käyttövesi, ja lämmitysvesi sekaisin. Miten voit ottaa molemmat?

Juu, eli kierukan putsaaminen, ennen kuin kylmäaineita sisään, jos aloitan tuon virittelyn.

Mutta osaisiko joku kertoa minkä lämpöisenä kylmäaineen pitäisi palata ulkoyksikölle? Ns. Ihannelämpötila. Ja kertokaa nyt ihmeessä joku, joka on tehnyt tuon aurinkokierukka-jatkon tuohon varaajaan, toimiko, tippuiko kylmäaineen lämpötila????
 
Vs: 9000eev+ultitherm320, idea+pari teknistä kysymystä

Sahami85 sanoi:
Miten ihmeessä? Se joka on varaajan päällä, siinä keskellä, siitäkö? minulla siitä lähtee ainakin paisuntasäiliölle putket, ja varoventtiilille. Varastatko siitä putkesta jotenkin?

Siihen yhde väliin vain.

Sahami85 sanoi:
Toinen yhde ylhäällä taas on käyttövesi, joka menee jäspin 220 varaajaan, en oikein tiedä, miten siitäkään voi patteriverkostolle ottaa, sittenhän menisi käyttövesi, ja lämmitysvesi sekaisin. Miten voit ottaa molemmat??

Jos se on käyttövesikierukan liitäntä ei ei siitä tietenkään :o


Sahami85 sanoi:
Mutta osaisiko joku kertoa minkä lämpöisenä kylmäaineen pitäisi palata ulkoyksikölle? Ns. Ihannelämpötila. Ja kertokaa nyt ihmeessä joku, joka on tehnyt tuon aurinkokierukka-jatkon tuohon varaajaan, toimiko, tippuiko kylmäaineen lämpötila????

Kuten sanottu, kukaan ei ole täälllä raportoinut tuloksista. Voisit olla ensimmäinen. Mittaa copit enne ja jälkeen kiitos.

Nyt minun varaajasta lähtee jotain about 40 asteisena se kaasu, ja veden lämpötila pohjalla on 20 astetta eli senveran varaa on.

Mutta se energia on siinä olomuodon muutoksessa nesteeksi ja se on jo tapahtunut. Tuskin tuolla paljoa saa aikaiseksi lisää.
 
Vs: 9000eev+ultitherm320, idea+pari teknistä kysymystä

lmfmis sanoi:
...jq otan myös patteriverkon lähdön ihan yläyhteestä. On ok.

Tuo Ultin kytkentä on 3-tie shuntille, elikä kovemmilla pakkasilla shuntti sekoittaa sekaan ylhäältä kuumempaa vettä. Tässä lämmityskiertoon menevä vesi otetaan kokonaisuudessaan varaajasta, joka ei välttämättä ole hyvä ratkaisu (varaajan vesi sekoittuu ja käyttöveden valmistus kierukalla hankaloituu).

Normaali ratkaisu 3-tie shuntille on että patterikierrosta palaavaan veteen sekoitetaan (öljy)kattilasta kuumempaa sekaan ja vain osa patterikierrosta palaavasta vedestä menee kattilaan (pohjalle) korvaamaan tuota vettä.

Energiavaraajassa olisi toimiva ratkaisu 4-tie shuntti jossa patterikiertoon palaavaan veteen sekoitetaan joko vettä energiavaraajan keskeltä ja kovemmilla pakkasilla energiavaraajan päältä kuumempaa vettä. (ks. kuva alla Esbe VRB140 http://callidus.fi/sites/default/files/esbe_luettelo_2012-13_2.pdf)

Kyllä tuo nykyinen kytkentä (keskeltä) teillä on varmaakin optimoitu lattiakiertoa ajatellen, koska sitä teillä on eniten. Vai oliko teillä lattiakierroille oma shunttaus lisänä?

=> Tuo alkuperäinen kytkentä ei kuitenkaan ole se optimaalisin jos kerran KV-priimaus tehdään (kierrukoiden jälkeen) aina erillisellä sähkövaraajalla. Itse laittaisin venttiilit väliin tuohon päällis- ja keskiyhteisiin. Elikä talvella ottaisin shuntille lämmityspiiriin vettä varaajan yläosasta ja kesällä sitten keskeltä. Tällä saadaan talvella koko varaaja tilavuus lämmityskäyttöön. Kesällä taas voidaan tuolla keskeltä ottamisella saada käyttöveden tuottoa avitettua paremmalla varaajan kerrostumisella.

Ajetaanko lämpöpumppua nyt vakio lämpötilapyynnillä vaiko sisäanturilla.

https://emea.salesforce.com/sfc/p/200000006Q3qf3dHyho_QSMWDeH.P46VayxbPCE=

Onko varaajaan liitännät kuten oheisessa dokussa on esitetty?
Se "ylimääräinen" aurinkokierrukka kannattaisi mielummin ottaa KV:n esilämmityskäyttöön nykyisen KV:n esilämmityksen rinnalle. ;)
 

Liitetiedostot

  • Air-Solar Asennusohje, ilma-ve000EEV ja 9000EEV varaajamalli 7.pdf
    Air-Solar Asennusohje, ilma-ve000EEV ja 9000EEV varaajamalli 7.pdf
    53,5 KB · Lukukerrat: 370
  • 4-tie Energiavaraajassa.png
    4-tie Energiavaraajassa.png
    47,4 KB · Lukukerrat: 511
Vs: 9000eev+ultitherm320, idea+pari teknistä kysymystä

Hienoa janti, kiitoksia ohjeista!

Juu, elikkäs ainakaan minulla ei ole erillistä shunttausta lattialämmitykselle ja patterilämmitykselle. Vanha -60-luvun patteriverkosto, jota olen muutellut remonttien myötä lattialämmitykselliseksi. Piakkoin lienee koko talossa. Yläkerrassa vielä pattereita, mutta takan myötä ne ovat lähes aina kylminä.

Minulla on vain kolmitieshuntti, ja pelkästään liitettynä patteriverkkoon varaajan keskiosasta, joka on tuossa alkuperäisessä asennusohjeessa.

Mutta totisesti tuo ylhäältä lisäliittäminen olisi varmasti viisasta, pyynti minulla on pääsääntöisesti aina +35'c, lämpömittarin mukaan yläosassa on tuolloin kuitenkin +40'c ja sen saaminen patteriverkostoon toisi energiansäästöä varmasti.

Kerrataan vielä, eli venttiilit väliin jaa yläyhteestä myös putki patteriverkostolle lähtevään putkeen, ennen shunttia, sitten vain kesällä yläyhteen venttiili kiinni, ja talvella keskiyhteen??

Juu, kysyit siitä priimauksesta, niin tosiaan mulla ainakin menee käyttövesikierukan läpi, lämpenee siihen noin 40'c ja sitten jäspille, joka tulistaa 65'c. Talvisin suljen esilämmitysventtiilin kovilla pakkasilla, eli johdan verkostoveden silloin suoraan jäspiin, jolloin pumppu saa rauhasssa yrittää pitää pyyntilämmön.

Varaajan liitännät ovat siis lähes juuri kuten dokumentissa. Tuossa ei vain äy sitä ylimääräistä aurinkokierukkaa, jonka yhteet ovat ylhäällä noin ylävastuksen korkeudella ja alhaalla hieman alavastuksen yläpuolella...

Kerrohan janti, miksi aurinkokierukka alkuperäisen esilämmityskierukan rinnalle? Miten käyttäisit? Entäs alkuperäiselle?
 
Vs: 9000eev+ultitherm320, idea+pari teknistä kysymystä

Sahami85 sanoi:
Kerrohan janti, miksi aurinkokierukka alkuperäisen esilämmityskierukan rinnalle? Miten käyttäisit? Entäs alkuperäiselle?

Katsoitko tuossa edellä olleessa viestissä olleen linkin? Aurinkokierukka vastaavassa kohtaa ja pituudeltaan vastaava kuin käyttöveden esilämityskierukka => rinnakkain irtoaisi parempi esilämmitysteho. Kesällä voisi tehdä käyttövettä pelkällä energiavaraajalla ja silloin tuo voisi hiukan auttaa.
 
Vs: 9000eev+ultitherm320, idea+pari teknistä kysymystä

janti sanoi:
Tuo Ultin kytkentä on 3-tie shuntille, elikä kovemmilla pakkasilla shuntti sekoittaa sekaan ylhäältä kuumempaa vettä. Tässä lämmityskiertoon menevä vesi otetaan kokonaisuudessaan varaajasta, joka ei välttämättä ole hyvä ratkaisu (varaajan vesi sekoittuu ja käyttöveden valmistus kierukalla hankaloituu).

Totta, mutta tuota sekoittumista kyllä kompensoi että shunti aukeaa vähemmän koska vesi on kuumempaa.

Ja tässä käyttövesi tuotettiin loppuun muualla eli se rankaisee sen tuotannossa vain vähän.
 
Vs: 9000eev+ultitherm320, idea+pari teknistä kysymystä

Alussa olleeseen kysymykseen, onko 37 astetta hyvä palaavalle kylmäaineelle... Sanoisin, että luultavimmin on ihan ok. Paljonhan se tietty riippuu siitä, miten se lauhdutin siellä pytyssä loppujaan on. Mulla se on samaa luokkaa, ja lauhdutinta pitäsi kyllä olla ainakin "riittävästi"
 
Vs: 9000eev+ultitherm320, idea+pari teknistä kysymystä

janti sanoi:
Oliko sulla tuollainen kolmitieshuntti vaiko kaksitieshuntti?

Millainen on "kaksitieshuntti" ?

Sahami85 sanoi:
Juu, elikkäs ainakaan minulla ei ole erillistä shunttausta lattialämmitykselle ja patterilämmitykselle. Vanha -60-luvun patteriverkosto, jota olen muutellut remonttien myötä lattialämmitykselliseksi. Piakkoin lienee koko talossa. Yläkerrassa vielä pattereita, mutta takan myötä ne ovat lähes aina kylminä.

Minulla on vain kolmitieshuntti, ja pelkästään liitettynä patteriverkkoon varaajan keskiosasta, joka on tuossa alkuperäisessä asennusohjeessa. (??)

Mutta totisesti tuo ylhäältä lisäliittäminen olisi varmasti viisasta, pyynti minulla on pääsääntöisesti aina +35'c, lämpömittarin mukaan yläosassa on tuolloin kuitenkin +40'c ja sen saaminen patteriverkostoon toisi energiansäästöä varmasti.

Kerrataan vielä, eli venttiilit väliin jaa yläyhteestä myös putki patteriverkostolle lähtevään putkeen, ennen shunttia, sitten vain kesällä yläyhteen venttiili kiinni, ja talvella keskiyhteen??

Juu, kysyit siitä priimauksesta, niin tosiaan mulla ainakin menee käyttövesikierukan läpi, lämpenee siihen noin 40'c ja sitten jäspille, joka tulistaa 65'c. Talvisin suljen esilämmitysventtiilin kovilla pakkasilla, eli johdan verkostoveden silloin suoraan jäspiin, jolloin pumppu saa rauhasssa yrittää pitää pyyntilämmön.

Varaajan liitännät ovat siis lähes juuri kuten dokumentissa. Tuossa ei vain äy sitä ylimääräistä aurinkokierukkaa, jonka yhteet ovat ylhäällä noin ylävastuksen korkeudella ja alhaalla hieman alavastuksen yläpuolella...

Kerrohan janti, miksi aurinkokierukka alkuperäisen esilämmityskierukan rinnalle? Miten käyttäisit? Entäs alkuperäiselle?

Tuosta aurinkokierukka esilämmittimenä, onko siitä rittävää hyötyä jos priimaus tehdään Jäspi220:llä ja halutaan 9000:sta COP:t talteen. Aurinkokierukka käyttöveden esilämmittimenä toimii tällöin "sisäisenä" lämmönsiirtimenä alas/käyttövesi sisään. Ovat (isot-pojat: henkselit) varmaankin laskeneet Akvatherm, että 12,2m lauhdutin on riittävä 320l varaajaan ja 14m Cu Ø22mm käyttövesikierukkaa.
(olisivat mitat toise, jos..)

Jantin PDF:kuva on Ultitherm 600 Air Solar:sta !

Tuossa Ultitherm320L:
11893553.jpg


Akvatherm:
11893563.jpg


Lauhtumislämmöistä: täällä 37°C - 45°C välillä... 15m lauhduttimella (BoRö) varaaja 320L
Tuossa mc:n parametrejä: <A HREF=http://dl.dropbox.com/u/57391411/5000EEV_24h.png>
5000EEVi</A> 9000:n - pikku-veli -. Kertokoon mc itse lisää..

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14234.msg173375#msg173375
 
Vs: 9000eev+ultitherm320, idea+pari teknistä kysymystä

kouman sanoi:
Millainen on "kaksitieshuntti" ?
Se on venttiili jossa on 2 putkiliitäntää ja "edestakaisin" liikkuva kara. Ei siis kierrettävä luisti kuten 3-tie ja 4-tie shunteissa. 2-tie venttileitä käytetään esim. kaukolämpö keskuksissa.
 
Vs: 9000eev+ultitherm320, idea+pari teknistä kysymystä

kouman sanoi:
Jantin PDF:kuva on Ultitherm 600 Air Solar:sta !

OK, miksiköhän tuon kuvan otsikossa lukee "3.2 Ultitherm 320 L energiavaraaja"?

Jos tuo sun kuva on nyt 320 L varaajasta, niin siinä ei näy aurinkokierukkaa ollenkaan, onko siinä kuitenkin sellainen?
 
Vs: 9000eev+ultitherm320, idea+pari teknistä kysymystä

janti sanoi:
OK, miksiköhän tuon kuvan otsikossa lukee "3.2 Ultitherm 320 L energiavaraaja"?

Jos tuo sun kuva on nyt 320 L varaajasta, niin siinä ei näy aurinkokierukkaa ollenkaan, onko siinä kuitenkin sellainen?

"Otsikko" ..sattuu olemaan utimate.. missä tahansa.., nuo "ohjeet" kun korjataan edellisen päälle.. (ken sitten "korjaakin")

Aurinkokierukan sisään/ulos:
11895114.jpg


(nim.merk.Sahami85 kirjoituksesta poimittu, itse en ole käytännössä nähnyt.) ..vaikka olen Kokkolassa tehtaan tuotantoon/valmistukseen tutustunut, useampaan otteeseen.. ilmeisesti (kuvan) kuuma/kv.esilämmitys - kierukan takana..

Mistä Janti sai aurinkokierukan pituudeksi "saman kuin esilämmityskierukan (7m) ? Ultimaten enkä Akvatherm sivuilta löydä ko. kierukan pituutta ?
 
Vs: 9000eev+ultitherm320, idea+pari teknistä kysymystä

kouman sanoi:
(nim.merk.Sahami85 kirjoituksesta poimittu, itse en ole luonnossa nähnyt)

Mistä Janti sai aurinkokierukan pituudeksi "saman kuin esilämmityskierukan (7m) ? Ultimaten enkä Akvatherm sivuilta löydä ko. kierukan pituutta ?

Elikä Ultin kuviin ja otsikoihin ei voi luottaa yhtään. :(
Väärästä kuvasta oli siis tuo pituus arvattu. :)
 
Vs: 9000eev+ultitherm320, idea+pari teknistä kysymystä

janti sanoi:
OK, miksiköhän tuon kuvan otsikossa lukee "3.2 Ultitherm 320 L energiavaraaja"?

Jos tuo sun kuva on nyt 320 L varaajasta, niin siinä ei näy aurinkokierukkaa ollenkaan, onko siinä kuitenkin sellainen?

Kyllä, tuo koumanin laittama kuva on nyt oikea myös minunkin varaajastani, ja liitokset ovat juuri kuin kuvassa. eli sisääntulo ylävastuksen kohdalla, ja ulostulo alemman lämpövastuksen yläpuolella. Ultimaten minulle toimittamassa kuvassa ei ollut minkäänlaista kuvistusta kierukasta, se vain oli siinä.

Olen tässä ihmetellyt, miten ne on saanut mahdutettua vielä tuon aurinkokierukan tuohon varaajaan, kun siinä kaksi kierukkaa jo vieressä kulkee samalla korkeudella, mutta kyllä se siellä on.
 
Vs: 9000eev+ultitherm320, idea+pari teknistä kysymystä

janti sanoi:
Elikä Ultin kuviin ja otsikoihin ei voi luottaa yhtään. :(
Väärästä kuvasta oli siis tuo pituus arvattu. :)

http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/miksi_edullinen.pdf

- neljänneksi(4) viimeinen kohta !!

..jokainen saa päätellä, kuinka hyvin ovat ..onnistuneet ? + lisäksi tämä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14609.0

Nyt "avattu" <A HREF=http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=3&action=view&groupID=1353>Ultimate suunnittelupalvelu</A> !! ..tuo "tupla-kaupunkilisä" pitäis toteutua myös täällä.. (foorum) ;D
 
Takaisin
Ylös Bottom