Euroshopperi
Aktiivinen jäsen
Mulla taitaa Dt mennä nollaan siinä kohtaa kun käyrä ilmoittaa koneelle, ettei enää paluulämpö laske tarpeeksi alas ja kausi loppuu siihen. Kiertopumput kuitenkin käy kokoajan ja rupeaa siirtämään lämpöä yläkerran lattioista alakertaan. Lämmitysvaraaja alkaa kylmetä ja ottaa esilämmityksellä lämpöä käyttöveteen ja yläkerran lämmöistä osa menee siihen. Oliskohan tuossa lattiaviilennyksessä sitten Dt jo miinusmerkkinen. Tuohon viilennykseen pitää uhrata arviolta n 15-25 W teho kiertopumpuilta, mutta se oli kyllä viime kesänä pois ILP tarpeesta oikeestaan kokonaan.Juu ja ei. Jotta lämmönluovutusta voidaan vartailla niin virtaama täytyy olla vakio. Suuri dT vakiovirtaamalla kertoo hyvästä lämmönluovutuksesta tai sinun tapauksessa pienestä virtaamasta. Virtaama ensin kohdalleen ja sen jälkeen alat säätämään dT. Asiaa voi ajatella niin että dT on suoran yhtälö missä dT0 olisi vaikka +/C (hatusta revitty) ja dT7 MUT:ssa. Tiosta sitten laskemaan mitä dT pitäisi olla kuolloiselakin kelillä.
Ja viisaanmille, missä lämpötilassa dT pitäis olla 0? Lämmitystarveluku olettaa että lämmitys lakkaa keväällä 10C ja alkaa syksyllä 13C, muistaakseni.