Avataas tästä aiheesta topicin tynkää jos jollakin sattuu olemaan kokemusta asiasta.
Eli siis laitteistona Niben Vvms320 sisäyksikkö + ams10-8 ulkoyksikkö.
Talo 2021 valmistunut 95m3 omakotitalo warmian lattialämmityksellä.
Tänä talvena alkanut ihmettelemään kun käynnistyskertoja tullut paljon joinakin päivinä.
Tuli hankittua uplinkkiin premium ja sieltä alkoi paljastua, että laite tekee ”epäonnistuneita sulatuksia”.
Käytännössä homma menee nyt niin, että kun sulatuksen pitäisi alkaa, vilahtaa uplinkin livedatassa ”sulatus päällä” noin 10sekunnin ajan.
Kuitenkin koko tämän ajan puhallin pyörii täysillä eli portaalla 6. Hetken ihmeteltyään tätä ulkoyksikkö sammuu, ja lämpöpumpun kohdalle tulee ” odottaa 4min”. Tämän tapahtuessa myös lattialämmityksen kv pumppu menee pois päältä tilaan pysäytyksen ajaksi.
Tuon 4minuutin odottelun jälkeen kv pumppu ja ulkoyksikkö lähtee käyntiin ja lähestulkoon heti ulkoyksikkö tajuaa että kenno kuurassa (?) kun puhallin menee portaalle 6. Ulkoyksikkö porskuttaa sitten puhallin täysillä aina muutamasta minuutista 15 minuuttiin kunnes aloittaa uudelleen sulatuksen.
Tässä vaiheessa on taas herran hallussa onnistuuko sulatus oikein vai toistuuko edellämainittu.
Otin nibeen yhteyttä ensimäiseksi ja he totesivat laitetta näkemättä että kaikki toimii jos hälytyslokissa ei ole ilmoituksia. No sieltä löytyy välillä muutaman päivän ajalta 100kpl ”sulatuksia” joiden välinen toiminta aika 3-15min.
Laitteen asentaneen firman edustaja kävi katsomassa laitetta ja perusteellisesti tutki kaiken asennusvirheiden/mahdollisten väärien asetusten varalta. Myös mutasihti puhdistettiin jossa oli hieman sakkaa.
Nyt 3 viikkoa myöhemmin Nibeltä ehdotetaan sisäyksikön näytön vaihtoa?
Omasta mielestä kuulostaa kyllä enemmän anturi/ohjainkortti vialta, vai mitä enemmän asiasta perillä olevat mieltä?
Hieman alkaa kyrsiä tämä toilailu kun n 3kk siitä kun ongelma alkanut ja mitään ei ole tapahtunut. Kaiken kruunaa se että takuu umpeutuu syksyllä, joten olisi toivottavaa kun vian saisi todistetusti korjattua vielä kun sulatuksille on tarvetta.
Liitteenä kuvia, käyrissä näkyy pystypalkit jotka noita epäonnistuneita sulatuksia.
Nämä tältä päivältä, pahempiakin on ollut kun keli sattunut sopivasti. Pahimmillaan saattanut kymmenkunta kertaa arpoa ennen kun sulatus onnistunut.
Onko kenelläkään samanlaisia kokemuksia?
Eli siis laitteistona Niben Vvms320 sisäyksikkö + ams10-8 ulkoyksikkö.
Talo 2021 valmistunut 95m3 omakotitalo warmian lattialämmityksellä.
Tänä talvena alkanut ihmettelemään kun käynnistyskertoja tullut paljon joinakin päivinä.
Tuli hankittua uplinkkiin premium ja sieltä alkoi paljastua, että laite tekee ”epäonnistuneita sulatuksia”.
Käytännössä homma menee nyt niin, että kun sulatuksen pitäisi alkaa, vilahtaa uplinkin livedatassa ”sulatus päällä” noin 10sekunnin ajan.
Kuitenkin koko tämän ajan puhallin pyörii täysillä eli portaalla 6. Hetken ihmeteltyään tätä ulkoyksikkö sammuu, ja lämpöpumpun kohdalle tulee ” odottaa 4min”. Tämän tapahtuessa myös lattialämmityksen kv pumppu menee pois päältä tilaan pysäytyksen ajaksi.
Tuon 4minuutin odottelun jälkeen kv pumppu ja ulkoyksikkö lähtee käyntiin ja lähestulkoon heti ulkoyksikkö tajuaa että kenno kuurassa (?) kun puhallin menee portaalle 6. Ulkoyksikkö porskuttaa sitten puhallin täysillä aina muutamasta minuutista 15 minuuttiin kunnes aloittaa uudelleen sulatuksen.
Tässä vaiheessa on taas herran hallussa onnistuuko sulatus oikein vai toistuuko edellämainittu.
Otin nibeen yhteyttä ensimäiseksi ja he totesivat laitetta näkemättä että kaikki toimii jos hälytyslokissa ei ole ilmoituksia. No sieltä löytyy välillä muutaman päivän ajalta 100kpl ”sulatuksia” joiden välinen toiminta aika 3-15min.
Laitteen asentaneen firman edustaja kävi katsomassa laitetta ja perusteellisesti tutki kaiken asennusvirheiden/mahdollisten väärien asetusten varalta. Myös mutasihti puhdistettiin jossa oli hieman sakkaa.
Nyt 3 viikkoa myöhemmin Nibeltä ehdotetaan sisäyksikön näytön vaihtoa?
Omasta mielestä kuulostaa kyllä enemmän anturi/ohjainkortti vialta, vai mitä enemmän asiasta perillä olevat mieltä?
Hieman alkaa kyrsiä tämä toilailu kun n 3kk siitä kun ongelma alkanut ja mitään ei ole tapahtunut. Kaiken kruunaa se että takuu umpeutuu syksyllä, joten olisi toivottavaa kun vian saisi todistetusti korjattua vielä kun sulatuksille on tarvetta.
Liitteenä kuvia, käyrissä näkyy pystypalkit jotka noita epäonnistuneita sulatuksia.
Nämä tältä päivältä, pahempiakin on ollut kun keli sattunut sopivasti. Pahimmillaan saattanut kymmenkunta kertaa arpoa ennen kun sulatus onnistunut.
Onko kenelläkään samanlaisia kokemuksia?