Apua akuuttiin ongelmaan

O

opettelija ongelmissa

Vieras
Hei, ostimme joulukuussa asunnon jossa on Nibe f470 poistoilmalämpöpumppu. Muuttopäivänä asunto kävi aika kylmänä. Olen lukenut käyttöohjeita ja tutustunut olemassa oleviin keskusteluihin, mutten ole löytänyt ratkaisua mitä kokeilla. Eli ongelma on sellainen että käyttöveden lämpötila on enää 35 astetta ja tippuu tasaisesti. Tulo ilma on 48 ja poisto 50, olisiko syytä muuttaa? mitä voisin pikaisesti kokeilla? Olkaa ystävällisiä ja yrittäkää auttaa, alkaa olla stressi pinnassa ja yö unet vaarassa :D
 

Liitteet

  • lämpötila.jpg
    lämpötila.jpg
    87,4 KB · Katsottu: 718
  • lämpökäyrä.jpg
    lämpökäyrä.jpg
    79 KB · Katsottu: 666
  • hälytysloki.jpg
    hälytysloki.jpg
    111,2 KB · Katsottu: 693
  • vika.jpg
    vika.jpg
    72,4 KB · Katsottu: 821
  • huoltotiedot 13.jpg
    huoltotiedot 13.jpg
    86,8 KB · Katsottu: 772
  • huoltotiedot4.jpg
    huoltotiedot4.jpg
    118,4 KB · Katsottu: 701
  • huoltotiedot3.jpg
    huoltotiedot3.jpg
    94,4 KB · Katsottu: 699
  • huoltotiedot1.jpg
    huoltotiedot1.jpg
    110,3 KB · Katsottu: 721

prelude

Vakionaama
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

En tunne yhtään PILP:jä, mutta tähän aikaan ei enää moni ole hereillä.
Nuo menujen luvut on minulle ristiriitaiset enkä jaksa alkaa lukemaan manuaaleja, mutta voisit koittaa vaihtaa käyttöpriorisoinnin lämmityksen puolelle. Suihkuun ei sitten aamulla mennä, mutta voisi kämppä pysyä paremmin lämmöissä.

Näillä keleiilä myös kannattaa avata laite (jos mahdollista) ja katsoa olisiko jokin paikka jäässä (katolla käynti on aina hauskaa pakkasessa yöllä).

Tietty lisälämmittimet kannattaa ottaa käyttöön, Jos muuta ei löydy niin sitten autosta sisätilan lämmitin auttaa vähän.
Päivällä sitten asiaa tuntevammat voivat antaa oikeita tietoja/ajatuksia.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

Katso onko kaikki sähkövastukset käytössä. Olisko vastukset säädetty max 5,3 kW... epäilen että laiteesta löytyy 8-9 kW verran vastuksia ja niiden pitäis riittää pitämään kämppä lämpimänä.
 
O

opettelija ongelmissa

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

Kiitos viestistä. Käyttö vesi oli laitettu säästö asentoon, muutin sen normaaliksi. Tämän jälkeen alkoi lämpö nousta, nyt 40. täytyy aamulla selvittää mikä tuo valvontakytkin aktiivinen ( 182) tarkkoittaa. Itsellä mietityttää nuo höyrystin ja jäteilman pakkaslukemat, täytyyköhän niihin reagoida. Toivottavasti selviää, nyt onneksi nukkumaan. PS. kondenssio vesi oli jäätynyt voimakkaasti sisäilma suodattimen alueelle, puhdistin sen hiustenkuivaajaa käyttämällä pienimmällä teholla ja kaukaa...

Sähkövastukset on käytössä ja kämpän lämpöjen kans ei varsinaisesti ole ongelmaa, ilmottelen huomenna miten asia etenee.
 

mj

Jäsen
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

Noiden kuvien ja lukujen pohjalta epäilen, ettei sallittu vastausten määrä riitä. Mikään muu ei luvuissa vaikuta oudolta.

Käyttöveden muuttaminen säästöltä normaaliksi ei pitäisi auttaa, jos käyttövesiasetuksissa lämmöt normaaleilla asetuksilla, säästöllä esim. Noin 52 astetta.. Nämä pääset tarkastamaan muistaakseni huoltovalikosta, johon pääsee painamalla laitteen takaisin-nappia useamman sekunnin yhtäjaksoisesti aloitusruudussa.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

prelude sanoi:
En tunne yhtään PILP:jä, mutta tähän aikaan ei enää moni ole hereillä.

Ja p...t! Esim meillä tuo perus-PILP ei kärsi tasan pätkän vertaa oli ulkona pakkasta eli ei. Tarpeen tullen se painaa jäteilmansa -17 saakka, joten kovilla pakkasilla toki korvaavaa energiaa pitää jostain ottaa, pelkkä pumppu ei siihen enää riitä ja siksi tuossa on nuo vastukset 3x2kW. Toki meillä on myös takka tuota tukemassa. Mutta tosiaan toisin kuin ILP joka kovassa pakkasessa jäätyy ja hyötykin näin laskee, niin perus-PILP:n toimintaan tuo ulkoilma ei vaikuta tuon taivaallista :cool:

Ja miksi sitten puhuin perus-PILP:stä? Siksi koska meillä on tuossa pelkkä poistoilma ja näin ollen se tosiaan on täysin immuuni ulkoilmalle. Nuo "paremmat" joissa on myös tuloilma voikin olla sitten hieman toinen juttu. Sen tuloilman painuessa kovasti pakkaselle voi laitoksen tuotto hukkautua täysin siihen tuloilman esilämmitykseen ja näin vesikiertoon sitä lämpöä ei sitten enää juuri riitäkään :-\
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

Juu, yöllä voi olla huonoa saada nopeita vastauksia. ;D

Käyttöveden eri tilojen, säästö, normaali ja tilapäinen luksus, lämpötilat pääsee säätämään huoltovalikossa. Olikohan niin, että säästö-tilassa ei käytetä vastuksia käyttöveden lämmittämiseen? :eek: Ainakin laitteessa on tehdasasetuksena, että jos tehot alkaa loppua, niin ensisijaisesti pyritään pitämään lämmitys normaalina ja käyttöveden lämmön annetaan laskea.

Ei noissa info-valikon arvoissa minun mielestäni mitään kovin ihmeellistä ole. Aika paljon laskee poistoilman lämpötila höyrystimessä, joten poistoilmavirta on pieni. Joko puhaltimen teho on säädetty pienelle, tai sitten poistoilmasuodatin on tukossa.
Tuloilma on säädetty kovin lämpimäksi. Sitä lämmitetään nyt 40°C, -23° => +27°C. Vie muuten tehoja ihan hyvin.
Kuten joku jo epäilikin, niin tuo 5,3 kW vastusteho kompuran tukena ei varmaankaan ole riittänyt lämmityksen lisäksi käyttöveden lämmittämiseen. Huoltovalikosta pääsee nostamaan tuon max. vastustehon 9 kW:ttiin tai mitä se nyt olikaan. Mikäli Niben apuna ei ole mitään muuta lämmitystä, takka, ilp, niin riippuen lämmitettävän tilan koosta, tuo max.5,3kW ei vastusteho ei riitä, varsinkin kun noista höyrystimen ja jäteilman lämpötiloista päätellen laite sulattelee usein ja tällöin siis kompressorista ei saada tehoja ulos ollenkaan.

Se on tuloilmasuodatin se vasemmanpuoleinen, johon jäätä kertyy. Jos taas poistoilmasuodattimen päätyyn kertyy jäätä, niin sitten se mylly pyörii väärään suuntaan. ;)
 
O

opettelija ongelmissa

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

kiitos ajatuksista, olen 12 tunnissa oppinut yllättävän paljon :D
Mitä mieltä olette tuosta häiriöstä " valvonta kytkin aktiivinen(182)" ?
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

opettelija ongelmissa sanoi:
kiitos ajatuksista, olen 12 tunnissa oppinut yllättävän paljon :D
Mitä mieltä olette tuosta häiriöstä " valvonta kytkin aktiivinen(182)" ?
Tuo valvontakytkin on sellainen toiminto, että Nibe mittaa sähkökeskukselta kaikkien kolmen vaiheen kuormitusta ja tarpeen tullen pudottaa Niben vastuksia pois käytöstä, mikäli yhdessä tai useammassa vaiheessa on paljon kuormaa. Meillä ei ole noita mokkuloita edes kytketty.
 
P

pikkukallio

Vieras
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

Koetan auttaa jos voin. Kokemusta Nibe F 470 kanssa heinäkuusta 2012. Nyt näyttää siltä että talosi myyjäkin on ollut hakusessa säätöjen kanssa, mutta ei keskitytä nyt siihen. Aletaan etenemään pykälä kerrallaan tuosta tilanteesta joka sinulla nyt on. Oikein, että olet säätänyt käyttöveden normaali asentoon, niin se kannattaa aina pitää. Ota käteen asentajan käsikirja. Siirry sivulle 10 ja avaa etuseinän luukut kuten sivulla neuvotaan. Siirry sivulle 11 ja etsi kuvasta RN1. Avaa kuusiokolo kansi auki, avainkoko 23mm. Älä pelkää ei tule vettä, ei ainakaan pitäisi jos kaikki on oikein. Varaa työkaluksi 4 mm:n kuusiokoloavain. Irroitetun tulpan alta löytyy aukko jonka pohjalla on kuusiokoloavaimen paikka. Tällä virtaus säätöventtiilillä säädetään sisään tulevan ilman lämpötila. Säädä sellaiseen asentoon että näyttötaulu 3/17 ilmoittaa ilman ( BT 22 )sisääntulolämmöksi n.20 astetta. Aloita ensin kääntämällä myötäpäivään, jolloin tuloilman lämpötila alkaa laskemaan. Jos säätö tuntuu toppaavan kierrä heti vastapäivään kierroksen verran, vaarana lämmönvaihtimen jäätyminen. Säädön aikana käännä kerralla 1/4 kierrosta jompaan kumpaan suuntaan ja odota kun lukema tasaantuu. Näin edeten kunnes ilman lämpötila on se mainittu 20 astetta. Lämpötilan tasaantuminen kestää noin 15-20 min. muutoksen jälkeen. Sitten kuusiokulma kansi käsin kiertäen kiinni. Tästä alkaa koneen normalisointi. Kun olet tähän päässyt kerro miltä nyt muut näytöt näyttävät näyttöruudussa 3/17 Jatketaan askaretta sen jälkeen.
 

Sammeli77

Aktiivinen jäsen
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

Tuloilman lämmitystä normaaliin 15-20 asteeseen niin alkaa vastusten teho paremmin riittää.
 
3

3XX

Vieras
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

Jos nostaat vastukseet 8kw vaiha myös varokee 20A muuten se rajotta vastusten käyttö ja anta turha hälytyksiä
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

F470 maksimi vastusteho on 10.25 kW. Kyllä 16A sulakkeet pitäisi riittää vielä tuohonkin, saati ~8 kW:n teholle.

Tuloilmapatterin säätöruuvin nopea perussäätö voisi mennä seuraavasti: Kokonaan kiinni, 1,25 - 1,5 kierrosta auki ja vartin päästä voi alkaa hakea hienosäätöä. :)
 
3

3XX

Vieras
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

Alottelijä olen :) mutta käsityksen mukaa kaikki hyvin siihensaaka ku ei tee ruokaa ja saunan 6kw ei ole päällä. Saunaa se ei pystyy rajotaa mutta nibe vastuksia kylläkin.
 

TeroT

Aktiivinen jäsen
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

Tuossapa kaikki oleellinen tullut jo esille. Yhteenvetona pääongelmasi on melko varmasti ollut tuo käyttöveden säästötila. Normaalilla pitäisi pärjätä ja tulisi nousta n. vuorokaudessa 50C tuntumaan. Koneen asetukset ja lukemat vaikuttavat normaaleilta.

Tuota jo useampaan kertaan mainittua tuloilmapatteria kannattaa tosiaan säätää pienemmälle jo sähkönkulutuksen vuoksi. Palstalta löytyy hyvät ohjeet tuohon.

Meillä on tämän kuukauden keskilämpötila jotain -23C luokkaa ja hyvin on pärjätty 5.6kW -asetuksella. Ollaan tosin myös takkaa lämmitetty, mutta silti tuolla asetuksella kyllä luulisi pärjäävän. Me läträtään suihkussa paljon, joka ottaa eniten tuota poweria.

Tuosta valvontakytkimestä ei tarvitse välittää. Se tulee aina kun kone hörppää vähän kiivaammin verkkosähköä.

5.6kW ei teoriassa riitä jos lämminvesivaraaja ajetaan about tyhjäksi ja tämän jälkeen laitetaan vaikkapa se 6kW -kiuas lämpiämään tai kaikki keittotason levyt täpölle tms. Käytännössä siis aika erikoinen tilanne täytyisi olla. Tietty jokainen mökki on erilainen, mutta näin meillä ja on perhana kylmä ollut tämä kuukausi..
 
P

pikkukallio

Vieras
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

Vielä muutama tarkastus. Tulo ja poistoilma suotimet. Vaihdettava marras-huhtikuussa kahden kuukauden välein ja kesäaikaan kerran kuukaudessa. Ohjekirjassa on painovirhe. Siellä mainitaan suotimien vaihtoväliksi 2 vuotta. Siis nyt kun ensi viikolla vaihtaa, niin alkuun pääset rytmiin. Tänään voit tehdä suotimien puhtaaksi imuroinnin. Sekin auttaa heti talon huoneilman normalisoitumiseen. Suodinmateriaalia saa esim. K-raudasta tai Rautiasta. Halvemmaksi tulee kun itse suodinmatosta tekee. Pahvimalli on hyvä apuneuvo, tee tarkka malli. Tarkasta myös kiertovesipumpun asettelu. Pitäisi palaa pumpun päädyssä äärimmäinen oikealla oleva nuolen muotoinen valo. Vaihtuu kun alla olevaa nuoli nappia painelee. Ja nyt kuitenkin heti ja ensiksi sen tuloilman lämpötilan säätöön. Se on tärkein säätö ja on tehtävä aina kun ulkolämpötila muuttuu reilummin talvella. Vaaranpaikka jos unohtuu liian pienelle veden virtaus lämmönvaihtimeen. Uhkana on lämmönvaihtimen jäätyminen. Tarkkaile päivittäin ruudussa 3/17 BT 22 näyttöä. Pitäisi olla n.20 silloin lattialämmitys toimii. Jos tuloilma on reilusti yli 20 astetta lattiassa ei kierrä vesi ja lattiat tuntuvat kylmiltä. Tämän jälkeen voit ohjelmoida käyttöön tehdasasetukset. HYödyllinen homma josta voi aloittaa, Seuraa kuinka lämmitys toimii ainakin kaksi viikkoa ja vasta sitten jotain pientä korjailua. Tilaa ilmastoinnin säätö LVI-huoltoliikkeen mittareilla. Mielellään pyydä mittaus sellaisesta liikkeestä joiden huoltomiehille on "tuttu juttu" Nibe F 470 säätö. Taloonhan on säädön yhteydessä saatava alipaine. Säädön jälkeen ei ilmaventtiileihin sovi koskea. Tarkasta ennen huoltomiehen tuloa että kaikki kaapeleiden ja putkien läpiviennit keittiön ja toisissakin kaapeissa ovat massalla tiivistetyt. Yleensä ne ovat tiivistämättä rakennusmiesten jäljiltä. Poistoilma talossa ei ole soveliasta pitää ovia tai ikkunoita auki. Ilmanvaihto vain liesituulettimen ja poistoilmakoneen kautta. Tämä saattaa olla uusi asia monelle, mutta näin se vaan on. Talon edellinen omistaja on saattanut muutella koneen säädöt sinne sun tänne. Poistoilmapumput ovat monimutkaisia säädettäviä, siis kaikki. Öljylämmitys lämpökeskus on paljon helpompi säätää. Nämä olkoot vinkiksi myös toisille Nibe F 470:llä taloaan lämmittäville. Vielä olisi kiva nähdä valvontataulun kuva sivulta 3/17 näiden toimien jälkeen.
Mielellään illalla kuulisin kuinka sait tuloilman säädön tehtyä ja miten on olo kodissa muuttunut mukavammaksi. Toivon mukaan kodin "puuronkeittäjä" on näiden toimien jälkeen oloonsa tyytyväinen, tarkoitan nyt tässä talon huone ja lattialämpöä.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

pikkukallio sanoi:
Vielä muutama tarkastus. Tulo ja poistoilma suotimet. Vaihdettava marras-huhtikuussa kahden kuukauden välein ja kesäaikaan kerran kuukaudessa. Ohjekirjassa on painovirhe. Siellä mainitaan suotimien vaihtoväliksi 2 vuotta. Siis nyt kun ensi viikolla vaihtaa, niin alkuun pääset rytmiin. Tänään voit tehdä suotimien puhtaaksi imuroinnin. Sekin auttaa heti talon huoneilman normalisoitumiseen. Suodinmateriaalia saa esim. K-raudasta tai Rautiasta. Halvemmaksi tulee kun itse suodinmatosta tekee.

Netistä rulla suodatinmattoa josta saa laitteen eliniäksi karkeasuodattimet.
 
O

opettelija ongelmissa

Vieras
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

Kiitos tajuttomasti vinkeistä ja ohjeista. :)
Olen juuri säätämässä, käänsin hieman RN1 ruuvia.
Kääntyi nätisti vaan toiseen suuntaan eli oli aika kiinni luultavasti.
Tällä hetkellä BT22 arvo on 22.3 odottelen muutoksia.
Mietin vaan kuinka järkeväää nyt säätää kun kelit lauhtui lähelle nollaa, otan tämän homman sisäistämisen kannalta.
 

VesA

In Memoriam
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

opettelija ongelmissa sanoi:
Kiitos tajuttomasti vinkeistä ja ohjeista. :)
Olen juuri säätämässä, käänsin hieman RN1 ruuvia.
Kääntyi nätisti vaan toiseen suuntaan eli oli aika kiinni luultavasti.
Tällä hetkellä BT22 arvo on 22.3 odottelen muutoksia.
Mietin vaan kuinka järkeväää nyt säätää kun kelit lauhtui lähelle nollaa, otan tämän homman sisäistämisen kannalta.

Hyvä niihin hanikoihin on nyt hakea tuntumaa ja peilata havaintojaan kohtalotovereiden kanssa. Jos tilanne on joskus päällä uudestaan säätäminen hoituu ihan eri tavalla kun uskaltaa empimäti ottaa pellit auki.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

opettelija ongelmissa sanoi:
Kiitos tajuttomasti vinkeistä ja ohjeista. :)
Olen juuri säätämässä, käänsin hieman RN1 ruuvia.
Kääntyi nätisti vaan toiseen suuntaan eli oli aika kiinni luultavasti.
Tällä hetkellä BT22 arvo on 22.3 odottelen muutoksia.
Mietin vaan kuinka järkeväää nyt säätää kun kelit lauhtui lähelle nollaa, otan tämän homman sisäistämisen kannalta.

Oli todenäköisesti täysin auki. Jos suljet tuloilman lämmityspatterin ventiilin niin tuloilmapatteri jäätyy ja hajoaa.
 
P

pikkukallio

Vieras
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

Tämä noin -5 asteen pakkanen on mitä mainioin tuloilman säätösää. Kun nyt löydät kohdan 20-22 astetta niin sillä säädöllä pärjää nämä -5-10 asteen pakkaset. Muista päivittäinen seuranta. Tarkasta myös tänään ne ilmasuotimet. Juu, lähes auki on ollut RN 1. Ilman lämpötila laskee kun kääntää säätöä myötäsuuntaan. 1/4 kierros vaikuttaa noin 2 astetta suuntaan tai toiseen. Tällä n.-5 asteen pakkasella pitäisi riittää säätö 3/4-1.0 auki. Jos tarvitsee avata enemmän on syytä pikinmiten pyytää ilmastoinnin mittaus ja säätö. Saattaa olla ilmanvaihto liian suurella.Opettele tarkempi tapa säätöön. Ei "käänsin vähän", sinne tai tänne. Vaan merkintä muistilappuun "kiinni 1/4 kierrosta tai auki 1/4 kierrosta. Merkintä perään puolen tunnin kuluttua mihin tulolämpötila muuttui. Säätö tuo parhaan tuloksen puhtailla suotimilla. Kerro mikä oli tilanne. Imuroimalla puhtaaksi näin viikonloppuna ja arjen tultua uudet suotimet.
 
O

opettelija ongelmissa

Vieras
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

No niin nyt on säädelty..
Löysin ja vaihdoin suodattimet, on näköjään ollut käytössä G4 suodatinta.
Onko G4 liian tiivistä?
MItä arvoja kannattaa jatkossa nyt seurata?
 

Liitteet

  • 20160124_131609.jpg
    20160124_131609.jpg
    87,2 KB · Katsottu: 702
  • 20160124_131639.jpg
    20160124_131639.jpg
    88,8 KB · Katsottu: 631
  • 20160124_131651.jpg
    20160124_131651.jpg
    88,9 KB · Katsottu: 606
  • 20160124_131706.jpg
    20160124_131706.jpg
    87,4 KB · Katsottu: 624

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

Ihan ok arvoja näyttää olevan. Poistoilma on 4° viileämpää kuin edellisissä kuvissa. Onko sisäilman lämpötilassa tapahtunut jokin muutos? Itse säätäisin tuota tuloilmaa vielä hieman alas, mutta makuasioita..

Ei G3 vs. G4 ole kovin oaljon eroa virtausvastuksessa.

Jos vielä tänä talvena tulee pakkasia, niin tuloilman lämpötilaa kannattaa tarkkailla.

Tulo- ja poistopuhaltimien tehoja voisi ehkä hieman nostaa, ettei höyrystin ja jäteilma painu pakkasen puolelle, koska se johtaa sulatteluun. Itse otin käyttöön nyt ainakin talveksi tuon tahdistetun puhaltimen käytön. Tarkoittaa sitä, että ilmanvaihdon virtaamat voidaan pitää pienempänä, kun kompressori ei käy ja kun se kompura käy, Nibe nostaa puhallintehoja.
 

TeroT

Aktiivinen jäsen
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

Minusta lukemat näyttävät hyviltä. Kuten jo todettu niin jokainen talo on tietty yksilönsä, mutta ihan yleistä seurantaa on helppo tehdä tietokoneen ruudulta Nibe UpLinkin avulla tai luurin Android-sovelluksella, joita itse harrastan ehkä hieman liikaakin.. :p

Tulo- ja poistoilmansäädöt vaikuttavat näillä lähtötiedoilla olevan kohdallaan, mutta höyrystimen sulatuksien määrää kannattaa seurailla. Tyypillisesti ns. ”viritetty kone” sulattelee muutaman kerran per vrk. Meillä oli pari viime viikkoa joka päivä pakkasta vähintään -25C ja jäteilma/höyrystin pörisivät luokkaa -6C/-3.8C. Kone ei sulattele koska poistuva ilma on vain niin hiton kuivaa..

Tuonne foorumin allekirjoitukseen jos näppäilee perustiedot asunnosta niin on huomattavasti helpompi tulkita lukuja ja mahd. epäkohtia. Sijaintipaikka karkeasti, asuinneliöt, rak. valmistuminen, tukevat lämmitysmuodot ym. Tämä on hyvä ja antoisa foorumi, jossa neuvot sekä käyttövinkit tulevat oikeilta käyttäjiltä, eikä myyntimiesten vakioplakaatista. Täältä lukemalla oppii todella paljon.
 
P

pikkukallio

Vieras
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

Yhdyn edellisiin mielipiteisiin. Puhtaan suotimen vaihto nosti läpivirtaavaa ilmamäärää koska jäteilman ja höyrystimen lämmöt nousi. Se oli oikea suunta. Eli nyt näyttää että ilmastointi koneen ( tulo ja poisto ) nopeudet ovat ehkä hiukan alakantissa. Minulla on nyt BT 16 4.2 ja BT 21 1.4 Näitä arvoja kannattaa seurata ja pitää ne mielellään hiukan "kesän puolella".Jos ilmaa kiertää liian vähän koneessa nämä arvot ovat "pakkasen puolella". Niin ja se tulolämpötila ( BT 22 ) hiukan ylöspäin avaten RN 1:stä vaikka 1/4 kierrosta eli kääntäen kuusiokoloavaimella vastasuuntaan. Suodin materiaali G4 on aivan sopivaa minulla on käytössä G3:sta.
Molemmat käy. G4 on enemmän suodattavaa. Katso lisää Googlesta hakusana Ilmansuodin G4. No niin, nyt on perusasiat likimain kunnossa. Jos vielä sen RN 1:sen säädön teet. Katsoithan sen kiertovesipumpun nopeus näytön ja verkoston paineet. Pitäisi olla n. 1.0 bar. Myös voisit katsoa käyttöohjevihkon sivun 64 kohta 4.9.4. Siellä mahdollisuus ottaa tehdas säädöt käyttöön. Ehkä kannattaisi kokeilla. Ne eivät vaikuta RN 1:sen säätöön mutta muuhun kaikkeen. Voitko kokeilla kädellä lattialämmitykseen menevän veden lämpötilaa. Hiukan jos tuntuu lämpimältä kädessä niin hyvä on. Mitäpä tähän nyt muuta osaisin lisää sanoa. Muut asetukset ovat talokohtaisia niitä ei voi suoraan kaikkiin koneisiin kopioida. Mutta se ilmastoinnin säätö, se kannattaa suorituttaa. Mielellään kuulisimme kuinka sait tilanteen paranemaan "näillä lääkkeillä". Pakkasen kiristyessä muista RN 1:sen säätö ettei lämmönvaihdin jäädy. Kun tuloilma pysyy 20-21 astetta sitä vaaraa ei ole.

Ps. Rohkeneeko joku "taustoilla ollut" ilmaista itsensä ja kertoisi oliko näistä keskusteluista apua oman Nibe F 470:sen tarkkailuun ja säätöihin.
 

mj

Jäsen
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

Musta toi jäteilma on ihan ok, jos se tulee niillä ilmamäärillä, jotka on taloon suunniteltu. Veikkaisin, että energian kulutuksen osalta on parempi sulatella välillä (vaikka 2 h välein kunnon pakkasella) kuin huudattaa koko ajan tuloilman lämmitykseen esim. 20% enemmän ilmaa. Pilpissä tulolman lämmitys kuluttaa varmaan eniten energiaa pakkasilla...

Kannattaa sulattelun osalta lojata arvot ulos koneesta ja katsoa paljonko sulattelee. Mieluummin näin kuin edellisten kuvien mukaan säätää ilmanvaihtoa "väärään" suuntaan. Oma koneeni esim. sulattelee käyrien mukaan -10 asteessa noin 2 h välein, -2 asteessa ei juurikaan. Ja siis jäteilman vähän pakkasella nyt talvella.
 
O

opettelija ongelmissa

Vieras
Vs: Apua akuuttiin ongelmaan

kiitos vielä avusta sain homman hyvin käyntiin, palataan juttuun kun vielä syvennyn lisää koneeseen
 