Poistolämpöpumppuna Nibe 410P ja lattialämmitys Uponorilta (etäohjattava).
Ongelma on liian kuuma talo.
Kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneen kierto lähtee suoraan pumpusta ilman ohjausta. Lattiaan siis menee vettä kokoajan ja sen asteista, kun säädöt on (esim.33astetta)
Muissa huoneissa on säätö (kesäksi asetettu 17asteeseen), paitsi yhdessä huoneessa on ohitus.
Nyt kuitenkin lattia lämpiää vähän joka puolelta, kun säädän tuloveden lämpötilaa. Haluaisin pitää kylpyhuoneen lattian lämpöisenä (vaatii sen 30astetta), mutta en haluaisi koko talon lämpiävän.
Onko normaalia, että vesi kuitenkin kiertää kuumana kaikkialla säädöistä ja rajoituksista riippumatta? (Luonnollisesti ajatellen jotainhan niissä putkissa on tietysti virrattava), vai onko systeemi rikki?