Aquarea All in One T-CAP pumppu sahaa

Anpe7

Jäsen
Noin 3 vuotta vanhassa H series Panasonic Aquarea All in One T-CAP 9 kW VILPissä on viime päivinä ollut seuraavaa:
- Kuulostaa, että sisäisen vesipumppu käynnistyy (kuuluu kohinaa) ja sammuu useita kertoja minuutissa. Painemittari heilahtelee välillä 0,8 - 1,1 baria. Pumpun kohistessa paine käy tuossa 0,8 arvossa ja nousee pumpun sammuessa 1,1:een. Paineen heiluessa pattereista rapsahtelua. Mielestäni laite ei ole käyttäytynyt aiemmin näin.
Havaintoja:
- ei näy vikakoodeja
- käyttövesi ja lämmitysvesi lämpenee.
- käytössä 100 l puskurivaraaja neliputkiliitännällä
- pattereissa ei ilmaa
- mutasihti ja sisäyksikön sisäinen sihti puhdistettu

Mikähän voisi olla ongelmana?
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Paineen heiluessa pattereista rapsahtelua.

Ei sen paineen pitäisi sinne asti pattereihin asti vaikuttaa. Niillä on oma pumppunsa. Onko kohina kenties sähkövastusten kohinaa? Vähän kuin vettä keittäisi? Veden lämpeneminen voisi nostaa painetta koko verkostossa.
 

Anpe7

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Ei sen paineen pitäisi sinne asti pattereihin asti vaikuttaa. Niillä on oma pumppunsa. Onko kohina kenties sähkövastusten kohinaa? Vähän kuin vettä keittäisi? Veden lämpeneminen voisi nostaa painetta koko verkostossa.
Ei vaikuta sähkövastusten kohinalta. Kohina on jaksottaista ja toistuu useita kertoja minuutissa. Puskurivaraajasta patteriverkkoon vettä kierrättää tosiaan Grundfosin pumppu, joka toimii äänettömästi ja tasaisesti. Lämpötiloista nyt: Ulkona +2 C, lämmitysveden lähtö +39 C ja paluu +37 C.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Se mittaa lämmityspiirin vedenpainetta. Sain esiin myös pumpun virtauslukeman, joka vaihtelee välillä n. 0,12 l/min - 45 l/min.

VILPin ei pitäisi pystyä muuttamaan puskurissa olevan veden määrää ja sitä kautta painetta neliputkikytkennällä. Paine voisi muuttua jos se mittari sittenkin mittaa VILPistä tulevan veden painetta ja siellä on jonkin sortin kuristus ennen puskuria ja siinä kohtaa se painemittari.

Katso että siellä on kaikki venttiilit täysin auki. Jos vesi ei pääse virtaamaan vapaasti puskuriin niin jonnekin voi syjntyä painetta ja pumppu voi kohista.
 

Pelus

Aktiivinen jäsen
Olisiko tuossa kyse siitä että pumpulle on asetettu jokin deltat, jota pumppu säätää ja ylläpitää muuttamalla sisäisen kv-pumpun virtausta, Josko sieltä on pumpulta lähtevän, tai sinne palaavan veden lämpöanturi poissa pelistä, tai sen antamat arvot seilaavat, eikä pumppu saa aikaan mieleistään deltat:tä ja hakee sitä virtausta muuttamalla? Seilaako virtauslukema samoin tehdessä käyttövettä?
 

Anpe7

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Olisiko tuossa kyse siitä että pumpulle on asetettu jokin deltat, jota pumppu säätää ja ylläpitää muuttamalla sisäisen kv-pumpun virtausta, Josko sieltä on pumpulta lähtevän, tai sinne palaavan veden lämpöanturi poissa pelistä, tai sen antamat arvot seilaavat, eikä pumppu saa aikaan mieleistään deltat:tä ja hakee sitä virtausta muuttamalla? Seilaako virtauslukema samoin tehdessä käyttövettä?
Asetuksissa on delta 5 astetta. Nyt säiden lämmettyä tuo lähtö- ja paluuveden lämpötilaero on ollut usein pieni. Virtauslukema seilaa myös käyttövettä tehdessä. Anturien lukemat ovat järkevän oloisia eli eivät ole ainakaan täysin pois pelistä.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Jonkun verran painemittari heilahtelee myös käyttövettä tehdessä. Ei aivan yhtä paljon.

Onko suljettu pois se mahdollisuus että siellä pöyrii ilmaa piirissä. Se voisi selittää paineen vaihtelun kun ilma puristuu kokoon painepuolella ja laajenee imupuolella. Lisäksi ilma pumpussa suhisee kuultavasti. Jos sama kupla kulkee siellä ympyrää.
 

Anpe7

Jäsen
1774341772914.png
 

Anpe7

Jäsen
Onko suljettu pois se mahdollisuus että siellä pöyrii ilmaa piirissä. Se voisi selittää paineen vaihtelun kun ilma puristuu kokoon painepuolella ja laajenee imupuolella. Lisäksi ilma pumpussa suhisee kuultavasti. Jos sama kupla kulkee siellä ympyrää.
Ainakaan "quick vent valve" ilmausventtiilistä ei tule ilmaa.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Tuohon paisuntasäiliöön en osaa sanoa. Pitää varmaan tilata huoltoa sitten.

Huomasin just kaaviosta että siinä painemittari ja pumppu ovat käytännössä kiinni toisisaan
1774441200247.png

Paisuntasäiliö sitten sen perään. Tuossa kaaviossa painemittarin heilahtelu mittaa siis pumpun imupuolen painetta. Pumpun kierrosten lisääntyessä sen paineen pitäisikin laskea.

Kerroit että paine laskee kun pumppu kohisee. Se voisi kertoa että jossain on ahtaumaa ja paine laskee pumpussa niin alas että se alkaa kavitoimaan. Ilmakupla ei laskisi painetta tuossa tilanteessa, koska se käytännössä saa pumpun pyörimään tyhjää.
 