Aquarea lämmittää vain osan päivää

Heureka! Ongelman syy selvisi! Hieno nykytekniikka ohjaa helposti miettimään valikoita, asetuksia, käyriä ja kertoimia, mutta jos kytkee kietovesipumpun pannuhuoneen valokatkaisijan taakse niin ei auta vaikka miten säätäisi asetuksia! Sikälikin pirullinen säätö että pumppu käynnistyi kun isäntä laittoi valot päälle ja alkoi ihmetellä mikä Pansussa vikana. Kun ihmettelyä kesti pitkin päivää, paloi valokin koko päivän ja pumppu toimi. Ehtoolla nukkumaan mennessä sammui valo ja myös pumppu. Aamulla sitten ihmettelemään kun pirtti ja patterit kylmät ja pumppu käyntiin... Melkein olin päästä jyvälle kun taas kerran pannuhuoneeseen mennessä ihmettelin kv- pumpun näytön hetkellistä vilkkumista, mutta asentaja ehti lopulta ensin!
 

Mikki

Hyperaktiivi
Ei jestas... tämä on kyllä vuoden paras ehdottomasti. No laite ja kaikki mahdolliset asennusvaihtoehdot on nyt tutut, että jotain hyvääkin tuosta seurasi :)
 

iqo

Vakionaama
Asennusliikkeen piikkiinkö menee puskurivaraajan turha vaihto? Vai kenen moka tuo kv-pumpun kytkentä oli?
 
Joo Vielä Uuden Vuoden loppukevennyksenä niin tuli jo mieleen että mitähän sensoreita ne Pansun insinöörit on pönttöön asennelleet kun jotenkin tuntui "vaistoavan" että isäntä tuli paikalle ja heti kohta rupesi lämmitys pelaamaan!
 
Pelukselle ja muille ansiokkaasti kommentoneille niin puskurivaraajalla ei ole nyt anturia lainkaan. Samoin asentaja ei ollut huoneanturista innostunut. Eli nyt mennään pelkästään Pansun veden lämmöllä ja käyrällä. Nuo lisäkilkkeet kustansi asennettuna yhteensä 850€ eli kai suunnilleen Jäspin listahinnan ja tulipahan eri asennusversiot tosiaan tutuiksi kuten Mikki laittoi. Se kävi myös mielessä että kunnon hullunkierrolla ja termareita irrottamalla olisi voinut toimia ilman lisäpönttöjäkin.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Nuo lisäkilkkeet kustansi asennettuna yhteensä 850€ eli kai suunnilleen Jäspin listahinnan ja tulipahan eri asennusversiot tosiaan tutuiksi kuten Mikki laittoi.
Puskuri on ihan hyvä olla olemassa tuolla patterikierrossa, näin ei sulatukset ja lämpimän veden valmistuksen katkokset aiheuta ääniä putkistossa ja sisälämpötilakin pysyy tasaisempana.
 

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Tämä oli hyvin opettavainen keskustelu näin järjestelmää hankkivan kannalta katsoen. Kivaa rohkaisua on saanut myös tavasta jolla foorumilla antaudutaan pohtimaan jos on jollakulla todellinen ongelma kun talo alkaa jäähtyä eikä asentajista ole apua
 