Wattimatti
Jäsen
Moron, 9kW propaanikone laitettu ja ummikkona ihmettelen sen toimintaa. Kokoonpano ulko- ja sisäyksikkö, 100 litran työsäiliö ja 200 litran käyttövesivaraaja, alakerrassa lattialämmitys ja yläkerrassa patterit. Asentajan jäljiltä systeemi jäi päälle ja kun tulin 4:n tunnin päästä kotia, oli patterit tulikuumat. Mittarin IR-mittarilla yli 60 astetta.
Kaikenlaista on tullut kokeiltua. Lämmityskäyrän säätöä, kiinteätä lähtöä ja kiero vesipumpun nopeutta. Sitten huomasin "järjestelmätiedoista" että työsäiliön lämpötila 0 astetta, joten otin sen pois käytöstä kun siinä ei ollut anturia ja ilmeisesti se vaatiikin lisäkortin.
Nyt tilanne on se, että kiinteällä 30 asteen lähdöllä sisäyksiköltä lähtevä veden lämpö seilaa 26 ja 43 asteen väliä. Järjestelmätieto näyttää:
1. Tulo : 43
2. Lähtö : 33
ja 2:den tunnin päästä
1. Tulo : 26
2. Lähtö : 26
IR-mittarilla lähtevästä putkesta näyttää n. 47 astetta. Liitteenä kuva lämmityksen loppuvaiheesta
Kaikenlaista on tullut kokeiltua. Lämmityskäyrän säätöä, kiinteätä lähtöä ja kiero vesipumpun nopeutta. Sitten huomasin "järjestelmätiedoista" että työsäiliön lämpötila 0 astetta, joten otin sen pois käytöstä kun siinä ei ollut anturia ja ilmeisesti se vaatiikin lisäkortin.
Nyt tilanne on se, että kiinteällä 30 asteen lähdöllä sisäyksiköltä lähtevä veden lämpö seilaa 26 ja 43 asteen väliä. Järjestelmätieto näyttää:
1. Tulo : 43
2. Lähtö : 33
ja 2:den tunnin päästä
1. Tulo : 26
2. Lähtö : 26
IR-mittarilla lähtevästä putkesta näyttää n. 47 astetta. Liitteenä kuva lämmityksen loppuvaiheesta