Aquarea L-sukupolvi 9kW, käyttöönotto

Moron, 9kW propaanikone laitettu ja ummikkona ihmettelen sen toimintaa. Kokoonpano ulko- ja sisäyksikkö, 100 litran työsäiliö ja 200 litran käyttövesivaraaja, alakerrassa lattialämmitys ja yläkerrassa patterit. Asentajan jäljiltä systeemi jäi päälle ja kun tulin 4:n tunnin päästä kotia, oli patterit tulikuumat. Mittarin IR-mittarilla yli 60 astetta.

Kaikenlaista on tullut kokeiltua. Lämmityskäyrän säätöä, kiinteätä lähtöä ja kiero vesipumpun nopeutta. Sitten huomasin "järjestelmätiedoista" että työsäiliön lämpötila 0 astetta, joten otin sen pois käytöstä kun siinä ei ollut anturia ja ilmeisesti se vaatiikin lisäkortin.

Nyt tilanne on se, että kiinteällä 30 asteen lähdöllä sisäyksiköltä lähtevä veden lämpö seilaa 26 ja 43 asteen väliä. Järjestelmätieto näyttää:

1. Tulo : 43
2. Lähtö : 33
ja 2:den tunnin päästä

1. Tulo : 26
2. Lähtö : 26

IR-mittarilla lähtevästä putkesta näyttää n. 47 astetta. Liitteenä kuva lämmityksen loppuvaiheesta
 

Liitteet

  • IMG20241009162127.jpg
    IMG20241009162127.jpg
    112,4 KB · Katsottu: 112

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Moro.. kuis pattereille menee noin kuuma vesi ... kuin kuuman käyttöveden lämpötilaa? Sellaista sieltä patterin kyljestä mittailit? Eiks tuon järjestelmä näytön mukaan vesi jäähdy pumpulla n. 10 ° kun lähtevä on pienempi kuin tuleva ja kuitenkin kone kävi ?
 
Viimeksi muokattu:

Harrastelija

Vakionaama
Eikös lähdön pitäisi olla korkeampi?
Pattereissa vesi jäähtyy joten tulon pitäisi olla matalampi?
Vai onko näissä nimitykset jotenkin eri tavalla?
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Alussa pattereista oli varmaan sen takia niin kuuma, kun oli valittuna työsäiliö ilman anturia. Illalla laskin kierto vesipumpun nopeuden minimiin, niin aamuun asti näyttää toimivan. Illalla tulo oli 37 ja lähtö 30. Nyt aamulla oli tulo noussut 41:een ja lähtö 32. Mittarilla lattialle lähti 43 astetta.
 

Liitteet

  • Screenshot_2024-10-10-06-10-43-03_3b22ad4ab8c3bfb5c2336310d252ef6a.jpg
    Screenshot_2024-10-10-06-10-43-03_3b22ad4ab8c3bfb5c2336310d252ef6a.jpg
    57,6 KB · Katsottu: 84
  • IMG20241010061100.jpg
    IMG20241010061100.jpg
    102,6 KB · Katsottu: 84
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Mistähän tuo mittaa lähdön 29 astetta? Sisäyksikön kaikissa tulevissa ja lähteissä putkissa on yli 35 astetta.
 

Liitteet

  • IMG20241010162001.jpg
    IMG20241010162001.jpg
    122,3 KB · Katsottu: 76
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Oheisena eilisen päivän tapahtumat. Tuohonko pitää pyrkiä että pumppu käy tasaisesti, nyt noin 500 W teholla? Tankin lämmitys katkaisee tuoton välillä, jonka jälkeen huilaa monta tuntia.
 

Liitteet

  • Screenshot_2024-10-14-09-24-03-03_3b22ad4ab8c3bfb5c2336310d252ef6a.jpg
    Screenshot_2024-10-14-09-24-03-03_3b22ad4ab8c3bfb5c2336310d252ef6a.jpg
    61,5 KB · Katsottu: 85

jamseil

Aktiivinen jäsen
Joko olet muutanut pyynnin lämpökäyrälle? Mikä on nyt ulko ja sisälämpötila, kun noin kuumaa ajaa edelleen lämmitysverkkoon?
Itsellä menee 35 asteista pattereille jossain -5 asteen paikkeilla, näin +5 paikkeilla noin 30 asteista.

Olisiko se lähdön (lämmitysverkosta) lämpöanturi johdon päässä lämmitysverkon paluu putkessa?
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Kiinteällä 27:lla testaan. Tässä tilanne millä ajaa niin kauan kunnes vaihtaa tankille. Kiertoon lähtee ja tulee liki sama 33-34 astetta. Oliskohan Inlet ulkoyksikön lähtö ja Outlet ulkoyksikön tulo.
 

Liitteet

  • IMG20241013085530.jpg
    IMG20241013085530.jpg
    148,9 KB · Katsottu: 85

Nikon

Aktiivinen jäsen
Kiinteällä 27:lla testaan. Tässä tilanne millä ajaa niin kauan kunnes vaihtaa tankille. Kiertoon lähtee ja tulee liki sama 33-34 astetta. Oliskohan Inlet ulkoyksikön lähtö ja Outlet ulkoyksikön tulo.
paljonko on sisälämpötila kun lämmityspiiriin lähtee tuo n.+27c vesi ?
 
Tällä käyrällä olen nyt testaillut. En vaan voi käsittää miten lämmityskiertoon voi lähteä lopuksi 39 asteista. Ulkolämpö 3 astetta. Tästä alkaa pitkä jäähdyttely jopa 22:een asteeseen.
 

Liitteet

  • IMG_20241018_072739.jpg
    IMG_20241018_072739.jpg
    202,5 KB · Katsottu: 89
  • IMG20241018065211.jpg
    IMG20241018065211.jpg
    65,4 KB · Katsottu: 85
Pitkään laskettelee ...
 

Liitteet

  • IMG20241018163926.jpg
    IMG20241018163926.jpg
    106,3 KB · Katsottu: 69
  • Screenshot_2024-10-18-16-40-51-50_3b22ad4ab8c3bfb5c2336310d252ef6a.jpg
    Screenshot_2024-10-18-16-40-51-50_3b22ad4ab8c3bfb5c2336310d252ef6a.jpg
    56 KB · Katsottu: 70
Vihdoin alkoi lämmittää, lähtee 29,6 astetta
 

Liitteet

  • Screenshot_2024-10-18-20-54-24-38_3b22ad4ab8c3bfb5c2336310d252ef6a.jpg
    Screenshot_2024-10-18-20-54-24-38_3b22ad4ab8c3bfb5c2336310d252ef6a.jpg
    58,1 KB · Katsottu: 85
  • IMG20241018205456.jpg
    IMG20241018205456.jpg
    119,1 KB · Katsottu: 93
  • IMG20241018205616.jpg
    IMG20241018205616.jpg
    114,5 KB · Katsottu: 87

Sipuli

Jäsen
On kyllä melko raju laite jos painaa tuommosilla copeilla menemään. Vai onko se vaan niin hyvää tuo uusi tekniikka?

Vähän tuntuu näyttävän mitä sattuu. Outlet/lähtö jatkuvasti pienempi kuin inlet/tulo. Ainakin vanhemmissa malleissa lähtö on pumpulta kiertoon lähtevän veden lämpötila ja tulo on pumpulle tulevan veden lämpötila. Lämmitettäessä sen veden pitäisi siellä lämmönvaihtimessa kuitenkin lämmetä, ei jäähtyä.

Oma pikainen veikkaus että outlet/lähtö anturi ei ole kunnolla kiinni omalla paikallaan laitteen sisällä tai se on rikki.
 
Nyt on kohta tunnin puskenut pienellä teholla. Inlet 33/outlet 26, lähtevä putki kiertoon 35,4
 

Liitteet

  • IMG20241018232211.jpg
    IMG20241018232211.jpg
    124,2 KB · Katsottu: 86

Sipuli

Jäsen
Vai onko vaan raju virhe luvuissa
Niin sitähän tuossa vähän yritin avatakkin...

Paskapuhettahan nuo arvot on jos tuotto lasketaan tulo- ja lähtöveden lämpötilaeron perusteella ja lähtölämpötila näyttää että vesi kylmenee lämmönvaihtimessa :sille:
 
Viimeksi muokattu:

eliel

Aktiivinen jäsen
Niin sitähän tuossa vähän yritin avatakkin...

Paskapuhettahan nuo arvot on jos tuotto lasketaan tulo- ja lähtöveden lämpötilaeron perusteella ja lähtölämpötila näyttää että vesi kylmenee lämmönvaihtimessa :sille:
Ihan oikeinhan nuo luvut on. Etumerkki vaan ei mahdu näyttöön. COP -19 kelpaa lämmitellä
 

kaihakki

Vakionaama
Näyttöjen perusteella näyttäisi, että pana jäähdyttää vettä. Onko päällä mahdollisesti "cooling"-mode. J panassa näkyy näytössä vasemmassa reunassa. Joko aurinko tai kakkara.
1729321480482.png
 
Viimeksi muokattu:
Aamu mennyt tasaisella pienellä teholla. Mutta varaajaan lämmitys ja error .
 

Liitteet

  • IMG20241019091134.jpg
    IMG20241019091134.jpg
    105,4 KB · Katsottu: 81
  • IMG20241019091256.jpg
    IMG20241019091256.jpg
    49,1 KB · Katsottu: 81
  • IMG20241019101438.jpg
    IMG20241019101438.jpg
    133,8 KB · Katsottu: 82
Parilla resetillä jäi päälle
 

Liitteet

  • Screenshot_2024-10-19-10-53-11-82_3b22ad4ab8c3bfb5c2336310d252ef6a.jpg
    Screenshot_2024-10-19-10-53-11-82_3b22ad4ab8c3bfb5c2336310d252ef6a.jpg
    60,7 KB · Katsottu: 64

tjani

Aktiivinen jäsen
Mikäli tämä monoblock laite on niin anturit on ulkona lämmönvaihtimen molemmin puolin. Katsoisin että ovat kunnolla paikallaan.
Vai olisko menny tehtaalla johdot ristiin? Tai sitten anturi on viallinen.
Lämmityksellä tuo kuitenkin on koska kuvissa on aurinko eikä kakkara.
 
Viimeksi muokattu:

kaihakki

Vakionaama
Voisi kokeilla "direct"-moodia. Siinä pana tekee pyyntilämpöistä vettä, eikä käytä ulkoisia antureita. Kokeilulla näkisi, että onko laite kunnossa.
 