Mitähän pitäisi säätää kun Pansu (
WH-UX09HE8 T-CAP 9kW + WH-ADC0916H9E8 ALL IN ONE) kuumentaa kämpän yli 26 asteiseksi? Pumppu oletusasetuksilla muuten mutta käyttöveden tuoton otin pois (pelkkä lattialämmitys) kun raksalla ei ole kytketty vielä käyttövettä. Käsittääkseni pumppu toimii ulkolämpötilan mukaan lämpökäyrän mukaisesti. Päänäytöstä lämpötilaa on tiputettu -5 (maksimi mitä voi) mutta yhä näytön mukaan lattiaan lähtee 40 asteista vettä (ulkona +1C). Lattialämmityksen syöttöputket (pitkät sellaiset) ovat vielä osin eristämättä. Voiko esim paluuveden liika jäähtyminen syöttöputkessa sotkia logiikkaa? Pitääkö siirtyä sisätermarin käyttöön lämpökäyrän sijaan?
 

Ton1A

Vakionaama
Laitat pyyntöä alas. Nollakelillä pitäisi mennä reilusti alle 30-asteista, meillä just parhaillaan +28 ja ulkona -1. Eli sammuta se ohjaimesta, sitten 'Installer Setup' -> 'Operation Setup' -> 'Heat'. Menusta Water temp. for heating ON, toinen näistä:
  • Compensation curve, eli lämpökäyrä, määritellään kaksi lämpötilaa ja tavoitelämmöt vedelle ko. lämpötiloissa
  • Direct, tehdään koko ajan tasalämpöistä
Nollakeleillä joku suuruusluokkaa 28 on ihan riittävä, käyrää pitää sitten hakea talon mukaan. Kaukosäätimestä saa sen +-5 astetta, mutta se ei riitä mihinkään jos lähtökohta on yli 10 astetta pielessä.
 

ankl

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
No "väärästä" käyrästä olikin kyse. Edellisessä pumpussa (Nibe) oli oletuksena lattialämmitykselle sopeva käyrä. Tässä Pansussa taisi olla oletuksena patterintalon käyrä (50C nollakeleillä). Käyrää säätämällä tippui lämmöt raksalla alle 20C ja taas jaksaa askarrella...
 