Argo awi-25 ja käyttö

P

pate-80

Vieras
No niin eilen sitte asentaja kävi ja lyötinn Argo seinälle... Mukavab tuntuinen peli ja kyllä lämmitää vaikka pihall -12..(Toteamuksia sarjassamme "miksi jääkaappi on kylmä helteellä...") :)
Nyt kyselisin vinkkejä minkälaisilla säädöillä tolla kannattaa pumpata?? Nyt on lämmitys päällä ja puhallus automaatilla ja lämpötilan pyynti 21 v, makuuhuoneissa ja olohuoneessa lähes noin onkin... Puhalluksen suuntaus on "pyyhkäisyllä. Makuuhuoneissa ja olohuoneessa on patterit pois päältä..(vähä hirvitti illalla niitä napsia pois...)

Kaikenlaisia käyttövinkkejä otetaan vastaan... Kun kokemusta pumpusta ei tämän enenoää ole....
 

plundstrom

Aktiivinen jäsen
Vs: Argo awo-25 ja käyttö

pate-80 sanoi:
Kaikenlaisia käyttövinkkejä otetaan vastaan... Kun kokemusta pumpusta ei tämän enenoää ole....

Kannattaa lueskella tätä palstaa. Täältä löytyy pohdintaa ja vinkkejä moneen tilanteeseen. Tuo parhaiten sopiva puhallusvoimakkuus, sen suuntaus, lämpötilan pyynti jne. ovat sellaisia asioita jotka jokainen käyttäjä joutuu hakemaan itse kohdalleen omaan asuntoon ja omiin tottumuksiin sopivaksi. Tehon kannalta paras olisi huudattaa sisäpuhallinta aina täysillä, mutta yleensä sitä ei siedetä ja kompromiä on etsittävä äänen ja lämmön leviämisen suhteen. Samoin kannattaa etsiä puhalluksen suuntaukselle sopivaa kohtaa.

Jos säästöjä haetaan pumpun käytöllä, niin lämpöpattereita kannattaa pitää mahdollisimman paljon kylmillään, joko sammuttamalla tai säätämällä termostaatti pienelle. Tuo termostaatin säätäminen on sellainen varotoimenpide, että jos pumpun lämpöteho loppuu pakkasen kiristyessä, niin sitten patterit tulevat avuksi eikä kämppä pääse jäätymään jos sattuu olemaan pidempään pois kotoa. Patterin termostaatin säätö pitää olla sen verran matalalla, että niissä lämpötiloissa joissa pumppu jaksaa pitää torpan lämpöisenä, pysyvät patterit kylmillään.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Argo awi-25 ja käyttö

pate-80 sanoi:
Nyt kyselisin vinkkejä minkälaisilla säädöillä tolla kannattaa pumpata?? Nyt on lämmitys päällä ja puhallus automaatilla ja lämpötilan pyynti 21 v, makuuhuoneissa ja olohuoneessa lähes noin onkin... Puhalluksen suuntaus on "pyyhkäisyllä. Makuuhuoneissa ja olohuoneessa on patterit pois päältä..(vähä hirvitti illalla niitä napsia pois...)

Kaikenlaisia käyttövinkkejä otetaan vastaan... Kun kokemusta pumpusta ei tämän enenoää ole....

Kaukosäädin niin kauaksi sisäyksiköstä kuin mahdollista (jossa vielä toimii), ja mieluiten sivuun puhallusalueelta. Moodivalinta lämmitykselle ja suuntaus alaviistoon (ei kaikkein alimpaan asentoon johon automaattisuuntaus sen asettaa). Puhallusnopeus onkin sitten ehkäpä se kinkkisin asia, jonka käyttö sinun täytyy itse kokeilla.

Jos talo on kovin sokkeloinen, ei isostakaan puhallusnopeudesta välttämättä ole apua ja perimmäisissä huoneissa aina muutamia asteita kylmempää kuin puhallusalueella. Avarassa talossa manuaalipuhallus voi olla paikallaan, mutta tässä nimenomaisessa laitteessa sen käytettävyyttä rajoittaa pieni puhallusnopeuksien määrä, vain kolme nopeutta. Itse ajelen mieluiten automaatilla, koska sokkeloisessa talossa ei kovasta puhalluksestakaan hirveästi ole apua. Suurin nopeus tuntuu muutenkin liian kovaääniseltä, ja pienin taas on sellainen lehmänhenkäys. Keskimmäinen voisi olla hyvä, mutta kovalla pakkasella se puhaltelee liian hiljaa heti sulatuksen jälkeen. Automaattipuhallus puhaltaa vähän aikaa kovaa sulatuksen jälkeen, joten lämmön "notkahdus" sulatuksessa jää lyhytaikaisemmaksi kuin keskimmäisellä puhallusnopeudella.
 
S

SPL

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Argo awi-25 ja käyttö

Kyllä tästä 93EHN mallista löytyy seuraavat puhallusnopeudet

Quiet = hitain ja hiljaisin
fan = normaali nopeus
Fan I = kolmas nopeus
Fan auto = neljäs nopeus (nopeus vaihtelee FAN, FAN I ja FAN 2 nopeuksien väliltä, esim. lämmityskäytössä FAN I ja FAN II väliltä tämä auto moodi, joskus taas vastaa nopeudeltaan normaalia nopeutta)
Fan II = viides nopeus
High Power = kuudes nopeus, kesto 30min.

Mielestäni paras on tuo FAN I. Puhaltaa kuumempaa ilmaa kuin FAN II ja ero ei ole puhallusnopeudessa suuri.
Sisäyksikkö vm.2006 ja ulkoyksikkö vm.2008.
 

Hauki

Aktiivinen jäsen
Vs: Argo awi-25 ja käyttö

Minä saan tuolla isommalla argolla parhaiten tasaisen lämmön huoneistooni kun puhallus on täysillä ja puhalluksen suuntaus on pyyhkäisyllä. Lämpötilapyyntö on yli 10 asteen pakkasilla 21, muulloin 20. Tällöin oleskelutilojen lämpötila on 20,5 ja makuuhuoneiden 19,5. Nämä lämmöt sopivat meille vaikka joillekin ne voivat olla liian viielät. Sähköpatterit ovat kaikkialla pois päältä. Pesuhuoneessa on lattialämmitys päällä. Takalla autetaan 10-15 pakkasasteen jälkeen, eikä sähköpattereita tarvita ollenkaan.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Argo awi-25 ja käyttö

SPL sanoi:
Kyllä tästä 93EHN mallista löytyy seuraavat puhallusnopeudet

Quiet = hitain ja hiljaisin
fan = normaali nopeus
Fan I = kolmas nopeus
Fan auto = neljäs nopeus (nopeus vaihtelee FAN, FAN I ja FAN 2 nopeuksien väliltä, esim. lämmityskäytössä FAN I ja FAN II väliltä tämä auto moodi, joskus taas vastaa nopeudeltaan normaalia nopeutta)
Fan II = viides nopeus
High Power = kuudes nopeus, kesto 30min.

Voihan tuon noinkin nähdä. :) Omasta mielestäni noita on vain kolme, siis manuaalinopeuksia: FAN, FAN I ja FAN II. Quietia en ole koskaan käyttänyt, ei siitä taida lämmitykseen ainakaan olla kun FAN-nopeuskin on sellainen lehmänhenkäys. Lisäksi Quiet taitaa rajoitella muistaakseni myös kompuran toimintaa jotenkin erilailla kuin normaalit nopeudet.

High Power taas ei ole sekään pelkkä puhallusnopeus vaan pikemminkin kaikkien säätöjen ohitus - kaikki vispilät pyörivät ihan täysillä tuossa moodissa eikä lämpötila-asetuksella ole mitään virkaa -> kämppä kuumenee liikaa jo tuolla puolen tunnin tykityksellä jonka se päällä pysyy.

Automaattipuhallus taas ei ole mikään yksittäinen nopeus vaan portaaton säätö. Se ei ole rajoittunut mihinkään käsiasetuksiin, vaan säätää (suhteellisen) portaattomasti nopeuksien FAN ja FAN II välillä.
 

VesA

In Memoriam
Vs: Argo awi-25 ja käyttö

tet sanoi:
SPL sanoi:
Kyllä tästä 93EHN mallista löytyy seuraavat puhallusnopeudet

Quiet = hitain ja hiljaisin
fan = normaali nopeus
Fan I = kolmas nopeus
Fan auto = neljäs nopeus (nopeus vaihtelee FAN, FAN I ja FAN 2 nopeuksien väliltä, esim. lämmityskäytössä FAN I ja FAN II väliltä tämä auto moodi, joskus taas vastaa nopeudeltaan normaalia nopeutta)
Fan II = viides nopeus
High Power = kuudes nopeus, kesto 30min.

Voihan tuon noinkin nähdä. :) Omasta mielestäni noita on vain kolme, siis manuaalinopeuksia: FAN, FAN I ja FAN II. Quietia en ole koskaan käyttänyt, ei siitä taida lämmitykseen ainakaan olla kun FAN-nopeuskin on sellainen lehmänhenkäys. Lisäksi Quiet taitaa rajoitella muistaakseni myös kompuran toimintaa jotenkin erilailla kuin normaalit nopeudet.

High Power taas ei ole sekään pelkkä puhallusnopeus vaan pikemminkin kaikkien säätöjen ohitus - kaikki vispilät pyörivät ihan täysillä tuossa moodissa eikä lämpötila-asetuksella ole mitään virkaa -> kämppä kuumenee liikaa jo tuolla puolen tunnin tykityksellä jonka se päällä pysyy.

Automaattipuhallus taas ei ole mikään yksittäinen nopeus vaan portaaton säätö. Se ei ole rajoittunut mihinkään käsiasetuksiin, vaan säätää (suhteellisen) portaattomasti nopeuksien FAN ja FAN II välillä.

Homma on paljon hämärämpi. Vehkeen pääasiallinen hienosäätö näyttäisi olevan nimenomaan sisäpuhaltimen kierrosluku, ja kaikki nopeudet ovat portaattomia.

Säätö reagoi varsin ripeästi sisäyksikön kennon loppupuolella olevaan lämpöanturiin. Sanoisin, että Auto säätää quiet-> ja muut sitten <-FAN*.

Eli FAN* -asetukset ovat pikemmin jonkinlaisia säätöalueita nekin.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Argo awi-25 ja käyttö

VesA sanoi:
Homma on paljon hämärämpi. Vehkeen pääasiallinen hienosäätö näyttäisi olevan nimenomaan sisäpuhaltimen kierrosluku, ja kaikki nopeudet ovat portaattomia.

Itse en ole moista ilmiötä käsiajolla juuri pannut merkille, tosin tänä talvena on laite ollutkin automaattipuhalluksella. Viime talvi meni kakkosnopeudella ja kyllä se aika tarkasti pysyi vakiona.

Tuota kuvaamaasi ilmiötä ei kai selitä mikään muu kuin se vanha tuttu "vedontunteen esto", joka näissä vehkeissä lähtee peliin jos puhalluslämpö laskee alle 40:n asteen. Tuolloin lähdetään siis rajoittamaan siitä korkeimmasta nopeudesta, teknomanuaalin käyristä on vaikea sanoa milloin rupeaa jarruttamaan keskinopeutta mutta voisi olla jossain 35:n tienoilla. Ohessa trendi viime talvelta 1.1 - 1.3.2008 jolloin puhallus oli aina keskinopeudella. Lämpö näkyy pyörineen hyvinkin 40:n asteen tienoilla ainakin koko tammikuun, eli kakkosnopeutta ei periaatteessa pitäisikään olla rajoitettu.
 

makiju

Jäsen
Meiltä löytyy vielä tällainen pumppu soittokämpältä. Se puhaltelee lämmintä vielä ihan ok, mutta puhallusteho on minimaalista. Pelkällä puhallus -modella tehoa on. Mikähän mahtaa vaivata?
 

arimika

Vakionaama
Meiltä löytyy vielä tällainen pumppu soittokämpältä. Se puhaltelee lämmintä vielä ihan ok, mutta puhallusteho on minimaalista. Pelkällä puhallus -modella tehoa on. Mikähän mahtaa vaivata?
Luitko tuon vieastin #3 lainaan sen tähän
"""
Kaukosäädin niin kauaksi sisäyksiköstä kuin mahdollista (jossa vielä toimii), ja mieluiten sivuun puhallusalueelta. Moodivalinta lämmitykselle ja suuntaus alaviistoon (ei kaikkein alimpaan asentoon johon automaattisuuntaus sen asettaa). Puhallusnopeus onkin sitten ehkäpä se kinkkisin asia, jonka käyttö sinun täytyy itse kokeilla.

Jos talo on kovin sokkeloinen, ei isostakaan puhallusnopeudesta välttämättä ole apua ja perimmäisissä huoneissa aina muutamia asteita kylmempää kuin puhallusalueella. Avarassa talossa manuaalipuhallus voi olla paikallaan, mutta tässä nimenomaisessa laitteessa sen käytettävyyttä rajoittaa pieni puhallusnopeuksien määrä, vain kolme nopeutta. Itse ajelen mieluiten automaatilla, koska sokkeloisessa talossa ei kovasta puhalluksestakaan hirveästi ole apua. Suurin nopeus tuntuu muutenkin liian kovaääniseltä, ja pienin taas on sellainen lehmänhenkäys. Keskimmäinen voisi olla hyvä, mutta kovalla pakkasella se puhaltelee liian hiljaa heti sulatuksen jälkeen. Automaattipuhallus puhaltaa vähän aikaa kovaa sulatuksen jälkeen, joten lämmön "notkahdus" sulatuksessa jää lyhytaikaisemmaksi kuin keskimmäisellä puhallusnopeudella.

""""

Tuossa taitaa kaukosäätimessä olla se lämpötilan tunnistus. Joten jos kaukosäädin puhallus alueella se tunteen että on liian kuuma ja alkaa pienentäämään puhallusta. ###Eli Kaukosäädin niin kauaksi sisäyksiköstä kuin mahdollista###

Eli tuota nyt ekana kokeileen
 

makiju

Jäsen
Jees. Tila on 1800-luvulla rakennettu "Paja". Yksi huone..kake on ollut suoraan edessä noin. 5 metriä edessäpäin. Vaikka tulee kylmään huoneeseen, niin ei se lähde puhaltelemaan tehoilla..
 

Rh-

Tyhjäkäynnillä
Se ei nosta puhallusta ennen kuin havaitsee sisäkennon lämpötilan nousevan. Kannattaa putsailla suotimet ja pestä sisäkenno.
 

makiju

Jäsen
Edellinen ohje auttoi..tilkittiin seinästä ilmavuotoa. Nyt kuitenkin laite vilkuttaa punaista ainakin lämmityksellä eikä pelaa.
 
Back