Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

kakluuni

Aktiivinen jäsen
Kotiin tultuani huomasin alakerran pumpun olevan mykkänä ohjainläppä lämmitysasennossa jämähtäneenä. Sulake (16A) oli palanut. Kun vaihdoin sulakkeen laite heräsi pyörittäen sisäpuhallusta ja vilkuttaen punaista lediä (lämmitysasennossa). Jäähdytyksellä vilkuttaa vihreää jne.. eli järjestelmävika manuaalin mukaan.

Tehon otto on 22W, joten ulkoyksikölle ei virtaa mene. (pohjan sulanapitovastus ottaisi enemmän puhalluksen kanssa)

Kun laitteen "resetoi" ja kytkee päälle, läppä aukeaa, ledi palaa normaalisti hetken, mutta sitten kuuluu sisäyksikön reunasta releen naksahdus ja ledi alkaa vilkkua vikatilaa.

Laitteella on takuu, mutta kommentteja otetaan vastaan.. ???
 

kakluuni

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

Vikakoodi E01, sisä- ja ulkoyksikön välinen viestivika.

1 Kytkentävirhe
2 Jännite vika
3 Sulake palanut
4 Jännite rele viallinen
5 Sisäyksikön tai ulkoyksikön piirikortti viallinen
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

Oliko tässä mallissa pohjansulanapitovastusta? Voisiko olla siinä oikosulku?

Huoltomies paikalle, ellet sitten sattumoisin ole itse sähköluvat omaava.
Ulkoyksikön sulakkeen voisi melkein maalikkokin tarkistaa.
 

jklaukka

Aktiivinen jäsen
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

Meidän Panan vanha sulanapitovastus säikäytti kerran polttamalla sulakkeen. Oli päässyt vissiin vettä sisään.
Vaihdoin sen tehokkaampaan pistotulppaliitäntäiseen, jonka voi sitten tarvittaessa kovemmilla pakkasilla laittaa päälle.
 
D

Dippa

Vieras
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

Jos on vikuri niin löysä nollajohto voi olla myös syyllinen...
 
H

Hemmo

Vieras
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

janti sanoi:
Oliko tässä mallissa pohjansulanapitovastusta? Voisiko olla siinä oikosulku?
Ulkoyksikön sulakkeen voisi melkein maalikkokin tarkistaa.

Janti, näissä sähkölupa-asioissa ei ole termiä "melkein" voi tarkistaa :cool:
Sen voi tarkistaa vain sähköasentaja, ei maallikko.
Syyn varmaan tiedät ilman kertomista!

Tästä on täälläkin keskusteltu jo aikaisemminkin.
Mutta näköjään näitä ns. luvanantajia luvattomiin, jopa vaarallisiin sähkötöihin aina sillointällöin pulpahtelee esille.

Eri asia on mitä kukakin tekee omille laitteilleen,
mutta puuhaillessaan siinä ottaa myös kokonaisvaltaisen vastuun mahdollisten henkilö- ja omaisuusvahinkojen osalta.

Hemmo on taas puhunut, piste :cool:
 

kakluuni

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

janti sanoi:
Oliko tässä mallissa pohjansulanapitovastusta? Voisiko olla siinä oikosulku?

Huoltomies paikalle, ellet sitten sattumoisin ole itse sähköluvat omaava.
Ulkoyksikön sulakkeen voisi melkein maalikkokin tarkistaa.

sulanapitovastus löytyy, itsekin funtsin silloin kun laite asennettiin, että mitenkähän hankaa ajan myötä..
Ei ole vikavirtasuojia mun 80-luvun sähkötaulussa.
 

kakluuni

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

Ulkoyksikön sulake näyttää palaneen, kun laitteen päädystä tihraili piirilevyn suuntaan altapäin. Onkos noita mennyt muuten kuin oikosulkutapauksissa?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

kakluuni sanoi:
Ulkoyksikön sulake näyttää palaneen, kun laitteen päädystä tihraili piirilevyn suuntaan altapäin. Onkos noita mennyt muuten kuin oikosulkutapauksissa?

Siinä sulanapitovastuksessa on varmaan oma vastuksensa, vai olisiko syöttö suoraan piirikortilta?
 

kakluuni

Aktiivinen jäsen
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

janti sanoi:
kakluuni sanoi:
Ulkoyksikön sulake näyttää palaneen, kun laitteen päädystä tihraili piirilevyn suuntaan altapäin. Onkos noita mennyt muuten kuin oikosulkutapauksissa?

Siinä sulanapitovastuksessa on varmaan oma vastuksensa, vai olisiko syöttö suoraan piirikortilta?

Sulatusvastus on kytketty samaan kytkentärimaan kuin ulkoyksikön syöttökin (scanofficen ohjeen mukaisesti asentaja laittoi). Vastuksen resistanssi näytti äsken järjelliseltä. (ei tietysti sulje pois hetkellistä oikaria, jos eriste olisi rikkoutunut tai jotain..)

Sulake näkyi piirilevyllä, eli liekö sisäyksikkö katkaisevan virran ulkoyksikölle "viestivian" haistaessaan? Kulutusmittari käy tosiaan jossain 48W hetken ja sitten kun rele naksahtaa, putoaa kulutus 22 wattiin (sisäpuhallin pyörii hiljaa).
 
J

jule-

Vieras
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

Viisainta lienee katkaista vain sähköt yksiköltä ja odotella sitten korjaajaa.
 

kakluuni

Aktiivinen jäsen
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

jule- sanoi:
Viisainta lienee katkaista vain sähköt yksiköltä ja odotella sitten korjaajaa.

Juu, näin tein.
Lähtisi todennäköisesti pelittämään sulakkeen vaihdolla, mutta pitäisi tietysti ensin varmistua, mikä sen aiheutti.
 

kakluuni

Aktiivinen jäsen
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

No, nyt on reilu kuukausi hommaa ihmetelty ja piirikortteja vaihdeltu. Huomenna tulee uusi ulkoyksikkö. Tulee vaan se malli, joka pistää huilimaan -20C kohdalla eikä herää ennen kuin aurinko paistaa ja pakkanen lauhtunut -16C.. :mad:

No, onneksi meillä ei pakkanen usein -20C saavuta.
 

PauliG

Vakionaama
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

kakluuni sanoi:
No, nyt on reilu kuukausi hommaa ihmetelty ja piirikortteja vaihdeltu. Huomenna tulee uusi ulkoyksikkö. Tulee vaan se malli, joka pistää huilimaan -20C kohdalla eikä herää ennen kuin aurinko paistaa ja pakkanen lauhtunut -16C.. :mad:

No, onneksi meillä ei pakkanen usein -20C saavuta.

Mittaappa eristysvastus sulanapitovastukselta tulisi olla >2Mohmia jos asennettu lokakuu 2007 jälkeen, mutta jos enne tuota lokakuuta niin 0,5Mohmia riittää...
 
D

Dippa

Vieras
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

ei nuo mohmit mitään sulaketta polta...
 

kakluuni

Aktiivinen jäsen
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

Olin tosiaan lontoossa viime viikon, kun maahantuojan huolto kävi paikalla. Laite toimi kuulemma aina hetken, mutta epäilevät jotain kompuran ylikuumenemista tai vastaavaa. Olivat ilman sulatusvastustakin käyttäneet laitetta. Sitä ennen oli piirikortit ymmärtääkseni molempiin päihin vaihdettu. Huomenna olen taas työmatkalla, mutta faija tulee päivystämään niin saadaan uusi yksikkö seinälle ja koekäytettyä.
 

PauliG

Vakionaama
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

EI megaohmit, mutta jos eristysvastus mittaus ihan oikeasti lyö läpi maihin niin silloin kyllä, pelkällä vastusmittauksella ei "maa vuotoa löydetä''
 

kakluuni

Aktiivinen jäsen
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

PauliG sanoi:
EI megaohmit, mutta jos eristysvastus mittaus ihan oikeasti lyö läpi maihin niin silloin kyllä, pelkällä vastusmittauksella ei "maa vuotoa löydetä''

Tässä tapauksessa koko ulkoyksikön rojut vaihtuu tänään ja ruuvasivat jo uuden sulanapitovastuksenkin valmiiksi kiinni uuteen yksikköön. Minuakin olisi kiinnostanut olla paikalla kun ropaavat laitetta, mutta aikataulu ei antanut periksi.

Sitä en tiedä miten paljon maahantuoja loppujen lopuksi käyttää paukkuja ongelmien selvittämiseen. Lienee nykypäivän työn hinnoilla halvempaa tosiaan ruuvata uutta laitetta seinälle kun etsiä vikaa kovin pitkään. Niin ja johan sitä 3 kertaa käytiin katsomassa tässä välissä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

kakluuni sanoi:
Sitä en tiedä miten paljon maahantuoja loppujen lopuksi käyttää paukkuja ongelmien selvittämiseen. Lienee nykypäivän työn hinnoilla halvempaa tosiaan ruuvata uutta laitetta seinälle kun etsiä vikaa kovin pitkään. Niin ja johan sitä 3 kertaa käytiin katsomassa tässä välissä.

Taitaapi tosiaankin rajoittua piirikorttien ja antureiden vaihtoon ja jos se ei tepsi niin vaihdetaan koko yksikkö. ;D
 

kakluuni

Aktiivinen jäsen
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

janti sanoi:
kakluuni sanoi:
Sitä en tiedä miten paljon maahantuoja loppujen lopuksi käyttää paukkuja ongelmien selvittämiseen. Lienee nykypäivän työn hinnoilla halvempaa tosiaan ruuvata uutta laitetta seinälle kun etsiä vikaa kovin pitkään. Niin ja johan sitä 3 kertaa käytiin katsomassa tässä välissä.

Taitaapi tosiaankin rajoittua piirikorttien ja antureiden vaihtoon ja jos se ei tepsi niin vaihdetaan koko yksikkö. ;D

Jep, nyt on uusi yksikkö hurissut täällä muutaman päivän. Tänään saavuin kotiin ja säätelin puhallukset ja läpät oikeisiin asentoihin.. ;)

Ei ollut kaveri saanut enää vanhaa kompuraa käynnistymään, joten joutui irrottamaan putket ilman aineiden ajamista yksikköön. Mitenkäs, kun ulkoyksikkö vaihdetaan, eikö siellä, ja vain siellä, ole kylmäaineet? Eli mulla olis nyt siis oikea määrä vaikka päästikin ilmakehään sen mitä oli putkissa vanhan yksikön kiinni ollessa? En ole vielä hemmotestiä tehnyt, mutta ei täällä kuulemma ole kukaan palellutkaan sillä välin kun oli poissa. ;D
 

kakluuni

Aktiivinen jäsen
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

Dippa sanoi:
vaikka päästikin ilmakehään sen mitä oli putkissa

ja sisäyksikössä. näin

Niin, myös sisäyksikön tilavuus on nyt taivaalla, mutta kysymys siis oli onko uuden kokoonpanon täytös nyt oikea kun putkiveto on alle 7m?
 
F

Freeze

Vieras
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

:cool:
Eiköhän tuo lienee ole oikea täytös.
Kylmäainehan on muuten luonnostaan siellä, missä on kylmintä.
Eli tässä tapauksessa ulkoyksiköllä. Putkissa ja sisäyksiköllä oli tod. näk. vain kaasua ja pieni määrä nestemäistä kylmäainetta.
Sitähän ei luonnollisetikkaan saisi laskea ilmaan, mutta näyttää laiskuus voittaneen tässä tapauksessa.
Jos nyt asentajalla edes oli talteenotto pumppua. ;)
 

PauliG

Vakionaama
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

Freeze sanoi:
:cool:
Eiköhän tuo lienee ole oikea täytös.
Kylmäainehan on muuten luonnostaan siellä, missä on kylmintä.
Eli tässä tapauksessa ulkoyksiköllä. Putkissa ja sisäyksiköllä oli tod. näk. vain kaasua ja pieni määrä nestemäistä kylmäainetta.
Sitähän ei luonnollisetikkaan saisi laskea ilmaan, mutta näyttää laiskuus voittaneen tässä tapauksessa.
Jos nyt asentajalla edes oli talteenotto pumppua. ;)

Näyttää olevan alan vitsaus tuo nykyteknologia langattomuus 'kuljetus imateitse ekokemille'
Kaasuna sisäyksiköllä/putkistossa muutama 10g kylmäainetta, ei niin paha mutta määräysten vastaista toimintaa.
 

PauliG

Vakionaama
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

Eikä tässä vielä kaikki on todistettavasti tapahtunut ympäristörikos ja vielä tarkoituksellisesti ;)
 

VesA

In Memoriam
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

PauliG sanoi:
Eikä tässä vielä kaikki on todistettavasti tapahtunut ympäristörikos ja vielä tarkoituksellisesti ;)

noo.. ilmoitusvelvollisuus on tuolla aineella yli 100kg määristä vuodessa. Eli jos asentaja meinaa vuoden aikana laskea kaikkien pumppujen aineet taivaalle, niin sitten pitää vuoden alussa kertoa viranomaisille että näin on aikomus. Mitähän siitä seuraisi ;D
 
J

jule-

Vieras
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

Mitä muuten tapahtuu noille takuu koneille , jotka vaihdetaan , kun ei saada heti toimimaan asiakkaan luona?
Palaavat maahantuojalle ilmeisemmin?
Entäs sitte? Korjataanko niitä , kuten ennen korjattiin esim. telkkareita?
 

PauliG

Vakionaama
Vs: Argo awi35 poltti sulakkeen ja mykistyi?

jule- sanoi:
Mitä muuten tapahtuu noille takuu koneille , jotka vaihdetaan , kun ei saada heti toimimaan asiakkaan luona?
Palaavat maahantuojalle ilmeisemmin?
Entäs sitte? Korjataanko niitä , kuten ennen korjattiin esim. telkkareita?

Palaavat maahantuojalle osittain varaosiksi, osa palaa suoraa tehtaalle..
Jos mahdollista kaikki käypä käyttökelpoine hyödynnetään loppu kierrätykseen 'kuusankoskelle' jne..
 