Argo ja pakkaset

S

SK

Vieras
Itsellä käytössä Argo AWI35. Kuinka koville pakkasille on kustannuksellisesti järkevää lämmittää pelkällä pumpulla. Muuten on suorasähkö lattiassa ja varaava takka käytössä. Pumpun myyjä markkinoi, että ko.pumpulla on halvempää lämmittää vielä -25 pakkasillakin kun esim lattialämmityksellä. Silloin oli juuri tehty nuo VTT:n testit mutta tuloksia ei ollut julkistettu kaikelle kansalle. Millasia kokemuksia teillä muilla on Argon pumpuista kovilla pakkasilla. Itsellä pumppu on ollutvasta vähän aikaa käytössä (=lue olen tietämätön Iskee silmää ) jotan opettelen vielä sen kustannuksellisesti tehokkainta käyttöä.

Siirsin aiheen tänne ja nimesin uudelleen. -eepponen
 
J

Jihala

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Argo ja pakkaset

Tälläiselle pakkasrajalle minäkin omilla mittauksilla pääsin. Ajelin viime talvena liki -30, kovaa leikkiä se pumpullekin varmaan on.
Mielellään ajelen niin pitkälle, kuin takan avustuksella pärjää. Työläs koko kääntö sähkölle, olkkarissa pelkkä massavaraaja varalla.
 
J

JuhaniA

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Argo ja pakkaset

Ainakin VTT:n testin mukaaan Argo AWI25 kannattaa pitää päälle -30c asti, tuskin sen isoveli paljon tuosta poikkeaa. :)
Testi löytyy osoitteesta: http://www.scanoffice.fi/tuotteet_jaahdytys.html
 
S

SK

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Argo ja pakkaset

Jihala, miten pidit/pidät puhallusnopeutta kovemmilla pakkasilla, täysillä vai automaatilla? Minkä verran pumppunne kuluttaa esim. nyt vuorokaudessa?

Noitten testien perusteella pumpulla pitäs pärjätä periaatteessa koko talvi. Mutta tuleeko sillä säästöä verrattuna lattialämmitykseen suoralla sähköllä. Saatan kysellä tyhmiä, anteeksi etukäteen ;)
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Argo ja pakkaset

SK sanoi:
Noitten testien perusteella pumpulla pitäs pärjätä periaatteessa koko talvi. Mutta tuleeko sillä säästöä verrattuna lattialämmitykseen suoralla sähköllä. Saatan kysellä tyhmiä, anteeksi etukäteen ;)

Nyt sen verran jäitä hattuun, että laitteella pärjää koko talven jos tehomitoitus riittää talolle. Pakkasen kiristyessä laitteen antoteho laskee, kun taas talon tehontarve lisääntyy. Yleensä ei laitteen teho kovimmilla pakkasilla riitä, poikkeuksiakin toki on. :)
 
S

SK

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Argo ja pakkaset

Niinjoo unohtu mainita lämmitettävä ala, eli kyseessä on 106M2 09/2006 valmistunut omakotitalo. Tuon AWI35 pumpunhan pitäs riittää hyvin noitten neliöitten lämmittämiseen.
 
J

Joppe112

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Argo ja pakkaset


Niin no, asiaahan voi lähestyä tutustumalla lämmön johtumisen tarkemmin...

Lämpöhän voi siirtyä 3 perusmekanismilla talosta ulos ja sisään. Näistä tavoista ILPpi käyttää toiseksi nopeinta tapaa siirtää lämpöä (= ulkoilma, R410 kaasu, sisäilma) sisään kun taas talon eristeet käyttävät hitainta tapaa pitääkseen kylmän ulkona (= villa, tiilet, puu, yms). Tästä nyt seuraa se, että kun ILPin 100% käyttöteho saavutetaan tietyssä pakkaspisteessä (minulla n. -12,5 C käyttökertomuksessani) voidaan tn vielä kitkutella eteenpäin ilman apulämpöjä jos vaan pakkasen lauhtuminen päiväksi on riittävä jotta ILPpi ennättää korvata yöllä alikylmenneet rakenteet uudella energialla. Jossain vaiheessa pakkasen kiristyessä alati lisää, ILPpi ei vaan enää ennätä hoitaa tätä haastetta perinteisissä taloissa ja sisälämpö alkaa vajota.

Johtuen edellä todetusta tätä lämmitystasapainoa on aika hankala yleistää talosta toiseen kovinkaan hyvin jos rakenteet vähänkään poikkeavat toisistaan ja ILPit vielä enemmän ...

Oman ILPin myötä jokainen voi kuitenkin onneksi aika tarkasti nyt laskeskella tuon 100%:n pisteen ja sitten voikin jatkossa miettiä mitä seuraavien lämmityshankintojen kanssa puuhailee huomattavasti järkevämmin kun tunteet oman kohteen todelliset tarpeet talvella. :)

Aika hyvä tiivistys lämmönsiirtymisestä paikasta toiseen:
http://www.x20.org/library/thermal/infrared.htm
 
S

SK

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Argo ja pakkaset

Joppe112, käytätkö pumppua kovemmilla pakkasilla kuin tuo n. -13 ollenkaan lämmitykseen? Viime yö oli aikas kylmä täällä idässä, aamulla näytti -22, asutaan lähellä suurta järven selkää. Yöksi laiton lattialämmöt päälle, suht alhaiselle lämmitykselle, pumppu kävi koko yön. Aamulla oli lämpömittarin mukaan sisällä n.22 astetta lämmintä. Normaalisti tuo tuntuu meillä kylmältä mutta nyt kun lattialämmöt oli miedosti päällä niin ei juuri viluttanut aamulla. Yöllä oli mennyt 42kW sähköä. Nyt ajattelin koittta ensi yönä pelkällä lattialämmöllä ja pumppu pelkästään puhalluksella, seuraavana yönä sit pelkällä pumpulla ja vertailla lukemia.
 
J

Joppe112

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Argo ja pakkaset


Joo, niin oli täälläkin lähes -20 C yöllä ja nyt päivälläkin vielä -18 C. Pistän ILPin pois päältä kun mennään alle -20 C koska n. siihen saakka sen lämpö kWh = halvempaa kuin öljyni. Julkaisen yhden lisäkuvan käyttökertomukseeni aiheesta tänään jos kiinnostaapi. :cool:
 
J

Jihala

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset

SK
Puhalluksista. Aina manuaalilla, pieni ja keski. Suurta kokeiltu, ei tuntunut olevan enää vaikutusta lämmön siirtymiseen. Ja olohuonesijoituksella "tuuli" häiritsee suurella.
Viime talvena AUTOa ajeltu, mutta jotain oli, en tykästynyt siihen.
Vrk-tasolla kulutusta en ole katsellut, vain pitempää pätkää. Ottotehot nyt tuolla tonnin huitteilla. Ensi yölle lähtee massavaraaja apuun, nyt -20 ja kiristyy.
 
S

SK

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset

Joppe112 sanoi:
Joo, niin oli täälläkin lähes -20 C yöllä ja nyt päivälläkin vielä -18 C. Pistän ILPin pois päältä kun mennään alle -20 C koska n. siihen saakka sen lämpö kWh = halvempaa kuin öljyni. Julkaisen yhden lisäkuvan käyttökertomukseeni aiheesta tänään jos kiinnostaapi. :cool:

Missähän ne rajat menee minun pumpulla versus suoralla sähköllä lämmitys.
 

p306

Aktiivinen jäsen
Vs: Argo ja pakkaset

SK sanoi:
Missähän ne rajat menee minun pumpulla versus suoralla sähköllä lämmitys.

Suora sähkölämmitys on minullakin.
Oletan, että raja kulkee asteissa, joissa pumppu rupeaa kuluttamaan sähköä enemmän kuin se tuottaa lämpöenergiaa.
VTT:n testissä, jossa sulatus oli huomioitu, raja tuli vastaan miinus kolmessakymmenessä asteessa ARGO AWI25:lla.
Eli aion antaa sen käydä läpi talven ettei pääse suotta jäähtymään.
Idioottimaiselta tuntuu laitteen tarpeettoman tiheältä vaikuttava sulattelu ulkolämpötilan laskettua pariinkymmeneen pakkasasteeseen.
Voihan moiseen tietysti liittyä joitain seikkoja, jota en maallikkona ymmärrä.
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset


ILPin puhallus alkaa muistuttaa lämmintä lehmän henkäystä nyt kun ulkona paukkuu -20 C pysyvämmin. Kääntelin vesipatterit päälle, kun lupaa kiristyvää huomiseksi ja pistin pyynnön pykälää pienemmälle. Turha tota sähköä lienee polttaa ILPissä jos sen lämmitysteho alkaa hiipua olemattomiin. Viime vuorokaudessa paloi 25 kWh, joka tuntuu maksimilta meidän talossa. :p
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Argo ja pakkaset

p306 sanoi:
Idioottimaiselta tuntuu laitteen tarpeettoman tiheältä vaikuttava sulattelu ulkolämpötilan laskettua pariinkymmeneen pakkasasteeseen.
Voihan moiseen tietysti liittyä joitain seikkoja, jota en maallikkona ymmärrä.

Huoltomanuaalissa olevien termistorien resistanssikäyrien perusteella voi olettaa, että noin -18 asteen alapuolella ollaan ulkoyksikön termistorien käytännön mittausalueen ulkopuolella (käyrä liian jyrkkä tästä alaspäin). Eli laite menee tuollaiseen "varmuusmoodiin" eli sulattelee varmuuden vuoksi niin usein kun mahdollista, koska ei pysty luotettavasti lämpötiloja enää mittaamaan joten todellista sulatustarvetta ei voi tietää.
 

p306

Aktiivinen jäsen
Vs: Argo ja pakkaset

Laite ei siis lämpötila-antureiden epälineaarisuuden takia kykene noudattamaan normaalin sulatus-syklin ehtoja kovemmilla pakkasilla.
No joka tapauksessa pidän pumpun käynnissä ja kaukosäätimen lämpötila-asetuksen muuttumattomana ja pyrin nostamaan lämpöpattereiden asetusta niin, että huonelämpö pysyy tuossa kaukosäätimen asetusarvossa ja pumpun kuorma vähenee sen verran, että ottoteho pyörii lämmitysjakson normaaliosalla 600-900 watissa. Pakkasen hellittäessä riittävästi lipsautan taas lämpöpatterit päältä.
Saapa sitten nähdä mitä ARGO tuosta tykkää pitemmän päälle.
 
J

Jihala

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset

Tällä viikolla kokeiltu! Pakkasta 20 huitteilla. Massavaraaja suoraan ILPin alla. Tämä tuntuisi olevan mainio yhdistelmä.
Kake-LT-säädöllä toimii hienosti. Sisäyksikkösäädöllä ei. Varaaja nostaa sisäyksikön lämpötilaa 1-2 astetta.
Viime talvi opettelua, ei tullut kokeiltua. Silloin huippupakkasilla ILP pois, varaaja päälle. Mutta yhdessä saa tuon ILPinkin osatehoille. Ja vielä tuo LT-säätö niin tarkkakin, että...
 
T

Tuoppi

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset

Huomasin tuossa yhtenä päivänä tässä (kovemmilla pakkasilla, siinä -10...-1:cool:, että Argo (AWI35) on jättänyt, ulkoyksikköä edestäpäin katsottaessa, aivan vasemman nurkan umpijäähän (1cm kerros). Eli puhutaan siitä vasemmasta laidasta ja siitäkin vielä puolikkaasta osasta (lähempänä yksikön etupuolta). Onko muilla samoja kokemuksia? Ei näytä vaan häviävän pois näillä pakkasilla. Laite asennettu pari kuukautta sitten.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Argo ja pakkaset

Tuoppi sanoi:
Huomasin tuossa yhtenä päivänä tässä (kovemmilla pakkasilla, siinä -10...-1:cool:, että Argo (AWI35) on jättänyt, ulkoyksikköä edestäpäin katsottaessa, aivan vasemman nurkan umpijäähän (1cm kerros). Eli puhutaan siitä vasemmasta laidasta ja siitäkin vielä puolikkaasta osasta (lähempänä yksikön etupuolta). Onko muilla samoja kokemuksia? Ei näytä vaan häviävän pois näillä pakkasilla. Laite asennettu pari kuukautta sitten.

Minulla on vasen takakulma jään peitossa kennon lamelleihin asti tai vähän yli. Riippuu varmaan vähän siitä kuinka vaaterissa laite on, eli onko kallellaan johonkin kulmaan. Omassani on ainakin vain 20W/m sulanapitokaapeli, se ei jaksa kaikkea jäätä poissa pitää, mutta mielestäni ei tarvikaan. Eihän se pelti jäätä pelkää, kunhan vesireiät pysyvät auki eikä ropeli ota jäähän kiinni niin antaa jäätyä vaan. ;)

Alkutalvesta vähän "entrailin" kaapelin paikkaa, marraskuun pakkasilla jäätyi puhaltimen kohdalla oleva vesireikä umpeen. Taivuttelin kaapelin vähän lähemmäs reikää, nyt on pysyneet kaikki reiät auki.
 
T

Tuoppi

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset

Joo itsellä just hieman etukenossa tuo ulkoyksikkö ja vielä vasemmalle aavistuksen kallellaan.

Tarkennuksena vielä, että tarkoitan ulkoyksikön ulkopuolta, eli kennon päälle muodostunutta kirkasta jääkerrosta. Yksikön sisälle en ole vielä vilkaissut. Nyt tosin oli jo jääkerros hieman pienentynyt yläosasta, mutta alaosassa oli vielä jäätä (vesi valunut ylhäältä alas ja jäätynyt sitten uudestaan) ja kulmasta roikkui jääpuikko. Vastus löytyy kyllä myös, ja itse vedenpoistumisen kanssa ei ole ilmennyt vielä mitään ongelmia - vain tuo jään muodostus vasemmassa sivun puolikkaassa.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Argo ja pakkaset

Tuoppi sanoi:
Tarkennuksena vielä, että tarkoitan ulkoyksikön ulkopuolta, eli kennon päälle muodostunutta kirkasta jääkerrosta. Yksikön sisälle en ole vielä vilkaissut.

Aah, siis laitteen ulkopuolella kennon alakulmassa on se jää. Kannattaa vilkaista sisäpuolelle, siellä todennäköisesti on jäätä myös. Jos sinne kulmaan alkaa jäätä kertymään niin kyllä se ulkopuolellekin tulee. Tosin itselläni on pienempi laite, jossa kenno on vain takaosassa, tuossa AWI35:ssä taitaa olla kenno taivutettu laitteen sivulle asti? Sinne etukulmaan ei taida mitenkään nähdä avaamatta laitteen kuorta? :-\ Lienee kuitenkin juurikin tästä kysymys, eli nurkkaan kertyy jäätä jota on sitten sisäpuolella sekä ulkopuolella, kuin myös lamellien välissä.
 
T

Tuoppi

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset

tet sanoi:
Aah, siis laitteen ulkopuolella kennon alakulmassa on se jää. Kannattaa vilkaista sisäpuolelle, siellä todennäköisesti on jäätä myös. Jos sinne kulmaan alkaa jäätä kertymään niin kyllä se ulkopuolellekin tulee. Tosin itselläni on pienempi laite, jossa kenno on vain takaosassa, tuossa AWI35:ssä taitaa olla kenno taivutettu laitteen sivulle asti? Sinne etukulmaan ei taida mitenkään nähdä avaamatta laitteen kuorta? :-\ Lienee kuitenkin juurikin tästä kysymys, eli nurkkaan kertyy jäätä jota on sitten sisäpuolella sekä ulkopuolella, kuin myös lamellien välissä.

Joo, täytyy tarkastella tuota sisäpuolta ihan kunnon valon kanssa. Joo tuo kenno, kuten sanoit, on taivutettu sivulle asti (vasen puoli). Sinne etukulmaan näkee, koska siinä sivun kuoressa on kahdessa "sarakkeessa" ylhäältä alas suorakaiteteen muotoisia reikiä. Yksikön takaosassa kenno on ilman minkäänlaista suojaa, joten tuli mieleen, että sulaminen parantuisi varmaan tuon sivunkin osalta, jos tuon laidan osalta saisi kuoren irti, niin jäisi kenno vapaaksi kuten takanakin. Täytyy hieman tutkiskella, miten helposti kuoren saisi pois ja ettei se vaan millään muotoa ole tukena tms. muille yksikön pelleille tai osille.

Itse epäilen, että tällä hetkellä käy niin, että kun se kennon laita alkaa sulamaan, niin siihen sivun kuoren reikiin alkaa kerääntymään vähitellen sulamisvettä ja pelti taas jäädyttää kovilla pakkasilla sen veden hetkessä ja sitten alkaakin jäätä kerääntyä pikkuhiljaa. Jatketaan tutkimuksia..
 
S

SK

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset

Mites pelailette pumppujenne kanssa nyt, kun pakkaset on "kovimmillaan". Meille on luvattu tänne itään koko viikoksi 24-28. Olen ottanut lattialämmöt käyttöön. Mites pumpum kanssa, pitääkkö samalla päällä vai laittaa kiinni näin kovilla pakkasilla. Nyt olen pitänyt lämpötilapyynnin 22 asteessa, sisällä on takan ja lattialämmön kanssa päälle 22 astetta. Pumppu käy nyt verkkaisesti kun kakessa on kokoajan tuo 22 astetta.
 

p306

Aktiivinen jäsen
Vs: Argo ja pakkaset

Tarkoitus on antaa käydä niin kauan kuin käynnissä pysyy ja lämmitys- tai jäähdytystarvetta on. ARGOn lämpötila-asetuksena aina 23 astetta.
Ilmastohan on tosin hyvää vauhtia lämpenemässä varsinkin täällä Pohjolassa, joten saa nähdä kuinka pian pumpusta tulee lämmityskäytössä tarpeeton.
Seuraava pumpun voikin jo varmaan sitten valita jäähdytysominaisuuksiensa perusteella. ;)
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset


Alennan ILPon lämpötilapyyntiä asteittain kunnes kompura pyörii keskimäärin enää 50% tehoillaan. Tämä vaan siksi, että öljy säilyy juoksevana eikä tule kylmää starttia. Kompuran COPpikin nousee sen verran ylemmäs, että noista tuotetuista kWh:sta lämpöä ei tule kohtuuttoman kalliita verrattuna öljyyn tällä idealla. :)

Tarkoitus on siis nyt verrata systemaattisesti vrk:n kWh kulutettuja sähkötehoja VTT:n tilastoimaan käyrään 100% tehoista ja hakea se sopivin asetus. Nyt on ulkona -22 C joten säädöt ovat alkaneet tästä eteenpäin lähipäiviksi. ::)
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset

Nyt on alustavat säädöt löytyneet ainakin minulle Argossa kohdalleen kovillekin pakkasille. Teinpä niin, että siirsin kaukosäätimen (=termostaatti) lähemmäs ILPoa välittömästi lämmitettävään eteisen nurkkaan ja sitten asetin pyynnöksi +22 C (puhallus manuaalinen max. 3) . Kun on yksi vesipatteri suoraan ILPon alla niin se nyt sitten puhaltelee kivasti silloin tällöin senkin lämpöä eteisaulaan. Kompura ei nyt selvästikään "jauha täysillä" pakkasessa äänestä päätellen vaan vetelee sukkasillaan vienosti menemään. Tärkeintä minulle on, ettei se pysähdy kokonaan liian pitkäksi aikaa ja tämän mielestäni totesin nyt sähkön kulutuksesta / tunti, joka on nyt n. 50% maksimitehoista. Eli siis ihan kiva ja pitää öljyt ainakin notkeina. :p

Argo/Sanyo -vinkki: kannattaa sijoittaa kaukosäädin lähemmäs ILPoa jotta se herkistyy nopeammin reagoimaan lämpötilan muutoksiin pakkaskeleissä ja sitten vasta hakea sopiva pyyntö. Ehdotan kaukosäätimen paikaksi sen huoneen / tilan kauimmaista nurkkaa pöydälle tms, jossa ILPokin on. Parempi on myös, ettei ILPoa korvaavia lämmityselementtejä olisi myöskään kaukosäätimen termostaatin lähistöllä.
 
M

Mauri

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset

Eikö teitä ketään muuta yhtään hirvitä? :) Yöksi on luvassa jopa alle -35 pakkasta...Hui! Kuinka moni laittaa suosiolla pumpun kiinni ja kuka ajelee edelleen pakkasesta välittämättä?

Nyt mittari näyttää -27,8 täällä keskisuomessa, viime yönä mittarin mukaan oli -30,5 astetta. Huomasin vähän aikaa sit, että sulatusvettä on tullut poikkeuksellisen vähän, ja huomasin että yksi vedenpoistoaukko on jäätynyt umpeen. No toiv. niistä muista tulee edes jotain ulos, vai onko vaarana pumpun rikkoutuminen? Pumppu kun ei taida olla ihan "vatupassi" suorassa, koska se on maassa kiinni.

Sais mun puolesta kelit taas lämmetä ;D
 
J

Jihala

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset

Kyllä taitaa tänä iltana mennä ilman kierrätykselle. Nyt luvattu tosiaan tänne Keski-Suomeen huimat pakkaset.
Kaverilla ARGO-35, tänä aamuna -36, ja ILP päällä!
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset

Niin, kumpi on nyt se suurempi riski:

  • Täysin kylmä käynnistys uudestaan kun ILPin öljyt on jämähtäneet pakkasessa vai ...
  • Pumpun päälläpito jolloin voitelu pelaa ja jolloin suojauspiireille jää vastuu järkevästä käyttöalueesta.

Itse kallistun edelleen jälkimmäiseen, koska uskon mekaanisen stressin olevan vielä suurempi uudelleen käynnisteltäessä joskus 0 C:n alla. Alustavat simulaatiotkin osoittavat, että jos pysytään n. 50% käyttötehon alueella -30 C pysyy kompuran tuottaman kylmäaineen lämpötila < 120 C sisäkennon päähän. Tämä on normaalin käyttöalueen aivan yläpäässä, jossa automaattirajoittimet alkavat toimia kompuralle. COPpia olisi luvassa n. 1.3 näille kWh tuotettua lämpöä joskaan sillä ei ole oikeasti merkitystä tässä kohtaa.

Kaikkein suurimmassa riskissä on tietysti kompuralta vaadittu n. 1:9 puristussuhde -30 C tasoilla. Se voipi olla mekaanisesti haastavaa komponenteille, jos sattuu olemaan vähän heppoisemmin halvalla suunniteltu pönttö kyseessä. Toisaalta, -50% tehot vaativat kierroksiakin vähemmän ja ennättääpi laite siinä aina jäähtyäkin kai aina välillä.

No, korva on paras lääkäri kun käy tuolla ulkona piristävällä iltakävelyllä. Toivottavasti ei sentään räjähdä koko värkki yön aikana ettei joudu naapureille selittelemään pomminrakentelujaan ... ;D :D

Muistaakseni Argon manuaali ei ainakaan käske sulkemaan ILPoa edes huippupakkasilla. :)
 
S

SK

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset

Minulle pumpun myynyt ja asentanut kaveri sanoi, että anna käydä vaan koko ajan. Jos sammuttaa kovilla pakkasilla niin seuraavam kerran kannattaa käynnistää vasta jossain -10 asteen nurkilla. Ulkona päivällä oli täällä -25, pyynti 23, ulos puhalti 36 asteista ilmaa.
 
J

Jihala

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset

Pakkasta 27-28. Turboruuvi löystyy, ottoteho tippunut, nyt maksimit tuolla 1,1-1,2 kW. Eli tuntuu rajoittavan kompuran kierroksia, näin se meni VTT:n testissäkin.
Taidan kääntyä tuohon Jopen suuntaan, taitaa tulla pitkä stoppi, jos nyt pysäyttää.
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset


Autoin tossa aamulla ILPoa mäessä kun ulkomittari näytti täällä -28 C: heitin sen pulkan täyteen kokeeksi tulikuumaa vettä ulkokennon alapuolelle ;D :D

Lähti aika tanakat höyryt ilmakehään ja kyllä se siitä lämpenee ulkoilmakin vähäksi aikaa kun on sen verran iso pulkka kyseessä. Eiköhän ala olla COPit kohdallaan taas pian. :p
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset


Niin, tohon kun lykkäis pienen aurinkokennon lämpövastuksen pulkkaan niin pysyis vesi sulana pelkän auringon voimalla kokonaan ainakin tällaisina päivinä kuin nyt on ollut: mollukka paistaa heti aamun 6:sta aina pitkälle iltapäivään saakka. Ja ei muuta kuin ilmaislämpöä. :D
 
T

Tuoppi

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset

tet:lle vielä.. soittelin tuossa asentajalle, joka sanoi olevan tuon aiemmin esittämäni efektin täysin normaalia. Hänellä itselläänkin on vastaava Sanyon 123EH-malli ja tekee samaa. Eli jää kerääntyy siis sivun osalta kuoreen, ei itse kennoon. Hyvä tietää. Kurkkasin itsekin yksikön sisälle, eikä siellä ollut jäästä tietoakaan.

Itselläkin pumppu ollut päällä koko ajan. Täällä Lahdessa oli tänään ennen klo 8:aa -29'C mittarissa, mutta vielä jaksoi Argo puskea lämpöä. Ensi yöksi lupasivat sen -35'C..
 
M

Mauri

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset

Ei hajonnut Ilppi, vaikka käynnistin sen uudestaan -24 asteessa. Hetken kyllä kesti ennenkuin lämmintä taas puhalteli. Oli Ilppi tossa vajaan vuorokauden sammuksissa, koska täällä keski-suomessa oli viime yönä -38 astetta alimmillaan.
Ensi yöksi taitaa olla taas -35 luvassa. Takkaa on lämmitetty joka päivä avuksi, ja jotenkin tuntuu tuo lämmitystoiminnon puhallus mielyttävämmältä, kun pelkkä sisäyksikön ilmankierrätys.

En oo mittaillut puhalluslämpötiloja, mut kulutusmittarin mukaan Ilpin vuorokausi kulutus on lisääntynyt näiden huippu pakkasten aikana, vaan n. 1kwh:n verran. Tammikuussa Ilpin kulutus oli yht. 414 kwh:ta, eli 13,35kwh:ta/vrk. Kuulostaako tää normaalilta kulutukselta?
 

VesA

In Memoriam
Vs: Argo ja pakkaset

Omissa Argoissani on varsin turhan näköinen musta muoviverkko kuoren ja kennon välissä. Ei se ole vielä jäätä kerännyt, mutta luulisin, että siihen vielä jotain kasaantuu.
 
A

Alastalo

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset

Hyvinhän tuo ilpo on pelittänyt. Aamulla -25 astetta ja sisäänsä tuo veti 22,2 asteista ilmaa ja ulos puhkui 38,9 asteista. Pyynti 22 astetta. Apuna eilen leivari ja tänään takka. Yöksi luvattu kylmempää.

Tuon ritilän omasta Argosta heitettiin samantien roskiin. Asentaja jätti asentamatta ja ei edes kysynyt siitä mitään.
 
P

pate-80

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset

Seinäjoella on nyt -25 Argo hönkii n+35 asteista ilmaa, sulattelee toki usein. Itse en meinaa sammuttaa koko toosaa kun on aika ikävä sitä käyntiin alkaa repimään. Tähän sovellan samaa logiikkaa kun autoon. En nyt tiiä mitä se tekee näille COPeile, se jääköön laskunikkareiden laskettavaksi. Positiivinen yllätys näilläkin pakkasilla tämä laitos on, vain vajaan kuukauden kokemuksella. Patterit on pitän laittaa osaksi päälle kun ei koneen teho enää riitä, mutta apuna nyt kuitenki...

Muoviverkko joka OLI kennon päällä revittiin ennen seinälle nostoa pois. Eipä siitä mitään hyötyä ole, maalaisjärjellä kun ajattelee. Harva muovi ristikko aivan kiinni kennossa... Huono patentti edes näön vuoksi laitettuna
 
T

teukka

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset

Pate-80:"En nyt tiiä mitä se tekee näille COPeile, se jääköön laskunikkareiden laskettavaksi."

Eikö Sinua harmita yhtään, jos se ilppi tuottaa vähemmän kuin kuluttaa. Ainahan ne lämmintä puhkuu, kun niihin sähköä laittaa. Niinhän se tekee vaikka ratakiskon pätkä! ;)

Voisi olla edullisempaa laittaa vaikkapa emännän hiusten kuivaaja pöhisemään! ;D
 
J

Joppe112

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset


Nyt Teukka pöhisee asiaa !!

Juuri tämän vuoksi kannattaa aktiivisesti pyrkiä osatehoille kun mennään kannattavan käyttöalueen ulkopuolelle. Tämän saa toteutettua kun asettaa lämpöpyynnön vain aivan piirun verran päälle sen mitä päälämmitysjärjestelmä tuottaa huippupakkasilla. Minulla on nyt kokemus viime vuorokaudelta, että -30 C pakkasella ILPo pyörii keskim. 75% (= 0,74 kW/h) tehoillaan kun vesipatterit pitävät tilan noin +21-22 C ilman ILPoakin. Sähköä vähän säästyy, COPpi paranee ja tn kompurakaan ei joudu aivan äärirajoilleen saakka.

Parasta olisi tietysti vielä saada ne lämpöanturit tonne sisäyksikön putkiin kiinni jossain vaiheessa, josta näkisi missä mennään itse lämmityssyklin aikana. Se tuloputken lämpötilahan alkaa nousta jyrkästi kun / jos jokin menee liikaa äärirajoille systeemissä.
 
J

Jihala

Vieras
Vs: Argo ja pakkaset

Jätin viime yöksi päälle ja tein Jopet, eli säätöä pikkasen alas. 23:sta 22:een. Aamulla -35, ajeli käsijarru päällä eli ottoteho maksimi 1000 W. Lämpötilaero 10 astetta. Ilmat sitä luokkaa, ettei sillä takatukkaa kuivata. Eikä kannata COPpia laskea.
Töistä tullessa ei pakkasta enää kuin -25 ja ILP oli jo kunnon työn touhussa. Ei ehtinyt paljon tiirailemaan, saunasiiven putket jäässä, prk, :-[
Jos vielä jaksaisi ensi yön, tuo kylmäkäynnistys vähän hirvittää, sillä edelleen päällä.
 
Back
Ylös Bottom