Asenna sähköjohdot oikein eristemateriaalin sisällä

sähkökylmäDI

Sivutoimiyrittäjä. Y-tunnus 2421019-2.
5.6.2013
1) Tukesin uusin urakoitsijakirje ottaa esille varsin ajankohtaisen aiheen asuntojen eristepaksuuksien kasvaessa (melkein vuosi vuodelta).

Asenna sähköjohdot oikein eristemateriaalin sisällä

Sähköasennusstandardin SFS 6000:n uusimmassa painoksessa vuodelta 2012 on selvästi ilmaistu kielto siitä, että kaapeleita ei saa asentaa eristemateriaalin sisään läpivientejä lukuun ottamatta. Asennustapa ei ole ollut standardin aiempienkaan painosten mukainen. Eristeen sisällä kaapelin ylikuormitussuojaus ei toteudu tarkoitetulla tavalla, vaan kaapeli voi ylikuumentua ja vioittua. Tulipalon mahdollisuuttakaan ei voi sulkea pois.

Nykyisten talorakenteiden seinissä käytetään usein 5 cm lisäeristysvillaa tms. höyrysulun päällä. Kaapelit eivät saa jäädä edes tämän eristyskerroksen alle (ohuen ja paksun villan väliin). Standardin kuormitettavuustaulukot uppoasennukselle on laskettu tilanteessa, jossa kaapeli on pintaverhouslevyn ja eristeen välissä. Tällöin kaapeli pääsee jäähtymään sisätilaa kohti. Pintaverhouksen lämmönjohtavuutena on standardin taulukoissa käytetty lähtöarvona vähintään 10 W/m2K. Ohuenkin eristekerroksen alla lämmönjohtavuus on ratkaisevasti huonompi. Eristevilla on tarkoitettu nimenomaan lämmön eristeeksi, siis estämään lämmön johtuminen. On myös syytä huomata, että putkitettukaan asennus ei standardin mukaisessa asennuksessa saa jäädä eristeen sisään.


Koko artikkeli löytyy täältä: http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Sahko-ja-hissit/Ajankohtaista-sahkourakoitsijoille---kesakuu-2013/


2) Tarkemmat ohjeet löytyvät sitten vaikka D1-2012:sta.

Katso mm. taulukot:
- 522.12. Lämpöeristeen paksuuden vaikutus kuormitettavuuteen (esim. 200 mm:n lämpöeristeen paksuus --> korjauskerroin 0,68 ja 400 mm:n paksuus --> korjauskerroin 0,55)
- 522.13. Kaapeleiden kuormitettavuudet lämpöeristeen läpivienneissä (esim. 400 mm:n lämpöeristeen paksuus ja kaapelin poikkipinta 1,5 mm2 kuparia, jossa kaksi kuormitettua johdinta --> maksimi kuormitettavuus 11 A)
 
Vs: Asenna sähköjohdot oikein eristemateriaalin sisällä

Siis roilo täytetään laastilla? En antaisi lupaa vaikka kuormitettavuus ei huononisi.

Täytyyhän ne johdot pystyä vaihtamaan ilman rappauksen uusimista. Ukkosjuttu on hyvä pointti.

Onhan siinä sekin että joku lyö siihen seinään naulan/propun ja se mmj ei siellä pääse liikkumaan ja jännitteelinen kaluste on valmis. Putkessa asennettuna hiaman pienempi ongelma.

Samantien jäykkä putki ja kalusterasia?
 
Vs: Asenna sähköjohdot oikein eristemateriaalin sisällä

slpoy sanoi:
Siis hetkinen mitä olet valvomassa ,pitäisiköhän valvojan olla koulutettu ja ammattilainen ?
rakennusmetsuri (valvoja) tietysti, ei sähkövalvoja...
 
Vs: Asenna sähköjohdot oikein eristemateriaalin sisällä

realmister sanoi:
No sanokaapa nyt te jotka tiedätte. Saako MMJ kaapelia asentaa sellaisenaan harkkoseinään tehtyyn roiloon, joka sitten rapataan.

Kyllä saa asentaa roiloon jos on suorat vedot eikä reitti ole alttiina kiinnityspisteille (taulut ymv.). Perin harvinainen menetelmä suomessa. Jos asiakas sitä haluaa niin ei muutakuin laittakaa sinne vaan, mutta ottakaa nimi papruun eka.
 
Vs: Asenna sähköjohdot oikein eristemateriaalin sisällä

Sähkömees sanoi:
Kyllä saa asentaa roiloon jos on suorat vedot eikä reitti ole alttiina kiinnityspisteille (taulut ymv.). Perin harvinainen menetelmä suomessa. Jos asiakas sitä haluaa niin ei muutakuin laittakaa sinne vaan, mutta ottakaa nimi papruun eka.

Mä kyllä väittäisin et pitää putkittaa, ja ite kyllä putkittaisin jos samanlainen tulis vastaan.
 
Vs: Asenna sähköjohdot oikein eristemateriaalin sisällä

MMJ:n spekseistä (Draka)

Kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona.
- Sopii asennettavaksi kivirakenteiseen uraan ottaen
huomioon ohjeet; Käsikirja D1 -06 kohta 522.11 sekä
kuvat 522.2 ja 522.3.

- Ei sovellu maa-asennukseen eikä asennettavaksi
suoraan betonivaluun ilman suojaputkea.
- Ei sovellu häiriönalttiiseen asennukseen
(katso MCCMK ja MJAM).
- Vaipan väri saattaa muuttua suorassa
auringonpaisteessa.

Kuormitettavuus SFS-Käsikirja 600 Kohta 523 mukaan.
Asennuksessa on noudatettava yleisiä ohjeita kuten,
SFS-Käsikirja 600 ja D1 ”Käsikirja rakennusten sähkö-
asennukset” sekä hyvää asennustapaa.
 
Vs: Asenna sähköjohdot oikein eristemateriaalin sisällä

Johto putkeen ja kura päälle. Mitä harkkoja käytätte kun ei johdolle ole tilaa (tyttö)harkon sisässä?
 
Vs: Asenna sähköjohdot oikein eristemateriaalin sisällä

Betonivalussa putki tarvitaan kuivumisessa tapahtuvan kutistumisen/halkeilun vuoksi sekä mahdollisen painumisen/halkeilun vuoksi, että kaapeli ei vaurioidu niissä. Harkkoseinässä putken hyöty on kyllä pieni, harvemmin niitä kaapeleita vaihtaa pitää, usein se ei ole mahdollista vaikka olisikin putkitettu. Jos kaapeli vaurioituu joskus niin sitten vanhassa talossa pinta-asennuskaan ei enää nin paha kuin uutena.
 
Vs: Asenna sähköjohdot oikein eristemateriaalin sisällä

Telekaapelit on muuten suunniteltu ilmaeristeessä olevaksi sähköisesti. Jos on kurassa pitkät matkat voi vaikuttaa suorituskykyyn...vaimenee enemmän kuin suunniteltu jne jne
 
Takaisin
Ylös Bottom