sähkökylmäDI
Sivutoimiyrittäjä. Y-tunnus 2421019-2.
5.6.2013
1) Tukesin uusin urakoitsijakirje ottaa esille varsin ajankohtaisen aiheen asuntojen eristepaksuuksien kasvaessa (melkein vuosi vuodelta).
Asenna sähköjohdot oikein eristemateriaalin sisällä
Sähköasennusstandardin SFS 6000:n uusimmassa painoksessa vuodelta 2012 on selvästi ilmaistu kielto siitä, että kaapeleita ei saa asentaa eristemateriaalin sisään läpivientejä lukuun ottamatta. Asennustapa ei ole ollut standardin aiempienkaan painosten mukainen. Eristeen sisällä kaapelin ylikuormitussuojaus ei toteudu tarkoitetulla tavalla, vaan kaapeli voi ylikuumentua ja vioittua. Tulipalon mahdollisuuttakaan ei voi sulkea pois.
Nykyisten talorakenteiden seinissä käytetään usein 5 cm lisäeristysvillaa tms. höyrysulun päällä. Kaapelit eivät saa jäädä edes tämän eristyskerroksen alle (ohuen ja paksun villan väliin). Standardin kuormitettavuustaulukot uppoasennukselle on laskettu tilanteessa, jossa kaapeli on pintaverhouslevyn ja eristeen välissä. Tällöin kaapeli pääsee jäähtymään sisätilaa kohti. Pintaverhouksen lämmönjohtavuutena on standardin taulukoissa käytetty lähtöarvona vähintään 10 W/m2K. Ohuenkin eristekerroksen alla lämmönjohtavuus on ratkaisevasti huonompi. Eristevilla on tarkoitettu nimenomaan lämmön eristeeksi, siis estämään lämmön johtuminen. On myös syytä huomata, että putkitettukaan asennus ei standardin mukaisessa asennuksessa saa jäädä eristeen sisään.
Koko artikkeli löytyy täältä: http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Sahko-ja-hissit/Ajankohtaista-sahkourakoitsijoille---kesakuu-2013/
2) Tarkemmat ohjeet löytyvät sitten vaikka D1-2012:sta.
Katso mm. taulukot:
- 522.12. Lämpöeristeen paksuuden vaikutus kuormitettavuuteen (esim. 200 mm:n lämpöeristeen paksuus --> korjauskerroin 0,68 ja 400 mm:n paksuus --> korjauskerroin 0,55)
- 522.13. Kaapeleiden kuormitettavuudet lämpöeristeen läpivienneissä (esim. 400 mm:n lämpöeristeen paksuus ja kaapelin poikkipinta 1,5 mm2 kuparia, jossa kaksi kuormitettua johdinta --> maksimi kuormitettavuus 11 A)
1) Tukesin uusin urakoitsijakirje ottaa esille varsin ajankohtaisen aiheen asuntojen eristepaksuuksien kasvaessa (melkein vuosi vuodelta).
Asenna sähköjohdot oikein eristemateriaalin sisällä
Sähköasennusstandardin SFS 6000:n uusimmassa painoksessa vuodelta 2012 on selvästi ilmaistu kielto siitä, että kaapeleita ei saa asentaa eristemateriaalin sisään läpivientejä lukuun ottamatta. Asennustapa ei ole ollut standardin aiempienkaan painosten mukainen. Eristeen sisällä kaapelin ylikuormitussuojaus ei toteudu tarkoitetulla tavalla, vaan kaapeli voi ylikuumentua ja vioittua. Tulipalon mahdollisuuttakaan ei voi sulkea pois.
Nykyisten talorakenteiden seinissä käytetään usein 5 cm lisäeristysvillaa tms. höyrysulun päällä. Kaapelit eivät saa jäädä edes tämän eristyskerroksen alle (ohuen ja paksun villan väliin). Standardin kuormitettavuustaulukot uppoasennukselle on laskettu tilanteessa, jossa kaapeli on pintaverhouslevyn ja eristeen välissä. Tällöin kaapeli pääsee jäähtymään sisätilaa kohti. Pintaverhouksen lämmönjohtavuutena on standardin taulukoissa käytetty lähtöarvona vähintään 10 W/m2K. Ohuenkin eristekerroksen alla lämmönjohtavuus on ratkaisevasti huonompi. Eristevilla on tarkoitettu nimenomaan lämmön eristeeksi, siis estämään lämmön johtuminen. On myös syytä huomata, että putkitettukaan asennus ei standardin mukaisessa asennuksessa saa jäädä eristeen sisään.
Koko artikkeli löytyy täältä: http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Sahko-ja-hissit/Ajankohtaista-sahkourakoitsijoille---kesakuu-2013/
2) Tarkemmat ohjeet löytyvät sitten vaikka D1-2012:sta.
Katso mm. taulukot:
- 522.12. Lämpöeristeen paksuuden vaikutus kuormitettavuuteen (esim. 200 mm:n lämpöeristeen paksuus --> korjauskerroin 0,68 ja 400 mm:n paksuus --> korjauskerroin 0,55)
- 522.13. Kaapeleiden kuormitettavuudet lämpöeristeen läpivienneissä (esim. 400 mm:n lämpöeristeen paksuus ja kaapelin poikkipinta 1,5 mm2 kuparia, jossa kaksi kuormitettua johdinta --> maksimi kuormitettavuus 11 A)