Asennuskokemuksia

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Justeeri
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Justeeri

Jäsen
Olen ollut katsomassa muutaman ilpin asennusta ihan mielenkiinnosta.
IVT ja 2*Mitsubishi merkkiset laitteet on kyseessä.

IVT asennuksessa vuoti kylmäainetta liitoksesta ja kun ei ollut sopivaa adapteria laskettiin kaikki kaasut ilmakehään
ja sitten laitettiin uudet.Momenttiavaimia eikä vuotomittaria ei käytetty.

Mitsun asentajalla oli vuotomittari joka piippailikin hullun lailla mutta se johtui liian aikaisin laitetusta polyuretaanista.
Putket kiristettiin käsituntumalla, toinen liitos uusittiin kun tuli rösöinen liitospinta.

Kumpikaan asentaja ei ollut kuullutkaan että joku koeponnistaisi järjestelmän. Alipaineella vaan kokeiltiin.

Mitsubishin asentaja oli yksin liikkeellä ja sitä joutui auttamaan vaikkei mistään apumiehestä oltu sovittu.

Vehkeet on toimineet ihan hyvin.
 
Vs: Asennuskokemuksia

Justeeri sanoi:
Olen ollut katsomassa muutaman ilpin asennusta ihan mielenkiinnosta.
IVT ja 2*Mitsubishi merkkiset laitteet on kyseessä.

IVT asennuksessa vuoti kylmäainetta liitoksesta ja kun ei ollut sopivaa adapteria laskettiin kaikki kaasut ilmakehään
ja sitten laitettiin uudet.Momenttiavaimia eikä vuotomittaria ei käytetty.

Mitsun asentajalla oli vuotomittari joka piippailikin hullun lailla mutta se johtui liian aikaisin laitetusta polyuretaanista.
Putket kiristettiin käsituntumalla, toinen liitos uusittiin kun tuli rösöinen liitospinta.

Kumpikaan asentaja ei ollut kuullutkaan että joku koeponnistaisi järjestelmän. Alipaineella vaan kokeiltiin.

Mitsubishin asentaja oli yksin liikkeellä ja sitä joutui auttamaan vaikkei mistään apumiehestä oltu sovittu.

Vehkeet on toimineet ihan hyvin.

Miten niin vuoti, siis ei ensin testannut ettei ole vuotoja.
Mitähän adapterita tarkoitti?
Ei ole kuullut koeponnistuksesta olikohan luvat kunnossa,ei ainakaan tietopuoli (ammattitaito).

Kyllä nuo putket laitetaan käsituntumalla oikeaan (sopivaan) kireyteen,itsellä ei edes ole enkä tiedä edes mistä saisi sopivan momettiavaimen 'kiinoavaimena'.
Ja tuon kiristyksen jälkeen nimenomaan testataan, että tuli tarpeeksi tiukalle tuolla koeponnistuksella jos vuotaa typpeä hiukan tiukemalle.

Ei tuolla tyhjiöinnillä pysty testaamaan vuotoa kaikissa tapauksissa 0,3mbar tyhjiö ja 10-20bar paine ovat aivan eriasioita ja paineelle huomataa aikalailla helpommin vuodot jotka tyhjiöinissä jäisivät huomaamatta. Toki paljastuvat sitten vuotomittauksiaa, mutta tuohan on tarpeetonta ja jopa lupaehtojen vastaista toimintaa laskea kylmäainee ja testata vasta sitten.
 
Vs: Asennuskokemuksia

Pauligille, momenttisarja löytyy WIGAM:lta ainakin,siisti paketti tosin täytyy tilata italiasta. Koodi08007025 malliTW/KIT-04. Lisäys tuohon tietoon ja vähän takaisin alkuperäiseen, kyllä ne pitämään saa ilman momenttiavainta taatusti niin hyvin kuin ko.liitos voidaan saada, ainut minkä se momenttiavain pelastaa on se että ei halkaise mutteria(vaatii kovan ylivetäisyn) tai jättää sen löysälle. Kokemuksella pärjää paljon paremmin kuin momenttiavaimella mikä jostain syystä ei satu toimimaan sillä kertaa oikein.
 
Vs: Asennuskokemuksia

Alipaine kesti kyllä puoli tuntia mutta kun laskettiin kylmäainetta putkistoon niin ainetta suhisi taivaan jonkin verran.
Ilmeisesti liitoksessa oli hiushalkeama niin että piti alipainetta muttei ylipainetta.
Sitten sovittiin että laitetaan uudet aineet koska lisäys ei oikein kuulemma onnistu.
Semmoinen adapteri puuttui että olisi saanut vanhat kaasut talteen.

Uskon kyllä että liitoksen kiristäminen onnistuu ilman momenttiavainta.
Ainakin Stahlwillen momenttiavaimeen saa kiintoavaimen vaihtopäällä.
 
Vs: Asennuskokemuksia

Noilla lämpöpumppumiehillä ei taida olla alan työkaluja muuta kuin täyttöletkut ja tyhjiöpumppu. Olisikohan adapterilla tarkoitettu talteenottolaitetta. Ei asentajalla varmasti ollut laillista tyhjömittariakaa jos nesteet suhisee täyttövaiheessa ulos. Yksikään kunnon alipainemittari ei näytä tarpeellista tyhjiötä kyseisessä tapauksessa. käytössä on varmasti ollut tämä niinsanottu " naputeltava mittari"
 
Vs: Asennuskokemuksia

Jos sitä aikaansaatua laippaa katselee niin huomaa aika äkkiä että toimiiko vai ei. Pimeässä/hätäpäissään voi pärjätä pitkään, ennenkuin juttu leviää(tarkoitan tällä aivan muuta kuin lämpöpumpun asennusta).
 
Vs: Asennuskokemuksia

Oliko tämä "lonely rider" jyväskylän suunnalta?
Sitten kyssäri; jos putkissa on vuotoa niin miten se jälkeen päin tulee ilmi? Vuotomittari ainakin täällä piipaili erillailla ulkoyksikön päässä kun sisäyksiköltä tulevassa liitos kohdassa. Asentaja vakuutteli kyllä että kunnossa on... Ei nyt uskois että jos siinä vuotoa on niin asentaja jättäisi siittä kertomatta?
Asentaja oli kieltämättä hieman huolimaton kun eka laittoi ulkoyksikön sähkökeskuksen eteen niin että kaapille ei päässyt. Onneksi ei kerinnyt vasta laittamaan muuta kun telineen. Sisäyksikkö oli myös toisesta päästä irrallaa.
2vuottahan sitä takuuta on että kyllä se siinä ajassa tyhjäks varmaan vuotaa...Jos vuotoa siis on?
 
Vs: Asennuskokemuksia

Eipä ollut Jyväskylän suunnalta. Olkoon nimi mainitsematta.Ainakin toistaiseksi.

Vuotomittarin ei pitäisi piipata ollenkaan jos ei vuoda.Onhan noita varmaan erilaisiakin.
Vuodon huomaa siitä ettei tule enää lämmintä ja jäähdytyspuolella tehon puutteen huomaa vielä paremmin.(MUTU-tietoa)

Mittarilla ammattimies voi katsoa että paineet nousee tarpeeksi korkealle koneen käydessä mitä ei tapahdu jos mehut on valuneet pois.
 
Vs: Asennuskokemuksia

Tuntuu olevan tuo vuotojen testaus typellä aika harvinainen toimenpide asentajien työlistassa tämän foorumin juttujen perusteella. Lähes yhtä harvinainen on vuotojen testaus yleensä millään tavalla. Aika harvalla tuntuu olevan edes kunnollisia mittareita. Eikö pumppujen maahantuojien kannattaisi liittää takuuehdoksi asennuspöytäkirja, jossa asentajaa vaadittaisiin erikseen merkitsemään nämä kaikki työvaiheet tehdyksi. Tällöin vastuu oikein tehdystä työstä siirtyisi selvästi asentajalle.

Sitten kysymys kylmäkalleille. Tällä foorumilla puhutaan laitteiden kylmäaineen vajaatäytöistä ja aineen lisäämisestä. Mielestäni ei ole tullut esille selvästi toimenpide, että millä tämä vajaatäyttö todetaan. Miten siis mitataan kylmäaineen määrä? Painemittarillako?
 
Vs: Asennuskokemuksia

Lämpöpumpuissa siihen on käytössä vain elektroninen nesteen virtausmittauslaite, jolla nestemäärä voidaan mitata. Normaaleilla huoltomittareilla vajaa täytöstä ei huomaa, mikäli täytös ei ole huomattavan vajaa. Kylmämiehet käyttävät tästä nimitystä nestelasi.
 
Vs: Asennuskokemuksia

Minun kylmäkoneasentajalla oli kiireitä niin tilasin Panasonic putkisarjan Ultimatelta. Oli todella hienosti tehdyt putken päät. Kiristin putket kiintoavaimilla. Pyrin arvioimaan vääntömomentin kiintoavaimen pituuden ja tarvittavan voiman avulla, jonka harjoittelin vaakan avulla. Sen jälkeen koeponnistin ilmakompressorin avulla 8 bar ja tarkistin mahdolliset vuodot bilteman saippuasprayllä. Ammattitaitoinen kylmäkoneasentaja imi tyhjiön yli puolen tunnin ajan ja avasi kuusiokoloavaimella neste ja kaasupuolen.

Tyhjiöinnissä on tärkeintä, että saavutetaan niin alhainen paine, että putkistossa oleva vesi höyrystyy ja poistuu tyhjiöpumpun avulla.

Pana on toiminut todella hyvin!
 
Vs: Asennuskokemuksia

Tuossa tuli se SUURI virhe, Koeponnistin paineilmakonpressorilla eli täytit putkiston kostealla ilmalla. Koeponnistusta ei saa tehdä kuin kuivalla typellä. Eikö asentaja puhunut tästä mitään.
 
Vs: Asennuskokemuksia

Aippi sanoi:
Tuossa tuli se SUURI virhe, Koeponnistin paineilmakonpressorilla eli täytit putkiston kostealla ilmalla. Koeponnistusta ei saa tehdä kuin kuivalla typellä. Eikö asentaja puhunut tästä mitään.

Noo.. kompurasta voi mennä sinne kaikenlaista muutakin töhkää, vehkeestä riippuen. Eli jos noin tekee, niin pitää sitten vaan malttaa tyhjiöpumppailla pitempään, kunnes pinnoilla on se viimeinen vesikerros joka ei sieltä pelkästään pumppaamalla lähde missään järjellisessä ajassa. Öljyt sun muut kompuratöhnät haihtuvat ja ovat pumpattavissa kutakuinkin kokonaan.

Typella voi siis säästää vaivojaan, jos systeemi on ennestään puhdas, mutta paineilman voi toisaalta hyvittää selkänahastaan.
 
Vs: Asennuskokemuksia

Täällä puhutaan paljon tyhjiöstä ja tyhjiöimisestä. Olen joskus tehnyt sellaista aivan eri mittakaavassa eli loppu otettiin ns. diffuusiopumpulla, jolloin tyhjö on ainakin 100 kertainen näihin kylmämiesten pumppuihin verraten, eikä se sittenkään ollut hyvä.

Pitänee heittää joku luku. Jos tyhjö on 1 millibari, niin kuutiomillissä siellä tyhjiössä (tulitikun pään kokoinen) on vielä molekyylejä kymmeniä tuhansia biljoonia. Putkien metalliin on imeytynyt kosteutta ja muuta kaasuja niin runsaasti, että putket eivät kelpaa todelliseen vakuumitekniikkaan alkuunkaan ja niiden molekyylien imeminen ei onnistu muuta kuin erikoismenetelmillä, kylmätekniikan pumpuilla saa imeä vaikka tuhat vuotta, kävyt kuitenkin lähtee! Sieltä erittyy koko ajan hirvittävä määrä molekyylejä, jotka eivät siis kuulu asiaan.

Edellä oleva vain siksi, että selventyy tuo tyhjiöinti, josta täällä usein puhutaan jotenkin absoluuttisessa mielessä. :)
 
Vs: Asennuskokemuksia

;D
Teukka puhuu asiaa.
Kaasujen ja höyryjen poistaminen on aluksi suhteellisen helppoa, mutta mitä vähemmän niitä on jäljellä sitä vaikeammaksi ja kalliimmaksi jäännöserän pumppaaminen muodostuu.
Kylmätekniikassa liikutaan vielä jäännöskaasun kokonaispaineessa ns. karkealla alueella.
Kylmälaitestandardeissa on riittäväksi tyhjiöasteeksi määritelty 2,5 mbaria.
Tämän alle kun mennään niin jäännöskaasut eivät aiheuta laitoksessa ongelmia.
Tätä 2,5 mbariahan ei voi millään huoltomittarisarjan mittarilla todeta.
Normaalilla elektronisella tyhjiömittarilla se käy kyllä helposti. ;)

Ps. Itse en kyllä koeponnistaisi paineilmalla muuten kuin aseella uhattaessa. :o
 
Vs: Asennuskokemuksia

Onkohan tuo kaasulla ponnistaminen edes sallittua työturvallisuuden nimissä. Sinnehän latautuu hirmuinen pommi, kun kaasu puristuu kasaan.
Pitäisiköhön se ponnistaa vedellä. Se ei painu kasaan eli ei varastoi energiaa. ;D
 
Vs: Asennuskokemuksia

teukka sanoi:
Täällä puhutaan paljon tyhjiöstä ja tyhjiöimisestä. Olen joskus tehnyt sellaista aivan eri mittakaavassa eli loppu otettiin ns. diffuusiopumpulla, jolloin tyhjö on ainakin 100 kertainen näihin kylmämiesten pumppuihin verraten, eikä se sittenkään ollut hyvä.

Pitänee heittää joku luku. Jos tyhjö on 1 millibari, niin kuutiomillissä siellä tyhjiössä (tulitikun pään kokoinen) on vielä molekyylejä kymmeniä tuhansia biljoonia. Putkien metalliin on imeytynyt kosteutta ja muuta kaasuja niin runsaasti, että putket eivät kelpaa todelliseen vakuumitekniikkaan alkuunkaan ja niiden molekyylien imeminen ei onnistu muuta kuin erikoismenetelmillä, kylmätekniikan pumpuilla saa imeä vaikka tuhat vuotta, kävyt kuitenkin lähtee! Sieltä erittyy koko ajan hirvittävä määrä molekyylejä, jotka eivät siis kuulu asiaan.

Edellä oleva vain siksi, että selventyy tuo tyhjiöinti, josta täällä usein puhutaan jotenkin absoluuttisessa mielessä. :)

Joo.. tätä historiaa on itsekullakin ;-)

Mainittu 2,5 mBar on vielä hyvin mekaanisten pumppujen alueella, Roots-pumpulla voi päästä jonnekin 0,1 mBar tienoille. Diffuusiopumpulla saa sitten jo 7 kymmenen potenssia lisää, ja kryopumpulla vielä lisää 4 potenssia joka vastaa avaruuden tyhjyyttä. Labrassa on saatu siihen vielä ennätystehtailussa yksi kertaluokka... tässä mielessä lämpöpumppujen tyhjiöintiä voi verrata lähinnä lokakaivon pumppaamiseen ;-)
 
Vs: Asennuskokemuksia

Eipä taida kannatta vetellä ponnistella kaasulinjoja. Ensin tarvis saada aikahyvin ilmattua ja kun tuo vesi ei välttämättä näytä vuotoa josta kaasu vuotaisi
 
Vs: Asennuskokemuksia

Arska sanoi:
Eikö pumppujen maahantuojien kannattaisi liittää takuuehdoksi asennuspöytäkirja, jossa asentajaa vaadittaisiin erikseen merkitsemään nämä kaikki työvaiheet tehdyksi. Tällöin vastuu oikein tehdystä työstä siirtyisi selvästi asentajalle.
Itse ainakin sain asennuspöytäkirjan missä oli eroteltu kaikki vaiheet jne. Esim. tyhjiöinti:0,430mBar Vuodot: Ei vuotoja...

Ja tuohon "vuotoon" palatakseni niin vuotomittari piippaili koko ajan harvakseltaan, mutta välillä piippaili oikeen kunnolla ja ledit vilkku??? Mutta asennushan on pöytäkirjan mukaan kunnossa? Toivotaan nyt että jos vuotoa on niin se tulee mahdollisimman aikasessa vaiheessa esille...Ainakin 1,5viikkoa on lämmintä puhissut.

EDIT: Ja jos nyt sattuu asentaja olemaan rekisteröityneenä tänne palstalle ja tunnistaa itsensä viestistä, niin voi vakuuttaa vielä näin sähköisesti että vuotoja ei ollut. Kieltämättä jäi piipailut hieman vaivaamaan.
 
Vs: Asennuskokemuksia

kauko sanoi:
Arska sanoi:
Eikö pumppujen maahantuojien kannattaisi liittää takuuehdoksi asennuspöytäkirja, jossa asentajaa vaadittaisiin erikseen merkitsemään nämä kaikki työvaiheet tehdyksi. Tällöin vastuu oikein tehdystä työstä siirtyisi selvästi asentajalle.
Itse ainakin sain asennuspöytäkirjan missä oli eroteltu kaikki vaiheet jne. Esim. tyhjiöinti:0,430mBar Vuodot: Ei vuotoja...

Ja tuohon "vuotoon" palatakseni niin vuotomittari piippaili koko ajan harvakseltaan, mutta välillä piippaili oikeen kunnolla ja ledit vilkku??? Mutta asennushan on pöytäkirjan mukaan kunnossa? Toivotaan nyt että jos vuotoa on niin se tulee mahdollisimman aikasessa vaiheessa esille...Ainakin 1,5viikkoa on lämmintä puhissut.

EDIT: Ja jos nyt sattuu asentaja olemaan rekisteröityneenä tänne palstalle ja tunnistaa itsensä viestistä, niin voi vakuuttaa vielä näin sähköisesti että vuotoja ei ollut. Kieltämättä jäi piipailut hieman vaivaamaan.
Jotenkin kyllä maistuu kusetukselta. >:(
Onhan täällä selkeesti jo sanottu , että jos piippaa niin vuotaa. Itselläni ei tuotakaan tutkimusta tehty , mutta nyt voit olla varma , että vuotaa. Ja kuinka monella muulla vuotaa tai on asennus muuten tehty päin mäntyä. Nyt alkaa pistämään oikeen vihaksi paskojen asennusten määrä. Tämän prosentin on pakko olla todella suuri.
 
Vs: Asennuskokemuksia

Piippaa ja piippaa oma vuodon etsin piippaa jatkuvasti noin 2Hz taajuudella ja sitten kun löytyy vuoto alkaa iloinen valojenväke sekä suummaton meteli sen kyllä asiakaskin huomaa ja jos näin tapahtuu on vuoto joka korjataan.
 
Vs: Asennuskokemuksia

PauliG sanoi:
Piippaa ja piippaa oma vuodon etsin piippaa jatkuvasti noin 2Hz taajuudella ja sitten kun löytyy vuoto alkaa iloinen valojenväke sekä suummaton meteli sen kyllä asiakaskin huomaa ja jos näin tapahtuu on vuoto joka korjataan.
Tuo hyvä tietää , mutta...
Arska sanoi:
...vuotomittari piippaili koko ajan harvakseltaan, mutta välillä piippaili oikeen kunnolla ...
Eli kyseessä on vuoto. :-\
 
Vs: Asennuskokemuksia

Näin voisi otaksua, mutta kun en tiedä käytettyä mittaria ja sen toimintaa niin kinata en uskalla!
Eli mittarin käyttöohje käteen ja sieltä se paljastuu miten valo sekä ääniefektejä tulkitaan.
 
Vs: Asennuskokemuksia

Ei kai niitä mittareita montaa erillaista ole?
Toisekseen asiakkaalle ei varmastikkaan ole tuona mittarin manuaalia.
Ja kolmanneksi asentaja ei taatusti myönnä mitään , vaikka tuo tiheä piippaus olisi vuoto. Onhan jo selkeästi todennut , että "Vuodot: Ei vuotoja...".
Eihän tuollaista voi mennä myöntämään , siitähän seuraa sanktioita heti!
Tuollainen ääniindikointi on kyllä yleinen joka laitteessa ja on selkeä muutos tavalliseen tasaiseen toiminta indikointiin ja merkitsee hälyytystä. Olisi erittäin harvinainen poikkeus jos ei olisi. Eikös työn takuu ole lyhyempi mitä on laitteen takuuaika? Tällähän voisi varmistella itselleen töitä myöhemmäksikin ajaksi.

@kauko
Kannattaa ottaa yhteyttä asentajaan kun asennuksesta on vielä noinkin vähän aikaa.
 
Vs: Asennuskokemuksia

Kyllä nuo piipparit on aika epäluotettavia. Ainoa joka jotenkuten toimii on D-tek sekin piippaa jos sitä liikuttaa liian nopeasti. Jos on käyttänyt Dödöä tai partavettä ja laittaa sen lähelle niin aikamoinen piipitys alkaa. Ammattimies kyllä huomaa koska on vuototapaus ja koska muuten vaan iloinen piipitys päällä. Toista oli ennen kuin oli Freonit käytössä ja kunnon kosanivuotolamput.
 
Vs: Asennuskokemuksia

Aippi sanoi:
Kyllä nuo piipparit on aika epäluotettavia. Ainoa joka jotenkuten toimii on D-tek sekin piippaa jos sitä liikuttaa liian nopeasti. Jos on käyttänyt Dödöä tai partavettä ja laittaa sen lähelle niin aikamoinen piipitys alkaa. Ammattimies kyllä huomaa koska on vuototapaus ja koska muuten vaan iloinen piipitys päällä. Toista oli ennen kuin oli Freonit käytössä ja kunnon kosanivuotolamput.
Katsotaan nyt muutama viikko vielä, että onko sitä vuotoa...
Kaipa se luulis kuukaudessa tulevan ilmi?

En viitsi vielä alkaa virmaa mainostamaan, mutta jos vuoto on niin siinnä tapuksessa tuo asentaja saa kyllä mainos tilaa monessa paikassa.

Suoraan sanottuna nyt jälkeen päin on hyvä sanoa että olisin ostanut toisesta paikasta jos olisin asentajan "tuntenut".
Sisäyksikön jouduin laittamaan paikoilleen, koska se ei ollut kun toisesta päästä letkujen varassa.
Lisäksi ulkoseinään tuli neljä ylimääräistä kiinnikeen reikää. Sähkökeskuksen ovi ei olisi enää mahtunut aukeamaan, tämän asentaja kyllä myönsi että olis vähän paremmin voinut mitata.
 
Vs: Asennuskokemuksia

Kyllähän näin varmasti on toimittu. Itsekin muistan nähneeni kuinka kylmälaiteasentaja päästi arviolta 5 kiloa R22 freonia taivaan tuuliin paisuntaventtiiliä vaihtaessaan. Kannatti kuulemma olla vähän sivummalla kun suhiseva freoni voi olla kylmää ja siitä tulee pää kipeäksi.. Näin siis muutama vuosi sitten teollisuuslaitoksessa.

Samaisen laitoksen tyhjiöinti hoidettiin alle 10 minuuttiin kun kuivain kuulemma hoitaisi loput...

Tähän liittyen arvioisin 10 vuoden päästä kasvihuonekaasujen päästömäärän kasvavan kun ihmiset purkavat 'kylmälaitoksiaan'. Putkileikkurilla putket poikki ja romut kaatopaikalle paleltunein sormin. Tähän saakka olen törmännyt kyllästymiseen asti hylättyihin jääkapinromuihin pitkin metsiä kun se vielä vuosi sitten maksoi 5-10 euroa palauttaa laitteet asianmukaisesti.

Jos samanlainen kohtuuhintainen 50-80 euroa tunti+matkat yms. hinnoittelu on voimassa olen kohtuullisen varma, että nuukat suomalaiset eivät ole valmiita maksamaan laitteiden asianmukaisesta purkamisesta.

Itseasennukset on kielletty, mutta valitettavasti muutama vastuuton kylmäasentaja tekee yhtä paljon tai enemmän vahinkoa luvan kera.

Itse olen sähköalan ammattilainen ja sama ilmiö koskee valitettavasti myös sähköasennuksia, olen lukemattomia kertoja törmännyt täysin puuttellisesti tehtyihin asennuksiin ja varsinkin mittauspöytäkirjoihin. Ja juuri ns. ammattimiesten luvalla tekemiin sellaisiin.

Valitettavasti kova buumi alalla saa kaikenlaiset yrittäjät liikkeelle, ammattiylpeys on osin kadonnut ja voitontavoittelu ja rahanhimo ajaa kaiken ohi.
 