Vs: Asennusohjeet - Pitääkö niitä noudattaa orjallisesti?
heating sanoi:
Toiset asentajat noudattaa orjallisesti asennusohjeita!
Ote Panasonicin takuuehdoista:ilmalämpöpumppu on asennettu liitteenä 1 olevien asennusohjeiden
sekä voimassaolevien lakien ja muiden määräysten mukaisesti
Olisikohan tuossa syy miksi niitä asennusohjeita noudatetaan. Maahantuoja voi vikatilanteessa vedota asennusvikaan jos et ole asentanut ohjeiden mukaisesti
ja kukahan korvaa ??
Hyvä että ohjeita noudatetaan! Mutta kuka korvaa jos noudatetaan maahantuojien ristiriitaisia vastauksia ja tulee pulmia Smiley211006 ( mutta aivan kirjaimellisesti ei tarvitse noudattaa ! )? katso Panasonicin maahantuojan vastaus:
Tässä Panasonicin ( ja muidenkin maahantuojien ) maahantuojan vastaus v 2005 kysymykseeni.
Poika osti Panasonic inverterin, olin kiinnostunut minimi putkipituudesta, maahantuojien avuttomuus kävi ilmi kun kysyin minimi putkipituudesta, oli niin monta erilaista vastausta kun on maahantuojaa?
Panasonicin maahantuojan vastaus:
Valmistaja ilmoittaa minimiputkitukseksi 3 m, mutta aivan kirjaimellisesti
tuota mittaa ei tarvitse ottaa.
Moni ihmettelee koneesta kuuluvia ääniä!
Kun koneistossa kierrätetään kylmäainetta, niin olomuodon muuttuminen nesteestä kaasuksi ja uudelleen nesteeksi saattaa aiheuttaa korinaa. Kupliva ääni saattaa taas esiintyä kompressorin pysähtyessä kun putkistossa oleva korkeapaineinen neste sekoittuu alempipaineiseen höyryyn. Ähinä ja puhina taas liittyy kylmäaineen olotilassa tapahtuviin nopeisiin muutoksiin, napsumiset joskus johtuu virheellisestä asennuksesta, mutta ovat myös pumppukohtaisia.
MUTTA VARSINAINEN KYSYMYS, johon olen yrittänyt saada vastausta, on kolmen metrin minimipituus, joka tuntuu kiinnostavan muitakin, siihen en ole saanut minua tyydyttävää vastausta.
Tässä otteita useamman eri pumppumerkin maahantuojan- ja maahantuojien edustajien vastauksista, tekniseen kysymykseeni kolmen metrin matkasta, ja entäs jos asennus on metri:
- ensimmäinen> jälleenmyyjä kertoi höyrystymisestä, nimenomaan jäähdytystoiminta saattaa kärsiä alle 3 metrin asennuksissa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- toinen> jälleenmyyjä puhui putkiston värinästä joka voi vahingoittaa putkia ja antaa ääntä sisälle, jos asennus on alle 3 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- kolmas > Valmistajan suositus on asentaa min putkipituus 3 metriä, johon se aina mahdollisuuksien mukaan pyritään myös asentamaan.
Tämä suositus liittyy laitteen mukana toimitettavan kylmäaineen määrään. Kun putkipituus kasvaa, niin pitää vastaavasti lisätä tietty grammamäärä jokaista metriä kohden
Metrin matkalla laite voi hyvinkin toimia jo, etenkin jos laite ei koskaan joudu maksimikuormitukselle.
( Asentajan pitäisi aina katsoa paineet ja jos ne ovat kohdallaan ääriolosuhteissa, ei tuo metrin matka pitäisi olla ongelma ).eli Tarkemman teknisen erittelyn saat mikäli vielä tarvitset maahantuojalta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÄSSÄ KYSYMYS KAHDEN ERI ILP PUMPUN MAAHANTUOJALLE
Panasonic:
Kyseessä Panasonic 12 inverteri, jonka esitteessä tekniset tiedot on maininta,
CS-E9BKB ja CS-E12BKP putkien asennuspituus, Min/max 3/15 m.
Asentaja sanoi itsellään olevan 1 metri ja näin ollen myös hyötysuhde on parempi.
Nyt haluan tarkan teknisen selityksen miksi, ja mikä merkitys on jos putket on lyhyemmät kuin 3 metriä.
Tässä maahantuojan virallinen vastaus kokonaisuudessaan kysymykseeni teknisestä erittelystä:
>Valmistaja ilmoittaa minimiputkitukseksi 3 m, mutta aivan kirjaimellisesti
tuota mittaa ei tarvitse ottaa.
Olemme silti sitä mieltä, että 1 m pituus on liian lyhyt. Kylmäaine ei
välttämättä kerkeä hyörystyä niin lyhyellä
matkalla ja näin ollen laite ei toimi kunnolla.
Ystävällisin terveisin,
Maarit Auvinen
Kaukomarkkinat Oy
Ilmastointi-osasto<
Pyysin vielä saada selventävän vastauksen, koska tämä osaselitys ei minua tyydyttänyt; vastausta ei ole tullut
Ja IVT ( Sharp ):
Oman pumppuni maahantuoja vetosi yksinomaan värinöihin alle kolmen metrin asennuksissa