Koska asennuksista kysellään jatkuvasti ja ajan kanssa kysymykset ja vastaukset kuitenkin hukkuvat viestimereen, niin kerään tähän etusivulle keskusteluissa tulleita vinkkejä ja ohjeita. Jotta tämä ketju ei rönsyilisi turhaan, niin lukitsen tämän ja lisäilen tänne itse (eepposen kanssa) tärkeimpinä ja hyödyllisimpinä pitämiäni vinkkejä ja ohjeita.
Aloitetaan Freezen mainiolla listalla:
Alkup.kirjoittaja Freeze:
Karkeasti yleistäen asennusohjeita.
Tämä lista on asioista, joita on syytä välttää, varoa, huomioda tai muuten ottaa huomioon asennettaessa tai suunniteltaessa asennusta. Eikä sitten mitää piipityksiä siitä, että tämä ja tuo malli ei tuota tarvitse.
Ulkoyksikkö
1. Ulkoyksikön paikka riittävälle korkeudelle, ettei seiso lumihangessa. Riippuu vähän siitä missäpäin asut.
2. Mielellään ei ulkoyksikköä seinään kiinni, ääntä tulee varmasti muodossa tai toisessa. Jos on pakko laittaa seinään, niin kunnon kumilullat alle.
3. Ulkoyksikön peti sellaisesta materiaalista ja tavarasta, että kestää sen kymmenen vuotta romahtamatta.
4. Ulkoyksikön peti sellaiseksi, että vesi pääsee valumaan suoraan alas.
5. Minne ulkoyksikön tippuvesi? Astiaan, pulkkaan, maahan, viemäriin?
6. Ilmankierto esteetön. Ei mitään rima näköeste häkkyröitä yksikön eteen.
Sisäyksikkö
1. Sisäyksikkö sellaiseen paikkaan, että ilma pääsee jakautumaan hyvin. Väljää tilaa pitää olla.
2. Sisäyksikkö sellaiseen kohtaan, ettei kylmä tai kuuma ilmavirta osu suoraan ketään päin. Sohvassa istujia, tuolissa ym. Erittäin tympeää istua paikassa missä käy ilmavirta.
3. Sisäyksikkökin pitää hieman ääntä, kun ilmaa virtaa sen läpi. Vaikka suurin osa niistä onkin hiljaisia. Mieti tätä tarkoin.
4. Minne sisäyksikön tippuvesi? Riittävän paksu kondenssivesiputki, ei mitään 12-15 mm pillejä, mitkä menevät varmasti tukkoon. Reilu 20 mm muoviputki tms. vastaava putki. Kunnon liitokset, eikä mitään perkeleen jeesusteippi virityksiä, jotka vuotaa 3- vuoden kuluttua. Reilua kaatoa loppuun asti viemäriin tms.
Notkelmakohtiin kerääntyy sakkaa, joka tukkii putken. Unohda taipuisat muoviletkut. Mutka kohta menee luttuun ajan myötä. Testattu on useissa eri kohteissa.
5. Sisäyksiköltä reikä seinän läpi. Riittävästi kaatoa. Ei suoraa reikää! Työnnä reijän läpi esim. muovinen viemäriputki, niin voit olla varma, ettei kosteus pääse koskaan läpiviennin kohdalta rakenteisiin. Esim. jos sattuu tippuvesiputken jatko olemaan juuri läpiviennin kohdalla. Vuoto selviää vasta liian myöhään.
6. Silmä tottuu yllättävän nopeasti uuteen laitteeseen seinällä. Naisille joskus ylipääsemätön paikka.
Putkien asennus
1. Yksinkertainen on kaunista ja helppoa. Mitä enemmän mutkia sen vaikeampaa.
2. Jos tulee nousua sisäyksiköltä ulkoyksiköllepäin, niin muista öljymutkat nousukohtiin.
3. Ei liian lyhyttä putkimatkaa (2m ja alle) monissa koneissa alkaa tulla ääniongelmia kompressorilta päin.
4. Kouruun asentaminen on helpompaa ja kauniimpaa. Lisäksi kun putkia ei kiinnitetä suoraan seinään, niin taas ääniongelmat vähenee.
5. Loivat mutkat, ettei mene putket ruttuun. Jos menee, niin varmasti näkyy tehoissa.
6. Muista tilkitä läpivienti reikä hyvin. Villa on tässä hyvä.
Sähkötyöt
1. Onhan se suojamaadoitus kunnossa?
2. Tulihan se vikavirtasuojakytkin asennettua?
3. Jos olet epävarma älä leiki.
Tyhjiöinti ja koekäyttö ym.
1. Tyhjiöinti ei ole vitsi, eikä se tarkoita mitään putkien puhaltelua.
2. Koekäytä laite, mittaile kaikki arvot, mitä pystyt. Onpahan jotain mihin verrata, kun on ongelmia. Ne arvot kannatta kirjata muistiin. Ota muistiin myös valmistusnumerot sun muut mitä kilvistä löytyy. Joku niitä kysyy kuitenkin. Paperit talteen.
3. Testaa vuodot vaikka saippualiukosella. Olipa sitten itse tehdyt tai tehdasvalmisteiset liittimet. Jos tulee kuplaa niin vuoto on varma. Jos ei, niin liitos voi jopa pitää.
4. Vaikka kone pyörii ja pitää ääntä sei ei takaa vielä mitään säästöjä. Opettele käyttämään laitetta oikein. Jos muu ei auta lue käyttöhjeet vaikka salaa muilta. Voit sitten olla asiantuntijana ongelmatapauksissa.
Näiden lisäksi on sitten joka koneella ne omat miinat, mitä on syytä välttää tai huomioida.
Ps. lista ei ole läheskään täydellinen. Keksi lisää!
Aloitetaan Freezen mainiolla listalla:
Alkup.kirjoittaja Freeze:
Karkeasti yleistäen asennusohjeita.
Tämä lista on asioista, joita on syytä välttää, varoa, huomioda tai muuten ottaa huomioon asennettaessa tai suunniteltaessa asennusta. Eikä sitten mitää piipityksiä siitä, että tämä ja tuo malli ei tuota tarvitse.
Ulkoyksikkö
1. Ulkoyksikön paikka riittävälle korkeudelle, ettei seiso lumihangessa. Riippuu vähän siitä missäpäin asut.
2. Mielellään ei ulkoyksikköä seinään kiinni, ääntä tulee varmasti muodossa tai toisessa. Jos on pakko laittaa seinään, niin kunnon kumilullat alle.
3. Ulkoyksikön peti sellaisesta materiaalista ja tavarasta, että kestää sen kymmenen vuotta romahtamatta.
4. Ulkoyksikön peti sellaiseksi, että vesi pääsee valumaan suoraan alas.
5. Minne ulkoyksikön tippuvesi? Astiaan, pulkkaan, maahan, viemäriin?
6. Ilmankierto esteetön. Ei mitään rima näköeste häkkyröitä yksikön eteen.
Sisäyksikkö
1. Sisäyksikkö sellaiseen paikkaan, että ilma pääsee jakautumaan hyvin. Väljää tilaa pitää olla.
2. Sisäyksikkö sellaiseen kohtaan, ettei kylmä tai kuuma ilmavirta osu suoraan ketään päin. Sohvassa istujia, tuolissa ym. Erittäin tympeää istua paikassa missä käy ilmavirta.
3. Sisäyksikkökin pitää hieman ääntä, kun ilmaa virtaa sen läpi. Vaikka suurin osa niistä onkin hiljaisia. Mieti tätä tarkoin.
4. Minne sisäyksikön tippuvesi? Riittävän paksu kondenssivesiputki, ei mitään 12-15 mm pillejä, mitkä menevät varmasti tukkoon. Reilu 20 mm muoviputki tms. vastaava putki. Kunnon liitokset, eikä mitään perkeleen jeesusteippi virityksiä, jotka vuotaa 3- vuoden kuluttua. Reilua kaatoa loppuun asti viemäriin tms.
Notkelmakohtiin kerääntyy sakkaa, joka tukkii putken. Unohda taipuisat muoviletkut. Mutka kohta menee luttuun ajan myötä. Testattu on useissa eri kohteissa.
5. Sisäyksiköltä reikä seinän läpi. Riittävästi kaatoa. Ei suoraa reikää! Työnnä reijän läpi esim. muovinen viemäriputki, niin voit olla varma, ettei kosteus pääse koskaan läpiviennin kohdalta rakenteisiin. Esim. jos sattuu tippuvesiputken jatko olemaan juuri läpiviennin kohdalla. Vuoto selviää vasta liian myöhään.
6. Silmä tottuu yllättävän nopeasti uuteen laitteeseen seinällä. Naisille joskus ylipääsemätön paikka.
Putkien asennus
1. Yksinkertainen on kaunista ja helppoa. Mitä enemmän mutkia sen vaikeampaa.
2. Jos tulee nousua sisäyksiköltä ulkoyksiköllepäin, niin muista öljymutkat nousukohtiin.
3. Ei liian lyhyttä putkimatkaa (2m ja alle) monissa koneissa alkaa tulla ääniongelmia kompressorilta päin.
4. Kouruun asentaminen on helpompaa ja kauniimpaa. Lisäksi kun putkia ei kiinnitetä suoraan seinään, niin taas ääniongelmat vähenee.
5. Loivat mutkat, ettei mene putket ruttuun. Jos menee, niin varmasti näkyy tehoissa.
6. Muista tilkitä läpivienti reikä hyvin. Villa on tässä hyvä.
Sähkötyöt
1. Onhan se suojamaadoitus kunnossa?
2. Tulihan se vikavirtasuojakytkin asennettua?
3. Jos olet epävarma älä leiki.
Tyhjiöinti ja koekäyttö ym.
1. Tyhjiöinti ei ole vitsi, eikä se tarkoita mitään putkien puhaltelua.
2. Koekäytä laite, mittaile kaikki arvot, mitä pystyt. Onpahan jotain mihin verrata, kun on ongelmia. Ne arvot kannatta kirjata muistiin. Ota muistiin myös valmistusnumerot sun muut mitä kilvistä löytyy. Joku niitä kysyy kuitenkin. Paperit talteen.
3. Testaa vuodot vaikka saippualiukosella. Olipa sitten itse tehdyt tai tehdasvalmisteiset liittimet. Jos tulee kuplaa niin vuoto on varma. Jos ei, niin liitos voi jopa pitää.
4. Vaikka kone pyörii ja pitää ääntä sei ei takaa vielä mitään säästöjä. Opettele käyttämään laitetta oikein. Jos muu ei auta lue käyttöhjeet vaikka salaa muilta. Voit sitten olla asiantuntijana ongelmatapauksissa.
Näiden lisäksi on sitten joka koneella ne omat miinat, mitä on syytä välttää tai huomioida.
Ps. lista ei ole läheskään täydellinen. Keksi lisää!