Asetuksia ja säätöjä?

IsoHoo

Tulokas
Löytyiskö täältä käyttäjää jolla olisi myös Nibe F470 ja noin 110neliötä huoneisto ala ja kokonais ala 125 ja pystyisi heittämään säätövinkkejä vaikka kuvana omista asetuksista. Olen ihan aloittelija vielä tämän laitteen sielunelämästä. Olen täältä paljon lukenut ja ohje kirjaa mutta jos näkisin muidenkin säätöjä niin tietäis vähän olenko siellä päin vai ihan hakoteillä.. yritys saada säästettyä sähköä tietty niin paljon kuin mahdollista. Varaava takka löytyy ja sitä yritetty lämmittää mahdollisimman paljon. Niin että makkareissa 19-20 ja kodarissa 21 ja muissa tiloissa 20-21 astetta olisi.. mutta tasaisuus on vielä hakusessa. Kiitos etukäteen jos joku jaksaa nähdä vaivan!
 
Talot on aika yksilöllisiä ja tarpeet erillaisia niin vaikea antaa suoraan asetuksia niin, että ne toimivat kaikilla.

Kovemmilla pakkasilla itse sain ison säästön sillä, että tiputin ilman vaihdon kakkostasolle. Kakkosella ilmamäärät on normaalin ja minimin välillä. Tuloilma pitää olla säädettynä normaali teholla hiukan alas n. 13c. Nyt kun tiputtaa tehoa niin tuloilma nousee sinne 17 asteeseen Tällöin tuloilmaan lämmitykseen menee vähemmän energiaa ja silti lämpöä voidaan ottaa talteen poistoilmasta.

Lämpökäyrä 2 -2, minimimenovesi 24c, Asuintiloissa lattia vapaakierrolla ja virtaama pienellä, paitsi kylppärissä kiertää normaalisti. ILP lämmittää asuintilat sitten asuttavaan lämpöön n. 21c ja kovimilla pakkasilla voi sitten auttaa takalla.

Päiväkulutus kahdenhengen taloudessa -15 pakkasella käyttösähköineen n. 45kwh.
 
Takaisin