Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jklämpö
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
J

jklämpö

Vieras
onko kenelläkään mitään tietoa/kokemusta otsikossa mainitusta laitteistosta,
kun olisi kiinnostava laitte pelkän öljylämmityksen tilalle

http://www.costella.fi/index.php?id=1345
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Atlanticin ulkoyksikkö on Fujitsun valmistama.

Tuosta laitteesta on juttua huomenna ilmestyvässä TM Rakennusmaailmassa. ;)
http://rakennusmaailma.fi/seuraavassa-numerossa/tm-rakennusmaailma-32013-ilmestyy-20-maaliskuuta

http://atlantic.fi/

http://www.atlantic-comfort.com/documents/12-6067%20Fiche%20ALFEA%20HYBRID%20DUO%20Fuel%20UK%202012.indd.pdf

Asennusohjeet
http://atlantic-eesti.com/files/doc/Soojuspump/Hybrid_Oil/1440_13_EN__HP_alfea_hybrid_duo_instalacion.pdf
Öljypoltin
http://atlantic-eesti.com/files/doc/Soojuspump/Hybrid_Oil/1184_7_bruleur_stella_4000_unit_notice_atlantic.pdf

Se kannattaa huomioida että ne kolmivaiheset WOYKxxxLAT ovat ns. High Power malleja ja yksivaiheiset AOYAxxL normaaleja invertterejä ilman EVIä.
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

onneksi tuli heti sellaista tietoa että putos kartalta
mitä tarkoittaa high power malleja ja mitä ovat normaalit invertterit ilman EVIä ?

kenekähän valmistajan poltin tuossa mahtaa olla, kun eivät taida meidän poltinmiehet ranskalaisista polttimista innostua

täytyy mennä huomenna kaupasta hakemaan TM-rakennusmailma jos siitä selviäis toimintaperiaate
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

jklämpö sanoi:
onneksi tuli heti sellaista tietoa että putos kartalta
mitä tarkoittaa high power malleja ja mitä ovat normaalit invertterit ilman EVIä ?

Tässäpä tietoutta EVI:stä (Enhanced Vapor Injection)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2058.0
http://www.emersonclimate.com/europe/ProductDocuments/CopelandLiterature/C070403_1107_0512_E_TI_Vapour%20injected%20Scroll%20COMPRESSORS_0.pdf

Fujitsun Waterstaget siis
High Power-mallit = EVIllä
Comfort-mallit = ilman EVIÄ

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11123.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10056.msg121060#msg121060
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Konstruktio on kehitetty lämpöpumpun ehdoilla, sehän on päälämmönlähde.

Lämpöpumpulla tuotetaan normaalisti 90-95% vuotuisesta lämmön tarpeesta, ja öljyllä vain loput muutama prosentti. Täten öljyn hyötysuhde voi olla 90% ja savukaasu 190 astetta.
Vuositasolla merkitys on vähäinen, huomioiden että lämpöpumpun hyötysuhde on näin saatu korkeaksi.
Laite käyttää siis öljyä apuna vain kovimmilla pakkasilla jolloin muut ilmavesilämpöpumput turvautuvat sähkövastukseen.

Oikealla mitoituksella öljy tulee niin haluttaessa avuksi vasta -20 C pakkasella ja toisaalta silloin kun käyttövettä tuotetaan erityisen paljon.
Korkeahkosta savukaasulämpötilasta on myös se hyöty, että uusittaessa vanhaa kattilaa, ei tarvita sisäpiipun asennusta kondenssin takia. Muut mahdolliset syyt sisäpiipun tarpeelle kannattaa toki samalla määrittää, kun kerran järjestelmää remontoidaan.
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Montako kWh/vrk 65 asteista vettä :P ?

65 astetta on ihan tavanomainen lämpötila öljylämmitystaloissa.
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Meille tuli taloon tuo härveli joulukuun alussa. Olen täysin tyytyväinen kapistukseen, toimii moitteetta. Seuraan kulutuksia ja lämpötiloja vuorokausittain. Juu... ja on kunnon mittarit välissä. Tällä kokemuksella näyttää siltä, että lupaukset täyttyy helposti ja reilusti. Kaikinpuolin fiksusti toimiva laite.

Ja missähän torpassa menee 65 asteista vettä??
Meillä vesikiertoiset patterit, ei siis lattialämpöä ja silti -18 asteessa menee kiertoon 44 asteista vettä ja talolämpenee silläkin liikaa. Sopivia säätöjä hienosäädetään siis edelleen.

Öljyä käyttää lähinnä silloin kun useampi henkilö käy suihkussa peräkkäin. 3kk käynyt ja säiliön mittari ei ole juuri pudonnut. Väitän tässä kohtaa, että alle sata litraa on löpöä mennyt.

Esimerkkinä... Sähköä ottanut 1.2-13-15.3-13 1959kwh, keskilämpötilan ollessa -4,44 astetta. Epämääräinen ajanjakso siksi, että se mentiin kokoajan samoilla säädöillä ja ilman takan lämmitystä jne.. Taloudessa 5 henkeä ja vettä menee. 140 neliöö lämmintä. vm-67 talo yhdessä kerroksessa, seinissä kaikki 10cm villaa.
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

maanma sanoi:
Montako kWh/vrk 65 asteista vettä :P ?

65 astetta on ihan tavanomainen lämpötila öljylämmitystaloissa.

Maksimi teho 8,11 kW pelkällä lämpöpumpulla -20C pakkasella ja +60C menovedellä. (Atlantic Hybrid Duo Oil 16) EN 14511 mukaisesti, sulatusjaksot huomioituna.
Öljy antaa tuohon sitten vielä 25 kW lisäksi tarvittaessa, ja silloin menovesi voi olla tarvittaessa jopa +80C. Harvoin kyllä yli 50C asteista menovettä tarvitaan.

Öljylämmitystalot ovat yleensä patteritaloja, joten juuri sen vuoksi varasto-ohjelmassa on vain nämä 11, 14 ja 16 kW mallit, jotka ovat ketjussa edellä mainituilla Excellia-ulkoyksiköillä.
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Tuo on kyllä mielenkiintoinen laitos. Meillä on patterikämppä, suurin osa pattereista yksilehtisiä ja max kiertovesi rajoitettu 55° jolla torppa pysyy varmasti lämpimänä. Smiley211006

Hybrid Duo Oil, millaista metakkaa ulkoyksikkö pitää? Kaksi flektiä tuo jo varmaan jonkinlaisen huminan, entä millaista jurinaa kompura pitää?
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Ilpisti sanoi:
Tuo on kyllä mielenkiintoinen laitos. Meillä on patterikämppä, suurin osa pattereista yksilehtisiä ja max kiertovesi rajoitettu 55° jolla torppa pysyy varmasti lämpimänä. Smiley211006

Hybrid Duo Oil, millaista metakkaa ulkoyksikkö pitää? Kaksi flektiä tuo jo varmaan jonkinlaisen huminan, entä millaista jurinaa kompura pitää?

Pumppujen flektien humina ei sisälle kuulu jos seinissä on yhtään massaa. Pihalla kyllä kuuluu, eli sillä voi olla merkitystä mihin sen laittaa, mutta ainakin omissa Fujitsuissa puhaltimen nopeus säätyy tehontarpeen mukaan, eli niillä keleillä millä se puhkuu täysiä siellä pihalla ei kyllä huvikseen hengailla muutenkaan.

Kompuran osalta homma on ihan arpapeliä, 14-sarjainen Fujitsu AWYZ on mielestäni paljon pahempi kompuransa osalta, kuin 24-sarjainen, tai sitten vaan sattui niin paljon paremmat tukikumit samaan telineeseen tällä kertaa (leveämmät neopreenimallit Korja-Kumista). Yritän tällä sanoa että oma 24-sarjainen on toodella hiljainen, sisälle ei kuulu mitään paitsi aivan kodinhoitohuoneessa, jossa on putkien läpivienti. Jos KHH:ssa laskee päänsä putkien korkeudelle lähellä läpivientiä, kuulee jyrinää.
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Vein ajatusleikkiä jo niin pitkälle että jos meille tuollaisen laittaisi niin ainoa järkevä paikka, pannuhuoneesta katsottuna, ja itseasiassa myös lumien putoamisen kannalta, tuolle ulkoyksikölle olisi naapuriin päin, joten naapurisovun kannalta tuota mekkalointia ajattelin ;)

Kyllähän tuo AWYZ mekkaloi kovemmalla pakkasella, mutta meillä se on asennettu sokkelitelineelle, joten kumien kovetuttua pakkasessa jurinaa kyllä kuuluu sisälle.
Tuollainen laitos taas asennetaan maatelineelle ja veikkaisin että viemäröidään niin sisälle ei varmaan hirmuisesti ääntä kuulu, mutta ne naapurit ;D
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Ei ole ääni häirinnyt millään tavalla. Makuuhuoneen seinä noin kaksi metriä pannuhuoneen takana, varastoa ja kylppäriä välissä. Ja meillä asennettu sokkelitelineelle. Ei rämise, eikä resonoi mitenkään. Katso costellan galleriasta kuva, hybridi asennettu ahtaaseen tilaan. Se on meiltä.
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Kosti sanoi:
Maksimi teho 8,11 kW pelkällä lämpöpumpulla -20C pakkasella ja +60C menovedellä. (Atlantic Hybrid Duo Oil 16) EN 14511 mukaisesti, sulatusjaksot huomioituna.

Siis mikä on ottoteho silloin?

Tähän vielä pörssisähkön hintaan perustuva öljypolttimen päälleohjaus niin on napakka paketti...
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Säädettävissä on arvot, milloin siirrytään löpön polttoon. Hintaa se ei sentään osaa tulkita ;D
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Oho, sokkelitelineellä :o Miten on sulatteluvedet hoidettu, onko viemäröity vai laatikko alla? Tuo on hyvä jos on hiljainen laite, lisää vain kiinnosta. Nyt on meillä onnistuttu tiputtamaan ö-kulutus lähelle 1,5t/a, ja sähköä palaa kaikkiaan noin 13t kwh/a, josta käyttösähköä noin puolet eli energiaa lämmitykseen menee jonkin verran. Millainen oli teidän ö-kulutus, ja minkäikäisillä laitteilla? Pääsis vähän kartalle millaisia mahdollisia säästöjä tuolla voisi saavuttaa, siis meidän torpassa.
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

lmfmis sanoi:
Siis mikä on ottoteho silloin?

Tähän vielä pörssisähkön hintaan perustuva öljypolttimen päälleohjaus niin on napakka paketti...

Oliskohan se 10,5A, esitteen mukaan se on maksimivirta.
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Sulatusvedet menee pannuhuoneen viemäriin. Laitoin siitä kuvan ketjuun mikä koski sulatusvesiä, costellan sivuilla olevassa kuvassa sitä ei vielä ollut tehty.
Vanha kattila oli vm97 ja poltin vm99. Kulutus noin 2800litraa. Tästä saatiin tiputettua kulutusta varaavalla takalla, joka on keskellä avointa tilaa, vaikutus alue 2/3 osaa talosta, vajaa tuhat litraa. Viimeisten viiden vuoden ka 1900 litraa vuosi ja puita monta mottia.
Tällä hetkellä näyttää sille, että puita en edes viitsi poltella vaikka puut ei minulle maksa kuin omaa hikeä ja aikaa.
Vertailu arvoja on siis taulukossa niin, että poltettiin puita vanhaan malliin ja nyt reilu 1,5 kk ilman puita. Toki kovimmille pakkasille täytyisi keksiä sopiva tapa hyödyntää takkaa. Siinä on vähän pohdittavaa, kolme eri tapaa, mutta mikä viisain...
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Kiitos, tämä alkaa kiinnostamaan vielä enemmän :) Tässä olis vielä toinenkin kulma asiaan, eli meillä on ö-säiliö kellarissa, vanha, noin 3,6m3 teräs-säiliö josta haaveilisin pääseväni eroon. Jos säiliön purkaisi pois ja laittaisi tilalle pienemmän, esim 1m3 pöntön saisin rakennettua lisää varastotilaa kellariin, sitähän ei koskaan ole tarpeeksi ::). Nämähän menisi kaikki samalla vaivalla jos muutoksiin ryhtyy, ja vanhat vermeetkin saisin varmaan myytyä, poltin ja kattila molemmat vm -03.
Näyttää siltä että tätä pitää hieman sulatella, mutta mielelläni luen käyttökokemuksistanne, jos niitä viitsit tänne naputella /g050
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Ilpisti sanoi:
Oliskohan se 10,5A, esitteen mukaan se on maksimivirta.

2300w ottoteho ja tuotto 8kW 20 asteen pakkasella...no ei takuulla..

Olisiko kuitenkin 10 A per vaihe jolloin COP olisi realistisemmat 1,2
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

lmfmis sanoi:
Siis mikä on ottoteho silloin?

Tähän vielä pörssisähkön hintaan perustuva öljypolttimen päälleohjaus niin on napakka paketti...

Ottoteho on 6,81 kW tuolloin. (-20C/+60C)

Tehot muilla menovesilämpötiloilla Excellia 16:

Ulko/meno
-20/+30 4,66/9,43kW cop 2,02
-20/+35 5,03/9,5kW cop 1,89
-20/+40 5,54/9,4kW cop 1,7
-20/+45 6,05/9,65kW cop 1,59
-20/+50 6,81/9,45kW cop 1,39
-20/+55 6,81/8,79kW cop 1,29

Vastaavasti yksivaiheisella Excellia 11 mallilla saavutetaan pakkaspäässä arvot:
-25C/+45C 3,41/4,51kW cop 1,28

Atlantic ilmoittaa aina suorituskyvyn EN 14-511 mukaisesti, sulatusjaksot huomioituna.

Vaikka näistä voi huomata, että lämpöpumpulla voi lämmittää vielä -25 C pakkasellakin 1,28 copilla, on parempi mitoittaa laite katsoen tehokäyrää.
Yleisimmän eli 11kW mallin antotehokäyrä on suora 10kW aina -15 C pakkaselle, jolloin alkaa antotehon lasku. Tuottaa -15C asteessa 10,38 kW kakkosen copilla.
Öljyn kannattaa antaa tulla siis auttelemaan tarvittaessa -15C ja -20C asteen välillä.
Tyypillisessä öljylämmitystalossa vuotuiset lämmityskustannukset yleensä näin puolittuu.

Tariffiohjausmahdollisuus on valmiina säätimessä.
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Kosti sanoi:
Atlantic ilmoittaa aina suorituskyvyn EN 14-511 mukaisesti, sulatusjaksot huomioituna.

Lähtökohtaisestihan EN 14511 ei huomioi sulatusjaksoja! ;)

Sulatusjakso huomioidaan vain jos se tulee tuon 35 minuutin datan keruujakson aikana (Esim. Annx C, Figure C.4 — Transient heating capacity test with one defrost cycle during the data collection period). Tällöinkin tuohon "Transient heating capacity" -testiin joudutaan jos dT laskee yli 2,5 C datan keruujakson esimmäisten 35 minuutin aikana.

"4.4.4 Output measurement for heating capacity of air-to-water and air-to-air units
4.4.4.1 General
The test procedure consists of three periods: a preconditioning period, an equilibrium period, and a data collection period. The duration of the data collection differs depending upon whether the heat pump’s operation is steady state or transient.
Annex C gives a flow chart of the procedure and pictorially represents most of the different test sequences that are possible when conducting a heating capacity test."

http://www.energy.ca.gov/title24/2008standards/special_case_appliance/altherma_heat_pump/Daikin_Altherma_CompOpApplication/Referenced%20European%20Standards/EN%2014511-3%20(2007).pdf
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Aivan uusimpien Technical manualien taulukoissa on viitetekstinä näin:

"Performances following EN 14-511.
* Comfort mode
** Eco mode
Following 14-511, the defrost cycles are always taken in account in the measure."

tai:
Performances following EN 14-511.
(defrosting included)

Eroja aiempiin suoritusarvoihin on.

Sinänsä hyvä, että suoritusarvot on lähes kaikille malleille myös taulukkomuodossa käyrien lisäksi.
Ulkolämpötilat asteen välein +35C - -20C tai jopa -25C asti ja menovesillä 30, 35, 40, 45, 50, 55, ja 60C.
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Kosti sanoi:
Aivan uusimpien Technical manualien taulukoissa on viitetekstinä näin:

Saahan sitä laittaa noin sinne SM:n, mutta jos laite ei ole tuossa noin 105-115 testijakson aikana sulattanut niin sitä ei silloin ole todellisuudessa huomioitu.

Eipä tuossa virhettä ole tehty kun tuollaista standardia "EN 14-511" ei ole olemassakaan. 8)
Virallinen standardin merkintä on "EN 14511-3:2007)"

Muistutukseksi standardin kohdat joissa kerrotaan miten antoteho kulloinkin määritellään

"4.5.3 Heating capacity calculation

4.5.3.1 Steady state capacity test
An average heating capacity shall be determined from the set of heating capacities recorded over the data collection period of 35 min.

4.5.3.2 Transient capacity test
For equipment where one or more complete cycle occur during the data collection period, the following shall apply. The average heating capacity shall be determined using the integrated capacity and the elapsed time corresponding to the total number of complete cycles that occurred over the data collection period.
For equipment where no complete cycle occurs during the data collection period, the following shall apply. The average heating capacity shall be determined by using the integrated capacity and the elapsed time corresponding to the total data collection period.

4.5.4 Effective power input calculation

4.5.4.1 Steady state test
An average electric power input shall be determined from the integrated electrical power over the same data collection period than the one used for the heating / cooling capacity or heat recovery capacity calculation.

4.5.4.2 Transient with defrost cycle
An average electric power input shall be determined on the basis of the integrated electrical power and the time corresponding to the total number of complete cycles during the same data collection period as the one used for the heat capacity calculation.

4.5.4.3 Transient without defrost cycle
An average electric power input shall be determined on the basis of the integrated electrical power and the time corresponding to the same data collection period as the one used for the heat capacity calculation."

Tässä aiempaa juttua tästä asiasta
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16545.msg206186#msg206186

Tässä loputkin standardit
http://www.energy.ca.gov/title24/2008standards/special_case_appliance/altherma_heat_pump/Daikin_Altherma_CompOpApplication/Referenced%20European%20Standards/


"2.25
heating capacity
PH
heat given off by the unit to the heat transfer medium per unit of time, expressed in Watt
NOTE IF heat is removed from the indoor heat exchanger for defrosting, it is taken into account."

http://www.energy.ca.gov/title24/2008standards/special_case_appliance/altherma_heat_pump/Daikin_Altherma_CompOpApplication/Referenced%20European%20Standards/EN%2014511-1%20(2007).pdf
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Ilpisti sanoi:
Tuo on kyllä mielenkiintoinen laitos. Meillä on patterikämppä, suurin osa pattereista yksilehtisiä ja max kiertovesi rajoitettu 55° jolla torppa pysyy varmasti lämpimänä. Smiley211006

Hybrid Duo Oil, millaista metakkaa ulkoyksikkö pitää? Kaksi flektiä tuo jo varmaan jonkinlaisen huminan, entä millaista jurinaa kompura pitää?

Vahtikadun yläpäässä on ulkoyksikkö 1,5 m kadusta talon päädyssä. Sitä voi ohi kulkiessa kuunnella. Siinä 16 kW ja 320 neliötä patteritalossa.
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Ilpisti sanoi:
Kiitos, tämä alkaa kiinnostamaan vielä enemmän :) Tässä olis vielä toinenkin kulma asiaan, eli meillä on ö-säiliö kellarissa, vanha, noin 3,6m3 teräs-säiliö josta haaveilisin pääseväni eroon. Jos säiliön purkaisi pois ja laittaisi tilalle pienemmän, esim 1m3 pöntön saisin rakennettua lisää varastotilaa kellariin, sitähän ei koskaan ole tarpeeksi ::). Nämähän menisi kaikki samalla vaivalla jos muutoksiin ryhtyy, ja vanhat vermeetkin saisin varmaan myytyä, poltin ja kattila molemmat vm -03.
Näyttää siltä että tätä pitää hieman sulatella, mutta mielelläni luen käyttökokemuksistanne, jos niitä viitsit tänne naputella /g050
Öljypoltin vastaan 9kW vastukset - sitä kannattaa pohtia ja puntaroida.

Eiköhän Suomikin kohta ala rajoittaa lämmitykseen käytettyä öljyä !!! (Ruotsin tapaan) !!!
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

hankin tuon TM-rakennusmailma lehden ja lueskelin tuotteen esittelyn, mutta ei siitä juurikaan selvinnyt mistä tässä ne säästöt tulee/missä on ne tekniset hienoudet....
hyvää tietysti on että pienelläkin sähköliittymällä järjestelmän voi ottaa käyttöön.

sain tarjouksen ja asennettuna hinnaksi tuli .n 13.000€ ja
säästö lupaukseksi tuli öljyn kulutus laskisi kolmasosaan = 900l vuodessa javastaavasti sähkönkulutus kasvaisi n.10.000kwh
meidän tapauksessa takaisinmaksu ajaksi tulee n.13vuotta.

maalämpöjärjestelmä meidän kohteeseen maksaa tarjoajasta riippuen 16.000€-20.000€,
ja takaisn maksu ajaksi tullee tarjoajien laskelmien mukaan 7-11 vuotta.
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Onhan tuossa omat etunsa kun öljy ja vilp on "saman katon" alla ja jos tankissa on jonkinverran öljyä niin tosiaan pärjää pitkälle. Itse olen yrittänyt optimoida omaa syteemiä jossa nuo systeemit ovat erikseen ja ei se ihan helppoa ole. Lisäksi tuota tehoa piisaa aina mukavasti.

Takaisinmaksuajat tosiaan kannattaa aina laskea itse eikä myyjän toimesta.

Tuohon vielä liittäisin sen tariffiohjauksen kun pörssisähkö pompsahtaa niin painellaan sillä öljyllä. Olisi ihan hyvä paketti.

Sääli vain että öljyn hinta on lakannut heilumasta ja säiliöön puskuroinilla ei enää etua saa. Vielä taitaa omassa säiliössä ollaa 65 senttistä jäljellä 600-800 litraa ja tuolla meikä pärjäillee 2-4 vuotta...
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

jklämpö sanoi:
hankin tuon TM-rakennusmailma lehden ja lueskelin tuotteen esittelyn, mutta ei siitä juurikaan selvinnyt mistä tässä ne säästöt tulee/missä on ne tekniset hienoudet....
hyvää tietysti on että pienelläkin sähköliittymällä järjestelmän voi ottaa käyttöön.

sain tarjouksen ja asennettuna hinnaksi tuli .n 13.000€ ja
säästö lupaukseksi tuli öljyn kulutus laskisi kolmasosaan = 900l vuodessa javastaavasti sähkönkulutus kasvaisi n.10.000kwh
meidän tapauksessa takaisinmaksu ajaksi tulee n.13vuotta.

maalämpöjärjestelmä meidän kohteeseen maksaa tarjoajasta riippuen 16.000€-20.000€,
ja takaisn maksu ajaksi tullee tarjoajien laskelmien mukaan 7-11 vuotta.


Mihin perustuu lupaus, että laskisi kolmasosaan??
Kävin juuri katsomassa säiliön mittaria. 6.12-12 ---> 22.3-13 välisenä aikana melkotarkkaan 100litraa on mennyt löpöä. Ainakin meillä on siis totuus lähempänä sitä kymmentä prosenttia niin kuin esitteessä luvataan.
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

se perustui jälleenmyyjältä saamaani tarjoukseen,
jos ymmärsin oikein niin arvion hän oli saanut maahantuojalta
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

miten forumilaiset luottavat/mikä on teidän kokemus cop-arvojen todenperäisyyteen ?
ohessa olisi meidän tontilta mitattuna 2011 huhtikuu-2012 maaliskuu ja 2012 huhtikuu -2013 maaliskuu lämpötilat graaffina

jos lupaukset pitäisivät paikkansa niin ilma-vesilämpöpumpupuilla viimeisen kahdenvuoden aikana olisi vain 10 päivänä pakkanen ollut yli -20, ja muuna aikana pumpulla olisi saanut hoidettu lämmityksen hienosti
 

Liitetiedostot

  • 2011-2012.gif
    2011-2012.gif
    52,3 KB · Lukukerrat: 923
  • 2012-2013.jpg
    2012-2013.jpg
    85,6 KB · Lukukerrat: 837
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

jklämpö sanoi:
miten forumilaiset luottavat/mikä on teidän kokemus cop-arvojen todenperäisyyteen ?

Nuo kostin ilmoittamat? Nehän tulee valmistajan paperilta...varmaan kuitenkin oikealla tontilla ja se lopullinen sana tulee mittausjärjestelyistä.

Eli pitää oikeasti ostaa yksi ja mitata ::)
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

No, eikö tästä enempää asiaa irtoa? Tämä pönttö olisi meille juuri sopiva, mutta- en kyllä uskalla sijoittaa reilua 13000e näitten tietojen perusteella, en. Tämä TM:n juttukin oli lähes suoraan maahantuojan prosyyreistä kopsattu. Luultavasti tänne pohjolaan näitä ei ole montaakaan asennettu, joten kyllä ymmärrettävästi ei paljoakaan kokemusta ja mittaustietoa ole saatavilla.
Joten, ei kyllä niinpaljoa pioneerihenkeä löydy että uskaltaisin tähän ryhtyä, sääli. Vastuksilla vedenlämmittelyn taas yllätys yllätys torppaa pienet sähkönallit, ei oikein sähköremontit innosta . Täytynee siis päivittää vanha seskytlukunen, luotettava öljyhässäkkä, vähän nuorempaan ja myös varmasti toimivaan perinteiseen kattilaan. Vielä tietysti voisi kysellä porareita katteleen tontille, mutta taitaa olla santaa tuolla alapuolella aikas paksusti...luulisin.
Miksihän ei ole pohjoismaisilla valmistajilla vastaavaa laitetta tarjolla? Onko markkinat öljyn osalta niin merkityksettömät, ettei kannata?
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

RRC sanoi:
.
Miksihän ei ole pohjoismaisilla valmistajilla vastaavaa laitetta tarjolla? Onko markkinat öljyn osalta niin merkityksettömät, ettei kannata?
Aina jollain on ensimmäinen, tällä kertaa pohjoisen tyypit oli liian hitaita.
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

RRC sanoi:
Miksihän ei ole pohjoismaisilla valmistajilla vastaavaa laitetta tarjolla? Onko markkinat öljyn osalta niin merkityksettömät, ettei kannata?
Vai johtuisiko siitä, että Pohjoismaissa on perinteisesti ollut halpaa säätö- ja kausivoimaa tarjolla yllin kyllin lisälämmön tuottamiseksi vastuksilla (Norjassa ja Ruotsissa vesialtaat, Suomessa kaukolämpövoimalat). Keski-Euroopassa on aina ymmärretty, että huippukulutuksen tuottaminen on kallista. Tosin tilanne voi ennen pitkää olla sama täälläkin, kun keskieurooppalaiset ja venäläiset pyrkivät säätö- ja kausivoima-apajille (mitä voimayhtiöt varmaan ilolla tervehtisivät).
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Tukiskelin nettiä ja viron miehet lupaa laitteelle 5v takuun
Täytyy laittaa sinne viestiä ja kysellä tarjousta,
Jos tuon saisi asennettuna vaikka alle kymppii ?
 
Vs: Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil ?

Maaliskuussa kulutus 1569Kwh + 20-30L löpöä. Keskilämpötila ulkona -7,1 ja sisällä 22,5. Siinä mitä vaatii 140neliötä ja 5 henkeä. Eikä mitään ongelmia.
 
Takaisin